  • Kombi tesisatımızda bilinemeyen bir yerde sızıntı olduğu kesinleşti. gaz bastırama rağmen basınç düşüyor.bu arızanın tespiti ve tamiri pratik bir şekilde mümkünmüdür.yardımlarınızı bekliyorum

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • meddah 58 resimde en sağdaki boruda bir vana var. onun üstünde bir adet tesisat pislik tutucusu var. onu söküp temizlettir sorun düzelir. sorn düzelince teşekkür mesajını bekliyorum..
  • quote:

    Orijinalden alıntı: USTA 61

    meddah 58 resimde en sağdaki boruda bir vana var. onun üstünde bir adet tesisat pislik tutucusu var. onu söküp temizlettir sorun düzelir. sorn düzelince teşekkür mesajını bekliyorum..

    tesekkur ederim cevabınız için şimdi onu soktum ordan tel seklinde bir filtrre cıktı ama pislik yoktu .yinede filtrreye kirec cözücü felan mı bekletmem lazım.nasıl yapcam bu işi.
  • meddah 58 , o filtre temizse mesele yok. devirdaim pompası normalde 3 kademelidir. 3. kademede olmalıdır. ayrıca asıl sorunu tekrar yazarmısın



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi USTA 61 -- 26 Kasım 2012; 21:31:12 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: USTA 61

    meddah 58 , o filtre temizse mesele yok. devirdaim pompası normalde 3 kademelidir. 3. kademede olmalıdır.

    evet filtre temizdi.yani pislik felan yoktu .pompamda grundfus gibi bir marka ve kademesi 3 te.2 ye aldım denedim ama mobil sistem olmasına ragmen radyatörlerin alt kısmını nazlanarak ısısttı.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: USTA 61

    meddah 58 , o filtre temizse mesele yok. devirdaim pompası normalde 3 kademelidir. 3. kademede olmalıdır.

    evet filtre temizdi.yani pislik felan yoktu .pompamda grundfus gibi bir marka ve kademesi 3 te.2 ye aldım denedim ama mobil sistem olmasına ragmen radyatörlerin alt kısmını nazlanarak ısısttı.


    o zaman bu duruma denecek tek şey kaldı. kombini derecesini düşük tutuyorsun.biraz daha yükselt ve test et. düşük dereceyle peteklerin altı ısınmaz. ne kadar gaz o kadar ısı. fatura ayrı mesele tabiki. ona yapacak bişey yok..




  • 1999 model Vailant VCK 182 hermetik kombim var.
    Kombiyi açınca (çeşme konumunda) sırasıyla musluk ledi, vantilatör ledi, ateşleme ledi ve alev ledi Sarı yanıyor. Çeşmeyi açınca sıcak su sorunsuz akıyor. Buraya kadar her şey normal.
    Çeşmeyi kapatıp tekrar açınca tahminen 20 sn sonra sadece ateşleme ledi Sarı yanıp sönüyor. Ama çeşmeden sıcak su yerine soğuk su akıyor. Mecburen kombiyi kapatıp açmak gerekiyor. Ya da çalışma konumu şalterini arıza ledi konumuna alıp sonra da çeşme konumuna getirince sıcak su sorunsuz akıyor.
    Petek ve çeşme konumunda sıcak su sorunsuz akıyor. Su basıncı 1.5 barda duruyor.

    2007 yılında ilk arızalandığında da musluk ledi yanmıyor, sıcak su vermiyordu. Vailant servisi üç yollu vananın üzerindeki switchi değiştirmişti. Servis, kombi çok iyi kullanıldığı için diyaframda sorun yok, akış anahtarının arızalanma olasılığı ise çok düşük demişti.
    Yine switchmi gitti acaba?
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA




  • quote:

    Orijinalden alıntı: USTA 61

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: USTA 61

    meddah 58 , o filtre temizse mesele yok. devirdaim pompası normalde 3 kademelidir. 3. kademede olmalıdır.

    evet filtre temizdi.yani pislik felan yoktu .pompamda grundfus gibi bir marka ve kademesi 3 te.2 ye aldım denedim ama mobil sistem olmasına ragmen radyatörlerin alt kısmını nazlanarak ısısttı.


