  • Kombici_Olduk K kullanıcısına yanıt
    Kombiniz konvansiyonel mi, yoğuşmalı mı bilemiyorum ama eğer yoğuşmalı ise radyatöre giden sıcak su ile kombiye dönen su ısı farkı ne kadar fazla olur ise o kadar yoğuşmadan dolayı tasarruf edersiniz.

    Gerçi üreticiler kombi kılavuzlarında 60C-65C radyatör gidiş su sıcaklığını tavsiye etmekteler ancak bu tamamen göreceli. Sizin tesisatınızda 60C-65C ile tam yoğuşma olurken benim tesisatımda 40C-45C de tam yoğuşma olabilir.
    Herkesin tesisat uzunlukları, radyaör ve yerden ısıtma metrajları birbirinden çok farklı olacağından asla en ideal ısı şudur denemez. Bunu siz kendi tesisatınıza göre sizin belirlemeniz daha doğru olacaktır.

    Isı konforunuz bozulmayacak kadar en düşük hangi radyatör gidiş su sıcaklığında evinizi konforlu şekilde ısıtabiliyorsanız o sıcaklık sizin konfor ısı sıcaklığınızdır.
  • Evimde kaç metre boru döşeli olduğunu bilmediğim için yoğuşma olayını bilemiyorum 50 _55 kullanıyorum ciddî bir takip de yapamıyorum

    Mevcut durumda boruları uzatamıyorum da

    Sıkılmaya da başladım hem yüksek fatura ise hem de randıman alamamak adamı sinirlendiriyor

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Kombici_Olduk K kullanıcısına yanıt
    Sıkma be kardeş canını. Yeterli metrajda boru döşenmiş ise çare bulunur. Çaresizlik insana neler yaptırıyor bilirim. Yakında ustaya usta demeyeceksin inan bana. Ben de geçtim bu süreçten. Şahin görünümlü Tofaş üretimli arabaya Ferrari motoru bile taktırdı bu çaresizlik bana.

    10 sene önce OT ile birlikte TRV'de kullanıyorum diye yazdığımda kendini Usta zannedenler bu forumdan atacaklardı beni. İnanırmısın halşen Dış Hava Sensörünün faydalarını anlattığımda ve önerip tavsiye ettiğimde halen kendini usta zanneden bir zümre "Ne Gereği Var" diye kendilerini ifşa ediyorlar ama garibim insanlarda inanıyor ben ne yapayım daha...Dar görüşlü, sabit fikirli, özür dilemekten aciz, yalan yanlış kaynak göstermeden bilgi paylaşan, eleştiri ve empatiden yoksul insan zümresimi arıyorsun çoğu burada.

    Sen derdini kıca anlat, dediğim gibi yeterli metrajda boru döşenmiş ise çare bulunur.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 2 Ocak 2018; 11:20:7 >




  • vallaha yerden ısıtma konusunda zaten usta oldum :d
    zaten kullanıcı adımı da boşuna kombici olduk yapmadım.

    bende genel sorun şu

    1. kaç metre boru var
    2 borular arası mesafe kaç
    3. içinde hava var mı
    4. şap kalınlığı ne kadar atıldı
    5. kenar yalıtım bandı yok
    6. mutfak gibi yerlerde dolapların altından boruları geçirmişler gereksiz yere oraları ısıtıyorum kullanılmayan yer
    6. boru uzunlukları sadece 1 odaya değil bazı odaalrı birleştirmiş salon + koridor gibi
    7. boruları direk odaya vermek yerine balkondan dolaştırmışlar boşuna balkonu ısıtıyprum
    8. bunların hepsini ben deneme yanılma yoluyla bulmaya çalıştım. tam doğruluğu yok
    plan yok proje yok hesap kitap hak getire
    :D

    söyle bakalım hekim beyim suç kimde :d
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Kombici_Olduk

    vallaha yerden ısıtma konusunda zaten usta oldum :d
    zaten kullanıcı adımı da boşuna kombici olduk yapmadım.

