  • quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag


    quote:

    Orijinalden alıntı: sserin

    quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag

    on off oda kumandasi servis ayarlari 75 75 54. Kazan suyu 45 .oda termostati 22.23 arasinda .tam on gunluk verilerim 10 kasimda 672m3 20 kasim da 730 m3. Toplamda 58 m3 yakmisim.buda gunluk 5.7 5.8 tuketim demektir.evim asla 23 dercenin altina inmedi.ustelik tum kapilari acik birakiyorum.evde 4 metrelik koridorda da petek yok.


    Benim tek sikintim on off oda termostatinin evin isiisna gore acma kapama yapmamasi.casio termometrem termostatin gemen altindaki masada.sicaklik 24.5 lere geldiginde bile kapatmiyor.kendim kapatmak zorunda kaliyorum.termostat 22 ile 23 derece arasinda.termometre derecesi 22 lere geldigi halde termostat acmiyor.deneme yaptigim donemlerde 21 de on 25 te off yapiyor.oysa normal olup 22 de acip 23.5 larda kapatsa eminimki gunluk 5 m ile rekor kiracagim. Ya benim termometrem bozuk yada on off oda termostati

    Ikinci konu kombi kesin yogusma yapiyordur ama yinede sormak isterim.bunu nasil anliycam ve hortumdan neden su damlamiyor.

    OTM-P ile değiştireceksiniz, başka çare yok.

    Sevgili sserin.
    Su anda pek zahmetli olmadigi icin termostat isini seneye erteliycem.burdan kolumu uzattimmi ceviriyorum oldu bitti.

    Kombi su siccakligi 45 dercede .calisiyor en fazla 50 ye gelip duruyor o ana kadar celistigindan farkli bir ses ile fan sesi gibi ama rahatsiz etmiyor tabi..sesle beraber derece yavas yavas dusuyor.bacamda yukari bakiyor.simdi yogusma yapip yapmadigini anlamak icin hortumu duvardaki tahliyeden cikarip bir bidona taktim.ama hic su dolmadi.ama bacadan kisa araliklarla su damladigini gozlemliyorum.kombi 39 dercede tekrar calismaya basliyor.39. 50 arasinda kisir dongu iste.yukardaki mesajda zaten degerleri verdim.memnun olmam gerek diye dusunuyorum.ancak icim rahat etsin istiyorum.yogusma iso ne olaki.nasil anliycam bu isi.tesekkur ederim..

    Bacanızdan ara ara damlıyormuş ya! Bacanız sanırım aşağı doğru eğimli yapıldığı için içeri akmıyor olabilir. Normalde yukarı doğru eğimli monte edilmesi ve dışarı akmaması gerekir.
    Diğerlerinden memnunsanız sorun yok bize göre de.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag


    quote:

    Orijinalden alıntı: sserin

    quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag

    on off oda kumandasi servis ayarlari 75 75 54. Kazan suyu 45 .oda termostati 22.23 arasinda .tam on gunluk verilerim 10 kasimda 672m3 20 kasim da 730 m3. Toplamda 58 m3 yakmisim.buda gunluk 5.7 5.8 tuketim demektir.evim asla 23 dercenin altina inmedi.ustelik tum kapilari acik birakiyorum.evde 4 metrelik koridorda da petek yok.


    Benim tek sikintim on off oda termostatinin evin isiisna gore acma kapama yapmamasi.casio termometrem termostatin gemen altindaki masada.sicaklik 24.5 lere geldiginde bile kapatmiyor.kendim kapatmak zorunda kaliyorum.termostat 22 ile 23 derece arasinda.termometre derecesi 22 lere geldigi halde termostat acmiyor.deneme yaptigim donemlerde 21 de on 25 te off yapiyor.oysa normal olup 22 de acip 23.5 larda kapatsa eminimki gunluk 5 m ile rekor kiracagim. Ya benim termometrem bozuk yada on off oda termostati

    Ikinci konu kombi kesin yogusma yapiyordur ama yinede sormak isterim.bunu nasil anliycam ve hortumdan neden su damlamiyor.

    OTM-P ile değiştireceksiniz, başka çare yok.

    Sevgili sserin.
    Su anda pek zahmetli olmadigi icin termostat isini seneye erteliycem.burdan kolumu uzattimmi ceviriyorum oldu bitti.

