Bilmediğimden soruyorum. Neden ileri olmalı? Derece hassasiyeti "Gecikme Süresi" bölümünde ama... |
*NETATMO TERMOSTAT* [ANA KONU] (221. sayfa)





-
-
Ileri oldugunda, evin isinma ve soguma algoritmasini ogreniyor. Yani sen evi 24 dereceye ayarladin, 23.9 dustu ve kombi calisti. Normal sartlsrda 24.1 de kapaticak. 24.1 de kapatmasi icin (ornek 1 saat calismasi gerekiyor) belli bir sure calismasi gerekiyor, iste “ileri” duzey burda devreye giriyor. Evin isinma durumunu bildigi icin, ornek verdigim 1 saat calismak yerine 35-40dk calisiyor ve kombiyi kapatiyor. Kapattigi andan itibaren isi 24 dereceye kadar yavas yavas cikiyor.
23.9 da devreye girecegi icin de, set edilen degerden, evin ne kadar surede soguyacagini bildigi icin 23.9 a dusmesini beklemeyip, o aralik icinde kombiyi kapatip aciyor ve ev icinde surekli 24 derecede kaliyor. Boylelikle sen usume hissi veya cok sicaklamadan ev set ettigin degerde kaliyor.
Mesela benimki su anda ileri duzeye gecmedi. Bu yuzden 24 dereceye ayarli ve 24.1 ile 23.9 arasinda calisiyor. 24.1 e gelip kombiye kapat komutu gonderdikten 20-30 dk sonrada oda sicakligi 24.3 - 24.4 dereceye cikiyor.
Yani yokusu cikan araba gibi dusun, sen olsan 3500 devirde cikip yokus basinda frene basmak yerine, araba kendi karar veriyor 2000 devirde cikiyor ve yokus basina gelmeden 300-500 metre once gazi kesiyor 🙂
Edit:
Ileri duzeye gecmesi icin 10-15 gun beklemen gerekiyor. Evin isi algoritmasini ogrendikten sonra, uygulamaya giris yaptigin an, karsina bir mesaj gelicek, “evin isi algoritmasini ogrendi, bundan sonra netatmonun otomatik ayarlamasini istermisiniz?” gibi bir mesaj cikiyor karsina. Biraz kullan, elbet cikicak ama sakin termostatin yerini elleme ve 3-5 gune bir yerini degistirme.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ikiy -- 8 Kasım 2021; 0:1:6 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
-
Kafam bir noktada karıştı
Netatmo OT kumanda, istenilen oda sıcaklığını ayarlar iken 0,1 derece hassasiyet ile mi kombiye komut gönderiyor yoksa 0,5 hassasiyet ile mi? İzlediğim videolarda ve gördüğüm fotolardaki ekran verileri nedeniyle emin olamadım/olamıyorum
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Dilocrom -- 8 Kasım 2021; 22:52:58 >
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
-
Warmhause recowa modulasyonlu ve on off cihazin open baglantisi mebcut ve kullandigim kombiye uyumluluguna dair video var sizce mantiklimi.?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Netatmo +_ 0.1 hassasiyete sahiptir fakat +_0 sapma ile çalışabilir çalışıyor
Ayar dilimleri 0.5 derecedir, bunuda kalibre ile 0.1 hassasiyete döbüştürmek mümkündür
Nasıl derseniz detaylı konuyu inceleyin
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
Teşekkür ederim.
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
Hayir, bende gecen yil gecmisti ileri duzeye ama modemi degistirip, resetlemek zorunda kaldik ve modemin ismini degistirdik. Bu yuzden netatmoyuda sifirladim.
Su anda bizimki gecikme suresi isaretli. Ogrenene kadar degistermiyorsun. Cihaz ogrendiginde ise aplikasyona girdigin anda ekrana mesaj geliyor.
Ileri duzeye gecmesinin bir kac hilesi var 🙂 ama birakin kendisi ogrensin
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Anlamadim 🙂
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
-
Bugün yine devam ediyor aynı sorun, ev soğuk ama 23 derece gösteriyor.. bunun çözümü nedir, evde bebek olduğu için sökmek zorunda kalacağım yoksa..
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
Role ve termostatın yazılım versiyonu nedir
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
Selamlar,
Netatmo sunucusuna erişilemiyor sanırım, bir hata alan var mıdır?
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Evet sunucuya ulaşılamıyor
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Röle 222 termostat 75
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
223-75 olması lazım en son yazılım
Sürekli olmamakla birlikte set üstüyken sete inme esnasında yumuşak ateşlemeler görmüştüm, sürekli böyle çalışıyorsa elbet bi problem
Evdeki cihazlarla birebir uyumlu olmayabilir ölçümü, ölçümüne güvendiğiniz hassas bir termometreyi (0.1 lik dilim gösteren) netatmo termostatın üzerine koyun en az yarım saat gözlemledikten sonra netatmoyu bu cihaza göre kalibre edin ve her ikisinin yerinide değiştirmeden ölçümlerini gözlemleyin hala abuk subuk farklar çıkıyorsa netatmoda bir sorun var demektir
Netatmo termostatın doğrudan ısı kaynaklarından uzak olduğundan emin olun, petek, tv, güneş ışığı ve buna benzer
Ölçümleriniz aynı noktadan olmalı, odanın her bir köşesi ayrı sıcaklık değeri verebilir, netatmonun üstüne koyacağınız termometre bile bir miktar sapma yapabilir, mesela ben netatmoyu duvara montaj yaptıktan sonra duvarla arasına ince plastik takozlar koydum hava sirkülasyonu için, yoksa duvar ısısı kısa vadede değişmeyeceği için ölçümleri etkiliyor gözlemle sabit
Ha bunları yapıyorsunuz cihaz yine abuk subuk ölçüyor ve yakıyorsa bi sıkıntı olabilir
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >
-
2 aydır güzel çalışıyordu, bir anda böyle bir şey oldu.. 223 versiyonuna nasıl güncelleyebilirim, kendisi otomatik mi güncelliyor..
Yanında başka bir termostat ile duruyor aynı yerinde zaten hiç dokunmadan.. 1.5 metrelik bir dolabın üstünde, sabitlemedim bende duvar yüzünden düzgün çalışmayabilir diye.. biraz daha takip edeyim olmadı servise gönderirim..
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
Normalde otomatik alıyor güncellemeleri, müşteri hizmetlerinede yazabilirsin geçen sene baya bi yazıldı çizildi burada güncelleme isteme iişi
Mümkünse veri çizelgesi paylaşabilirmisin
Exel formatında olan
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
Dün pilleri çıkarıp biraz bekleyip tekrar taktım, sonra dokunmadım.. evin içi 22.4 iken netatmo 23 tü 10-15 dk sonra aynı dereceye geldiler ve ondan beridir düzgün çalışıyor yine..
Excel formatında nereden kaydedebiliyorum verileri
< Bu ileti Android uygulamasından atıldı > -
İnternet sayfasından hesabına gireceksin
Ayarlar sekmesinde en solda veri yönetimi var oradan indireceksin