KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ NASIL TAKILIR? ve K.A.K. RÖLESİ NEDEN ATAR?
36
Cevap
0
Favori
11.042
Tıklama
Tüm Forumlar >> Donanım / Hardware >> Elektronik >> Elektronik >> KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ NASIL TAKILIR? ve K.A.K. RÖLESİ NEDEN ATAR?
Sayfaya Git:
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
    • Çavuş
      92 Mesaj
      27 Ocak 2013 21:51:28
      Merhaba arkadaşlar...SIEMENS 5SM1 314-0 K.A.K. RÖLESİ NASIL BAĞLANIR? Üstte 1nolu faz ve Nötr , altta ise 2 nolu faz ve Nötr var..odaların sigorta grubuna bağlarken üstten girip alttan mı çıkış yapıp dağıtmalıyım yoksa , alttan girip üstten çıkıp mı dağıtmalıyım...Yardımcı olur musunuz?Aşağıda ürünün pdf dosyası var.ilk ürün..çok teşekkür ederim şimdiden...saygılar..
      http://www.santral.com..../_TeknikBilgi/S02018.pdf


      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 2 Şubat 2013; 12:16:18 >
      _____________________________

    • Binbaşı
      1365 Mesaj
      27 Ocak 2013 22:51:21
      Ustten girip alttan cikis yapmalisiniz hatam varsa affola saygilar


      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      _____________________________

    • Yüzbaşı
      410 Mesaj
      27 Ocak 2013 23:04:56
      Daire içine gelip sigortalara giriş yapan kabloyu sigortaların girişinden ayırın, KAKR.nin üsteki 1 numaraya bağlayın.
      Alttaki çıkışından çıkıp sigortaların girişine bağlayın.
      Sigorta kutusunun bir köşesinde birbirine burkulmuş nötr kabloları vardır. Bu kabloları ayırıp, sayaçtan gelen nötr kablosunu bulun ve KAKR.nin üstteki nötr girişine bağlayın. Alttaki çıkışdan da tekrar diğer nötr kablolarına bağlayın.
      Elektrik verdikten sonra KAKR.nin üstünde test butonu vardır. Test butonuna bastığınız zaman röle atıyorsa doğru bağlanmış demektir.
      1 - 2 ayda bu test butonu ile test etmekte fayda var.


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      30 Ocak 2013 19:51:41
      quote:

      Orijinalden alıntı: ŞEF34

      Daire içine gelip sigortalara giriş yapan kabloyu sigortaların girişinden ayırın, KAKR.nin üsteki 1 numaraya bağlayın.
      Alttaki çıkışından çıkıp sigortaların girişine bağlayın.
      Sigorta kutusunun bir köşesinde birbirine burkulmuş nötr kabloları vardır. Bu kabloları ayırıp, sayaçtan gelen nötr kablosunu bulun ve KAKR.nin üstteki nötr girişine bağlayın. Alttaki çıkışdan da tekrar diğer nötr kablolarına bağlayın.
      Elektrik verdikten sonra KAKR.nin üstünde test butonu vardır. Test butonuna bastığınız zaman röle atıyorsa doğru bağlanmış demektir.
      1 - 2 ayda bu test butonu ile test etmekte fayda var.

      Teşekkürler dehhani.
      ŞEF34 çok teşekkür ederim...

      Sanırım elektrikten anlıyorsunuz.Olay şöyle aslında.8 yıllık bir evimiz var.Dragon marka sigortalar kullanılmış evin içindeki panoda.Başında da k.a.k. rölesi var.Son zamanlarda sık sık attı.Siemens marka aldım yenisini ( bahsettiğim).Neyse , pano kapağını açtım ki ne göreyim ;
      1) Faz girmiş faz çıkmış , NÖTRLER BOŞ !
      2)Sarı yeşil topraklama kabloları burulmuş.Ve kahverengi nötr kabloları burulmuş.2,5 luk kablo ile köprülenmiş ( sanırım sıfırlama yapılmış).

      Fotoğrafını çektm , 8 yıl evvel işi alan elektrikçiye ( şerefli ! ) , gittim.Gösterdim fotoğrafı , yok efendim çalışanları yapmış , o ne bilecekmiş falan falan...k.a.k. rölesine de boşa para verdik 8 yıl evvel , düz sigorta görevi gördü çünkü ve allahtan bi çarpılan olmadı , olsa atmazdı...

