Honeywell T3R/T3/T3M Kullanıcıları Paylaşım Platformu (230. sayfa)
-
-
Öncelikle kombinizde herhangi bir sorun yoksa kombi değiştirmek ile tasarruf sağlanmayacağını bilin, konfor için zaten oda termostatı kullanacaksınız. Kablolu termostatların en can sıkıcı özelliği şudur. Eğer evin genel durumunu yansıtmayan bir yerde ise konfordan çok eziyet olur, o nedenle ya çok iyi bir yere konumlandırılmalı, ya da kablosuz tercih edilmelidir ki düşünülen yer uygulamada sorunlu olursa yeri kolayca değişsin. Ben kablolu modulasyonlu termostatdan sırf bu nedenle vazgeçip T3R ye döndüm, termostatın konduğu oda en kolay ısınıp en zor soğuyan oda olarak belirlenmiş. Her şey bittikten sonra da kablo çekimi çok zor oluyor doğal olarak. En sonunda kablosuza geçip derdimi bitirdim.
-
Evet, bence de kablosuz olması daha mantıklı. Gerçi termostat için uygun konumu belirledikten sonra muhtemelen hep aynı yerde kalıyor, örneğin ben duvara sabitledim, ancak kablolama derdi yok, bir de ev içerisinde en mantıklı konumu bulana kadar yer değiştirme imkanı oluyor.
Termostatik vanaların da güney cephedeki odalara yani muhtemelen kolay ısınan, çabuk soğumayan odalara takılması mantıklı. Aksi halde kolay ısınmayan alanlarda olduğunda termostatik vananın devreye girme şansı olmuyor, sistem sadece oda termostatı tarafından kontrol edilmiş oluyor. Bizde de benzer bir durum var, ben de rahatsız edici ya da gereksiz olduğu durumda fazla ısınan odanın petek vanasını kısıyorum mecburen.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ispanak99 -- 22 Şubat 2024; 23:45:19 > -
Bosch condense 2500i Kombinin kullanımı zor bir menüsü var(Bayanlar için :) ve opentherm özelliği yoktu. Ev 4 cephe güney ile kuzey dediğiniz gibi kutuplar arası yolculuk gibi. Bende elimle ayarlıyordum güney cepheli odaları ama görevde olduğum süreçte eşim yapamıyor . yaptığım güncellemeler tasarruf odaklı değildi. Kablosuz oda termostatı ile konfora en uygun yeri seçip çalışmasınıi sağlayacağım.
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
demirdöküm nitromix kombi kullanıyorum eskişehirdeyim
demirdöküm rf 6001 oda termostatı kullanıyordum bozulduğu için yenisini almak için araştırma yaparken honeywell t3r herkes memnun olduğunu gördüm ben de aldım
kurulumu nasıl yaptınız/yaptırdınız?
ayarlama olarak nasıl yapıyorsunuz ben büyük ihtimal bir derece belirleyip sabit kullanıcam optimizasyon ayarları ya da diğer ayarlardan önerileriniz nelerdir?
-
Merhaba,
Öncelikle hayırlı olsun. Huzurla ve sağlıkla kullanmanızı dilerim.
Bağlantı şekli aşağıdaki gibi (kutuyu açtığınızda, kutunun kapakçıklarında da görebilirsiniz):
1- N ve L uçları 220 Volt besleme için. (N => Nötr, L => 220 Volt girişi)
2- L ve N'nin yanındaki aşağı yönlü oku andıran işaret ise toprak hattı. Bunu bağlamasanız da çalışır, eski tip topraksız prizde kullanıyormuş gibi sadece topraklama bağlantısını yapmamış olursunuz. 220 Volt bağlantısı için muhtemelen kombinin elektriğinin de verildiği sigortayı kullanırsınız. Sigorta üzerinde toprak hattı varsa onu da buraya bağlarsınız.
3 - Yine T3R'nin alıcı kutusuna ait yukarıdaki şekilde gösterilen A ve B uçları da kombinin termostat girişlerine bağlanacak.
