  • quote:

    Orijinalden alıntı: hasanemmii

    quote:

    Orijinalden alıntı: draco1987

    quote:

    Orijinalden alıntı: GokhanTR

    Cosa kombi ünitesinde test düğmesi var ateş resimli ona bikaç sn basılı tutunca mavi ışık yanıyor ve kombi ateşliyor. Denedinizmi acaba?


    @draco1987 Hocam sizin sorun denk gelmiş gibi. Normalde hiçbir kombinin termostat girişi kullanım suyunu etkilemez. Bu durum cosada da aynı başka bir oda termostatında da aynıdır. Kombi termostat köprüleri sadece petek sıcaklığını aç kapat yaparlar.

    Bu arada wifi sorunu ve sık kopma yaşayanlar var mı? Bikaç kişi vardı çözüldümü sorunları.

    Az önce yine denk geldi

    Şöyle açıklamam gerekirse evin sıcaklığı hedef sıcaklığın üzerinde..

    Bu yüzden cosa ara yüzünde kombi kapalı logosu çıkıyor..

    Sıcak suyu açıyorum sıcak akmıyor.. Sonra hedef sıcaklığı yükseltiyorum ve sıcak suyu açıyorum kombinin üzerindeki derece hızla artmaya başlıyor ateşleme yapıyor ve sıcak su akmaya başlıyor..

    Bende termostatın sadece petek sıcaklığını kontrol ettiğini biliyorum.. Fakat cosa bir şekilde sanki kombiyi kapatıyor ve su ısınmıyor..

    Çok anlayamadım açıkcası... Kombi problemli herhalde... Ya da kombi ile cosa arasındaki siyah kırmızı kablonun yerlerini yanlış takma gibi bir sorun olabilir mi?

    Termostatla ilgili bir durum değil bu. Ya kombi arızası ya da termostat uçları yanlış bir yere bağlı. Termostattan önce böyle değildi dediğinize göre yanlış yere bağladınız. Şema yok resim yok Nasıl bileceğiz? Resim koyun bağladığınız yeri görelim yanlış veya doğru diyelim.

    Yanlış yere bağlasam kombiye komut gönderemezdim.. Resim ekleyemiyorum çıktım evden

    Kısa devre yapılmış yere bağladım kaldıki termostat diye yazıyordu kombinin üzerinde

    Ama kırmızı siyah kablo arasında fark var derseniz ayrı ona dikat ederek bağlamadım




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ekostu@mynet.com

    Cosayi kuramadim.yardim lütfen.tablet ten kablosuz ağda cosayi seciyorum.mobil uygulamada modem Şifremi yazıyorum.basari ile kuruldu diyor.fakat geri sayım başlamıyor.sorun nerde acaba kombiye bağlanan kısım uzerindeki düğmeye basınca manuel çalışır mi.usumeye basladik evde

    hocam ben laptopla denemiştim ilk etapta yapamamıştım. Sebebi ise önce mecburen bağlı olduğum ağı unut diyerek Cosa wifisine bağlandım.Ayarları yaptığımda bir aşamada pc ev ağını unut dediğim için öylece kalıyordu. Takıldığıız kısımda tabletten tekrar kablosuz ağları taratıp kendi evdeki wifi ağınıza bağlan deyin. sonra tekrar Cosa web arayüzden tarayıcı sayfasını yenileyin sorun kalmayacaktır.

    Sebebine gelince Cosa wifi ağı belli bir ayar kısmına kadar kullanılıyor o kısımdan sonra Cosa ağı zaten otomatik olarak wifi yayınını durduruyor. Bu kısımdan sonra ayar yaptığınız cihazada internete çıkış ağ bağlantısı olması gerekiyor. Yani 3G veya evdeki internet ağına bağlanarak devam etmeniz gerekiyor.

    Hadi bakalım halledeceğinize eminim.




  • draco1987 D kullanıcısına yanıt
    bir yerde bir sorun var ama nerede sadece yorum yapabiliyoruz. En kısa zamanda foto eklerseniz daha net cevaplar verilebilir.

