  • quote:

    Orijinalden alıntı: BL@cKLioN

    İyi günler

    Şu üründen kombimiz bulunmakta :http://www.e-kombi.net/37-eca-calora-hermetik-kombi-28-kw.html fakat bazı problemler var.

    Öncelikle göster kısmında basıncın 1,5 civarında tutulması söylenmişti. 2'ye doğru yaklaştığında peteklerden herhangi birinden su aldığımızda basınç geri geliyordu eğer yükselirse yine peteklerden su alıyoruz. Basınç yükselmek yerine 1,5 altına düşerse bu sefer kombinin altında bulunan mavi musluktan su veriyor tekrar 1,5 seviyesine getiriyorduk. Ama bu durum sıklıkla olmaya başladı. Cidden durmadan kombilerde bu şekilde ayar yapmamız gerekir mi? Durmadan böyle ayar yapmak problem değil midir bu kombiler için?


    Birde dün akşam başımıza gelen olay ise basınç 3'e çıktı peteklerden su alsak bile inmedi. Daha sonra kombinin arkasında hortum gibi yer var oradan 1-2 damla su damlıyordu fakat daha sonra bir anda durmadan akmaya başladı bizde kombiyi kapamak zorunda kaldık.

    Kombinin böyle şeyler yapması doğal mı ?

    plakalı eşanjör delinmiş veya genleşme tankı arızalı




  • quote:

    Orijinalden alıntı: @hayal79@

    Sabah kalktık Baymak kombimizin çalışmadığını farkettik çalışmaya başlayınca yani açınca 03E arızası veriyor bugün serviste çağıramam benim yapabileceğim birşey varmı arkadaşlar
    Bu arada eşim işe giderken basıncı ayarlamış değişen bişey yok







    baymak 03E baca tıkalı arızasıdır
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: bazen13

    Merhaba,

    Kombiyi 0 dereceye aldığımda petekler soğuyordu, ancak şu an 0 a almama rağmen kombiler soğumadı, aynı sıcaklık devam ediyor.

    İlk defa bu sorunla karşılaştım ne yapmam gerekir?

    potansiyometre arızalı
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    Öncelikle çok teşekkür ederim,

    Kombi Ariston markalı. Ne kadara değiştirir servis, garantisi bitti çünkü 4 yıllık.

    İkincisi siz kaça değiştirirsiniz, İstanbulda iseniz..




  • quote:

    Orijinalden alıntı: bazen13

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: bazen13

    Merhaba,

    Kombiyi 0 dereceye aldığımda petekler soğuyordu, ancak şu an 0 a almama rağmen kombiler soğumadı, aynı sıcaklık devam ediyor.

    İlk defa bu sorunla karşılaştım ne yapmam gerekir?

    potansiyometre arızalı
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    Öncelikle çok teşekkür ederim,

    Kombi Ariston markalı. Ne kadara değiştirir servis, garantisi bitti çünkü 4 yıllık.

    İkincisi siz kaça değiştirirsiniz, İstanbulda iseniz..

    cihaza bakmak lazım ben sizin anlatımınızla bu tesbit ettim belkide akış şalteri takılıyordur maks 150 tl olur bu arıza




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: bazen13

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: bazen13

    Merhaba,

    Kombiyi 0 dereceye aldığımda petekler soğuyordu, ancak şu an 0 a almama rağmen kombiler soğumadı, aynı sıcaklık devam ediyor.

    İlk defa bu sorunla karşılaştım ne yapmam gerekir?

    potansiyometre arızalı
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    Öncelikle çok teşekkür ederim,

    Kombi Ariston markalı. Ne kadara değiştirir servis, garantisi bitti çünkü 4 yıllık.

    İkincisi siz kaça değiştirirsiniz, İstanbulda iseniz..

    cihaza bakmak lazım ben sizin anlatımınızla bu tesbit ettim belkide akış şalteri takılıyordur maks 150 tl olur bu arıza

    Teşekkürler,

    Az önce cihazın şalterini indirdim, sonrasında düzeldi.. Bir daha olursa sizinle irtibata geçerim. Şu anda bir sıkıntı görünmüyor.

    Teşekkürler.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: @hayal79@

    Sabah kalktık Baymak kombimizin çalışmadığını farkettik çalışmaya başlayınca yani açınca 03E arızası veriyor bugün serviste çağıramam benim yapabileceğim birşey varmı arkadaşlar
    Bu arada eşim işe giderken basıncı ayarlamış değişen bişey yok







    baymak 03E baca tıkalı arızasıdır

    Servis salı günü gelebiliyor malesef bizim yapabileceğimiz bir durum mu

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: @hayal79@


    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: @hayal79@

    Sabah kalktık Baymak kombimizin çalışmadığını farkettik çalışmaya başlayınca yani açınca 03E arızası veriyor bugün serviste çağıramam benim yapabileceğim birşey varmı arkadaşlar
    Bu arada eşim işe giderken basıncı ayarlamış değişen bişey yok







    baymak 03E baca tıkalı arızasıdır

    Servis salı günü gelebiliyor malesef bizim yapabileceğimiz bir durum mu

    termik soğuyunca tekrar resetle bellibir süre çalışır




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: semihus

    Kombiden vızırtı sesi geliyor. Kombimizin markası vaillant. 1 haftadır ses gelmeye başladı. Kombiye reset attığım zaman yada sıcak su açıldığı zaman bu ses kesiliyor. Haznedeki hava basıncını ölçtüm 1.6 mbar. Ayrıca sıcak su borusu girişindeki filtreyi söküp temizledim. bu sesin sebebi ne olabilir?

