  • aliance21 A kullanıcısına yanıt
    evet bende araştırdım öylemiş ama. o Ab ekranda kaldı kombiyi çalıştırdık mesela ama zorla tuşlara abanarak şimdide açık kaldı ve o ekran hiç gitmiyor. ekrandamı sıkıntı olmuştur.
  • kombinin enerjisini kesip bir süre bekleyip tekraradan açınca gitmiyomurmu eger gitmiyorsa kart arızalıdır kitlenmiştir malesef.bide kartın bazı sketlerini çıkartıp hata vermesini saglayın sonra kabloları takın ve reset tuşuna basın
  • Arkadaşlar ben bu kombiyi 2009 yılından beri kullanıyorum. Karadenizliyim, yani inatçıyım çok mücadele ettim adam olsun diye ama olmadı. Başlangıçta burada yazılan problemleri yaşadım servis 3 kez ziyaret etti ve kartı değiştirdi. Sorun kartta değil dememe rağmen. Bu sürede de 1 yıllık garanti süresi doldu. Arayıp o zaman 200 TL verin garanti sürenizi uzatalım diye aradılar. Bende baya kalayladım zaten problemli çözemiyorsunuz neyi uzatıyorsunuz diye.

    Öncelikle kombinizin bakımını yaptırın bu biraz fark edecektir ısınmada. peteklerin içini temizletin yani. diğer bakım hikaye peteğin altından çıkan borulardan birinde filtre var onun temizlenmesi gerekiyor. yanma odası temizlenmesi gerekiyor v.s. Artık kendim yapıyorum bunları :)
    Hikaye kısmını geçelim...

    Tasarım gereği tasarruf için geniş aralıklarda çalışıyor bunu biliyoruz artık. Bana Neva kombinin asıl sorunu aşırı ısınma gibi geliyor. Kombi çalışırken tak diye birden kesiyor, Gazı kısıp sıcaklığı koruyamıyor. Eşanjör girişine borunun üzerine bir tane resetli termostat koymuşlar
     Demirdöküm Neva Hakkında Bilgi

    muhtemelen bu kesiyor yada istenen sıcaklığı geçiyor ve duruyor. Tekrar çalışana kadar soğuma yapıyor. Petekten ziyade duş başlığının debisi düşük olduğundan problem yaratıyor yine gazı ayarlayamadığı için kazan aşırı ısınıyor neredeyse kaynıyor yine tak diye kesiyor bazen. Şimdi termostat alsam bu sadece peteklerin ısısını düzenleyecek ama sıcak suyun ısınması ve problemi değişmeyecek sanırım. Durum bu, tavsiyeniz yada önerileriniz olur mu arkadaşlar. Bu problemi aşamazsam yeni kombi alacağım yıldım artık.

    Edit: Servisi aradım, tesisatınızı kontrol ettirin önce dedi. Tesisatta problem yok desem de siz yinede tesisatcınıza kontrol ettirin servis geldiğinde elinizde koz olsun dedi :S ...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mert1i -- 26 Ocak 2016; 12:08:37 >




  • Arkadaşlar ben bu kombiyi 2009 yılından beri kullanıyorum. Karadenizliyim, yani inatçıyım çok mücadele ettim adam olsun diye ama olmadı. Başlangıçta burada yazılan problemleri yaşadım servis 3 kez ziyaret etti ve kartı değiştirdi. Sorun kartta değil dememe rağmen. Bu sürede de 1 yıllık garanti süresi doldu. Arayıp o zaman 200 TL verin garanti sürenizi uzatalım diye aradılar. Bende baya kalayladım zaten problemli çözemiyorsunuz neyi uzatıyorsunuz diye. Neyse hikaye kısmını geçelim.

    Öncelikle kombinizin bakımını yaptırın bu biraz fark edecektir ısınmada. peteklerin içini temizletin yani. diğer bakım hikaye peteğin altından çıkan borulardan birinde filtre var onun temizlenmesi gerekiyor. yanma odası temizlenmesi gerekiyor v.s. Artık kendim yapıyorum bunları :)
    Hikaye kısmını geçelim...