      Olay bu...Yarın o panoyu bağlayan çalışan gelecek.Olaydan habersiz.Gözüne soka soka izah etcem.düzeltsin gitsin ( şerefli ! )...

      Tekrar teşekkürler...saygılar...


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      01 Şubat 2013 18:49:46
      quote:

      Orijinalden alıntı: ŞEF34

      Daire içine gelip sigortalara giriş yapan kabloyu sigortaların girişinden ayırın, KAKR.nin üsteki 1 numaraya bağlayın.
      Alttaki çıkışından çıkıp sigortaların girişine bağlayın.
      Sigorta kutusunun bir köşesinde birbirine burkulmuş nötr kabloları vardır. Bu kabloları ayırıp, sayaçtan gelen nötr kablosunu bulun ve KAKR.nin üstteki nötr girişine bağlayın. Alttaki çıkışdan da tekrar diğer nötr kablolarına bağlayın.
      Elektrik verdikten sonra KAKR.nin üstünde test butonu vardır. Test butonuna bastığınız zaman röle atıyorsa doğru bağlanmış demektir.
      1 - 2 ayda bu test butonu ile test etmekte fayda var.

      Şef'im merhaba...
      Mesajınıza verdiğim yanıtta belirttiğim gibi bir problem vardı.Elektrikçi gelmedi , sanırım anladı hatasını...Neyse ,
      40A-30ma Dragon marka k.a.k. rölesi bozulmuştu ( mandal durup dururken aşağı inmeye başladı).
      Sonra yenisini aldım SIEMENS 5SM1 314-0 , daire içi pano kapağını söktüm ve şunu gördüm.k.a.k. rölesi normal sigorta olarak takılmış (nötrler boş),
      ve sarı yeşil topraklama (öyle olduğunu tahmin ediyorum) kaboları burulmuş , siyah renkli nötr kabloları da burulmuş ve toprak grubu ile nötr grubu 2.5 luk kablo ile köprülenmiş.

      Sonra dediklerinizi yaprım.Eski röleyi çıkardım , yenisini taktım.1' den faz girdim.köprülenmiş toprak grubu ile nötr grubunun köprüsünü kestim.N' den nötr girdim.Çıkış almadan test butonuna bastım röle attı.Sonra 2'den faz çıkışı aldım sigortalara köprüledim (orjinali gibi).Nötr çıkışını da nötr grubuna bağladım.Test butonuna bastım , röle attı...Kapağı kapattım tüm ev aygıtları çalışıyordu sorun yoktu artık...evden çıktım...

      1 saat sonra annem aradı , mutfaktaki daha önce hiç problem çıkarmayan ve sürekli kettle kullanılan bir prizde yine kettle kullanmış , röle atmış.Diğer prizlerde sorun yok.Eve geldim.saç kurutma ile prizin içini iyice kuruladım nem vardır diye..Radyo taktım (topraksız fişli) röle attı.Sonra ütü taktım röle attı...1m yanındaki prizde sorun yok.Şimdi daha evvel olmayıp da şimdi olan sorun nedir sizce?

      2) Sigorta grubunda 20Alık bir sigortanın faz giriş vida kısmı iyice kararmış ve bu sigortanın işlevsiz olduğunu keşfettim.bu sigorta kapalı iken tüm prizlerde elektrik var ve tüm lambalar yanıyor.Bu sigorta neden takılmış olabilir?

      Şimdiden teşekkür ederim....



      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 1 Şubat 2013; 18:56:24 >
      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      01 Şubat 2013 20:00:08
      Yardım :(


      _____________________________

    • Yarbay
      5106 Mesaj
      01 Şubat 2013 20:19:49
      şimdi bu kettle ın takılı oldugu prızde : toprakla notrun yerı karısmıs olabılır. (evvelden calısıyodu cunku notr-ile toprak kopruluydu) bu bır varsayım tabı kı. toprak notr degıstırın duzelecek.


      ıkıncı sorunuz ıcın bışeydıyemıyecegım kabloyu takıp etmek lazım. ama klemensı kararmışsa ıllakı bışeylerı beslıyodur. değiştir abicim o sıgortayı da ne olur ne olmaz bu elektrık şakaya gelmez. hiçbişeyi gevşek bırakmayın.