    Bu arada termostat girişleri veya çıkışları kutupsuzdur bildiğim kadarı ile. Yani kımızı veya siyahın hangi tarafta olduğunun önemi yok. Şu ana kadar 3 tane termostat bağladım hepsi dediğim gibiydi.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: xpress34

    hocam petek bağlantısı benim bahsettiğim 2 numaralı şekilde demişsiniz bir tane foto eklerseniz daha iyi olur.

    Şayet dediğim gibi alt giriş diğer tarafta alttan çıkış ise herhangi bir tanesini deneyerek fark olup olmadığını tespit edersiniz diğerlerini ona göre faydası oluyorsa değiştirirsiniz.

    Değişikliği yapmak için 1 tane KROM PETEK BAĞLANTI BORUSU satın alın. İnternette 60 cm boyunda rekorlu krom boru adet fiyatı ortalama 6 TL civarında siz kaça alırsınız bilmem, bu arada radyatör yüksekliğinizin 60 cn olduğunu düşünerek öernek verdim. Radyatör yüksekliğiniz kaç cm ise krom boruyu da o boyda alın.yani çok pahalı birşey değil.

    Petek bağlantınız alt giriş alt çıkış şeklinde olan bir peteğin giriş vanasını söküp üste alın, aşağıda kalan hattan gelen boruya satın aldığınız krom boruyu monte edip üst giriş yapın durumu gözlemleyin. Eğer faydası olursa diğer petekleri sonra yaparsınız.



    Ekledim resim.. Bu arada cihazı babamın evine kurdum ve ben haftasonu gidiyorum o yüzden bazı resimleri o yüzden hemen paylaşamıyorum..

    Cosa bağlantımda sıkıntı yok bu arada genel olarak cevap veriyorum ;)

    Kombide bir sıkıntı var sanırım sıcak su ile alakalı
    Cosa Oda Termostatı Kombi ve Klima Kiti Hakkında Herşey

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: sharp61

    Hocam ben eca confeo plus a cosa yı monte etmeye çalıştım. Zaten oda termostat girişi boştu. Oradaki kısa kabloyu çıkarıp cosanın kablosunu taktım. Ama şimdide kazanı ateşlemıyor. Neyi yanlış yapmış olabılırım

    ECA Confeo termostat bağlantısı için forumda şöyle bir mesaj buldum acaba yanlış yere bağlamış olma ihtimaliniz olabilirmi.

    Mesaj şu şekilde;

    Kombi besleme girişine yakın olan köprü AÇ/KAPA oda termostatı için; en solda olan ise modulasyonlu oda termostatı için.




    anladığım iki ayrı termostat bağlantı yeri varmış, biri on off termostatlar için diğeri modülasyonlu termostatlar içinmiş.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi xpress34 -- 4 Ocak 2015; 21:00:54 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: GokhanTR

    Cosa kombi ünitesinde test düğmesi var ateş resimli ona bikaç sn basılı tutunca mavi ışık yanıyor ve kombi ateşliyor. Denedinizmi acaba?


    @draco1987 Hocam sizin sorun denk gelmiş gibi. Normalde hiçbir kombinin termostat girişi kullanım suyunu etkilemez. Bu durum cosada da aynı başka bir oda termostatında da aynıdır. Kombi termostat köprüleri sadece petek sıcaklığını aç kapat yaparlar.

    Bu arada wifi sorunu ve sık kopma yaşayanlar var mı? Bikaç kişi vardı çözüldümü sorunları.

    Hocam dediğiniz gibi test işlemini yaptım bu sefer oldu. Yalnız şimdide kombi ünitesi ile istasyonu eşleştiremedim. Her ikiside yeşil ışık yanmasına rağmen sönmüyor. Programda da zincir işareti var. Ben interneti alt katımdan alıp, evde ayrı bir ağ ile ksblosuz kullanıyorum.bu proplem olabılır mı

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: xpress34

    quote:

    Orijinalden alıntı: sharp61

    Hocam ben eca confeo plus a cosa yı monte etmeye çalıştım. Zaten oda termostat girişi boştu. Oradaki kısa kabloyu çıkarıp cosanın kablosunu taktım. Ama şimdide kazanı ateşlemıyor. Neyi yanlış yapmış olabılırım

    ECA Confeo termostat bağlantısı için forumda şöyle bir mesaj buldum acaba yanlış yere bağlamış olma ihtimaliniz olabilirmi.