    Kombi su siccakligi 45 dercede .calisiyor en fazla 50 ye gelip duruyor o ana kadar celistigindan farkli bir ses ile fan sesi gibi ama rahatsiz etmiyor tabi..sesle beraber derece yavas yavas dusuyor.bacamda yukari bakiyor.simdi yogusma yapip yapmadigini anlamak icin hortumu duvardaki tahliyeden cikarip bir bidona taktim.ama hic su dolmadi.ama bacadan kisa araliklarla su damladigini gozlemliyorum.kombi 39 dercede tekrar calismaya basliyor.39. 50 arasinda kisir dongu iste.yukardaki mesajda zaten degerleri verdim.memnun olmam gerek diye dusunuyorum.ancak icim rahat etsin istiyorum.yogusma iso ne olaki.nasil anliycam bu isi.tesekkur ederim..

    Kombiler yan/bekle tarzında çalıştıkları için ve yoğuşma, gazın yanması sonucu oluşan su buharının hemen o anda ısı vererek su fazına geçmesi olduğuna göre, yoğuşma suyunu kombinin yanma döneminde hortumdan gözlemleyebilirsiniz. Eğer kombi yanarken yoğuşma suyu gelmiyorsa sorun var demektir...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag


    quote:

    Orijinalden alıntı: sserin

    quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag

    on off oda kumandasi servis ayarlari 75 75 54. Kazan suyu 45 .oda termostati 22.23 arasinda .tam on gunluk verilerim 10 kasimda 672m3 20 kasim da 730 m3. Toplamda 58 m3 yakmisim.buda gunluk 5.7 5.8 tuketim demektir.evim asla 23 dercenin altina inmedi.ustelik tum kapilari acik birakiyorum.evde 4 metrelik koridorda da petek yok.


    Benim tek sikintim on off oda termostatinin evin isiisna gore acma kapama yapmamasi.casio termometrem termostatin gemen altindaki masada.sicaklik 24.5 lere geldiginde bile kapatmiyor.kendim kapatmak zorunda kaliyorum.termostat 22 ile 23 derece arasinda.termometre derecesi 22 lere geldigi halde termostat acmiyor.deneme yaptigim donemlerde 21 de on 25 te off yapiyor.oysa normal olup 22 de acip 23.5 larda kapatsa eminimki gunluk 5 m ile rekor kiracagim. Ya benim termometrem bozuk yada on off oda termostati

    Ikinci konu kombi kesin yogusma yapiyordur ama yinede sormak isterim.bunu nasil anliycam ve hortumdan neden su damlamiyor.

    OTM-P ile değiştireceksiniz, başka çare yok.

    Sevgili sserin.
    Su anda pek zahmetli olmadigi icin termostat isini seneye erteliycem.burdan kolumu uzattimmi ceviriyorum oldu bitti.

    Kombi su siccakligi 45 dercede .calisiyor en fazla 50 ye gelip duruyor o ana kadar celistigindan farkli bir ses ile fan sesi gibi ama rahatsiz etmiyor tabi..sesle beraber derece yavas yavas dusuyor.bacamda yukari bakiyor.simdi yogusma yapip yapmadigini anlamak icin hortumu duvardaki tahliyeden cikarip bir bidona taktim.ama hic su dolmadi.ama bacadan kisa araliklarla su damladigini gozlemliyorum.kombi 39 dercede tekrar calismaya basliyor.39. 50 arasinda kisir dongu iste.yukardaki mesajda zaten degerleri verdim.memnun olmam gerek diye dusunuyorum.ancak icim rahat etsin istiyorum.yogusma iso ne olaki.nasil anliycam bu isi.tesekkur ederim..

    Kombiler yan/bekle tarzında çalıştıkları için ve yoğuşma, gazın yanması sonucu oluşan su buharının hemen o anda ısı vererek su fazına geçmesi olduğuna göre, yoğuşma suyunu kombinin yanma döneminde hortumdan gözlemleyebilirsiniz. Eğer kombi yanarken yoğuşma suyu gelmiyorsa sorun var demektir...

    Bende kombi yanarken tahliyeden su gelmiyor. Bürülor işleteme devreden çıktığı zaman yani kombi istenilen sıcaklığna ulaşıp kendini kapattığı anda tahliye borusundan bir bardak kadar su geliyor.
    Bence Zaten yanarken gelseydi yoğuşmanın bir anlamı kalmazdı. Çünkü o anda kombide yoğunlaşan su, kombide brülör işletme devereden çıkana kadar kullanması lazım. Sserin arkadaşım yanlışım varsa düzelt.