    o zaman bu duruma denecek tek şey kaldı. kombini derecesini düşük tutuyorsun.biraz daha yükselt ve test et. düşük dereceyle peteklerin altı ısınmaz. ne kadar gaz o kadar ısı. fatura ayrı mesele tabiki. ona yapacak bişey yok..

    tamam tesekkur ederim.bu arada aramıza hos geldin yorumlarını ve cevaplarını takipteyiz:D baki selam...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: USTA 61

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: USTA 61

    meddah 58 , o filtre temizse mesele yok. devirdaim pompası normalde 3 kademelidir. 3. kademede olmalıdır.

    evet filtre temizdi.yani pislik felan yoktu .pompamda grundfus gibi bir marka ve kademesi 3 te.2 ye aldım denedim ama mobil sistem olmasına ragmen radyatörlerin alt kısmını nazlanarak ısısttı.


    o zaman bu duruma denecek tek şey kaldı. kombini derecesini düşük tutuyorsun.biraz daha yükselt ve test et. düşük dereceyle peteklerin altı ısınmaz. ne kadar gaz o kadar ısı. fatura ayrı mesele tabiki. ona yapacak bişey yok..

    tamam tesekkur ederim.bu arada aramıza hos geldin yorumlarını ve cevaplarını takipteyiz:D baki selam...

    siviç arızasıdır bu veya sivice giden kırcal borular tıkalı




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ettu

    1999 model Vailant VCK 182 hermetik kombim var.
    Kombiyi açınca (çeşme konumunda) sırasıyla musluk ledi, vantilatör ledi, ateşleme ledi ve alev ledi Sarı yanıyor. Çeşmeyi açınca sıcak su sorunsuz akıyor. Buraya kadar her şey normal.
    Çeşmeyi kapatıp tekrar açınca tahminen 20 sn sonra sadece ateşleme ledi Sarı yanıp sönüyor. Ama çeşmeden sıcak su yerine soğuk su akıyor. Mecburen kombiyi kapatıp açmak gerekiyor. Ya da çalışma konumu şalterini arıza ledi konumuna alıp sonra da çeşme konumuna getirince sıcak su sorunsuz akıyor.
    Petek ve çeşme konumunda sıcak su sorunsuz akıyor. Su basıncı 1.5 barda duruyor.

    2007 yılında ilk arızalandığında da musluk ledi yanmıyor, sıcak su vermiyordu. Vailant servisi üç yollu vananın üzerindeki switchi değiştirmişti. Servis, kombi çok iyi kullanıldığı için diyaframda sorun yok, akış anahtarının arızalanma olasılığı ise çok düşük demişti.
    Yine switchmi gitti acaba?
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA



    sıcaksu musluğunu açınca musluk ledi yanıyor fakat sıcaksu gelmiyorsa, üç yollu vana mekaniği kalorifer kısmında takılı kalmıştır ve musluklara sıcaksu göndermez. sıcaksu musluğunu açınca led yanmıyorsa , ya diyafram yırtılmıştır yada swiç arızalıdır..




  • Yanılmamak için defalarca denedim.
    Kombi (çeşme konumunda) açıkken sıcak suyu açınca istenilen derecede su sıcak geliyor. Hiçbir sorun yok. Ama sıcak suyla işim bittiğinde suyu kapatıp hemen ya da bir süre sonra tekrar açarsam gelen sıcak su bir süre sonra soğuyor, soğuk akmaya başlıyor. 20 sn sonra da sadece ateşleme ledi sarı yanıp sönüyor. Diğer ledler ise sönük. Sıcak su almak için kombiyi kapatıp açmam gerekiyor. Ya da kombiyi önce arıza ledi konumuna getiriyor, sonra da çeşme konumuna getirince sıcak su akmaya başlıyor. Petek ve çeşme konumunda ise sorun yok.