      _____________________________

      bak! düşün evlat. bu ne biliyor musun? bir rüya. hani bazen çok kötü kabuslar görürsün, sonra uyanırsın. bu da öyle bir rüya işte.
    • Çavuş
      67 Mesaj
      01 Şubat 2013 20:25:08
      bağlantı şekli budur.şimdi 1 priz yüzünden kaçak akım rölesimi atıor yoksa sadece o priz grubunun olduğu tek sigortamı atıyor.diğerlerinde sorun yok derken ne demek istediniz




      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      01 Şubat 2013 20:38:28
      quote:

      Orijinalden alıntı: eros

      şimdi bu kettle ın takılı oldugu prızde : toprakla notrun yerı karısmıs olabılır. (evvelden calısıyodu cunku notr-ile toprak kopruluydu) bu bır varsayım tabı kı. toprak notr degıstırın duzelecek.


      ıkıncı sorunuz ıcın bışeydıyemıyecegım kabloyu takıp etmek lazım. ama klemensı kararmışsa ıllakı bışeylerı beslıyodur. değiştir abicim o sıgortayı da ne olur ne olmaz bu elektrık şakaya gelmez. hiçbişeyi gevşek bırakmayın.

      Şuan priz içinde nötr-toprak değişikliği yapma imkanım yok , yarın gün ışığında yapacağım dediklerinizi ,
      ( mutfak sigortasını 0'a getirince lambalar da kapanıyo göremiyorum... )

      2. soumdaki sigortayı kapattım (0) , işin garibi sanki o sigorta hayalet ( açınca - kapatınca hiçbir prizi veya hiçbir lambayı etkilemiyor ) ...

      Değerli zamanınızı ayırdınız teşekkür ederim arkadaşım..


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      01 Şubat 2013 20:41:36
      quote:

      Orijinalden alıntı: jawsap

      bağlantı şekli budur.şimdi 1 priz yüzünden kaçak akım rölesimi atıor yoksa sadece o priz grubunun olduğu tek sigortamı atıyor.diğerlerinde sorun yok derken ne demek istediniz



      Prize bir cihaz takınca kaçak akım atıyor.Sigorta grubundaki sigortalar 1 konumunda.Onlar atmıyor...
      Prizde birşey takılı değilse k.a.k.r. atmıyor...Kaçak akım rölesinin ( yeni taktığım) test butonu da çalışıyor.
      Sorun sadece o priz kullanılınca cereyan ediyor.Yarın o prizdeki nötr ile toprağı değiştireceğim.

      Ya da ne önerirsiniz? :)

      Saygılar...


      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 1 Şubat 2013; 20:43:40 >
      _____________________________

    • Çavuş
      67 Mesaj
      01 Şubat 2013 20:47:14
      Kuvvetle muhtemlen dediğiniz gibi yaparsanız sorun çözülür ama lüfen dikkatli olun elektrik tehlikelidir :)
      Kolay gelsin.
      Saygılar


      _____________________________

    • Yüzbaşı
      410 Mesaj
      01 Şubat 2013 20:55:29
      Sayın eros'un dediği gibi önceden sıfırlama olduğundan, prizdeki nötr, toprak yeri pek farketmiyordu. Siz şimdi nötr,toprak ayırdığınız için nötr klemensinde toprak olduğu için atıyor olabilir. Öncelikle ikisini yer değiştirin.

      Bahsettiğiniz sigortanın çıkışında kablo bağlımı ?
      Şayet kablo bağlı olduğu halde kapatsanız bile elektriği kesmiyorsa, sigorta içinden kontakları yapışık kalmıştır, onun için açma-kapatma yapmıyordur.
      Yok eğer çıkışında kablo yok ise zaten bir işe yaramıyor demektir. O sigortaya ait linye kablosunu yandaki herhangi bir sigortaya aktarılmış demektir.


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      01 Şubat 2013 20:55:40
      quote:

      Orijinalden alıntı: jawsap

      Kuvvetle muhtemlen dediğiniz gibi yaparsanız sorun çözülür ama lüfen dikkatli olun elektrik tehlikelidir :)
      Kolay gelsin.
      Saygılar

      Teşekkür ederim...Son sorum :)

      Evimdeki topraklamanın gerçekten topraklama ve nötr'ün gerçekten nötr olduğunu nasıl test edebilirim?