    bende genel sorun şu

    1. kaç metre boru var
    2 borular arası mesafe kaç
    3. içinde hava var mı
    4. şap kalınlığı ne kadar atıldı
    5. kenar yalıtım bandı yok
    6. mutfak gibi yerlerde dolapların altından boruları geçirmişler gereksiz yere oraları ısıtıyorum kullanılmayan yer
    6. boru uzunlukları sadece 1 odaya değil bazı odaalrı birleştirmiş salon + koridor gibi
    7. boruları direk odaya vermek yerine balkondan dolaştırmışlar boşuna balkonu ısıtıyprum
    8. bunların hepsini ben deneme yanılma yoluyla bulmaya çalıştım. tam doğruluğu yok
    plan yok proje yok hesap kitap hak getire
    :D

    söyle bakalım hekim beyim suç kimde :d

    *NETATMO TERMOSTAT* [ANA KONU]


    Sana yardım etmeyi çok isterdim kardeş, yine de yardım edebileceğim bir konu var ise lütfen belirt.
    Hakikaten tatsız bir durum. Kiracı ise çıkar gidersin de mal sahibi isen...

    Senin yerinde olsam, sesli düşünüyorum acele ile, yerden ısıtmadan radyatör sistemine geçerdim.

    Yerden ısıtmanın geçtiği gidiş ve dönüş hattı bilebilirsen en müsait yeri kırıp radyatör takmak olurdu herhalde.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 2 Ocak 2018; 15:11:33 >




  • Hangisi bereden geçiypr nerden bileceksin ki

    Bu arada netatmoda

    Şu programla

    0-7 21

    7-15 21.5

    15-24 22 derece

    Termostat en aoğuk odada

    Bu şekilde yaklaşık 10 m3 yaktı .

    Bu programın 0.5 derece düştüğünde ise 5 m3 civarı yakmıştı arada büyük fark oldu

    Neden anlamadım

    Şimdi de sabit bırakacağım 22 derecede bakalım kaç m3 yakacak

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Kombici_Olduk K kullanıcısına yanıt
    Isı hassasiyeti mi 0,5C yaptın? yoksa konfor hedef ısılarını mı 0,5C düşürdün?

    Eğer konfor hedef ısılarını 0,5C düşürdüysen tabiki daha az yakıt tüketirsin.
    Tesisatın durumu, izalasyon ve dış hava sıcaklığına göre konfor hedef ısısını her 1C arttırmak en az gaz tüketimini %10 arttırmak demektir.

    Ben de;

    06:00-15:00 arası 22.5C
    15:00-22:00 arası 23C
    22:00-06:00 arası 21C olarak ayarlı.

    Kombi sirkülasyon pompa çalışma süresini de kombi kapandıktan sonra 60dk. çalışması şeklinde ayarladım. Yatış saatinden 1 saat önce kombi kapanıyor ama sonuçta 1 saat daha sirkülasyon pompası çalıştığından radyatörler ve yerden ısıtma sıcak kalabiliyor.

    Normal günlerde gece ev ısısı 21C altına inmediğinden kombi hiç devreye girmiyor ancak gerçekten soğuk olan günlerde 21C altına indiğinden kombi devreye giriyor. Normal şartlar altında ben de günde 5-7m3 arası, çok soğuk günlerde 10m3 gibi tüketim oluyor.




  • ISI HASSASİYETİNİ DEĞİŞTİRMEDİM
    İLERİ MODDA KULLANIYORUM
    SADECE DAHA ÖNCEDEN
    0-7 20,5
    07-15 21
    15-24 21,5 OLARAK KULLANDIĞIM PROGRAMI
    ŞU ŞEKİLDE DEĞİŞTİRDİM.

    0-7 21
    07-15 21,5
    15-24 22
    OLARAK DEĞİŞTİRDİM
    TABİ YERDEN ISITMADA TEPKİNİN GEÇ GELMESİ SEBEBİYLE İLK BAŞTA ÇOK YAKMIŞ OLABİLİR.