    Mesaj şu şekilde;

    Kombi besleme girişine yakın olan köprü AÇ/KAPA oda termostatı için; en solda olan ise modulasyonlu oda termostatı için.




    anladığım iki ayrı termostat bağlantı yeri varmış, biri on off termostatlar için diğeri modülasyonlu termostatlar içinmiş.



    forumda başka bir arkadaşta başka marka benimde daha önce kullandığım honeywell mekanik on off termostatı x7a konnektöne bağladığını ve sorunsuz çalıştığını yazmış. x1a konnektörünün 220 volt kombi elektriği girişinin köprüsü olduğundan bahsediliyor.

    x7a nın ise open therm protokolü köprüsü olduğu yazılmış.

    Benim Buderus ta open therm protokolü ve on off köprüsü aynı yani tek hat.

    şimdi 220 volt deyince iyice kafam karıştı.

    Eğer x1a 220 volt köprüsü ise soketin bir ucuna 220 volt geliyor termostat yokken araya takılmış olan kablo ile diğer uca köprü ile 220 volt elektriğin aktarıldığını düşünüyorum. Bu kablo köprüsü sökülüp araya termostat konulduğunda ise termostata gelen kabloların birinde 220 volt elektrik olacaktır. Termostat kendini on yaptığında 220 volt diğer uca geçip kombiyi çalıştıracaktır. Termostat off konumunda ise kombiye elektrik gelmeyecek ve kombi çalışmayacaktır.

    şimdi yürüttüğüm mantık bu şekilde.

    Oda ısısı nedeniyle kombi off konumdayken sıcak kullanma suyunun gelmemesi de bence bundan kaynaklanıyor. Çünkü Cosa oda ısısını yakaladığı için kombi elektriğini kesmiş durumda.Elektrik yokken kombi çalışmaz ve sıcak kullanım suyu da alamazsınız .

    Dolayısı ile cosa bence x7a konnektöründe olması gerekiyor.

    Eğer COSA x1a connektörüne bağlı ise Cosa ünitesine 220 volt elektrik vermiş oluruz. Cosa oda ısısını yakaladığında kombiye giren 220 volt elektriği kestiği için sıcak su da çalışmaz. Oda istenen sıcaklığı yükseltildiğine Cosa on yaparak devreyi tamamladığı için kombiye 220 volt elektrik gelir ve bu esnada sıcak su alınır.


    Bu değişiklikleri yaparken kesinlikle kombi sigortasını kapatınız. Çünkü x1a konnektöründe 220 volt elektrik var. Sigortayı kapatsanız bile kontrol kalemi ile elektriğin kesildiğinden emim olun. Sonra işleme başlayın.



    @draco1987



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi xpress34 -- 4 Ocak 2015; 22:13:00 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ekostu@mynet.com

    Cosayi kuramadim.yardim lütfen.tablet ten kablosuz ağda cosayi seciyorum.mobil uygulamada modem Şifremi yazıyorum.basari ile kuruldu diyor.fakat geri sayım başlamıyor.sorun nerde acaba kombiye bağlanan kısım uzerindeki düğmeye basınca manuel çalışır mi.usumeye basladik evde

    Hocam wifi agindan kosayi secip daha sonra ekrana geri donun.ordan aginizi secip sifreyi girin .ileri butonuna basin.sonra 1dk icinde bagalanacak gibi bir ibare gelecek.ekranin sol ust kosesinde x isareti tada geri isareti gibi bir buton olacak.ona bastiktan sonra geri sayim ekrani cikacak.istasyon kirmiziya donecek.sayim bittikten sonra istasyonda ve kombideki cihazdaji ealestirme butonuna basin.sorun cozulmus olacaktir.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: narec