Eski oda termostatının alıcı kutusu da zaten aynı uçlara bağlıdır. Dolayısıyla kombinin içini hiç açmadan, eski kutudabn söktüğünüz termostat uçlarını tornavida ile bu A ve B klemenslerine bağlamanız yeterli olacaktır. Yönü yani hangi ucu A'ya hangi ucu B'ye bağladığınızın bir önemi yok.
Ben fabrika ayarlarıyla kullanıyorum. Bunun dışında, ilk açılışta tarih, saat ayarlarını yaptırıyor olması lazım. Tarihi ve saati ayarladıktan sonra bence ilk etapta manuel modta kullanıp bu cihazla rahat ettiğiniz dereceyi tespit edin. Belki gece yatarken de sıcaklığı örneğin yarım ya da bir derece düşürerek deneyebilirsiniz.
Bu arada, ev ısınıp ayarladığınız sıcaklığa ulaştığında termostat ekranındaki alev işaretinden kombinin kaç dakika yanıp kaç dakika kapalı kaldığını gözlemleyerek mevcut hava koşullarında kombinin çalışma yüzdesi ve tüketimi hakkında da bir fikir sahibi olabilirsiniz. Gerçi bir günlük sürede sayaçtan tüketim değeri de takip edilebilir elbette ama en azından bu işlem de daha kısa sürede kabaca bir fikir verecektir. Örneğin benim şu son birkaç haftalık kullanımımda 23 C derece oda sıcaklığında, 10 dakikalık süre içerisinde yaklaşık 4-5 dakika çalışıyor diyebilirim. Bu gözlemlere göre ev için konfor ve tüketim açısından uygun gördüğünüz gece-gündüz sıcaklık ayarını da belirledikten sonra belki zaman ayarı yaparak günün belirli saatlerinde belirli bir dereceye otomatik olarak geçiş yapmasını da sağlayabilirsiniz. Çok uğraşmayı sevdiğiniz konular değilse ayarlama konusunda da açıklama yapmaya çalışırım isterseniz.
Umarım yardımcı olur. Sorunuz olursa ve yardımcı olabileceğim bir konu ise gördüğümde cevaplamaya çalışırım yine.
Kolay gelsin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ispanak99 -- 26 Şubat 2024; 23:53:57 >
-
Termostatı kuzay cepheli odalardan birine koyun, güney cepheli odalara da reglaj ayarı yapın. hatta termostatik radyatör vanası takın ki hem konfor hem tasarruf olsun
-
Cevapladığınız için teşekkür ederim
öyle özel ince bir ayar yapmama gerek yok sanırım
3/1 3/3 gibi şeyler okudum da tam anlamadım
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Rica ederim. Çok elzem değil. Bahsettiğiniz ayarlar oda sıcaklığını kontrol eden algoritmanın çalışma sıklığı (CR) ve kombi termostat tarafından her devreye alındığında en düşük yani minimum yanma süresi (OT) ile ilgili ayarlar.
Fabrika ayarları CR=6 / OT=1 şeklinde. Bu durumda oda sıcaklığı saatte 6 döngü ile kontrol edilip minimum yanma sürei 1 dakika olarak ayarlanmış oluyor.
Elbette bu her devreye girdiğinde kombi sadece 1 dakika yanıp kapanacak demek değil. Termostat iç ünitesi 1 dakika alt sınır olmak üzere ihtiyaç duyduğu kadar kombiyi devrede tutuyor. Ben bu ayarlarla kullanıyorum, önceden de dediğim gibi, her on dakikada bir (yani saatte 6 kez) 4-5 dakika yanıp duruyor ve peteklerin içindeki su tamamen soğumadan kombi tekrar devreye girdiğinden petekler hep ılık oluyor ve konforlu bir ortam sıcaklığı sağlanıyor.