    BUGÜN İSE 22 DERECE SABİT BIRAKTIM
    BAKALIM NE KADAR YAKACAK DİYE AMA GECE ÇOK SICAK OLDU UYURKEN ÇOK TERLEMİŞİM :d

    NETATMODA BÖYLE BİR SEÇENEK YOK SANIRIM
    HEDEF SICAKLIĞA GELİNCE KOMBİYİ DİREK KAPATIYOR POMPANIN ÇALIŞMASINI DEVAM ETTİRMEK GİBİ BİR SEÇENEK YOK DİYE BİLİYORUM

    BELKİ SENİN KOMBİYE GÖRE ÜRETTİKLERİ İÇİN BÖYLE BİR SEÇENEK VARDIR.

    ŞİMDİ ÇOK GENİŞ BİR DENEMEE YAPACAĞIM LİSTE HALİNDE DE PAYLAŞACAĞIM BAKALIM NASIL SONUÇLAR ORTAYA ÇIKACAK.
    BİRAZDAN PAYLAŞMAYA ÇALIŞIRIM BİR İNCELERSİN




  • PROGRAMLARI VE TAKLİP ÇİZELGESİNİ EKLEDİM FOTO OLARAK BUNU UYGULAMAYI PLANLIYORUM HER PROGRAM NET ÖLÇÜMLER OLSUN DİYE 2 GÜN UYGULANACAK. SENİN EKLEMEK İSTEDİĞİN PROGRAM VAR MI YA DA ÖNEREBİLECEĞİN
    YERDEN ISITMANIN TEPKİSİ GEÇ OLDUĞU İÇİN FAZLA SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ YAPAMIYORUM . HATTA BAZEN SABİT SICAKLIKTA BIRAKMANIN DAHA İYİ OLACAĞINI DA DÜŞÜNÜYORUM AMA
    BUGÜN ONU DENİYORUM MESELA
    *NETATMO TERMOSTAT* [ANA KONU]




  • Kombici_Olduk K kullanıcısına yanıt
    Kombi sirkülasyon pompa çalışma süresi MiGo üzerinden değil, Kombi Servis Menüsü üzerinden değiştirdim. Hangi marka ve model kombi kullanıyorsun bilemem ama kesin onun da servis menüsü vardır ve sen de değiştirebilirsin.

    Ben DD Nitromix-P28 kullanıyorum ve fabrika ayarı 2.kademe 95W ve 5dk. idi. Ben 3.kademe 120W ve max.60dk. yaparak kullanıyorum. Genelde elektrik tüketimi düşük olsun diye fabrika çıkışlı tüm kombilerin sirkülasyon pompaları düşük kademede ve ortalama 5dk. çalışacak şekilde ayarlanır. (Kademesiz sirkülasyon pompaları da var.)

    Gerçi sirkülasyon pompasının yüksek kademede (120w) olarak 60dk. çalışması elektrik tüketimi açısından bazı tüketiciler için uygun olmayabilir ama benim için sorun değil çünkü tesisatta sıcak kalan suyun 60dk. daha tesisatta dolaşmasının çok ama çok faydasını görmekteyim. Radyatörler, kombi kapandıktan sonra en az 120dk., yerden ısıtma ise 180dk. sıcak olarak kalmaktadır.





    *NETATMO TERMOSTAT* [ANA KONU]



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 3 Ocak 2018; 14:35:4 >




  • Kombici_Olduk K kullanıcısına yanıt
    Lakabının (Kombici_Olduk) hakkını fazlası ile veriyorsun kardeş.

    İşte, elde ettiğin ve edeceğin bu tecrübeler, kendini Usta zanneden Ustaların hiçbirinde bulunmaz.
  • Kombici_Olduk K kullanıcısına yanıt
    Netatmo'da Dış Sıcaklık Eğrisini seçebiliyor musunuz?

    Seçebiliyorsanız hangi aralıkta?

    MiGo 0'dan 5 aralığına kadar seçme imkanı veriyor.

    Aşağıdaki örnek tabloda 0,2'den 3,5 aralığına kadar olan değerler gösterilmiştir.