    Tasarım gereği tasarruf için geniş aralıklarda çalışıyor bunu biliyoruz artık. Bana Neva kombinin asıl sorunu aşırı ısınma gibi geliyor. Kombi çalışırken tak diye birden kesiyor, Gazı kısıp sıcaklığı koruyamıyor. Eşanjör girişine borunun üzerine bir tane resetli termostat koymuşlar [simage]http://www.kartalotomasyon.com.tr/myassets/products/84/21/pr_01_8421_min.png[simage]
    muhtemelen bu kesiyor yada istenen sıcaklığı geçiyor ve duruyor. Tekrar çalışana kadar soğuma yapıyor. Petekten ziyade duş başlığının debisi düşük olduğundan problem yaratıyor yine gazı ayarlayamadığı için kazan aşırı ısınıyor neredeyse kaynıyor yine tak diye kesiyor bazen. Şimdi termostat alsam bu sadece peteklerin ısısını düzenleyecek ama sıcak suyun ısınması ve problemi değişmeyecek sanırım. Durum bu, tavsiyeniz yada önerileriniz olur mu arkadaşlar. Bu problemi aşamazsam yeni kombi alacağım yıldım artık.




  • MERHABA,
    YENİİ TAŞINDIĞIM EVDE DEMİRDÖKÜM NEVA KOMBİ VAR.

    FORUM DAN TERMOSTAT İLE KULLANILMASI GEREKEN BİR KOMBİ OLDUĞU HAKKINDAKİ YORUMLAR ÜZERİNE
    KABLOLU BİR TERMOSTAT ALDIM AKSA A7 MODEL.
    KOMBİNİN KAPAĞINI AÇIP TERMOSTAT BAĞLANTI RESMİN EKTE. SATICI İLE GÖRÜŞTÜĞÜMDE
    SAĞDAN 1 VE 2. SOKETLERE BAĞLANTI YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER.

    BAĞLANTIYI YAPTIM
    SONRA FORUMDA KOMBİYİ TERMOSTATA GÖRE AYARLAMAK İÇİN PARAMETRELERİ GİRDİM

    ANCAK PP 06 MODUNUNA GELİP KOMBİNİN "MODE" TUSUNA BASINCA DİREK 01 EKRANA GELDİ

    SONRA TEKRAR "MODE" TUSUNA BASINCA PP 08 MODU GELDİ. FORUMDAKİ MESAJLARDA PP 07 GELMESİ GEREKİYORDU EKRANA

    SONUÇ OLARAK KOMBİ TERMOSTAT MODUNA GEÇMEDİ.

    AYRICA BİRÇOK RESİMDE KOMBİNİN TERMOSTAT GİRİŞ SOKETLERİNİN İKİSİ KISA DEVRE YAPILMIŞ OLARAK GÖSTERİYOR
    BENİM KOMBİDE OYLE BİSEY YOK
    BU KONUDA YARDIMCI OLABİLECEK KİMSE VARMI ?

    0507 498 24 61

    MURAT lACİVERT
    Bu mesaja eklenen görseller:

     Demirdöküm Neva Hakkında Bilgi




  • NEVA KOMBİ İLE YASADIĞIM SORUNU ÇÖZDÜM. FAYDASI OLUR DİYE BURADA PAYLAŞMAK İSİTİYORUM.

    FORUMDA KOMBİ PARAMETRE BOLUMUNDE HATALI BİLDİRİLEN BİR NOKTA VAR

    PARAMETRE BOLUMUNDE PP 06 YA GELDİĞİNİZDE DEĞERİ 01 E AYARLARSANIZ KOMBİ NORMAL MODDA
    ÇALISIR.
    TERMOSTAT MODU 00 DEĞERİ DİR.
    TERMOSTAT BAĞLANTISI DA KOMBİNİN PANELİ AÇILINCA TERMOSTAT SOKETİNDE GÖRÜNEN
    +24 ANAHTAR ŞEMASI VAR. SAĞDAN 1 VE 2. SOKETLERE KABLOYU BAĞLIYORUZ. ZATEN TERMOSTAT TA BURADA ANAHTAR GÖREVİ GÖRÜYOR.