    üç yollu motoru sıkışmıştır veya arızalı

    Yukarda yaptıklarıma ek olarak salonun kombisini tam açtım. Şu ana kadar ses çıkmadı.
  • arçelik titanium G 7880 model kombi var oturduğum evde ve sanırım genleşme tankında çatlak var sanırım altından su sızdırıyo ne kadardır yapım maliyeti ne kadara patlar yaptırmazsak ne gibi sonuçları olabilir yardımcı olabilirseniz sevinirim
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: hacbil90

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    kime tamir etdirdiysen garanti vermedimi 1 sene yolla yeniden yapsın ben 150 tamir ücreti diyince havaya zıplayanlar oldu 60 tlye yapan var diye biz yaptığımız her işin arkasındayız referans ile çalışıyoruz

    suyun geç ısınıp çabuk soğumasını neden yapar özellikle banyoda su ısndıktan 5 dak.sonra soğumaya başlıyor daha sonra tekrar geç bir şekilde ısınmaya başlıyor

    ntc ,sensörü deyişecek modulasyon ayarı yapılacak

    yani servis hizmeti kapıda gibi görünüyor




  • quote:

    Orijinalden alıntı: sozyurt

    arçelik titanium G 7880 model kombi var oturduğum evde ve sanırım genleşme tankında çatlak var sanırım altından su sızdırıyo ne kadardır yapım maliyeti ne kadara patlar yaptırmazsak ne gibi sonuçları olabilir yardımcı olabilirseniz sevinirim

    bu model kombi değil termosifondur soruna gelince at çöpe yeni kazan maliyeti çok yüksek olur birde böyle kullanmaya devam edersen elk sistemine su akar çarpılırsın aman dikkat
  • Herkese iyi akşamlar. Demirdöküm marka biraz eski kombim var. Petekleri normal ısıtıyor ancak suyu ısıtmıyor. Ne mutfakta ne banyoda sıcak su kullanamıyoruz başına böyle bir olay gelen oldu mu.?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    Herkese iyi akşamlar. Demirdöküm marka biraz eski kombim var. Petekleri normal ısıtıyor ancak suyu ısıtmıyor. Ne mutfakta ne banyoda sıcak su kullanamıyoruz başına böyle bir olay gelen oldu mu.?

    türbin veya ntc arızalıdır
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    Herkese iyi akşamlar. Demirdöküm marka biraz eski kombim var. Petekleri normal ısıtıyor ancak suyu ısıtmıyor. Ne mutfakta ne banyoda sıcak su kullanamıyoruz başına böyle bir olay gelen oldu mu.?

    türbin veya ntc arızalıdır

    arasıra kafasına göre bir ısıtıyor suyu hiç kapatmazsan sürekli sıcak su geliyor kapattıp tekrar açarsan artık su buz gibi oluyor bir daha ısıtmıyor. Birde bu arasıra ısındığında şimdiye kadar sıcak olmadığı kadar sıcak akıyor su. Sıcak suyu açtığınızda kombi ateşleyip alevleniyordu normalde şimdi sıcak suyu açtığınızda kombi alevleniyor ama cansız cansız ne yapabiliriz. bizim yapabileceğimiz birşey varmı? teşekkürler




  • quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    Herkese iyi akşamlar. Demirdöküm marka biraz eski kombim var. Petekleri normal ısıtıyor ancak suyu ısıtmıyor. Ne mutfakta ne banyoda sıcak su kullanamıyoruz başına böyle bir olay gelen oldu mu.?

    türbin veya ntc arızalıdır

    arasıra kafasına göre bir ısıtıyor suyu hiç kapatmazsan sürekli sıcak su geliyor kapattıp tekrar açarsan artık su buz gibi oluyor bir daha ısıtmıyor. Birde bu arasıra ısındığında şimdiye kadar sıcak olmadığı kadar sıcak akıyor su. Sıcak suyu açtığınızda kombi ateşleyip alevleniyordu normalde şimdi sıcak suyu açtığınızda kombi alevleniyor ama cansız cansız ne yapabiliriz. bizim yapabileceğimiz birşey varmı? teşekkürler

    servis çağırdım bu durum için : içi kireçleme yapmış temizlenmesi gerek vs dedi 300 tl istedi buda çözüm olmayabilir dedi.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    Herkese iyi akşamlar. Demirdöküm marka biraz eski kombim var. Petekleri normal ısıtıyor ancak suyu ısıtmıyor. Ne mutfakta ne banyoda sıcak su kullanamıyoruz başına böyle bir olay gelen oldu mu.?