    Bu durumda hangi parçada arızalı olma olasılığı fazladır? 2007'de switche 55 YTL ödemiştm.
    Diyafram ya da üç yollu vana değişirse parça bedeli ne kadar tutar?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ettu

    Yanılmamak için defalarca denedim.
    Kombi (çeşme konumunda) açıkken sıcak suyu açınca istenilen derecede su sıcak geliyor. Hiçbir sorun yok. Ama sıcak suyla işim bittiğinde suyu kapatıp hemen ya da bir süre sonra tekrar açarsam gelen sıcak su bir süre sonra soğuyor, soğuk akmaya başlıyor. 20 sn sonra da sadece ateşleme ledi sarı yanıp sönüyor. Diğer ledler ise sönük. Sıcak su almak için kombiyi kapatıp açmam gerekiyor. Ya da kombiyi önce arıza ledi konumuna getiriyor, sonra da çeşme konumuna getirince sıcak su akmaya başlıyor. Petek ve çeşme konumunda ise sorun yok.

    Bu durumda hangi parçada arızalı olma olasılığı fazladır? 2007'de switche 55 YTL ödemiştm.
    Diyafram ya da üç yollu vana değişirse parça bedeli ne kadar tutar?

    ateşleme ledi yanıp sönüyorsa cihazın otomatiğe geçmiştir. ama su soğuyorsa sıcaksu NTC si yani sensörü yanlış hissediyor demektir. sonuç sıcaksu sensörü değişilmelidir. ortalama 50-60 tl ye değişir..




  • Sıcak su sensörü dediğiniz üç yollu vananın üstündeki switch mi oluyor?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ettu

    Sıcak su sensörü dediğiniz üç yollu vananın üstündeki switch mi oluyor?

    hayır switch başka sensör başka bir parçadır. orjinal adı sıcaksu NTC dir. ( negativ termik cencor)
  • quote:

    Orijinalden alıntı: USTA 61

    quote:

    Orijinalden alıntı: ettu

    1999 model Vailant VCK 182 hermetik kombim var.
    Kombiyi açınca (çeşme konumunda) sırasıyla musluk ledi, vantilatör ledi, ateşleme ledi ve alev ledi Sarı yanıyor. Çeşmeyi açınca sıcak su sorunsuz akıyor. Buraya kadar her şey normal.
    Çeşmeyi kapatıp tekrar açınca tahminen 20 sn sonra sadece ateşleme ledi Sarı yanıp sönüyor. Ama çeşmeden sıcak su yerine soğuk su akıyor. Mecburen kombiyi kapatıp açmak gerekiyor. Ya da çalışma konumu şalterini arıza ledi konumuna alıp sonra da çeşme konumuna getirince sıcak su sorunsuz akıyor.
    Petek ve çeşme konumunda sıcak su sorunsuz akıyor. Su basıncı 1.5 barda duruyor.

    2007 yılında ilk arızalandığında da musluk ledi yanmıyor, sıcak su vermiyordu. Vailant servisi üç yollu vananın üzerindeki switchi değiştirmişti. Servis, kombi çok iyi kullanıldığı için diyaframda sorun yok, akış anahtarının arızalanma olasılığı ise çok düşük demişti.
    Yine switchmi gitti acaba?
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA



    sıcaksu musluğunu açınca musluk ledi yanıyor fakat sıcaksu gelmiyorsa, üç yollu vana mekaniği kalorifer kısmında takılı kalmıştır ve musluklara sıcaksu göndermez. sıcaksu musluğunu açınca led yanmıyorsa , ya diyafram yırtılmıştır yada swiç arızalıdır..

    pompa by pass sivici
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA




  • Her ikinize de teşekkürler USTA 61 ve kombiustası.
    Yarın Vailant servisini çağırayım.
    Kafam karıştı. Arızalı olan resimdeki pompa by pass sivici mi, NTC sensörü mü? Yoksa her ikisi de aynı parça mı?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ettu -- 26 Kasım 2012; 23:57:57 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: ısıtma sorunları

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: ısıtma sorunları

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: be.amazing

    Merhabalar.

    Ferroli marka 13 yıllık bir kombimiz var. Kombi mutfakta. Banyoda sıcak suyu açtığımızda koridor kısmını yoğun bir gaz kokusu alıyor. Birkaç haftadır belki bir aydır böyle. Ve giderek arttı. 2 gün önce bugün için servis çağıracağımızı kesinleştirdik fakat ne gariptir ki dün hiç gaz kokusu gelmedi. Servis işi biraz ertelendi.