    Cosa ve taşınabilir usb sarj cihazi
    Cosa Oda Termostatı Kombi ve Klima Kiti Hakkında Herşey

    Usb kablosu sayesinde daha önce demiştim oda içerisinde taşıma yada farklı odada kullanmak için taşınabilir şarj cihazı kullanılabilinir diye iyi oldu resim eklemen dostum. Şimdi senden bişey rica edeceğim bu taşınabilir şarj cihazın kaç mAh acaba? Tam dolu olduğuna emin olup test edermisin kaç saat gidecek yada kaç gün gidecek. Burada bunu da netleştirmiş oluruz ihtiyacı olan olur taşımak isteyen olur senin sonuçlarınla aydınlanacak.


    @ekostu@mynet.com Mübarek sende buraya yazana kadar Cosa Destek ekibine telefonla ulaşsana üşüteceksin ev halkını yada çıkar kabloları birbirine bantla sonra kurulum işlemlerini bitir en son kombiden gelen kablonu üniteye bağlarsın

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: xpress34

    quote:

    Orijinalden alıntı: xpress34

    quote:

    Orijinalden alıntı: sharp61

    Hocam ben eca confeo plus a cosa yı monte etmeye çalıştım. Zaten oda termostat girişi boştu. Oradaki kısa kabloyu çıkarıp cosanın kablosunu taktım. Ama şimdide kazanı ateşlemıyor. Neyi yanlış yapmış olabılırım

    ECA Confeo termostat bağlantısı için forumda şöyle bir mesaj buldum acaba yanlış yere bağlamış olma ihtimaliniz olabilirmi.

    Mesaj şu şekilde;

    Kombi besleme girişine yakın olan köprü AÇ/KAPA oda termostatı için; en solda olan ise modulasyonlu oda termostatı için.




    anladığım iki ayrı termostat bağlantı yeri varmış, biri on off termostatlar için diğeri modülasyonlu termostatlar içinmiş.



    forumda başka bir arkadaşta başka marka benimde daha önce kullandığım honeywell mekanik on off termostatı x7a konnektöne bağladığını ve sorunsuz çalıştığını yazmış. x1a konnektörünün 220 volt kombi elektriği girişinin köprüsü olduğundan bahsediliyor.

    x7a nın ise open therm protokolü köprüsü olduğu yazılmış.

    Benim Buderus ta open therm protokolü ve on off köprüsü aynı yani tek hat.

    şimdi 220 volt deyince iyice kafam karıştı.

    Eğer x1a 220 volt köprüsü ise soketin bir ucuna 220 volt geliyor termostat yokken araya takılmış olan kablo ile diğer uca köprü ile 220 volt elektriğin aktarıldığını düşünüyorum. Bu kablo köprüsü sökülüp araya termostat konulduğunda ise termostata gelen kabloların birinde 220 volt elektrik olacaktır. Termostat kendini on yaptığında 220 volt diğer uca geçip kombiyi çalıştıracaktır. Termostat off konumunda ise kombiye elektrik gelmeyecek ve kombi çalışmayacaktır.

    şimdi yürüttüğüm mantık bu şekilde.

    Oda ısısı nedeniyle kombi off konumdayken sıcak kullanma suyunun gelmemesi de bence bundan kaynaklanıyor. Çünkü Cosa oda ısısını yakaladığı için kombi elektriğini kesmiş durumda.Elektrik yokken kombi çalışmaz ve sıcak kullanım suyu da alamazsınız .

    Dolayısı ile cosa bence x7a konnektöründe olması gerekiyor.

    Eğer COSA x1a connektörüne bağlı ise Cosa ünitesine 220 volt elektrik vermiş oluruz. Cosa oda ısısını yakaladığında kombiye giren 220 volt elektriği kestiği için sıcak su da çalışmaz. Oda istenen sıcaklığı yükseltildiğine Cosa on yaparak devreyi tamamladığı için kombiye 220 volt elektrik gelir ve bu esnada sıcak su alınır.