  • dün gece 1 de çalıstırdım 55 derecede kombıden sabah 9 a kadar 5 metre kup yakmıs çok degılmı ? bole gıderse haftada 50 metre kup yakıcam ayda 200 metre kup bır yardımda bulunun lutfen oda 20 dereceye ayarlı analog termostat var
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ultimatetnctr

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag


    quote:

    Orijinalden alıntı: sserin

    quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag

    on off oda kumandasi servis ayarlari 75 75 54. Kazan suyu 45 .oda termostati 22.23 arasinda .tam on gunluk verilerim 10 kasimda 672m3 20 kasim da 730 m3. Toplamda 58 m3 yakmisim.buda gunluk 5.7 5.8 tuketim demektir.evim asla 23 dercenin altina inmedi.ustelik tum kapilari acik birakiyorum.evde 4 metrelik koridorda da petek yok.


    Benim tek sikintim on off oda termostatinin evin isiisna gore acma kapama yapmamasi.casio termometrem termostatin gemen altindaki masada.sicaklik 24.5 lere geldiginde bile kapatmiyor.kendim kapatmak zorunda kaliyorum.termostat 22 ile 23 derece arasinda.termometre derecesi 22 lere geldigi halde termostat acmiyor.deneme yaptigim donemlerde 21 de on 25 te off yapiyor.oysa normal olup 22 de acip 23.5 larda kapatsa eminimki gunluk 5 m ile rekor kiracagim. Ya benim termometrem bozuk yada on off oda termostati

    Ikinci konu kombi kesin yogusma yapiyordur ama yinede sormak isterim.bunu nasil anliycam ve hortumdan neden su damlamiyor.

    OTM-P ile değiştireceksiniz, başka çare yok.

    Sevgili sserin.
    Su anda pek zahmetli olmadigi icin termostat isini seneye erteliycem.burdan kolumu uzattimmi ceviriyorum oldu bitti.

    Kombi su siccakligi 45 dercede .calisiyor en fazla 50 ye gelip duruyor o ana kadar celistigindan farkli bir ses ile fan sesi gibi ama rahatsiz etmiyor tabi..sesle beraber derece yavas yavas dusuyor.bacamda yukari bakiyor.simdi yogusma yapip yapmadigini anlamak icin hortumu duvardaki tahliyeden cikarip bir bidona taktim.ama hic su dolmadi.ama bacadan kisa araliklarla su damladigini gozlemliyorum.kombi 39 dercede tekrar calismaya basliyor.39. 50 arasinda kisir dongu iste.yukardaki mesajda zaten degerleri verdim.memnun olmam gerek diye dusunuyorum.ancak icim rahat etsin istiyorum.yogusma iso ne olaki.nasil anliycam bu isi.tesekkur ederim..

    Kombiler yan/bekle tarzında çalıştıkları için ve yoğuşma, gazın yanması sonucu oluşan su buharının hemen o anda ısı vererek su fazına geçmesi olduğuna göre, yoğuşma suyunu kombinin yanma döneminde hortumdan gözlemleyebilirsiniz. Eğer kombi yanarken yoğuşma suyu gelmiyorsa sorun var demektir...

    Bende kombi yanarken tahliyeden su gelmiyor. Bürülor işleteme devreden çıktığı zaman yani kombi istenilen sıcaklığna ulaşıp kendini kapattığı anda tahliye borusundan bir bardak kadar su geliyor.
    Bence Zaten yanarken gelseydi yoğuşmanın bir anlamı kalmazdı. Çünkü o anda kombide yoğunlaşan su, kombide brülör işletme devereden çıkana kadar kullanması lazım. Sserin arkadaşım yanlışım varsa düzelt.

    Demek istediğim, gaz yanınca oluşan 80-120C civarındaki su buharının bekletilmeden, içinde sistemden 55C'nin altında dönen su olan eşanjöre temas etmesyle hemen yoğuşarak su fazına geçmesidir. Bu faz değişiminin yanma peryodunda gerçekleşmesi beklenir. Kombinin bekleme moduna geçmesi gerekseydi, ortalama 10-15 dk boyunca su buharının sıcaklığını koruyarak saklanması sorunu olurdu. Yanma sırasında biriktirilen yoğuşma suyunun bekleme döneminde tamamen tahliyesi mantıklı görünüyor; tahliye ile ilgili kısımda size katılıyorum...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: bucali1935

    dün gece 1 de çalıstırdım 55 derecede kombıden sabah 9 a kadar 5 metre kup yakmıs çok degılmı ? bole gıderse haftada 50 metre kup yakıcam ayda 200 metre kup bır yardımda bulunun lutfen oda 20 dereceye ayarlı analog termostat var