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      01 Şubat 2013 20:59:40
      quote:

      Orijinalden alıntı: ŞEF34

      Sayın eros'un dediği gibi önceden sıfırlama olduğundan, prizdeki nötr, toprak yeri pek farketmiyordu. Siz şimdi nötr,toprak ayırdığınız için nötr klemensinde toprak olduğu için atıyor olabilir. Öncelikle ikisini yer değiştirin.

      Bahsettiğiniz sigortanın çıkışında kablo bağlımı ?
      Şayet kablo bağlı olduğu halde kapatsanız bile elektriği kesmiyorsa, sigorta içinden kontakları yapışık kalmıştır, onun için açma-kapatma yapmıyordur.
      Yok eğer çıkışında kablo yok ise zaten bir işe yaramıyor demektir. O sigortaya ait linye kablosunu yandaki herhangi bir sigortaya aktarılmış demektir.

      Evet size katılıyorum , yarın priz içindeki nötr-toprak kablosunun temas noktalarını değiştireceğim priz içinde.
      Bahsettiğim hayalet sigorta sağlam (0'da iken sigorta çıkışında kontrol kalemi yanmıyor , 1'de iken sigorta çıkışında kontrol kalemi yanıyor).
      Kabloları biryere gidiyor ama nereye gidiyor :)
      Şuan 0'da...ama sonuçta bir odayı kontrol için takılmış olmalı.Ama kontrol etmiyor..Garip...


      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 1 Şubat 2013; 21:01:16 >
      _____________________________

    • Yüzbaşı
      410 Mesaj
      01 Şubat 2013 21:00:29
      Elinizde ölçü aleti varsa, ac konumunda nötr-faz gerilimini ölçün. Daha sonra toprak-faz gerilimini ölçün. Şayet arada 2 - 3 volt fark varsa toprak var demektir. Ama zaten şu an yaşadığınız olaylar gerçek toprak olduğunu gösteriyor.


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      01 Şubat 2013 21:03:07
      quote:

      Orijinalden alıntı: ŞEF34

      Elinizde ölçü aleti varsa, ac konumunda nötr-faz gerilimini ölçün. Daha sonra toprak-faz gerilimini ölçün. Şayet arada 2 - 3 volt fark varsa toprak var demektir. Ama zaten şu an yaşadığınız olaylar gerçek toprak olduğunu gösteriyor.

      2-3 gün içinde ölçü aleti edinip bahsettiğiniz ölçümleri yapıp , verileri sizlerle paylaşacağım..Yardımınız için teşekkür ederim...:)


      _____________________________

    • Yüzbaşı
      410 Mesaj
      01 Şubat 2013 21:10:48
      Ölçü aleti almanıza gerek yok. O zaman şunu deneyin.
      Tesisatın herhangi bir yerinde nötr ile toprağı birbirine değdirin, röle atıyorsa toprak sağlam demektir. Mesela biraz kablonun her iki ucunu açın, bir ucunu prizdeki nötr yuvasına, diğer ucunu da prizdeki toprak ucuna değdirin, röle atıyorsa tamamdır.
      AMAN DİKKAT, KONTROLKALEMİ İLE PRİZDEKİ NÖTR VE FAZI İYİ KONTROL EDİN. NÖTR UCU İLE DENEYECEKSİNİZ.


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      01 Şubat 2013 21:41:32
      quote:

      Orijinalden alıntı: ŞEF34

      Ölçü aleti almanıza gerek yok. O zaman şunu deneyin.
      Tesisatın herhangi bir yerinde nötr ile toprağı birbirine değdirin, röle atıyorsa toprak sağlam demektir. Mesela biraz kablonun her iki ucunu açın, bir ucunu prizdeki nötr yuvasına, diğer ucunu da prizdeki toprak ucuna değdirin, röle atıyorsa tamamdır.
      AMAN DİKKAT, KONTROLKALEMİ İLE PRİZDEKİ NÖTR VE FAZI İYİ KONTROL EDİN. NÖTR UCU İLE DENEYECEKSİNİZ.