    ANAHTAR TİPİ ÇALISAN HER TÜRLÜ TERMOSTAT LA SİSTEM ÇALIŞIYOR.

    EKTE NEVA KOMBİ NİN SERVİS KATOLOĞUNU DA VAR
    BRİRLERİNE YARDIMCI OLUR UMARIM
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mrlacivert

    NEVA KOMBİ İLE YASADIĞIM SORUNU ÇÖZDÜM. FAYDASI OLUR DİYE BURADA PAYLAŞMAK İSİTİYORUM.

    FORUMDA KOMBİ PARAMETRE BOLUMUNDE HATALI BİLDİRİLEN BİR NOKTA VAR

    PARAMETRE BOLUMUNDE PP 06 YA GELDİĞİNİZDE DEĞERİ 01 E AYARLARSANIZ KOMBİ NORMAL MODDA
    ÇALISIR.
    TERMOSTAT MODU 00 DEĞERİ DİR.
    TERMOSTAT BAĞLANTISI DA KOMBİNİN PANELİ AÇILINCA TERMOSTAT SOKETİNDE GÖRÜNEN
    +24 ANAHTAR ŞEMASI VAR. SAĞDAN 1 VE 2. SOKETLERE KABLOYU BAĞLIYORUZ. ZATEN TERMOSTAT TA BURADA ANAHTAR GÖREVİ GÖRÜYOR.

    ANAHTAR TİPİ ÇALISAN HER TÜRLÜ TERMOSTAT LA SİSTEM ÇALIŞIYOR.

    EKTE NEVA KOMBİ NİN SERVİS KATOLOĞUNU DA VAR
    BRİRLERİNE YARDIMCI OLUR UMARIM

    Servis kataloğu ekte görünmüyor?




  • Yeni taşındığım evde neva kombi var. Bi iki gün hava serinledi, kombiyi açayım dedim hep yazdığınız sorunlar çıktı. Şimdi comfort mode da çalıştırıyorum bakalım ne olacak... Peteklerin altları ılık, üstleri sıcak. Comfort 46 derecede çalıştırıyorum.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Arkadaalar merhaba,dus alirken veya cesmeden sicak su kullanirken cesmeyi kapattiktan bir sure snra tekrar actigimizda sicak su bir daha gelmiyor.ana şarteli kaldirip indiriyorum bir kac kez snra sicak su gelmeye basliyor fakat bir sure snra tekrar bozuluyor bazen 1 gun bazen 1 hafta sonra.servis cagirdim servis bi sey bulamiyor beni bozukken cagir diyor.ayni sorunu sayfa 4 te 2010 yilinda yasayan bir kisi daha olmus fakat yanitlayabilende olmamis.yaridmci olursaniz sevinirim
  • ser45 S kullanıcısına yanıt
    Bu kadar olur. Ben de ayni problemi yasadigim icin buraya geldim ve sizin mesaji gördüm



    Var mi bir gelisme? Kimisi bacadan diyor, kimisi genlesme.tankindan?

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • 1984 kullanıcısına yanıt
    burdan yazdıklarınızla ilgili bişey çıkarabilmek zor oluyor aslında.Şimdi suyu kapatıp açtıgınızda cihaz ateşlemeyapıyormu öncelikle.Eger ateşleme oluyorsa iyonizasyonla ilgili bir sorun var cihazınızda.Sayet ateşlemehiç gerçekleşmiyorsa su akış svici arızalı olabilir bazen görüp bazen görmüyor olabilir suyun aktıgını bu yüzdende cihaz yanmaz öncelikle bunu anlamnız gerekiyor.suyun ısınmadıgı anda su açıkken cihazın ekranına bakmanız gerekiyor.Eger kullanım suyu sembolü yanıp sönüyorsa cihazınızın iyonizasyonla ilgili sorunu var.(alevi görmediği için cihaz kapanıyor yani)
  • aliance21 A kullanıcısına yanıt
    yüksek ihtimalle bir anahtar açıp kapanmıyor, şöyle ki: oğlumu banyo yaptırıyorum, sonra muslukları kapatıp onu içeri götürüyorum. dönüp duşa girdiğimde su buz gibi geliyor.