    Bu değişiklikleri yaparken kesinlikle kombi sigortasını kapatınız. Çünkü x1a konnektöründe 220 volt elektrik var. Sigortayı kapatsanız bile kontrol kalemi ile elektriğin kesildiğinden emim olun. Sonra işleme başlayın.





    Mesajımı editledim. ECA confeo kullanıcılarının ve değerli hocalarımın tekrar okuyarak eğer yanlışım varsa düzeltmelerini rica ederim.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi xpress34 -- 4 Ocak 2015; 21:45:11 >




  • GokhanTR kullanıcısına yanıt
    Şarj aleti 3200ma. Hic şarjı yoktu bi yarim saat sarj ettim 2 saattir cosa takili. Cosa max 250ma cekiyor. Bunun hesaplamasini bilmiyorum ama tam sarj ile denerim.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: draco1987


    quote:

    Orijinalden alıntı: xpress34

    hocam petek bağlantısı benim bahsettiğim 2 numaralı şekilde demişsiniz bir tane foto eklerseniz daha iyi olur.

    Şayet dediğim gibi alt giriş diğer tarafta alttan çıkış ise herhangi bir tanesini deneyerek fark olup olmadığını tespit edersiniz diğerlerini ona göre faydası oluyorsa değiştirirsiniz.

    Değişikliği yapmak için 1 tane KROM PETEK BAĞLANTI BORUSU satın alın. İnternette 60 cm boyunda rekorlu krom boru adet fiyatı ortalama 6 TL civarında siz kaça alırsınız bilmem, bu arada radyatör yüksekliğinizin 60 cn olduğunu düşünerek öernek verdim. Radyatör yüksekliğiniz kaç cm ise krom boruyu da o boyda alın.yani çok pahalı birşey değil.

    Petek bağlantınız alt giriş alt çıkış şeklinde olan bir peteğin giriş vanasını söküp üste alın, aşağıda kalan hattan gelen boruya satın aldığınız krom boruyu monte edip üst giriş yapın durumu gözlemleyin. Eğer faydası olursa diğer petekleri sonra yaparsınız.



    Ekledim resim.. Bu arada cihazı babamın evine kurdum ve ben haftasonu gidiyorum o yüzden bazı resimleri o yüzden hemen paylaşamıyorum..

    Cosa bağlantımda sıkıntı yok bu arada genel olarak cevap veriyorum ;)

    Kombide bir sıkıntı var sanırım sıcak su ile alakalı
    Cosa Oda Termostatı Kombi ve Klima Kiti Hakkında Herşey

    hocam bence sizin sorununuz petek bağlantılarında bypass kollektörü kullanılmış olmasından kaynaklanıyor.

    şu linkte bir paylaşım var. internette sizde araştırın.


    kesinlikle tavsiye edilmeyen bir sistem. karar sizin. forumda bu işin uzmanlarına da danışabilirsiniz.


    Sizde orta katta peteğin cayır cayır yandığını yazmıştınız bence sorununuz bu bağlantı şekli.Çünkü adı üzerinde bypass kollektörü. yani su radyatöre gidemeden baypass üzerinden geri döndüğünü düşünüyorum.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: xpress34

    quote:

    Orijinalden alıntı: xpress34

    quote:

    Orijinalden alıntı: sharp61

    Hocam ben eca confeo plus a cosa yı monte etmeye çalıştım. Zaten oda termostat girişi boştu. Oradaki kısa kabloyu çıkarıp cosanın kablosunu taktım. Ama şimdide kazanı ateşlemıyor. Neyi yanlış yapmış olabılırım

    ECA Confeo termostat bağlantısı için forumda şöyle bir mesaj buldum acaba yanlış yere bağlamış olma ihtimaliniz olabilirmi.

