  • 555 chip ile bu motor hız devresindeki yuvarlak içindeki diyotların görevini anlamadım,ne için konulmuşlar acaba ?


    Dc Motor Speed Control Circuit using 555 Timer IC (circuits-diy.com)




    Motor Hız Devresi







  • Merhaba, D1 ve D2 diyotları sayesinde duty cycle değeri %50'nin altına düşürülebilir; ayrıca duty cycle değeri değişirken frekansın sabit kalması sağlanır. (Kaynak:https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555-circuits-part-1.html)


    Motor Hız Devresi

    555 Astable osilatör devresinde C kondansatörü RA ve RB üzerinden şarj olur; ancak sadece RB üzerinden deşarj olur. 


    Duty Cycle bu iki direncin oranı ile belirlenir(Resimdeki formüle bakın: D=(RA+RB)/(RA+2RB) ). RA ve RB dirençlerinin doğru seçilmesiyle duty cycle değeri %50 ile %100 arasında kolayca belirlenebilir(yaklaşık olarak). 


    %50 ve daha düşük duty cycle değerleri elde etmek için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi RB direncine paralel bir diyot eklenebilir. 

    Motor Hız Devresi

    D1'in eklenmesi ile kondansatör sadece RA üzerinden şarj olur ve bu sırada RB devre dışı kalır (çok küçük bir sızıntı akımı yine de RB üzerinden akacaktır). Kondansatör deşarj olurken ise devre aynı diyot eklenmeden önce olduğu gibi çalışır; kondansatör RB ve 555'in 7 numaralı pini üzerinden deşarj olur. Böylece formüller ikinci resimdeki hâllerine gelir. D=RA/(RA+RB) formülüne göre duty cycle değeri %0 ile %100 arasında kolayca belirlenebilir(yaklaşık olarak).


    Bu devreyi daha da geliştirmek için RB direncine seri bir diyot resimde gösterildiği gibi bağlanabilir. 

    Motor Hız Devresi

    D2'nin eklenmesiyle RB üzerinden geçen sızıntı akımı tamamen engellenmiş olur. Kondansatör şarj olurken akım RA ve D1 üzerinden, deşarj olurken ise RB ve D2 üzerinden geçer ve böylece t1, t2 süreleri diğerini etkilemeden (birbirinden bağımsız formüllerle) belirlenebilir. 


    Aşağıdaki devre ile duty cycle değeri(dolayısıyla motor hızı) %5 ile %95 arasında ayarlanablir. 

    Motor Hız Devresi



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi F3SV mağduru -- 11 Mayıs 2024; 2:13:9 >




  • diyot ters olarak bağlanmışsa, akımı bir yönde geçmesini engellemek için bağlanmıştır. dijital elektronik negatif gerilim kavramı olmadığı için, toprak ucuna sadece bir yönde akım geçecek şekilde diyot bağlanabilir. aynı şekilde in girişine de akım aynı şekilde bir yönde hareket etmesi için de diyot bağlanmış.

  • F3SV mağduru kullanıcısına yanıt

    orjinal link üzerinden okudum dün, 555 in Duty özelliği içinmiş,güzel link !

  • 