      Tamam , dediğiniz gibi kontrol kalemi ile fazı belirleyip , diğer kablo ile prizin toprağını temaslandıracağım...Umarım röle atar :)
      Bu arada matematik öğretmeniyim , mikrodenetleyicilerle ilgileniyorum...herhangi bir konuda yardımım dokunacaksa yardımlaşmak sevindirir beni.İlginize istinaden...Saygılar..


      _____________________________

    • Çavuş
      67 Mesaj
      01 Şubat 2013 21:51:17
      Arkadaşlar yazmışlar gerekli bilgileri, boşu boşuna ölçü aletine para vermeyin bencede.ama merak varsa mutlaka edinin ben yardımcı olurum nasıl kullanacağınız konusunda


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      01 Şubat 2013 21:59:02
      quote:

      Orijinalden alıntı: jawsap

      Arkadaşlar yazmışlar gerekli bilgileri, boşu boşuna ölçü aletine para vermeyin bencede.ama merak varsa mutlaka edinin ben yardımcı olurum nasıl kullanacağınız konusunda

      Tamam üstâd ... Teşekkür ederim ... yaparım dediklerinizi yarın...


      _____________________________

    • Yüzbaşı
      410 Mesaj
      01 Şubat 2013 23:41:08
      quote:

      Orijinalden alıntı: dnmhbr


      Alıntıları Göster


      Tamam , dediğiniz gibi kontrol kalemi ile fazı belirleyip , diğer kablo ile prizin toprağını temaslandıracağım...Umarım röle atar :)
      Bu arada matematik öğretmeniyim , mikrodenetleyicilerle ilgileniyorum...herhangi bir konuda yardımım dokunacaksa yardımlaşmak sevindirir beni.İlginize istinaden...Saygılar..

      Ben teşekkür ederim. İnşaallah faydalı olmuşumdur. Matematikle ilgili sorum olursa rahatsız ederim.


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      02 Şubat 2013 12:11:51
      quote:

      Orijinalden alıntı: ŞEF34

      Sayın eros'un dediği gibi önceden sıfırlama olduğundan, prizdeki nötr, toprak yeri pek farketmiyordu. Siz şimdi nötr,toprak ayırdığınız için nötr klemensinde toprak olduğu için atıyor olabilir. Öncelikle ikisini yer değiştirin.

      Bahsettiğiniz sigortanın çıkışında kablo bağlımı ?
      Şayet kablo bağlı olduğu halde kapatsanız bile elektriği kesmiyorsa, sigorta içinden kontakları yapışık kalmıştır, onun için açma-kapatma yapmıyordur.
      Yok eğer çıkışında kablo yok ise zaten bir işe yaramıyor demektir. O sigortaya ait linye kablosunu yandaki herhangi bir sigortaya aktarılmış demektir.

      Günaydın , dediğinizi yaptım :) sorun kayboldu.Prizde nötr ile toprağı karıştırmışlar.Yerlerini değiştirdim.
      Bir kabloyla prizde Nötr-toprak temasını da yaptım , röle attı...
      Tek kalan kontrol , topraklamanın kalitesi kontrolü.Bir yerden emanet ölçü aleti alıp yapcam.
      Bu arada sanırım bir de yük dağılımı dengeli olmalıymış.Ve Prizlere en fazla 16A ve aydınlatmaya en fazla 10A kullanılmalıymış sanırım.
      Ama benim panoda 5 adet 20A ve 3 adet 16A sigorta uygulanmış.
      Hangi sigortanın kaç adet yoğun kullanılan prizi ve lambayı koruduğunu belirleyip bir bakcam.Size ve diğer (yukarıdaki) arkadaşlara bildiririm...

      Sayın ; Şef34 , jawsap , Dehhani. ,Eros ... çook teşekkür ederim.
      İstanbul'da ikamet ediyorsanız (ben bağcılar'dayım) birgün çay-kahve ikram etmek isterim.Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim...