    Mesaj şu şekilde;

    Kombi besleme girişine yakın olan köprü AÇ/KAPA oda termostatı için; en solda olan ise modulasyonlu oda termostatı için.




    anladığım iki ayrı termostat bağlantı yeri varmış, biri on off termostatlar için diğeri modülasyonlu termostatlar içinmiş.



    forumda başka bir arkadaşta başka marka benimde daha önce kullandığım honeywell mekanik on off termostatı x7a konnektöne bağladığını ve sorunsuz çalıştığını yazmış. x1a konnektörünün 220 volt kombi elektriği girişinin köprüsü olduğundan bahsediliyor.

    x7a nın ise open therm protokolü köprüsü olduğu yazılmış.

    Benim Buderus ta open therm protokolü ve on off köprüsü aynı yani tek hat.

    şimdi 220 volt deyince iyice kafam karıştı.

    Eğer x1a 220 volt köprüsü ise soketin bir ucuna 220 volt geliyor termostat yokken araya takılmış olan kablo ile diğer uca köprü ile 220 volt elektriğin aktarıldığını düşünüyorum. Bu kablo köprüsü sökülüp araya termostat konulduğunda ise termostata gelen kabloların birinde 220 volt elektrik olacaktır. Termostat kendini on yaptığında 220 volt diğer uca geçip kombiyi çalıştıracaktır. Termostat off konumunda ise kombiye elektrik gelmeyecek ve kombi çalışmayacaktır.

    şimdi yürüttüğüm mantık bu şekilde.

    Oda ısısı nedeniyle kombi off konumdayken sıcak kullanma suyunun gelmemesi de bence bundan kaynaklanıyor. Çünkü Cosa oda ısısını yakaladığı için kombi elektriğini kesmiş durumda.Elektrik yokken kombi çalışmaz ve sıcak kullanım suyu da alamazsınız .

    Dolayısı ile cosa bence x7a konnektöründe olması gerekiyor.

    Eğer COSA x1a connektörüne bağlı ise Cosa ünitesine 220 volt elektrik vermiş oluruz. Cosa oda ısısını yakaladığında kombiye giren 220 volt elektriği kestiği için sıcak su da çalışmaz. Oda istenen sıcaklığı yükseltildiğine Cosa on yaparak devreyi tamamladığı için kombiye 220 volt elektrik gelir ve bu esnada sıcak su alınır.


    Bu değişiklikleri yaparken kesinlikle kombi sigortasını kapatınız. Çünkü x1a konnektöründe 220 volt elektrik var. Sigortayı kapatsanız bile kontrol kalemi ile elektriğin kesildiğinden emim olun. Sonra işleme başlayın.





    Yanlış yönlendiriyorsunuz.
    X1A köprüsü kombiye 220V sağlamıyor. Öyle olsaydı kombinin elektriği komple kesilirdi.
    Bazı termostat uçlarında 220V bazılarında 24V vardır.
    Termostat uçlarının 220v besleme girişinin yanında olması, 220v u üzerinden kombiye geçiriyor anlamına gelmez.
    Baymak dolcevita da da öyle.

    Bağlantı büyük ihtimal X7 ye yapılmış. Burası open-therm girişi. Burası da köprülü durumda. Termostat buraya bağlı ise kısa devre yaptığında kombi çalışmaya başlıyor. Burayı açtığında ise modülasyon bilgisi beklediğinden hiç bir şey yapmıyor. Ne ısıtma ne de sıcak su devreye girmiyor.

    Son kez söylüyorum daha da söylemem artık. 220V girişinin yanında X1A konnektörünün köprüsü çıkarılacak. Buraya termostat uçları bağlanacak. Dİkkat termostat uçlarında 220V vardır. Sigortayı kapatıp öyle bağlantı yapınız.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hasanemmii -- 4 Ocak 2015; 22:31:29 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: narec

    Şarj aleti 3200ma. Hic şarjı yoktu bi yarim saat sarj ettim 2 saattir cosa takili. Cosa max 250ma cekiyor. Bunun hesaplamasini bilmiyorum ama tam sarj ile denerim.

    hocam hesaplaması basit.