Örneğin bu ayarları 6/1 yerine 3/1 olarak değiştirirseniz algoritma saatte 6 yerine 3 çevrim olarak çalışır, bu durumda saatte 10 dakika yerine 20 dakikalık döngülerle sistem devreye girip çıkacağından kombinin açık ve kapalı kalma süreleri de artacaktır. Ama bu durumda muhtemelen kapalı kalma süresi artacağından peteklerdeki soğuma 6/1 ayarına göre bir miktar fazla olabilir. Yani özet olarak, ayarlanan CR değeri büyüdükçe (3 - 6 - 9 - 12 gibi) sistemin kontrol sıklığı ve dolayısıyla sıcaklık denetim hassasiyeti artmış oluyor. Bu ayarlar sistemin zaman olarak açık kalma yüzdesini yani ortalama tüketimi ya da iç ortam sıcaklık stabilitesini etkileyebilir ancak benim şu ılıman geçen Şubat ayında kısa kullanım tecrübemde test edip gördüğüm 6/1 (fabrika çıkış ayarı) optimum bir performans veriyor.
Elbette ev izolasyonu, peteklerin boyutu, sayısı, dış hava sıcaklığı vb. gibi etkenlere göre ya da daha uzun süreli testlerde farklı tecrübesi olanlar olabilir ancak yine de 6/1 bence gayet makul bir ayar. Bence bir süre bu ayarlarla deneyin, sonrasında gerekirse diğer ayarlarla da deneyip kıyaslamasını yaparsınız.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ispanak99 -- 27 Şubat 2024; 13:16:0 >
-
Hocam onlar alıp kullanmaya başladıktan sonra düşünülecek şeyler, öncelikle fabrika ayarlarında kullanın, size uymayan , ters giden bir şeyler olduğunu düşünürseniz o zaman ayarlara müdahale edilebilir. Program yapmayacağınız için optimizasyon vs gerekli değil zaten. Ancak ne yaparsanız yapın termostatın kendini eve göre ayarlaması için 3 günden az süre ile zırt pırt ayar değiştirmeyin. Yoksa öğrenme durumu sapıtabiliyor.
-
Yorumlarınız için teşekkür ederim
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Arkadaşlar merhaba. Sabah kalktım şalter atmış. Açtım baktım 2 yıldır sorunsuz çalışan t3r nin alıcısında ışık yanmıyor. Garanti olarak nereye göndermem gerekiyor? Sorun ne olabilir acaba?
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
kombi sıcaklığını kaç yapmak gerekiyor
demirdöküm rf kullanırken 60 yapmışlardı
-
Kombi yogusmali ise 60 ust sinir ama 55 ile isinabiliyorsaniz 55 daha mantikli, hatta 50 bile olabilir. T3 tpi algoritmali oldugu icin zatan yak sondur yaparak cok soguklar haric o dereceleri gormezsiniz.
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
Merhaba arkadaşlar.
Elektrikli kombilerde honeywell modellerini kullanabiliyormuyuz
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > -
Mantıken kullanılır ama araya röle koyup kombinin elektriğini aç kapa yapacak şekilde bağlayabilirsiniz. Röle koymadan olmaz.
-
Buderus RT24RF termostatım su gelince yanıdğı için General HT250RF modelinde termostat aldım sizce nasıldır ?
-
Beyler kombi termostatı dinlemiyor 55 dereceye ayarlı kendi duruyor cok yanıp
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Kombi rölesinin ışıkları nasıl, 2 yeşil sürekli yanıyor mu, tek yeşil mi yanıyor, yoksa kırmızı mı? Röle takılı kalmış olabilir, Oda ünitesi üzerinde iletişim durumu ne alemde iletişim kopmuş ve iletişim olmadığında kombi sürekli yansın şeklinde ayarlanmış olabilir vs.
-
Hocam cevabınız için teşekkür ederim. Şuan duruyor öyleymiş o ama fakat petekler cok soğuyor istenilen dereceye ulaştığı için sonra yanması uzun sürüyor doğal haliyle normal mi yoksa değişebilirmiyiz hani soğutmadan ılık tutsun vs diye.