    Orijinalden alıntı: dergul

    emiterdeki ok işareti, akımın yönünü gösterir. ok transistöre bakıyorsa, emiter artıya, dışarı bakıyorsa, eksiye bağlanır. daha önce verdiğin bağlantıya göre bakarsak, üstteki tasistörün değişmesine gerek yok ama, alttakini emiteri üste, collektörü alta gelecek şekilde değiştirilmelidir. transistör ve trafo bağlantılarını böyle, bu devreye uyarlayabilirsin.

    O zaman bu devredeki transistörlerin konumu doğru oluyor değil mi?

    Diğer soruma cevap alamadım; benim trafonun sekonderinde 3 uç var, bu devreye bakarsak ortadaki ucu direk artıya mı vermem gerekiyor?

    Trafo'ya Giren Gerilim Çok Düşük



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Phantom II -- 4 Ekim 2020; 14:21:2 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Phantom II kullanıcısına yanıt

    transistörlerin konumunda bir sorun yok.

  • quote:

    Orijinalden alıntı: dergul

    transistörlerin konumunda bir sorun yok.

    Hocam benim sormak istediğim benim trafonun sekonderinde 3 kablo var,benim trafoya göre bağlantı böyle mi olması lazım?

    https://www.hizliresim.com/2oJz2v

    Trafo'ya Giren Gerilim Çok Düşük
    Trafo'ya Giren Gerilim Çok Düşük



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Phantom II -- 5 Ekim 2020; 13:3:25 >




  • Phantom II kullanıcısına yanıt

    sekoder çıkışı, 2x6v ise bu şekilde olmalıdır. 2x12 yada 2x15 volt ise, ortadaki "+" ucu ile kenardaki "a" yada "b" uçlarında birisini kullanmalısın.




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dergul -- 5 Ekim 2020; 13:22:18 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: dergul

    sekoder çıkışı, 2x6v ise bu şekilde olmalıdır. 2x12 yada 2x15 volt ise, ortadaki "+" ucu ile kenardaki "a" yada "b" uçlarında birisini kullanmalısın.

    6v olunca ne farkediyor?

  • Phantom II kullanıcısına yanıt

    trafo giriş çıkışlarını ters çevirsen bile dönüştürme oranı değişmez. girişe 220 volt uygulayıp, 24 volt çıkış uyguladığın bir trafonun primer ve skonder uçlarının yerini değiştirirsen, 24 v girişten 220 v çıkış alabilirsin. ama 12 volt giriş yaparsan, 110 volt çıkış elde edersin. trafodaki orta uç, sargının sipir sayısını ikiye böler. senin şeman üzerinden anlatmak gerekirsek, "+" ve "a" ile "b" ve "+" uçlarından 2 tane 12 volt çıkış ede ederiz. "a" ve "b" uçlarına bağlarsak, o zaman 24 volt elde ederiz.(trafo değerlerini bilmediğim için böyle varsayıyorum ama, değer değişse bile dönüşüm oranları mantığı değişmez.) trafonun orta uçlu kısmından 12 volt giriş alacağımızı varsayalım. 12 volt'u "a" veya "b" uçlarından birisiyle, "+" ucu arasına bağlarsak, 220 volt çıkış alabiliriz. ama, "a" ve "b" uçlarına bağlarsak, o zaman 110 volt çıkış alırız.





  • quote:

    Orijinalden alıntı: dergul

    trafo giriş çıkışlarını ters çevirsen bile dönüştürme oranı değişmez. girişe 220 volt uygulayıp, 24 volt çıkış uyguladığın bir trafonun primer ve skonder uçlarının yerini değiştirirsen, 24 v girişten 220 v çıkış alabilirsin. ama 12 volt giriş yaparsan, 110 volt çıkış elde edersin. trafodaki orta uç, sargının sipir sayısını ikiye böler. senin şeman üzerinden anlatmak gerekirsek, "+" ve "a" ile "b" ve "+" uçlarından 2 tane 12 volt çıkış ede ederiz. "a" ve "b" uçlarına bağlarsak, o zaman 24 volt elde ederiz.(trafo değerlerini bilmediğim için böyle varsayıyorum ama, değer değişse bile dönüşüm oranları mantığı değişmez.) trafonun orta uçlu kısmından 12 volt giriş alacağımızı varsayalım. 12 volt'u "a" veya "b" uçlarından birisiyle, "+" ucu arasına bağlarsak, 220 volt çıkış alabiliriz. ama, "a" ve "b" uçlarına bağlarsak, o zaman 110 volt çıkış alırız.

    Teşekkürler

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >




  • Phantom II kullanıcısına yanıt

    bir şey değil.