    Cosa saatte 250 mA çekiyorsa sizin cihaz tam dolu iken 3200 mA elektrik verse 3200 / 250 = 12.8 saat sorunsuz çalıştırır anlamına geliyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: hasanemmii

    quote:

    Orijinalden alıntı: xpress34

    quote:

    Orijinalden alıntı: xpress34

    quote:

    Orijinalden alıntı: sharp61

    Hocam ben eca confeo plus a cosa yı monte etmeye çalıştım. Zaten oda termostat girişi boştu. Oradaki kısa kabloyu çıkarıp cosanın kablosunu taktım. Ama şimdide kazanı ateşlemıyor. Neyi yanlış yapmış olabılırım

    ECA Confeo termostat bağlantısı için forumda şöyle bir mesaj buldum acaba yanlış yere bağlamış olma ihtimaliniz olabilirmi.

    Mesaj şu şekilde;

    Kombi besleme girişine yakın olan köprü AÇ/KAPA oda termostatı için; en solda olan ise modulasyonlu oda termostatı için.




    anladığım iki ayrı termostat bağlantı yeri varmış, biri on off termostatlar için diğeri modülasyonlu termostatlar içinmiş.



    forumda başka bir arkadaşta başka marka benimde daha önce kullandığım honeywell mekanik on off termostatı x7a konnektöne bağladığını ve sorunsuz çalıştığını yazmış. x1a konnektörünün 220 volt kombi elektriği girişinin köprüsü olduğundan bahsediliyor.

    x7a nın ise open therm protokolü köprüsü olduğu yazılmış.

    Benim Buderus ta open therm protokolü ve on off köprüsü aynı yani tek hat.

    şimdi 220 volt deyince iyice kafam karıştı.

    Eğer x1a 220 volt köprüsü ise soketin bir ucuna 220 volt geliyor termostat yokken araya takılmış olan kablo ile diğer uca köprü ile 220 volt elektriğin aktarıldığını düşünüyorum. Bu kablo köprüsü sökülüp araya termostat konulduğunda ise termostata gelen kabloların birinde 220 volt elektrik olacaktır. Termostat kendini on yaptığında 220 volt diğer uca geçip kombiyi çalıştıracaktır. Termostat off konumunda ise kombiye elektrik gelmeyecek ve kombi çalışmayacaktır.

    şimdi yürüttüğüm mantık bu şekilde.

    Oda ısısı nedeniyle kombi off konumdayken sıcak kullanma suyunun gelmemesi de bence bundan kaynaklanıyor. Çünkü Cosa oda ısısını yakaladığı için kombi elektriğini kesmiş durumda.Elektrik yokken kombi çalışmaz ve sıcak kullanım suyu da alamazsınız .

    Dolayısı ile cosa bence x7a konnektöründe olması gerekiyor.

    Eğer COSA x1a connektörüne bağlı ise Cosa ünitesine 220 volt elektrik vermiş oluruz. Cosa oda ısısını yakaladığında kombiye giren 220 volt elektriği kestiği için sıcak su da çalışmaz. Oda istenen sıcaklığı yükseltildiğine Cosa on yaparak devreyi tamamladığı için kombiye 220 volt elektrik gelir ve bu esnada sıcak su alınır.


    Bu değişiklikleri yaparken kesinlikle kombi sigortasını kapatınız. Çünkü x1a konnektöründe 220 volt elektrik var. Sigortayı kapatsanız bile kontrol kalemi ile elektriğin kesildiğinden emim olun. Sonra işleme başlayın.





    Yanlış yönlendiriyorsunuz.
    X1A köprüsü kombiye 220V sağlamıyor. Öyle olsaydı kombinin elektriği komple kesilirdi.
    Bazı termostat uçlarında 220V bazılarında 24V vardır.
    Termostat uçlarının 220v besleme girişinin yanında olması, 220v u üzerinden kombiye geçiriyor anlamına gelmez.
    Baymak dolcevita da da öyle.