      _____________________________

    • Yüzbaşı
      410 Mesaj
      02 Şubat 2013 14:33:44
      Sorunu gidermiş olmanıza kendi adıma çok sevindim sayın dnmhbr.
      Bunda benimde katkım olması daha çok hoşuma gitti. Topraklama kalitesini ölçmek belki bilgi açısından faydalı olur ama şayet kötü ise bu saatten sonra yapılacak birşey yok. Binanın topraklama levhası veya çubuğu binanın yanında bir yere toprağa gömüldü. Bu tamamen bina çevresindeki toprağın cinsine bağlı. Yumuşak ve nemli toprakta çok iyi sonuç alınır. Kayalık, sert bir zemine yapılan topraklama kalitesi biraz düşük olur ama nihayetinde iş görür.
      Bulunduğunuz binanın dışına yeni bir topraklama çubuğu çakma imkanı olmadığına göre böyle kullanmaya devam edeceksiniz.

      Ben de İstanbulda oturuyorum. Bağcılar tarafına yolum düşerse memnuniyetle kahvenizi içmeye gelirim.
      Hoşçakalın.


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      02 Şubat 2013 23:49:03
      quote:

      Orijinalden alıntı: ŞEF34

      Sorunu gidermiş olmanıza kendi adıma çok sevindim sayın dnmhbr.
      Bunda benimde katkım olması daha çok hoşuma gitti. Topraklama kalitesini ölçmek belki bilgi açısından faydalı olur ama şayet kötü ise bu saatten sonra yapılacak birşey yok. Binanın topraklama levhası veya çubuğu binanın yanında bir yere toprağa gömüldü. Bu tamamen bina çevresindeki toprağın cinsine bağlı. Yumuşak ve nemli toprakta çok iyi sonuç alınır. Kayalık, sert bir zemine yapılan topraklama kalitesi biraz düşük olur ama nihayetinde iş görür.
      Bulunduğunuz binanın dışına yeni bir topraklama çubuğu çakma imkanı olmadığına göre böyle kullanmaya devam edeceksiniz.

      Ben de İstanbulda oturuyorum. Bağcılar tarafına yolum düşerse memnuniyetle kahvenizi içmeye gelirim.
      Hoşçakalın.

      Elbette sizin de yukarıdaki arkadaşların da katkısı var.Kaba elektriğe biraz yabancıyım , çok eksiğim var..Eksik olmayın.Elbette beklerim.saygılar.


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      03 Şubat 2013 17:24:56
      quote:

      Orijinalden alıntı: ŞEF34

      Sorunu gidermiş olmanıza kendi adıma çok sevindim sayın dnmhbr.
      Bunda benimde katkım olması daha çok hoşuma gitti. Topraklama kalitesini ölçmek belki bilgi açısından faydalı olur ama şayet kötü ise bu saatten sonra yapılacak birşey yok. Binanın topraklama levhası veya çubuğu binanın yanında bir yere toprağa gömüldü. Bu tamamen bina çevresindeki toprağın cinsine bağlı. Yumuşak ve nemli toprakta çok iyi sonuç alınır. Kayalık, sert bir zemine yapılan topraklama kalitesi biraz düşük olur ama nihayetinde iş görür.
      Bulunduğunuz binanın dışına yeni bir topraklama çubuğu çakma imkanı olmadığına göre böyle kullanmaya devam edeceksiniz.

      Ben de İstanbulda oturuyorum. Bağcılar tarafına yolum düşerse memnuniyetle kahvenizi içmeye gelirim.
      Hoşçakalın.

      CLASS DT266 (V DALGALI ÇİZGİ 750 MODUNDA)
      Farklı buatlardan beslenen 5 farklı odadaki 5 prizde ölçüm yaptım.

      ÖLÇÜM SONUÇLARIM ;
      ---------------------
      1.PRİZ
      F-N=209V
      F-T=211V
      N-T=0
      ----------------------
      2.PRİZ
      F-N=210V
      F-T=213V
      N-T=0
      ----------------------
      3.PRİZ
      F-N=210V
      F-T=211V
      N-T=0
      ----------------------
      4.PRİZ
      F-N=209V
      F-T=211V
      N-T=0
      ----------------------
      5.PRİZ
      F-N=209V
      F-T=212V
      N-T=0
      ----------------------

      Tablo nasıl sizce? :)


      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 3 Şubat 2013; 19:34:04 >
      _____________________________

    • Yüzbaşı
      410 Mesaj
      04 Şubat 2013 01:13:33
      Ölçüm sonuçları güzel görünüyor. Dediğim gibi faz-nötr ile faz-toprak arasında 2 - 3 v. fark olması gerekirdi, nihayetinde öyle çıkmış.
      Şayet her iki ölçümde de değerler aynı çıksaydı o zaman topraklama olmadığı, nötrden sıfırlama yapıldığı anlamına gelirdi.