    Sizin ısı ihtiyacınızı (termostatta seçtiğiniz sıcaklık değerini değil) bilmeden sarfiyatınızı az/orta/çok gibi rakamsal değer ifade etmeyecek şekilde değerlendirmek doğru değil. Sadece mevcut sisteminizi daha tasarruflu kullanabilmeniz adına bazı öneriler yapılabilir.
    En başta Buderus GB012 gibi bir cihazı analog kumanda ile değil de dijital modülasyonlu bir kumanda ile kullanmanınzı önermek gerekir.
    Eğer evinizde yalıtım yoksa veya yetersizse, ayrıca petek boyu da çok yeterli değilse, kombi gece çok sık devreye girip çıkar. Analog termostat kombiyi, modülasyon yaptırmadan açıp kapayacağı için sarfiyat modülasyonlu kullanıma göre daha fazla olur.




  • dıjıtal termostatlardan hangısı önerisiniz taktıracagım da
  • Kombiniz Buderus gb012 ise OTM-P kumandayı almanızı öneririm.
  • teşekkürler arkadaşım
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ultimatetnctr

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag


    quote:

    Orijinalden alıntı: sserin

    quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag

    on off oda kumandasi servis ayarlari 75 75 54. Kazan suyu 45 .oda termostati 22.23 arasinda .tam on gunluk verilerim 10 kasimda 672m3 20 kasim da 730 m3. Toplamda 58 m3 yakmisim.buda gunluk 5.7 5.8 tuketim demektir.evim asla 23 dercenin altina inmedi.ustelik tum kapilari acik birakiyorum.evde 4 metrelik koridorda da petek yok.


    Benim tek sikintim on off oda termostatinin evin isiisna gore acma kapama yapmamasi.casio termometrem termostatin gemen altindaki masada.sicaklik 24.5 lere geldiginde bile kapatmiyor.kendim kapatmak zorunda kaliyorum.termostat 22 ile 23 derece arasinda.termometre derecesi 22 lere geldigi halde termostat acmiyor.deneme yaptigim donemlerde 21 de on 25 te off yapiyor.oysa normal olup 22 de acip 23.5 larda kapatsa eminimki gunluk 5 m ile rekor kiracagim. Ya benim termometrem bozuk yada on off oda termostati

    Ikinci konu kombi kesin yogusma yapiyordur ama yinede sormak isterim.bunu nasil anliycam ve hortumdan neden su damlamiyor.

    OTM-P ile değiştireceksiniz, başka çare yok.

    Sevgili sserin.
    Su anda pek zahmetli olmadigi icin termostat isini seneye erteliycem.burdan kolumu uzattimmi ceviriyorum oldu bitti.

    Kombi su siccakligi 45 dercede .calisiyor en fazla 50 ye gelip duruyor o ana kadar celistigindan farkli bir ses ile fan sesi gibi ama rahatsiz etmiyor tabi..sesle beraber derece yavas yavas dusuyor.bacamda yukari bakiyor.simdi yogusma yapip yapmadigini anlamak icin hortumu duvardaki tahliyeden cikarip bir bidona taktim.ama hic su dolmadi.ama bacadan kisa araliklarla su damladigini gozlemliyorum.kombi 39 dercede tekrar calismaya basliyor.39. 50 arasinda kisir dongu iste.yukardaki mesajda zaten degerleri verdim.memnun olmam gerek diye dusunuyorum.ancak icim rahat etsin istiyorum.yogusma iso ne olaki.nasil anliycam bu isi.tesekkur ederim..

    Kombiler yan/bekle tarzında çalıştıkları için ve yoğuşma, gazın yanması sonucu oluşan su buharının hemen o anda ısı vererek su fazına geçmesi olduğuna göre, yoğuşma suyunu kombinin yanma döneminde hortumdan gözlemleyebilirsiniz. Eğer kombi yanarken yoğuşma suyu gelmiyorsa sorun var demektir...

    Bende kombi yanarken tahliyeden su gelmiyor. Bürülor işleteme devreden çıktığı zaman yani kombi istenilen sıcaklığna ulaşıp kendini kapattığı anda tahliye borusundan bir bardak kadar su geliyor.
    Bence Zaten yanarken gelseydi yoğuşmanın bir anlamı kalmazdı. Çünkü o anda kombide yoğunlaşan su, kombide brülör işletme devereden çıkana kadar kullanması lazım. Sserin arkadaşım yanlışım varsa düzelt.