  • Hocam tekrar merhaba, yine bir sorunum var. Aşağıdaki devreyi kurdum güzel çalışıyor. Devredeki 180k yerine ben 200k pot koydum frekansı ayarlayabileyim diye. Devredeki VR1 potu ile sinyalin genliğini ayarlayabiliyorum. Sorunum şu; trafo çıkışında osiloskopla baktığımda kare sinyalin genliği aynı ve sadece frekans değişiyor(olması gerektiği gibi), fakat multimetre ile ölçtüğümde frekansı arttırdıkça gerilim de artıyor. Proteus'ta da böyle. Şimdi hangi veri güvenilir?




    Trafo'ya Giren Gerilim Çok Düşük


    Trafo'ya Giren Gerilim Çok Düşük



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Phantom II -- 13 Ekim 2020; 20:11:19 >




  • Phantom II kullanıcısına yanıt

    dc voltmetre zamana göre sabit olan gerilimi, ac voltmetre ise 50 hz sinüs dalgasını ölçer. kare dalgada doğru değeri, sana sadece osiloskop verir. dc voltme, kare dalganın ortalama değerini verir ki, senin de gördüğün gibi, frekansa bağlı olarak, bu değer değişebilir.

  • Ölçtüğünüz işaret sinus değilse standart multimetreler hatalı değer gösterir.

    True RMS özelliği olan multimetre ile ölçüm yaparsanız doğru sonuç elde edersiniz.

    Osiloskopta işaretin şeklini ve tepe değerini görürsünüz. Gelişmiş skoplarda ortalama değer, rms, frekans.... gibi değerleri gösterme özellikleri bulunur.

    Gerçek uygulama devresini kurup osiloskop ile ölçümleri devre üzerinden mi yaptiniz?

    Yoksa simülasyon (proteus) üzerindemi uğraşıyorsunuz ?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Yukarıdaki mesajda bahsettiğim true rms ölçüm ile ilgili aşağıdaki tablo size fikir verecektir.


    Trafo'ya Giren Gerilim Çok Düşük

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: rafet32

    Ölçtüğünüz işaret sinus değilse standart multimetreler hatalı değer gösterir.

    True RMS özelliği olan multimetre ile ölçüm yaparsanız doğru sonuç elde edersiniz.

    Osiloskopta işaretin şeklini ve tepe değerini görürsünüz. Gelişmiş skoplarda ortalama değer, rms, frekans.... gibi değerleri gösterme özellikleri bulunur.

    Gerçek uygulama devresini kurup osiloskop ile ölçümleri devre üzerinden mi yaptiniz?

    Yoksa simülasyon (proteus) üzerindemi uğraşıyorsunuz ?

    Benimki true rms değil maalesef. Devreyi kurdum ve osiloskobum olmadığı için çıkış voltajını multimetreyle ölçtüm. Frekansla oynadığımda çıkış voltajının değiştiğini görünce şaşırdım. Proteus'da da mesela aynı şekilde.

    O zaman benim multimetreyi değil Proteus'daki osiloskop görüntüsünü dikkate almam gerekir değil mi?





  • quote:

    Orijinalden alıntı: dergul

    dc voltmetre zamana göre sabit olan gerilimi, ac voltmetre ise 50 hz sinüs dalgasını ölçer. kare dalgada doğru değeri, sana sadece osiloskop verir. dc voltme, kare dalganın ortalama değerini verir ki, senin de gördüğün gibi, frekansa bağlı olarak, bu değer değişebilir.

    quote:

    dc voltme, kare dalganın ortalama değerini verir ki, senin de gördüğün gibi, frekansa bağlı olarak, bu değer değişebilir.


    Ama değişmemesi gerekiyor devreye baktiğimizda. Osiloskobu dikkate almam gerekiyor o zaman. Mesela Proteusta bakiyorum voltmetre 25V gosteriyor ama osiloskopta dalganin tepe degeri 78.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Phantom II kullanıcısına yanıt

    kare dalgada dikkate alınan kısım, tepe değeridir. onuda sadece osiloskopta ölçebilirsin. multi metre sadece kare dalganın high yada yüksek kısmını değil, low yada alçak kısmını da katar ve ikisinin ortalamasını alır. burada frekans faktörü de var. bu yüzden multimetre ile sağlıklı ölçüm yapamazsın. multimetre ile ya sabit dc gerilimi ölçebilirsin yada ac gerilimini.

  • quote:

    Orijinalden alıntı: dergul

    kare dalgada dikkate alınan kısım, tepe değeridir. onuda sadece osiloskopta ölçebilirsin. multi metre sadece kare dalganın high yada yüksek kısmını değil, low yada alçak kısmını da katar ve ikisinin ortalamasını alır. burada frekans faktörü de var. bu yüzden multimetre ile sağlıklı ölçüm yapamazsın. multimetre ile ya sabit dc gerilimi ölçebilirsin yada ac gerilimini.

    Anladım,teşekkürler

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Çok merak ettiğim bir soru: Proteus taki trafonun iç direnç ve bobin endüktans henry değerlerini hiç ayarladın mı?

  • 
Sayfa: önceki 12