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      04 Şubat 2013 17:35:01
      quote:

      Orijinalden alıntı: ŞEF34

      Ölçüm sonuçları güzel görünüyor. Dediğim gibi faz-nötr ile faz-toprak arasında 2 - 3 v. fark olması gerekirdi, nihayetinde öyle çıkmış.
      Şayet her iki ölçümde de değerler aynı çıksaydı o zaman topraklama olmadığı, nötrden sıfırlama yapıldığı anlamına gelirdi.

      Teşekkür ederim Şef'im...
      Peki faz toprak arası gerilim farkı neden faz nötr den daha çok?faz nötrün daha çok olması gerekmez miydi.Ve neden 209 volt? 220 olması gerekmez miydi mantıken..


      _____________________________

    • Yüzbaşı
      410 Mesaj
      04 Şubat 2013 21:38:34
      Ben, ölçüm değerlerine bakarken F-N , F-T diye çok fazla dikkat etmedim. Sadece aradaki voltaj farklarına dikkat ettim.
      Dediğiniz gibi faz-nötr yüksek olmalıydı. Yani prizin fiş takılan yuvalarında ölçülen değer yüksek olmalıydı. Öyle yaptınız değilmi ?
      Şebeke voltajı her ne kadar 220 v. olsada evinizin trafoya olan uzaklığı, aynı trafoya bağlı yüklerin aşırı olması, günün en fazla elektrik kullanılan saatte ölçüm yapılması halinde gerilimin düşük olduğu görülebilir. Gece yarısından sonra ölçerseniz 220 v. veya daha yüksek olduğunu görebilirsiniz.


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      04 Şubat 2013 21:55:25
      quote:

      Orijinalden alıntı: ŞEF34

      Ben, ölçüm değerlerine bakarken F-N , F-T diye çok fazla dikkat etmedim. Sadece aradaki voltaj farklarına dikkat ettim.
      Dediğiniz gibi faz-nötr yüksek olmalıydı. Yani prizin fiş takılan yuvalarında ölçülen değer yüksek olmalıydı. Öyle yaptınız değilmi ?
      Şebeke voltajı her ne kadar 220 v. olsada evinizin trafoya olan uzaklığı, aynı trafoya bağlı yüklerin aşırı olması, günün en fazla elektrik kullanılan saatte ölçüm yapılması halinde gerilimin düşük olduğu görülebilir. Gece yarısından sonra ölçerseniz 220 v. veya daha yüksek olduğunu görebilirsiniz.

      Ölçümler 6000 nüfuslu bir ilçe merkezinde , öğlen 12:00 gibi yapıldı.itinayla yaptım...F-N=209 V , F-T=211 V çıktı (hata yok) ortalama...
      Kaçak akım rölesi faal , N-T temasında atıyor.
      Ama neden F-T daha yüksek çıktı anlamadım...
      O bahsettiğim hayalet sigorta da sadece çamaşır makinesinin bağlı olduğu prizi koruyormuş ( 20A. )
      Teşekkür ederim :)



      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 4 Şubat 2013; 21:56:13 >
      _____________________________

    • Yarbay
      2861 Mesaj
      05 Şubat 2013 12:34:45
      Hat üzerinde gerilim düşümü oluyor..ve siz kaynak geriliminden daha düşük okuyorsunuz.



    • Yarbay
      2008 Mesaj
      05 Şubat 2013 13:02:13
      Kaçak akım koruma rölesi neden atar;

      1.si eğer hattınızdaki elektriğin resmi değil de kaçak olduğunu anlarsa akımın da kaçak olduğunu anlar ve atar.
      2.si evde çok elektrik akımı çeken(kaçıran) cihazlar vardır, tespit eder atar.
      3.sü evde kaçak çay içiyorsundur, tespit eder atar.
      4.sü ...

      bu böyle devam eder hacı.


      ahhaha işin şakası bir yana valla hiç anlamam.


      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      05 Şubat 2013 17:35:48
      quote:

      Orijinalden alıntı: eloko

      Hat üzerinde gerilim düşümü oluyor..ve siz kaynak geriliminden daha düşük okuyorsunuz.