    Iyi iste benimkinden birak bir bardagi birkac damla ancak geliyor. Bacadada sorun yok yukari bakiyor hatta gaz acmaya gelen servis baca asagi bakiyor diye montajini yapmayip cami yukari bakacak sekilde kesin diyerek gitti.bacanin oldugu cami sifirdan alip tekrardan kestirdikten servis oyle gaz acilisini yapmisti. Simdi gunluk .5.7 metrekup yakiyorum.evim gayette iyi isiniyor ama benim kafama takildi madem yogusmali tahliye hortumu var neden su damlamiyor.yogusma yapmiyorsa yapmasini saglayip daha da tasarruf yapabilirim anlamina geliyor.servis cagirmadan bir sebep bulabilsem iyi olurdu..yada yogusma yapmasi icin sartlarin ne olmasi gerek




  • quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag


    quote:

    Orijinalden alıntı: ultimatetnctr

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag


    quote:

    Orijinalden alıntı: sserin

    quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag

    on off oda kumandasi servis ayarlari 75 75 54. Kazan suyu 45 .oda termostati 22.23 arasinda .tam on gunluk verilerim 10 kasimda 672m3 20 kasim da 730 m3. Toplamda 58 m3 yakmisim.buda gunluk 5.7 5.8 tuketim demektir.evim asla 23 dercenin altina inmedi.ustelik tum kapilari acik birakiyorum.evde 4 metrelik koridorda da petek yok.


    Benim tek sikintim on off oda termostatinin evin isiisna gore acma kapama yapmamasi.casio termometrem termostatin gemen altindaki masada.sicaklik 24.5 lere geldiginde bile kapatmiyor.kendim kapatmak zorunda kaliyorum.termostat 22 ile 23 derece arasinda.termometre derecesi 22 lere geldigi halde termostat acmiyor.deneme yaptigim donemlerde 21 de on 25 te off yapiyor.oysa normal olup 22 de acip 23.5 larda kapatsa eminimki gunluk 5 m ile rekor kiracagim. Ya benim termometrem bozuk yada on off oda termostati

    Ikinci konu kombi kesin yogusma yapiyordur ama yinede sormak isterim.bunu nasil anliycam ve hortumdan neden su damlamiyor.

    OTM-P ile değiştireceksiniz, başka çare yok.

    Sevgili sserin.
    Su anda pek zahmetli olmadigi icin termostat isini seneye erteliycem.burdan kolumu uzattimmi ceviriyorum oldu bitti.

    Kombi su siccakligi 45 dercede .calisiyor en fazla 50 ye gelip duruyor o ana kadar celistigindan farkli bir ses ile fan sesi gibi ama rahatsiz etmiyor tabi..sesle beraber derece yavas yavas dusuyor.bacamda yukari bakiyor.simdi yogusma yapip yapmadigini anlamak icin hortumu duvardaki tahliyeden cikarip bir bidona taktim.ama hic su dolmadi.ama bacadan kisa araliklarla su damladigini gozlemliyorum.kombi 39 dercede tekrar calismaya basliyor.39. 50 arasinda kisir dongu iste.yukardaki mesajda zaten degerleri verdim.memnun olmam gerek diye dusunuyorum.ancak icim rahat etsin istiyorum.yogusma iso ne olaki.nasil anliycam bu isi.tesekkur ederim..

    Kombiler yan/bekle tarzında çalıştıkları için ve yoğuşma, gazın yanması sonucu oluşan su buharının hemen o anda ısı vererek su fazına geçmesi olduğuna göre, yoğuşma suyunu kombinin yanma döneminde hortumdan gözlemleyebilirsiniz. Eğer kombi yanarken yoğuşma suyu gelmiyorsa sorun var demektir...

    Bende kombi yanarken tahliyeden su gelmiyor. Bürülor işleteme devreden çıktığı zaman yani kombi istenilen sıcaklığna ulaşıp kendini kapattığı anda tahliye borusundan bir bardak kadar su geliyor.
    Bence Zaten yanarken gelseydi yoğuşmanın bir anlamı kalmazdı. Çünkü o anda kombide yoğunlaşan su, kombide brülör işletme devereden çıkana kadar kullanması lazım. Sserin arkadaşım yanlışım varsa düzelt.

