  • merhaba arkadaşlar 3 gün önce klimayı uzun süreden sonra çalıştırdım lcd gösterdesi tam göstermiyordu.garantisi var iken gene böyle bir problem olmuştu servis lcd panelini çıkartıp taktı sorun tozdanmış.bende iç ünitenin kasasını sökerek lcd panelini çıkartıp taktım sorun düzeldi sonra kasasını geri yerine takmadım.1 gün öyle çalıştırdım ertesi sabah kalktığımda ürün ne sıcak nede soğuk üflüyordu dış ünite fanı durmuş.klimayı kapatıp açınca dış üniteden ses geliyor bir müddet sonra kesiliyor dereceyi yükseltip düşürünce bu olay oluyor fanı elinle hafiften çevirince fan dönüyor ama eskisi kadar hızlı değil yavaş .kapasitör mü arızalı ? arızalı ise dış üniteyi nasıl sökerim valflarını felan kompile sökmem gerkiyormu İç ünite kartını diğer klimamdan (3910ys)söküp 4020aa ya taktım gene aynı sorun diğer 4020aa nın kartınıda 3910ys ye taktım şarteli indirip kaldırınca dış ünite devreye giriyor kumandadan açıp kapatınca bekleme oluyor tam oturtamadım galiba yerine şimdiden teşekkür ederim gelişme olursa yazacam







  • Eğer Hala Garantisi Devam Ediyorsa Mutlaka Servis Çağırın , Umarım Söktünüz , taktınız gibi şeyler demezler.
  • Klimayı kapatın ve servıs cagırın kompresor zarar gorebılır rısk almayın
  • Eğer Hala Garantisi Devam Ediyorsa Mutlaka Servis Çağırın , Umarım Söktünüz , taktınız gibi şeyler demezler.

    ürünün garantisi devam etmiyor zaten garatisi olsaydı sökmezdim
  • arkadaşlar sorun kapasitördenmiş 20 tlye kaliteli bir kapasitör alıp değiştirdim sorun çözüldü.
    dış ünite fanı yavaş dönüyorsa yada elinle çevirince dönüyorsa kapasitör güç üretemiyor demek aklınızda bulunsun

    birde anlam veremediğim nokta siteye klima soğutma ısıtma bölümü açılmış buraya birşeylerin çözümünü aramak için insanlar yazılar yazıyor ama servisi çağırmam yönünde yorumlar yapılmış eğer ben servisi çağıracaksam burada bu bölümün açılması ve yazılar yazılması bence mantıksız
  • quote:

    Orijinalden alıntı: nameguler

    arkadaşlar sorun kapasitördenmiş 20 tlye kaliteli bir kapasitör alıp değiştirdim sorun çözüldü.
    dış ünite fanı yavaş dönüyorsa yada elinle çevirince dönüyorsa kapasitör güç üretemiyor demek aklınızda bulunsun

    birde anlam veremediğim nokta siteye klima soğutma ısıtma bölümü açılmış buraya birşeylerin çözümünü aramak için insanlar yazılar yazıyor ama servisi çağırmam yönünde yorumlar yapılmış eğer ben servisi çağıracaksam burada bu bölümün açılması ve yazılar yazılması bence mantıksız


    aslında dediğiniz mantıklı ama tam olarak bilgisi olmayan arkadaşlarımız var yada bildikleri halde emin olmayan arkadaşlarımız bende tam olarak klimacı sayılmam ancak klimacıda çalışmışlığım var en azından fikir sunabilirim. Anlayacağın kimse yannış bilgi veripte mabal almak istemiyor. Forumda çok bilgili usta arkadaşlarımız var ben onlara rasladım ancak onlarda forumla pek ilgilenmiyor olabilir.




  • 