    ama bazı arkadaşlar banyo suyunun kalorifer sistemine de karışabildiğinden bahsetmişler. bu da bir ihtimal.

    ikinci bir sorunum daha var, ama bu ikisi ilintili gibi gözüküyor. 2-3 gün kombiyi kullanmayıp tekrar açmaya çalıştığımda basınç az uyarısı alıyorum.

    eğer bu iki sorun alakalı ise kalorifer peteklerinde dolaşması gereken su tesisatta, tesisatta dolaşması gereken su kalorifer peteklerinde dolaşıyor gibi birşey çıkartabiliriz sanırım?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: 1984

    yüksek ihtimalle bir anahtar açıp kapanmıyor, şöyle ki: oğlumu banyo yaptırıyorum, sonra muslukları kapatıp onu içeri götürüyorum. dönüp duşa girdiğimde su buz gibi geliyor.

    ama bazı arkadaşlar banyo suyunun kalorifer sistemine de karışabildiğinden bahsetmişler. bu da bir ihtimal.

    ikinci bir sorunum daha var, ama bu ikisi ilintili gibi gözüküyor. 2-3 gün kombiyi kullanmayıp tekrar açmaya çalıştığımda basınç az uyarısı alıyorum.

    eğer bu iki sorun alakalı ise kalorifer peteklerinde dolaşması gereken su tesisatta, tesisatta dolaşması gereken su kalorifer peteklerinde dolaşıyor gibi birşey çıkartabiliriz sanırım?


    yok dostum öyle bişey çıkartamazsın.dönüp duşa girdiginde su buz gibi gelebilir ama sonra ısınmıyormu hepmi soguk geliyor.basınç düşmesi ise tesisattaki bi kaçaktan eşanjördeki bi kaçaktan genleşme tankından kaynaklanabilir.kullanamdıgında düşmesi bana büyük ihtimal tesisaatta çok küçük kaçak varmış oldugunu düşündürüyor.sen önce dedigim gibi o su soguk geldiğinde kombinin ekranına bak ve kullanım suyu sembolünün yanıp yanamdıgını kontrol et.




  • Arkadaşlar Demirdöküm Neva kombim var. Kalorifer ısınmasına rağmen sıcak su akmıyor. Vanaları temizledim. Musluğu açıyorum su akıyor. Fakat sıcak su açtığımda ateşleme yapmıyor. Bar ayarlırını yaptım. Ve göstergede hata kodu arıza kodu filan çıkmıyor. Sorun nedir böyle bir sorunla karşılaşan var mı? Sıcak su nasıl gelebilir?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • AliAtar68 A kullanıcısına yanıt
    su akış sensörü arızalı sanırım.Kullanım suyunun gectiğini görmüyor cihazınız
  • arkadaşlar neva kombiye Bağlantı içinde Yardım edermisiniz.

     Demirdöküm Neva Hakkında Bilgi Demirdöküm Neva Hakkında Bilgi Demirdöküm Neva Hakkında Bilgi




  • Neva kombimde üç yollu vananın içini değiştim ama içinde büyük bir yay çıktımı hatırlayamıyorum. Aldığım takımda büyük bir yay var bunu takıyor muyum acaba? Demirdöküm Neva Hakkında Bilgi
  • Arkadaşlar bu kombinin anakartındaki tüm soketleri çıkardıktan sonra lehimli gibi 2 kablo kalıuyor onları nasıl sökeceğiz daha önce söken var mı
  • Belki bu işinize yarar: Neva kombi devre şeması


    https://ekitap-indir.net/neva

  • 