    Böyle bir durumda ne yapmak gerekir ? Ferroli teknik servisi problemi çözer mi yoksa başka bir yere mi başvurmalıyım ?

    önce iğdaşı ara sonra servis arkaşlarımızı

    Herkese cevap var bize yok bu adil mi
    Bosch exclusive hermetik kombi kullaniyorum.kombimi 55 derecede yakiyorum 55 derece olunca sonuyor ve hemen hizla derece 10 saniyede 48 e dusuyor.2 dakikaya yakinsurede ise 45 oluyor ve kombi yaniyor tekrar.kombim daha yeni .6 -7 dakika yaniyor 2 dakika duruyor bu da asiri gaz tuketmeme neden oluyor.55 derecedn hemen 48 e dusmesinin nedeni ne olabilir bu normal mi?



    birde kalorifer suyu soğuk su dönüşündeki filitreyi temizleyin (tabiki önce kalorifer hattındaki basıncı boşaltın) sonra tekrar su basın ve tekrar test edin yine aynı ise kombi ustası arkadaşımızın dediği gibi sıkıntı mevcuttur kombiniz yeni olabilir ama tesisatınız eskiyse ve temizlenmemişse bu değişim sırasında hareket eden pislik kombinizin filitresini tıkamış olabilir bunu gözardı etmeyin.....




    saygılar kolay gelsin....


    Tesekkur ederim ancak tesisatim da yeni filtreleri temizledim durum aynen devam edeiyor

    bir kombinin kalorifer konumunda ısısının hemen yükselip ve hemen düşmesinin tek bir açıklaması olabilir diye düşünüyorum devirdaim in yetersiz olması yani eşanjörden geçen su miktarının az olması bu sebepten su çok çabuk ısınıyor kombi çıkış suyunu ölçtüğü için standby konumuna geçiyor fakat sonrasında az da olsa bir devirdaim olduğu için peşine gelen su soğuk oluyor ve derecesi tekrar hızlı bir şekilde düşüyor yani bana sorarsanız filitreler yeni ve tesisatınız yeniyse bu durumda devirdaim pompasının kontrol edilmesi gerekir defarmasyondan dolayı suyu haznede çiğniyor olabilir. tekrar söylüyorum bu benim görüşüm devirdaim pompasını kontrol ettirin elinizden geliyorsa değiştirin deneyin ve her zaman dediğim gibi özel yada yetkili servis tavsiyem her zaman ilk sıradadır...



    saygılar kolay gelsin..

    cevabınız için tesekkurler cok tesekkur ederim.pompayı kontrol ettircem en yakız zmanda kombimin garantisi devaö edeiyor.kombimin pompa kademesini 2 ye alınca 5 metre peteğin en sonda kalan 90 cmlık peteğin altında ve üstünde sıcaklık farkı bariz sekilde belli etti.kombi bağlantı resmimi koyuyorum acaba bu devr-i daimi etkiler mi sistemim mobil sistem.

     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    pompa kademesi kaç kademe onu sormak istedim 3 mü 2 mi eğer 3 ise kademeyi 3 e getirin daha verimli sonuç alacaksınız. söylediklerinize göre sorun artık kesinleşti devirdaim motorundan olduğu anlaşıldı artık ona göre bir denetim yapılır.



    saygılar kolay gelsin.....




  • ben öğrenci evinde kalıyorum.kombi proteherm lynx.genelde 50 derecede yakıyorum ve sadece salondaki 2 petek yanıyor.fakat ilk başta çok güzel ısınıyor,sonra kendini dinlendirmeye mi alıyor nedir,35 derecelere falan otomatik düşüyor kombideki göstergeye baktığım zaman.sonra tekrar artıyor sıcaklık.ortam soğuyor derece düştüğü zaman.neden böyle derece kendisi düşüyor acaba.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: seyhat

    anlaşlıdı..kombiye para sıkıştı..

    konuyu açtıktan sonra 3-4 gün geçti ve kombi kendiliğinden normale döndü..
    kimbilir hiç bir sorunu olmayan kombi için bir usta çağırmış olsaydım yapmadığı hiç bir şey için benden ne kadar ücret talep edecekti.

