Şimdi Ara

Midea Merkezi Sistem E1 Hatasi

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
14
Cevap
0
Favori
217
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Merhablar okulumuzda midea marka merkezi sistem klimalarimiz var. Klimalar çalişiyor fakat öğretmenler odasindaki klimayi açinca acilip kapaniyor. Diğer klimalar E1 hatasi veriyor. 3 dk sonra geri çalişiyorlar. Devlet okuluyuz paramiz yok. Bu sorunu nasil çözebiliriz. Ben okulun bilişim öğretmeniyim. Yardimci olursaniz sevinirim.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >



  • anavarza_81 A kullanıcısına yanıt
    Merhabalar hocam.

    Dış ünitenin etiketini atabilir misiniz?

    Model yılına göre kodun anlamı değişebilmektedir.

    Bu haberleşme hatası da olabilir,iç ünite kartında veya dış ünitenin ilgili iç ünite ile haberleşen katında sorun olabilir.

    Bazı modellerde ise bu sıcaklık sensörü arızasıdır.

    Sorun çıkaran iç üniteyi fan modunda (ısıtma soğutma yapmadan) çalıştırabilir misiniz?

    Bu şekilde hata veriyor mu onu kontrol ediniz.

    Bir de dış ünitenin etiketini atabilirseniz daha net yorum yapabiliriz.

    Saygılarımla...

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • klima5505 kullanıcısına yanıt
    Merhabalar bi servis çağirdik bakalim ne yapacak. Elektrik aksami ile ilgili parça değişeceğiz dediler.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • anavarza_81 A kullanıcısına yanıt
    Geçmiş olsun. Belli ki haberleşme katındaki PCB' de arıza meydana gelmiş. Umarım asgari maliyetle çözüme ulaşılmış olur.

    Saygılarımla...

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • klima5505 kullanıcısına yanıt
    Tesekkurler

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • klima5505 kullanıcısına yanıt

    Merhaba servis dış motorda bir parça değişecek daha parça gelmedi. Fakat benim kafamı kurcalayan şöyle bir soru var. Bir iç ünite açmadan diğerleri çalışıyor fakat bir odadaki iç üniteyi açınca cihaz hemen açıp kapanıyor. Diğerlerini de hataya düşürüyor(E1). Bu iç ünitelere haberleşme için dış üniteden bir kablo çıkıyor. İç ünite haberleşme kabloları pareler mi bağlı bir birlerine? Pareler bağlamada dış ünite kaç cihazın açıldığını nasıl anlayacak?

    Cevaplar için şimdiden teşekkürler. :)

  • anavarza_81 A kullanıcısına yanıt
    Merhaba.

    Dış ünitenin modeli nedir? Yani V4 mü hangisi? Bahsetmiş olduğum gibi hata kodunun anlamı modele göre değişiyor.

    VRF Klima sistemlerinde (2 borulu ve 3 borulu ısı geri kazanımlı VRF'ler , Branş seçici kutusu içeren sistemler,yani istisnalar hariç)

    Boru bağlantıları da kablo bağlantıları da paraleldir.

    Boru bağlantılarında dış üniteden 2 tane ana boru çıkar (3 borulu sistemleri istisna tuttuk,onlarda 3 boru çıkar).

    Dış üniteden çıkan 2 tane boru iç ünitelerin olduğu güzergaha göre bina içine gönderilir (projeye göre)

    Bu ana borulara joint adı verilen T veya Y şeklinde borularla ana hattan ek alınarak iç üniteye uygun çapta boruyla hat çekilir ve böylelikle iç ünite ana hatta bağlanmış olur.

    Bu son iç üniteye kadar böyle gider. Bazen de sonradan ilave ihtimaline karşı joint bağlanır ve iç üniteye gidecek olan ucu körlenir.

    Haberleşme kısmına gelirsek genellikle VRF klima sistemlerinde benzersiz adresleme içeren bir letişim profili kullanılır.

    Bu sistemde haberleşme kablosu her iç üniteye bağlanır.

    Dış üniteden iç ünitelere gelen tek haberleşme kablosu üzerinden tüm iç üniteler ayrı ayrı dış üniteyle haberleşir.