    Iyi iste benimkinden birak bir bardagi birkac damla ancak geliyor. Bacadada sorun yok yukari bakiyor hatta gaz acmaya gelen servis baca asagi bakiyor diye montajini yapmayip cami yukari bakacak sekilde kesin diyerek gitti.bacanin oldugu cami sifirdan alip tekrardan kestirdikten servis oyle gaz acilisini yapmisti. Simdi gunluk .5.7 metrekup yakiyorum.evim gayette iyi isiniyor ama benim kafama takildi madem yogusmali tahliye hortumu var neden su damlamiyor.yogusma yapmiyorsa yapmasini saglayip daha da tasarruf yapabilirim anlamina geliyor.servis cagirmadan bir sebep bulabilsem iyi olurdu..yada yogusma yapmasi icin sartlarin ne olmasi gerek

    5.7 m3 zaten min. Değer
    Bende yoğuşma yapiyorda ne oluyor.
    Günlük 10 m3 gaz sarfiyatim var.




  • Arkadaşlar burada okuduklarıma ve sserin arkadaşın dediklerine göre servis ayarlarını 75 75 54 olarak ayarladım. Ancak bu kez evin ısısını 22 dereceye yükseltemedim. OTM-P deki değer 21.5 un üstüne hiç çıkmıyor. Ayrıca sıcak su kullanım sıcaklığını da 45 olarak ayarlamama rağmen o da 40ın üzerine çıkmıyor. Bende dün servis ayarlarını yine eski ayarlarına getireyim dedim 2.1.a yı 100, 2.1.b yi 100, 2.2.b yi de 60 yapmama rağmen kombi şimdi hiç 54 derecenin üstünde ateşlemiyor. Serrvis ayarlarına tekrar girmeme rağmen 2.2.b değeri hep 54 te kalıyor.Ev 135 metrekare net, evde yaılıtım var ara kat ve bütün gün güneş almasına rağmen ve gündüz kombi kendini çok çalıştırmamasına rağmen (gündüz 19,5 a ayarlıyorum ve o sıcaklığa hiç düşmüyor sayılır) günlük 10-12 metreküp harcama yapıyor. Bu normal mi? İşin içinden çıkamadım neden 75 75 54 ayarında ısıyı yükseltmiyor kombi ve 2.2.b değerini yükseltmedim anlamadım.




  • eğer merak ediyorsanız kombiniz çalışırken tahliye borusunu ucunu bir bidona sokun bu şekilde su gelip gelmediğini görürsünüz. tahliye borusunun önünde su olmuyordu sadece borunun içene parmağımı soktuğumda biraz ıslaktı bende bir ped şişeyi kestim ve borunun ucuna koydum 5-10dk beklettim 100ml kadar su vardı. yan komşumda da gb 012 var onun bacasında devamlı su damlası oluyor benimkinde ise hiç görmedim. montaj esansında bacaya gerekli açıyı verememeleri olabilir bunun nedeni.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi arcan81 -- 22 Kasım 2011; 12:51:14 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: hanfee

    Arkadaşlar burada okuduklarıma ve sserin arkadaşın dediklerine göre servis ayarlarını 75 75 54 olarak ayarladım. Ancak bu kez evin ısısını 22 dereceye yükseltemedim. OTM-P deki değer 21.5 un üstüne hiç çıkmıyor. Ayrıca sıcak su kullanım sıcaklığını da 45 olarak ayarlamama rağmen o da 40ın üzerine çıkmıyor. Bende dün servis ayarlarını yine eski ayarlarına getireyim dedim 2.1.a yı 100, 2.1.b yi 100, 2.2.b yi de 60 yapmama rağmen kombi şimdi hiç 54 derecenin üstünde ateşlemiyor. Serrvis ayarlarına tekrar girmeme rağmen 2.2.b değeri hep 54 te kalıyor.Ev 135 metrekare net, evde yaılıtım var ara kat ve bütün gün güneş almasına rağmen ve gündüz kombi kendini çok çalıştırmamasına rağmen (gündüz 19,5 a ayarlıyorum ve o sıcaklığa hiç düşmüyor sayılır) günlük 10-12 metreküp harcama yapıyor. Bu normal mi? İşin içinden çıkamadım neden 75 75 54 ayarında ısıyı yükseltmiyor kombi ve 2.2.b değerini yükseltmedim anlamadım.