    *NETATMO TERMOSTAT* [ANA KONU]



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BART SIMPSON -- 3 Ocak 2018; 14:47:38 >
  • bendeki kombi
    viessman vitodens 050 w 24 lw
    resimdeki pompa var
    bana kademesi yok
    tek kademeli dediler ama bakabilir misin
    ya da bu bilgiyi nasıl bulacağız?*NETATMO TERMOSTAT* [ANA KONU]
  • maalesef netatmoda böyle bir seçenek yok
  • Kombici_Olduk K kullanıcısına yanıt
    Evet tek kademe 85w gücünde çalışıyor. viessman vitoden servis menülerini bulmak lazım veya kombi kapandıktan sonra kaç dk. sirkülasyon pompası çalışıyor dikkat et bakalım. Servisler bilir aslında.
  • Kombiyi kapandıktan sonra iki veya 3 dakika daha çalışıyor sendeki gibi ben de pompa bir yarım saat daha çalışıyor olsa bayağı fark eder

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Kombici_Olduk K kullanıcısına yanıt
    Benim de fabrika çıkışı 5dk. idi. Senin için viessman servis menüsünü araştırmaya çalışacağım bu arada sen de yetkili servise sorabilirsin.
  • YETKİLİ SERVİSLER BİR CEVAP VERMİYORLAR Kİ
    BU ARADA DÜN SABİT 22 DERECE BIRAKMIŞTIM
    TÜKETİM 6,401 OLDU

    ŞİMDİ PAYLAŞTIĞIM PROGRAMA BAŞLADIM BAKALIM NASIL SONUÇLAR ÇIKACAK

    BU ARADA BU AYIN RAPORLARI GELDİ Mİ
    ARKADAŞALR?
  • Bu formu görünce, apple store gidip netatmo siparişi verdim. bir günde elime ulaştı.
    kombim demirdöküm nitromix .. Kombiyi kapattım ve elektrik sigortasındanda şalteri indirdim.
    Netatmo kutusunu açtım , relaya takılacak olan kablodaki 4 ucu kombinin altından geçirip role yapılan yere ve 220 v aldığım yerlere taktım. kombiyi kapattım.
    fişi relaya taktım. yanıp sönen beyaz ışık geldi fakat alttaki tuşa basınca bir şey olmadı. :-) kombiyi ac termostat uçlarını değiştir yok. 1,5 saat internet dokümantasyon. Oysa Relayın arkasındaki fişi yerine oturtamamışım. aslında çok basit bir olay.
    Derece kısmı ise , ben duvara monte etmiyeceğim için pilleri taktım çalışmaya başladı. Kendi otomatik kombiye takılı relayı buldu. Arkasına da masa üstünde duracak şekle getiren kutuyu taktım. Ayar bitti. üste dokun sıcaklık artsın. alta dokun azalsın.
    Sonrasında Kombideki relayı kablosundan çıkardım. kutudan çıkan 220 v fişi arkasına taktım. Direk elektrik prizine taktım. Evde heryerden wifiye ulaşılabiliyor. Netatmo sitesinden apple uyumlu uygulamasını indirdim. Bir email adresiyle Kayıt yaptım. Uygulama bir kaç adımda netatmo relayı tanıdı. Ağ ayarlarını telefondan otomatik ona aktardı. İlginç olan, wifi ağı şifreli. şifre telefonda girili, netatmo bunu otomatik aldı. Başarılı şekilde kurdunuz dedi. Relayı Prizden çıkardım. 220 v fişini çıkardım. Kombiye gidip bağlantı fişine taktım. (yerine tam oturtmak gerekiyor) Bütün işlem bitti. Artık internet olan heryerden kombiye ulaşıp bir değişiklik yapabiliyorum. Evdeki sıcaklığı siriye seslenerek öğrenip, değiştirebiliyorum.




  • tuan27 T kullanıcısına yanıt
    hayırlı olsun
    osenemoğlu arkadaşla da görüşseydiniz keşke
    migo termostat daha özellikli diye düşünüyorum
    yine netatmo yapmış ürünü
  • 