    türbin veya ntc arızalıdır

    arasıra kafasına göre bir ısıtıyor suyu hiç kapatmazsan sürekli sıcak su geliyor kapattıp tekrar açarsan artık su buz gibi oluyor bir daha ısıtmıyor. Birde bu arasıra ısındığında şimdiye kadar sıcak olmadığı kadar sıcak akıyor su. Sıcak suyu açtığınızda kombi ateşleyip alevleniyordu normalde şimdi sıcak suyu açtığınızda kombi alevleniyor ama cansız cansız ne yapabiliriz. bizim yapabileceğimiz birşey varmı? teşekkürler

    servis çağırdım bu durum için : içi kireçleme yapmış temizlenmesi gerek vs dedi 300 tl istedi buda çözüm olmayabilir dedi.

    eski hk serisi ise at çöpe yapmaya değmez yenisini al




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    Herkese iyi akşamlar. Demirdöküm marka biraz eski kombim var. Petekleri normal ısıtıyor ancak suyu ısıtmıyor. Ne mutfakta ne banyoda sıcak su kullanamıyoruz başına böyle bir olay gelen oldu mu.?

    türbin veya ntc arızalıdır

    arasıra kafasına göre bir ısıtıyor suyu hiç kapatmazsan sürekli sıcak su geliyor kapattıp tekrar açarsan artık su buz gibi oluyor bir daha ısıtmıyor. Birde bu arasıra ısındığında şimdiye kadar sıcak olmadığı kadar sıcak akıyor su. Sıcak suyu açtığınızda kombi ateşleyip alevleniyordu normalde şimdi sıcak suyu açtığınızda kombi alevleniyor ama cansız cansız ne yapabiliriz. bizim yapabileceğimiz birşey varmı? teşekkürler

    servis çağırdım bu durum için : içi kireçleme yapmış temizlenmesi gerek vs dedi 300 tl istedi buda çözüm olmayabilir dedi.

    eski hk serisi ise at çöpe yapmaya değmez yenisini al

    BK 223E SERİSİ




  • quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: magnatec

    Herkese iyi akşamlar. Demirdöküm marka biraz eski kombim var. Petekleri normal ısıtıyor ancak suyu ısıtmıyor. Ne mutfakta ne banyoda sıcak su kullanamıyoruz başına böyle bir olay gelen oldu mu.?

    türbin veya ntc arızalıdır

    arasıra kafasına göre bir ısıtıyor suyu hiç kapatmazsan sürekli sıcak su geliyor kapattıp tekrar açarsan artık su buz gibi oluyor bir daha ısıtmıyor. Birde bu arasıra ısındığında şimdiye kadar sıcak olmadığı kadar sıcak akıyor su. Sıcak suyu açtığınızda kombi ateşleyip alevleniyordu normalde şimdi sıcak suyu açtığınızda kombi alevleniyor ama cansız cansız ne yapabiliriz. bizim yapabileceğimiz birşey varmı? teşekkürler

    servis çağırdım bu durum için : içi kireçleme yapmış temizlenmesi gerek vs dedi 300 tl istedi buda çözüm olmayabilir dedi.

    eski hk serisi ise at çöpe yapmaya değmez yenisini al

    BK 223E SERİSİ

    bu cihaz tamir etmeye değer bakılması lazım




  • Makina Bosch condense 2000w 4 aydır kullanılıyor

    Sıkıntı su hocam ; banyodayken bir an soguk su gelmeye başladı e9 hatasi vermiş ve basınç göstergesi sıfıra inmişti telefon actım servis suyu tamamlayarak reset atıp kullanmamı söyledi neyse suyu tamamladık tekrar basınçta düşme yaptı sabah 2 bar aksamı 0 gibi diyebilirim sadece sicak su kullanincada düşme yapıyor
    Neyse kendim test yapayım dedim kombiye su bastim 2 ye getirdim kombiye su giris ve çıkışını kapadım 4-5 saat sonra basınç 1 e düşmüştü kombi devredeydi. Servisi aradım komple salterini indirip su giris çıkışlarını kapatıp yogusma giderine sise bağlamamı söyledi eğer 2 güne sise su dolarsa makinada arıza olacağını malzeme sipariş edeceklerini söyledi eğer yogusma giderinden su gelmezse tesisata tekrar baktirmami tavsiye edeceklerini Söylediler Fikri olan varsa yardim ederlerse sevinirim



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi boatswain -- 24 Şubat 2013; 23:34:45 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 1 gecede sise su dolmadı Bosch Servisi'ne gore kombide sıkıntı yok tesisat icin dönüşüm yapan firmayı aradım gelip bakacaklar

    Tesisat firması geldi baktı kalorifer sicak su çıkış ve geri dönüş borularının kombiye baglanti noktalarından kaçırdığı görüldü kagit contadan olabilir diyerek yerlerine plastik kaucuk conta takip sıktı Bakalim basınç kaybı yasayacakmiyiz? Birde contadan mı iyi sikilmadiklarindan mı oldu bilinmez



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi boatswain -- 25 Şubat 2013; 10:46:14 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 