    Kombiyi resetleyin, tüm ayarlar fabrika ayarına döner. Kullanım kılavuzunda nasıl yapılacağı yazar. Sizin istediğiniz de, yoğuşmadan kaynaklanan tasarruf azalmasın diye 54 dereceyi geçmemesi değil miydi? Neden şikayetçi olduğunuzu anlamadım. Şu havalarda 54 derecede petekler sıcak olduğu halde ısıtmıyorsa, çok harcıyorsa yalıtımda problem olabilir.
    " OTM-P deki değer 21.5 un üstüne hiç çıkmıyor" derken oda ısısını kastediyorsunuz sanırım. Gündüz 19,5 dereceden, 54 derece kombi ısısı ile akşam 22 dereceye bile ulaştırmıyorsa başka nedneler aramak gerekebilir. Hangi kent, ortalama sıcaklık nedir, zemin yada en üst kat mı, ağırlıklı kuzey cepheye mi bakıyor yada güneş görmüyor mu, yalıtım yeterli yapılamamış mı, pencere ve balkon kapı kenarlarından soğuk fazla üfürüyor mu, kombi dönüş suyu borusundaki filtre tıkanmış mı? Buna benzer nedenlere bakılmalıdır. Oda iç ısısını istenilen seviyeye yükseltebilmek için kombinin sürekli çalışması normaldir. Yükseltmeden çalışmayı durduramaz. Siz diğer olasılıklarda yoğunlaşın.




  • Ewet bir de kombiyi resetleyip deneyeyim. Ev burdurda sabahın ilk saatlerinden gün batana kadar günün her saati güneş görüyor ve ara katta. Evde otumaya başlayalı 2 ay oluyor, kombiyi çalıştırmaya başlayalı da 1 ay oluyor. Yalıtımda bir problem olmaması lazım. Evin herhangi bir yerinden soğuk gelmiyor ve dış yalıtımı da yapıldı. Burdurda doğalgaz yeni olduğu için ne doğalgaz konusunda ne de servisin gb 012 ve OTM-p konusunda bilgisi yok maalesef. Bende burdan sizlerden öğrenmeye çalışıyorum. Okuduklarımı uygulamaya çalışıyorum. Servis sadece kombiyi açtı, pogramlama saatini bağladı ve gitti soruduğumuz sorulara da pek cevap veremedi. Kombi ilk açıldığında kombiye yada porgramlama saatinde yapılaması gereken önereceğiniz bir ayar var mı? Kombiyi resetledikten sonra sizin söyleyeceğiniz değerleri gireyim hiç değilse. Şimdiden teşekkürler.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: arcan81

    eğer merak ediyorsanız kombiniz çalışırken tahliye borusunu ucunu bir bidona sokun bu şekilde su gelip gelmediğini görürsünüz. tahliye borusunun önünde su olmuyordu sadece borunun içene parmağımı soktuğumda biraz ıslaktı bende bir ped şişeyi kestim ve borunun ucuna koydum 5-10dk beklettim 100ml kadar su vardı. yan komşumda da gb 012 var onun bacasında devamlı su damlası oluyor benimkinde ise hiç görmedim. montaj esansında bacaya gerekli açıyı verememeleri olabilir bunun nedeni.

    bizde gb012 var borusunu 5 kattan asagıya boruyla uzattık benım kombıdende hıc su gelmıyor ama bacadan akıyor ara ara sen gunluk kaç metrukp yakıyorsun
  • quote:

    Orijinalden alıntı: sserin

    quote:

    Orijinalden alıntı: hanfee

    Arkadaşlar burada okuduklarıma ve sserin arkadaşın dediklerine göre servis ayarlarını 75 75 54 olarak ayarladım. Ancak bu kez evin ısısını 22 dereceye yükseltemedim. OTM-P deki değer 21.5 un üstüne hiç çıkmıyor. Ayrıca sıcak su kullanım sıcaklığını da 45 olarak ayarlamama rağmen o da 40ın üzerine çıkmıyor. Bende dün servis ayarlarını yine eski ayarlarına getireyim dedim 2.1.a yı 100, 2.1.b yi 100, 2.2.b yi de 60 yapmama rağmen kombi şimdi hiç 54 derecenin üstünde ateşlemiyor. Serrvis ayarlarına tekrar girmeme rağmen 2.2.b değeri hep 54 te kalıyor.Ev 135 metrekare net, evde yaılıtım var ara kat ve bütün gün güneş almasına rağmen ve gündüz kombi kendini çok çalıştırmamasına rağmen (gündüz 19,5 a ayarlıyorum ve o sıcaklığa hiç düşmüyor sayılır) günlük 10-12 metreküp harcama yapıyor. Bu normal mi? İşin içinden çıkamadım neden 75 75 54 ayarında ısıyı yükseltmiyor kombi ve 2.2.b değerini yükseltmedim anlamadım.

