      Doğal gaz kullanımına yeni başladık. Evde herhangi bir kullanım yokken sayaçta yaklaşık 2buçuk saatte virgülden sonraki ondalık kısım 1 artıyor. Örneğin 10,000 iken hiç bir kullanım olmadığı halde 10,001 oluyor. Az önce ev için ana vanayı kapattım tekrar gözlemleyeceğim acaba saatte mi sorun var yoksa kaçak mı diye? Yoksa normal bir durum mu anlayamadım? Eğer kaçak ise çok ufak birşey sanırım bunun tespitini nasıl yapabiliriz acaba?



      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi akal_da -- 28 Ağustos 2018; 22:36:34 >



      |
      |
    • Yarbay
      2684 Mesaj
      29 Ağustos 2018 20:58:15
      Gazı açan firmaya söyleyin manometreyle testini alsınlar tekrar. Kaçak varsa anlaşılır. Sonra da köpükle tüm kaynak ve dişli yerleri kontrol edin. Kaçağın nerde olduğunu bulursunuz.



      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      _____________________________

    • Yüzbaşı
      425 Mesaj
      30 Ağustos 2018 12:27:24 Konu Sahibi

      Evet dediğiniz gibi yaptık. Gelip ölçüm yaptılar kaçak var. Tesisat fleks boru bağlantı yeri zaten 1 tane ve 2 tane de vana var oralarda ve sayaç girişinde köpük ile kaçak göremediler. Bugün tekrar gelip bakacaklar. Bekliyoruz bakalım.
      |
      |
      batu25 kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
      _____________________________

      Cümleler Kaçtı Dört Bir Tarafa, Sadece Noktayım...
    • Yarbay
      2684 Mesaj
      30 Ağustos 2018 13:18:32

      Vanaları kapatıp bakın önce böylece vanalara kadar tesisatta kaçak olup olmadığı anlaşılır eğer vanalar kapalıyken kaçak devam ediyorsa kaynak kaçağı olabilir. Tüm kaynak noktalarını köpükleyip yerini tespit ederler.



      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      |
      |
      akal_da kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
      _____________________________

    • Yüzbaşı
      425 Mesaj
      31 Ağustos 2018 08:43:16 Konu Sahibi
      Evet kombi bağlantı soketinde kaçak bulundu ve düzeltildi.



      < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
      |
      |
      _____________________________

      Cümleler Kaçtı Dört Bir Tarafa, Sadece Noktayım...
Reklamlar
Yeni Abonelik d-smart
Kurumsal Web Tasarım Şirketi
Paykasa
SEO
Bu sayfanın
Mobil sürümü
Tablet sürümü
Mini Sürümü

DHBR1
0,922
1.2.165

Reklamlar
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.