      6000 TL. lik katı yakıtlı, kömür stokerli otomatik LCD göstergeli kazanımızın beyni bugün takıldı.
      Su sıcaklığı max. 36 derecede ayarlı iken 64 dereceye çıkmış.
      Kazanı aç kapa yaptık düzeldi...

      EVİMİZDE 209 V.'luk gerilimin olması bunun sebebi olabilir mi?
      Ve evimizin gerilimini 220V'a yükseltmek için nasıl bir yol izlemeliyiz?


      Saygılar...


      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 5 Şubat 2013; 17:36:51 >
      _____________________________

    • Binbaşı
      1024 Mesaj
      05 Şubat 2013 19:12:43

      quote:

      Orijinalden alıntı: dnmhbr


      Alıntıları Göster


      6000 TL. lik katı yakıtlı, kömür stokerli otomatik LCD göstergeli kazanımızın beyni bugün takıldı.
      Su sıcaklığı max. 36 derecede ayarlı iken 64 dereceye çıkmış.
      Kazanı aç kapa yaptık düzeldi...

      EVİMİZDE 209 V.'luk gerilimin olması bunun sebebi olabilir mi?
      Ve evimizin gerilimini 220V'a yükseltmek için nasıl bir yol izlemeliyiz?


      Saygılar...

      45.000 nüfuslu bir mahallede oturuyorum,trafonun eve uzaklığı 100 metre,normalde 225,en yoğun saatlerede 216,gece yarısında 235 civarında voltaj.geçen gece 246 volt ile pik yaptı.Aklıma şöyle birşey gelmiyo değil,elektrik saatleri bildiğimiz gibi çekilen akımı hesaplıyor,acaba voltaj yükselince çektiğimiz akımda azalıyor olabilirmi,akım gerilim toplam güç ilişkisinden dolayı.


      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      _____________________________

    • Çavuş
      92 Mesaj
      05 Şubat 2013 23:40:57
      quote:

      Orijinalden alıntı: ekrem3457



      Alıntıları Göster


      45.000 nüfuslu bir mahallede oturuyorum,trafonun eve uzaklığı 100 metre,normalde 225,en yoğun saatlerede 216,gece yarısında 235 civarında voltaj.geçen gece 246 volt ile pik yaptı.Aklıma şöyle birşey gelmiyo değil,elektrik saatleri bildiğimiz gibi çekilen akımı hesaplıyor,acaba voltaj yükselince çektiğimiz akımda azalıyor olabilirmi,akım gerilim toplam güç ilişkisinden dolayı.

      V=I.R

      R sabit , V yükselirse dengenin sağlanması için I'nın düşmesi gerekir mi demek istiyorsunuz?


      _____________________________

    • Er
      9 Mesaj
      22 Aralık 2014 21:58:10
      İyi geceler konu hortlamis olacagim kusura bakmayin. Kaçak akim rolesi aldim(siemens) ve yukarda anlatildigi gibi bagladim. Ama geçenlerde prize ttaktiğin uçlu priz kablosu birden kivilcim cikarmaya başladı. Kacak akim rolesi atmadi. Acaba role şelale yapinca atmiyor mu. Atmiyorsa yangina karesi koruma için atmasi gerekmez mi. Cevaplarsaniz sevinirim.


      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      _____________________________

    • Yarbay
      3692 Mesaj
      23 Aralık 2014 16:27:26

      Kaçak akım rölesi faz-toprak ve notr-toprak arası kaçak olursa ve bu kaçak değeri şalterin kesme limitine ulaşırsa atar.
      Faz nötr arasındaki kaçaklarda kaçak akım şalteri atmaz.
      Uçlu prizin iç bağlantılarını kontrol edin. Faz ve nötr hattı temas ediyor olabilir.


      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi AdmGdk -- 23 Aralık 2014; 16:28:37 >
      yguler87kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
      _____________________________

    • Er
      9 Mesaj
      06 Haziran 2015 13:49:32
      Geç oldu ama cevap için teşekkür ederim hocam. Zaman içinde tecrübe ettim rolenin çalıştığını en küçük kaçak ta atıyor. Her eve lazım. ...


      < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
      _____________________________