    Bağlantı büyük ihtimal X7 ye yapılmış. Burası open-therm girişi. Burası da köprülü durumda. Termostat buraya bağlı ise kısa devre yaptığında kombi çalışmaya başlıyor. Burayı açtığında ise modülasyon bilgisi beklediğinden hiç bir şey yapmıyor. Ne ısıtma ne de sıcak su devreye girmiyor.

    Son kez söylüyorum daha da söylemem artık. 220V girişinin yanında X1A konnektörünün köprüsü çıkarılacak. Buraya termostat uçları bağlanacak. Dİkkat termostat uçlarında 220V vardır. Sigortayı kapatıp öyle bağlantı yapınız.

    hocam emin değilim zaten bende düşüncemi belirttim. 220 volt köprüsü olduğu yazıldığı için kafamın karıştığını.

    peki x1a da termostat takılı ise ve termostat off konumunda iken kombinin sıcak su vermemesi hakkında sizin fikriniz nedir? termostat sökülüp yerine kablo ile köprü yapıldığında sıcak suyu normal veriyorsa.

    Bende bu marka kombi olmadığından sadece fikir beyan ettim.




  • Cosanin manuel modunu istendiginde saat sureli kullanim secenegi eklenirse iyi olur diye dusundum. Ornegin sureli manuel mod bitisinde daha once hangi moddaysa ona gecer. Yapilabilir ve kullanisli bir opsiyon olur diye dusunuyorum.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • O kombide bişey var bence. Koprülemede aynı termostatın yaptığı köprüde aynı. Arkadaş denesin köprülemeyi aynı sorun olacaktır. Ya takarken bir yere değdi eli yada başka bişey. Bir çok köprülemede 220v var bu kombi anakartından gelendir. Kombinin ilk girişi değil öyle olsa elektrik gel gitleri zaten bozar.
    Bu olay cosayı aşar kombiustasına anlatsın durumu arkadaş

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • xpress34 X kullanıcısına yanıt
    Öyle bir ihtimal yok sayın xpress34
    Dediğim gibi open-therm ucuna bağlı. Termostat kısa devre ettiğinde kombi eskiye dönüp çalışıyor. Kısa devreyi açtığında modülasyon bilgisi gelmediğinden kombi hiç bir şey yapmıyor. Sıcak suyu kullanabilmek için termostatın tekrar burayı kısa devre ettirmesi için sıcaklığı artırınca kombi yine eskiye dönüyor..

    Siz iyi niyetle fikir yürütüyorsunuz tabi ki. Ama arkadaşların kafası iyice karışıyor gibi geldi.

    Bağlayan arkadaş da ortalarda yok. Köprüye bağladım dedi başka bir bilgi dönüşü yok. İki köprü var hangisine bağladın? Biz burada birbirimize anlatıp duruyoruz.

    Saygılar.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hasanemmii -- 4 Ocak 2015; 22:38:26 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: hasanemmii

    Öyle bir ihtimal yok sayın xpress34
    Dediğim gibi open-therm ucuna bağlı. Termostat kısa devre ettiğinde kombi eskiye dönüp çalışıyor. Kısa devreyi açtığında modülasyon bilgisi gelmediğinden kombi hiç bir şey yapmıyor. Sıcak suyu kullanabilmek için termostatın tekrar burayı kısa devre ettirmesi için sıcaklığı artırınca kombi yine eskiye dönüyor..

    Siz iyi niyetle fikir yürütüyorsunuz tabi ki. Ama arkadaşların kafası iyice karışıyor gibi geldi.

    Bağlayan arkadaş da ortalarda yok. Köprüye bağladım dedi başka bir bilgi dönüşü yok. İki köprü var hangisine bağladın? Biz burada birbirimize anlatıp duruyoruz.

    Saygılar.


    Sonuç olarak sıcak su problemini çözmek için ne yapmam gerekir ?? cuma akşam resşm paylaşabilirim

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • draco1987 D kullanıcısına yanıt
    Termostat uçlarını hangi konnektöre bağladığınızı yazarak başlayınız.
  • 