    Kombiyi resetleyin, tüm ayarlar fabrika ayarına döner. Kullanım kılavuzunda nasıl yapılacağı yazar. Sizin istediğiniz de, yoğuşmadan kaynaklanan tasarruf azalmasın diye 54 dereceyi geçmemesi değil miydi? Neden şikayetçi olduğunuzu anlamadım. Şu havalarda 54 derecede petekler sıcak olduğu halde ısıtmıyorsa, çok harcıyorsa yalıtımda problem olabilir.
    " OTM-P deki değer 21.5 un üstüne hiç çıkmıyor" derken oda ısısını kastediyorsunuz sanırım. Gündüz 19,5 dereceden, 54 derece kombi ısısı ile akşam 22 dereceye bile ulaştırmıyorsa başka nedneler aramak gerekebilir. Hangi kent, ortalama sıcaklık nedir, zemin yada en üst kat mı, ağırlıklı kuzey cepheye mi bakıyor yada güneş görmüyor mu, yalıtım yeterli yapılamamış mı, pencere ve balkon kapı kenarlarından soğuk fazla üfürüyor mu, kombi dönüş suyu borusundaki filtre tıkanmış mı? Buna benzer nedenlere bakılmalıdır. Oda iç ısısını istenilen seviyeye yükseltebilmek için kombinin sürekli çalışması normaldir. Yükseltmeden çalışmayı durduramaz. Siz diğer olasılıklarda yoğunlaşın.

    bende senın dedıgın ayarlara getırdım 75 75 54 bakalım nasıl olcak bi faydası olacakmı benım ev 90 metre kare belkı yayrarlı olur ama çatı katı tabı




  • Bizde BUDERUS GB 012 KULLANMAYA yeni başladık.Şöyle bir problemimiz var: Kombinin derecesi 50'ye ayarlı manuel kumanda da oda sıcaklığını 22-23 ayarlayınca bir problem yok fakat yatacağımız zaman 21 ve altına getiriyoruz kombiler soğuyor. Bu normal mi ve böyle olduğu zaman daha çok yakıt tüketmez mi.???? Teşekkürler :)
  • quote:

    Orijinalden alıntı: arcan81

    eğer merak ediyorsanız kombiniz çalışırken tahliye borusunu ucunu bir bidona sokun bu şekilde su gelip gelmediğini görürsünüz. tahliye borusunun önünde su olmuyordu sadece borunun içene parmağımı soktuğumda biraz ıslaktı bende bir ped şişeyi kestim ve borunun ucuna koydum 5-10dk beklettim 100ml kadar su vardı. yan komşumda da gb 012 var onun bacasında devamlı su damlası oluyor benimkinde ise hiç görmedim. montaj esansında bacaya gerekli açıyı verememeleri olabilir bunun nedeni.

    Yukarida soru sordugum mesajda zaten hortumu bir bidona taktigimi soyledim.baca egimide yukaari bakiyor..ordada sikinti yok.ev isiniyor kombi normal ama cok meak ettim ve kafama takildi iste neden su akitmiyor diye merak ediyorum.bazi arkadaslarda akmadigini yazdi.ilgic geldi bana.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: e.altundag


    quote:

    Orijinalden alıntı: arcan81

    eğer merak ediyorsanız kombiniz çalışırken tahliye borusunu ucunu bir bidona sokun bu şekilde su gelip gelmediğini görürsünüz. tahliye borusunun önünde su olmuyordu sadece borunun içene parmağımı soktuğumda biraz ıslaktı bende bir ped şişeyi kestim ve borunun ucuna koydum 5-10dk beklettim 100ml kadar su vardı. yan komşumda da gb 012 var onun bacasında devamlı su damlası oluyor benimkinde ise hiç görmedim. montaj esansında bacaya gerekli açıyı verememeleri olabilir bunun nedeni.

    Yukarida soru sordugum mesajda zaten hortumu bir bidona taktigimi soyledim.baca egimide yukaari bakiyor..ordada sikinti yok.ev isiniyor kombi normal ama cok meak ettim ve kafama takildi iste neden su akitmiyor diye merak ediyorum.bazi arkadaslarda akmadigini yazdi.ilgic geldi bana.

    benimde akmıyor kardes borudan akmıyor ama bacadan akıyor damla damla bazen goruyorum




  • 