    Burada aynı kablo üzerinden birden fazla dış ünitenin haberleşmesi her iç ünitenin birbirinden bağımsız,benzersiz iletişim adresine sahip olmasıyla mümkün olur.

    Örneğin 5 tane iç ünite var diyelim.

    1. İç ünitenin adres kodu 1

    2. Ünitenin 2

    3. Ünitenin 3

    4. Ünitenin 4

    5. Ünitenin 5


    1 nolu iç ünite kumanda ile içeriden açıldığı zaman adres kodu 1 olan iç üniteden dış ünite kartına komut gönderilir. Komutu gönderirken ilgili komutları içeren kodlar ile beraber iç ünite kendi adres bilgisi olan "1" değerini de dış üniteye gönderir.

    Böylelikle dış ünite kartı gelen komutun hangi üniteden geldiğini komut ile beraber gelen adres bilgisinden anlar.

    Sonrasında dış ünite sorunsuz çalıştığını belirten bir geri bildirim yollar. Aynı şekilde dış ünite de ilgili geri bildirimi iletmek istediği iç üniteyi belirtmek için ilgili iç ünitenin adres kodunu geri bildirim komutuna ekler. Böylelikle dış üniteden gelen geri bildirim yalnızca kodu yazılı olan,çalıştırılan iç üniteye gönderilir.
    Daha doğrusu komut paralel kablodan hepsine gönderilir ama yalnızca muhatap olacak olan iç ünitenin kodu yazılı olduğu için diğer iç ünitelerin kartı ilgili komutu dikkate almaz,işlem yapmaz.

    Çalışan iç ünitelerin hangileri olduğunu dış ünite bu şekilde algılar.

    VRF sistemlere bağlanabilen iç ünitelerin içinde elektronik genleşme vanası vardır. Bu vana sayesinde iç ünite dış üniteden gelen ana borudan ihtiyacı olan miktarda soğutucu akışkan alışverişini gerçekleştirir. Duvar tipi dekoratif iç üniteler bağlanacaksa bu genleşme vanası iç ünitede olmadığı için harici kit olarak iç ünitenin boru hattına (ince boruya (likit hattına) seri olarak) bağlanır.

    Dış ünite ise yine haberleşme hattı üzerinden sıcaklık ve vanaların açıklık değerini öğrenip buna göre kompresör ve dış fanın/fanların hızını ayarlar.

    Cihazlar inverter teknolojisi sayesinde çalışma hızını ayarlayabilse de eğer çok az sayıda iç ünite çalışıyorsa ve dış ünite birden fazla fana sahip ise fanlardan biri tamamen kapalı kalabilir,ihtiyaç olmadığı için. Bu da bir arıza değildir. (Ek bilgi olsun diye aktarıyorum) :)

    Sistemi devre dışı bıraktıran arızanın yorumu için dış ünite kodunu bilmemiz gerekir. Yani V4 serisi mi,başka bir seri mi? Veya mümkünse direkt dış ünite etiketini görebilirsek çok iyi olur.

    Saygılarımla...

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >




  • klima5505 kullanıcısına yanıt
    Merhaba çok guzel anlatmişsiniz. Dis unite R410A

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • anavarza_81 A kullanıcısına yanıt
    Merhaba. Teşekkür ederim. R410A kullandığı soğutucu akışkanın adıdır.

    Dış ünite etiketini bilmemiz daha net yorum yapmamıza olanak sağlayacaktır.

    Saygılarımla...

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • klima5505 kullanıcısına yanıt
    Midea Merkezi Sistem E1 Hatasi

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • klima5505 kullanıcısına yanıt
    Merhaba resimde son iç unitenin p ve q baglanti kablolarini dirence bir birine mi bağlamaliyiz Midea Merkezi Sistem E1 Hatasi

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • anavarza_81 A kullanıcısına yanıt
    Merhaba evet genellikle 120 ohm değerindedir.
    Son iç ünitenin haberleşme hattına "sonlama direnci" takılmalıdır. Bu daha sağlıklı iletişim kurulmasını ve iç ünitelerin kumanda ve dış ünite tarafından tanınmasını sağlar.

    Saygılarımla...

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >
  • klima5505 kullanıcısına yanıt

    Çok teşekkür ederim mesajınızı yeni gördüm. Kusura bakmayın geç cevap verdim.

  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.