    Allah'ıma şükür..
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ısıtma sorunları

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: ısıtma sorunları

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58


    quote:

    Orijinalden alıntı: ısıtma sorunları

    quote:

    Orijinalden alıntı: meddah58

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: be.amazing

    Merhabalar.

    Ferroli marka 13 yıllık bir kombimiz var. Kombi mutfakta. Banyoda sıcak suyu açtığımızda koridor kısmını yoğun bir gaz kokusu alıyor. Birkaç haftadır belki bir aydır böyle. Ve giderek arttı. 2 gün önce bugün için servis çağıracağımızı kesinleştirdik fakat ne gariptir ki dün hiç gaz kokusu gelmedi. Servis işi biraz ertelendi.

    Böyle bir durumda ne yapmak gerekir ? Ferroli teknik servisi problemi çözer mi yoksa başka bir yere mi başvurmalıyım ?

    önce iğdaşı ara sonra servis arkaşlarımızı

    Herkese cevap var bize yok bu adil mi
    Bosch exclusive hermetik kombi kullaniyorum.kombimi 55 derecede yakiyorum 55 derece olunca sonuyor ve hemen hizla derece 10 saniyede 48 e dusuyor.2 dakikaya yakinsurede ise 45 oluyor ve kombi yaniyor tekrar.kombim daha yeni .6 -7 dakika yaniyor 2 dakika duruyor bu da asiri gaz tuketmeme neden oluyor.55 derecedn hemen 48 e dusmesinin nedeni ne olabilir bu normal mi?



    birde kalorifer suyu soğuk su dönüşündeki filitreyi temizleyin (tabiki önce kalorifer hattındaki basıncı boşaltın) sonra tekrar su basın ve tekrar test edin yine aynı ise kombi ustası arkadaşımızın dediği gibi sıkıntı mevcuttur kombiniz yeni olabilir ama tesisatınız eskiyse ve temizlenmemişse bu değişim sırasında hareket eden pislik kombinizin filitresini tıkamış olabilir bunu gözardı etmeyin.....




    saygılar kolay gelsin....


    Tesekkur ederim ancak tesisatim da yeni filtreleri temizledim durum aynen devam edeiyor

    bir kombinin kalorifer konumunda ısısının hemen yükselip ve hemen düşmesinin tek bir açıklaması olabilir diye düşünüyorum devirdaim in yetersiz olması yani eşanjörden geçen su miktarının az olması bu sebepten su çok çabuk ısınıyor kombi çıkış suyunu ölçtüğü için standby konumuna geçiyor fakat sonrasında az da olsa bir devirdaim olduğu için peşine gelen su soğuk oluyor ve derecesi tekrar hızlı bir şekilde düşüyor yani bana sorarsanız filitreler yeni ve tesisatınız yeniyse bu durumda devirdaim pompasının kontrol edilmesi gerekir defarmasyondan dolayı suyu haznede çiğniyor olabilir. tekrar söylüyorum bu benim görüşüm devirdaim pompasını kontrol ettirin elinizden geliyorsa değiştirin deneyin ve her zaman dediğim gibi özel yada yetkili servis tavsiyem her zaman ilk sıradadır...



    saygılar kolay gelsin..

    cevabınız için tesekkurler cok tesekkur ederim.pompayı kontrol ettircem en yakız zmanda kombimin garantisi devaö edeiyor.kombimin pompa kademesini 2 ye alınca 5 metre peteğin en sonda kalan 90 cmlık peteğin altında ve üstünde sıcaklık farkı bariz sekilde belli etti.kombi bağlantı resmimi koyuyorum acaba bu devr-i daimi etkiler mi sistemim mobil sistem.

     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    pompa kademesi kaç kademe onu sormak istedim 3 mü 2 mi eğer 3 ise kademeyi 3 e getirin daha verimli sonuç alacaksınız. söylediklerinize göre sorun artık kesinleşti devirdaim motorundan olduğu anlaşıldı artık ona göre bir denetim yapılır.



    saygılar kolay gelsin.....

    Tesekkur ederim motor 3 kademede duruyor.simdi servisi buna ikna etmek kaliyor.tesekkurler yardimlariniz icin

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • 