  • ***TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI***

    tesisatlardaki kaçaklar için tamir kaçak giderici sıvılardan kullanmak gerekiyor
    örnek: Flexdub,Schnell,Steel pink 1915, Beizen 15..vs gibi

    yapmanız gerekenler:
    1) tesisat suyunu boşaltın
    2) kombinin altındaki kalorifer filtresinin filtre telini çıkartın kapağını tekrar takıp sıkıştırın
    3) ya havlupanın tepesinden veya kalorifer filtresini çıkarttığınız yerden likidi boşaltın tekrar kapatın
    4) tüm peteklerin gidiş ve dönüş vanaları açık olsun
    5) tesisata tekrar su ekleyin 1.5 bar civarında

    6) kombiyi 50c kazan sıcaklığında (SCHNELL,BEİZEN 15 ve STEEL PİNK 1915 kullanırsanız 48saat) boyunca hiç kapanmadan çalıştırın. kimyasal su ile birlikte tüm petekleri boruları dolaşsın

    7) tam 48 saat sonra kombiyi kapatın. suyu boşaltın. söktüğünüz kalorifer filtresinin telini tekrar takın,tesisata su basın peteklerin havasını alın
    8) kaçak giderildikten sonra bir hafta sonra ürünü kalorifer sisteminden boşaltınız


    işlem bitmiştir. tesisat kimyasallarının genel olarak kullanım şekli böyledir.


    https://urun.n11.com/yedek-parca/steel-pink-kombi-kalorifer-tesisati-su-kacaklari-onleyici-P358913151?gclid=EAIaIQobChMI9fe69oLl5gIVAqWaCh13vA62EAYYAiABEgIVZ_D_BwE&gclsrc=aw.ds
    https://www.n11.com/beyaz-esya/isitma-ve-sogutma/yedek-parca

    TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]


    TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]


    TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]


    TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]


    TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]


    TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]

    TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]
    < Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >



  • Ben farklı bir markanın kullanmıştım geçen sene kışın kombi bozuldu içindeki kazanın boruları komple çamur gibi bir malzeme ile dolmuştu.Servisi aradım yeni kombi önerdi onarım sordum kombi parası istedi.Bende videoları izleyip kombiyi söktüm eşanjörlerini temizledim balçık dolmuştu.Şimdi çalışıyor sıkıntı yok.Ama halen basınç azalıyor her gün su basıyorum.

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • bizde işe yaradı

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Ben de kullanmıştım bu üründen, mucizevi şekilde işe yaramıştı. Marka olarak hatırlayamıyorum.

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • işe yarıyor

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi disintegration -- 20 Ocak 2021; 17:44:53 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    Hocam yıllardır sizi takip ederim ve önerileriniz ile hep memnun kaldığım işler çıkarttık saolun.

    Bu seferde kardeşimin evindeki viessman vitopend 100 marka kombisi 2günde bir su eksiltiyor. Kombi de kaçak yok tesisattaki su kaçağını gidermek için önerdiğiniz sıvıyı boşaltıp bu sıvıyı eklerken 6m petek için kaç litre eklemeliyiz? Ekledikten sonra tesisatı doldurmak için su eklememiz gerekir mi?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: zyzapin

    Hocam yıllardır sizi takip ederim ve önerileriniz ile hep memnun kaldığım işler çıkarttık saolun.

    Bu seferde kardeşimin evindeki viessman vitopend 100 marka kombisi 2günde bir su eksiltiyor. Kombi de kaçak yok tesisattaki su kaçağını gidermek için önerdiğiniz sıvıyı boşaltıp bu sıvıyı eklerken 6m petek için kaç litre eklemeliyiz? Ekledikten sonra tesisatı doldurmak için su eklememiz gerekir mi?

    Alıntıları Göster

    beizen 15 veya steel pink 1915, tesisat kimyasalı kullandım

    kaç mt petek olduğu önemli değil hiçbir petek kapalı olmayacak havlupan dahil ve 48 saat boyunca kombiye el sürmeyin kesinlikle 48saat yani 2 gün önemli


    kombinin altındaki filtre telini çıkartın, 48 saat boyunca tel olmayacak

    tesisattaki suyu boşaltın. havlupandan kimyasalı boşaltın

    boşaltmadan önce kutusunu 2 3dk iyice çalkalayın bu da önemli. kimyasalı boşalttıktan sonra havlupanın tapasını sıkın kombinin barını 1.5 yapın ve 2 gün boyunca çalıştırın

    48saat sonra tesisat suyunu boşaltın, kombinin altındaki filtre telini tekrar takın ve yeniden suyu 1.5 bara basın


    işlem tamamdır harfiyen dediklerimi uygularsanız kaçak muhtemelen yama olacaktır


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • disintegration kullanıcısına yanıt
    Hocam yani tesisata 1 kutu (1 litre) boşaltıp üzerini tesitat barını artırırken su ile tamamlayacağız doğru mudur?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi zyzapin -- 31 Ocak 2021; 14:9:15 >
  • zyzapin kullanıcısına yanıt

    adım adım yazıyorum


    1)önce tesisattaki suyu tamamen boşaltın.

    2)kimyasalın kutuyu iyice çalkalayın ve havlupandan sisteme HEPSİNİ boşaltın (havlupanın tapasını sıkıştırarak takın)

    kombinin altındaki kalorifer filtresinin telini çıkartın filtrenin tapasını tekrar sıkarak takın (tel çıkmış olmalı;)

    3) kombiye suyu tekrar 1.5 bar basın

    4) ve 48 saat boyunca kombiyi hiç kapatmadan 50c kazan sıcaklığında çalıştırın


    kombinin filtre telinin çıkartılması

    48 saat boyunca kombiyi kapatmadan tüm peteklerin açık olması

    ve 50c kazan sıcaklığı


    bu yazdıklarım çok çok önemli.48 saat sonra suyu boşaltın. kalorifer filtresinin telini tekrar takın. kombiye tekrar suyu 1.5 bar basın


    dediklerimi harfiyen uygularsanız büyük olasılıkla sonuç alacaksınız


    bu yazdıklarım beizen 15 ve steel pink 1915 için geçerlidir başka marka kaçak giderici kimyasal kullanmadım




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi disintegration -- 1 Şubat 2021; 16:58:12 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: zyzapin

    Hocam yani tesisata 1 kutu (1 litre) boşaltıp üzerini tesitat barını artırırken su ile tamamlayacağız doğru mudur?

    ek olarak yazayım unuttum

    + peteklerde termostatik vanalar varsa 5 numaradan sonraki en son kısma getirin peteklerin içine su girsin çıksın devir daim olsun


    oda termostatı varsa ayarını iyice yükseltin 28 29c yapın

    2gün fazla olacak ama idare etmeniz lazım kimyasalın tüm borularda dolaşması ve kaçağı bulup yama yapması lazım




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi disintegration -- 1 Şubat 2021; 20:34:6 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • disintegration kullanıcısına yanıt
    Teşekkür ederim.
  • bişey değil

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • @Forum1th açtığım konu buTESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU] 


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • takip...

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]
    TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]urun.n11.com
    Beizen Tesisat Kaçak Kapama - Kaçak Giderici 1 Lt. - n11.com
    https://urun.n11.com/yedek-parca/beizen-tesisat-kacak-kapama-kacak-giderici-1-lt-P365602890
    TESİSAT KAÇAK TAMİR KİMYASALLARI [ANA KONU]www.adabeykimya.com.tr
    STEEL PINK | ADABEY KİMYA A.Ş.
    https://www.adabeykimya.com.tr/urun/steel-pink-59
  • Merhaba, Şu anda Siz hangi markayı tavsiye edersiniz, malum piyasada bir sürü marka var.


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • msarac312 kullanıcısına yanıt

    BEİZEN 15 ve STEEL PİNK 1915


  • < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 