- x
    Bunlarla Giriş Yapın: Facebook Google+ DH Giriş:
    ?
  • Hatırla
  • Yeni Kayıt
DonanımHaber'de AraYENİ GELİŞMİŞ ARAMA
ForumBu Bölümde Ara
KOMBİ ARIZALARI BURAYA
Bu konudaki kullanıcılar:
 
9328
Cevap
187
Favori
784295
Tıklama
Sayfaya git: Sayfa: <<     9 [11] 13 14 15 16 17 18      >>
Arama Terimi: Yazarı:
Giriş
Mesaj


 
156 Mesaj
18 Ekim 2012; 0:19:02 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet PM

"senin cihaz bumu luna ocean pilotlu tip tarihi eser"
yok kaptanlı:) uçak mı bu pilot kullansın:) pilot yok bu modelde ateşleme trafosu var:)

Buna gelen 3 yanıtı gör.
_____________________________

HVAC


 
449 Mesaj
18 Ekim 2012; 6:37:37 

arkadaşlar
yaklaşık 3 aydır ECA Confeo Plus kombi kullanıyorum. sıcak su açık durumdayken bir süre sonra kombi çalışmaya devam ediyor ama akmakta olan sıcak su soğuyor.
Musluğu kapatıp açmadan su ısınmıyor, suyun ısınması yaklaşık 3-4 dk yaı buluyor. Daha önce Demirdöküm milennium kullanıyordum böyle bir sorunum yoktu.

kombi sürekli çalışırken suyun soğuması çok saçma geliyor. bu durum normal midir?
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________



3993 Mesaj
18 Ekim 2012; 10:57:14 

quote:

Orijinalden alıntı: klimavekombi

"senin cihaz bumu luna ocean pilotlu tip tarihi eser"
yok kaptanlı:) uçak mı bu pilot kullansın:) pilot yok bu modelde ateşleme trafosu var:)



dostum laf olsun diye laf üretme resme dikkatli bak ortada bastırıp yakılan pilot diğmesi var öğren öğren lunanın pilotlu modeli boş boş konuşma
_____________________________



3993 Mesaj
18 Ekim 2012; 11:30:50 

quote:

Orijinalden alıntı: klimavekombi

"senin cihaz bumu luna ocean pilotlu tip tarihi eser"
yok kaptanlı:) uçak mı bu pilot kullansın:) pilot yok bu modelde ateşleme trafosu var:)



klimavekombi nickli mahalefet lideri arkadaşa hediyemdir baymak luna 20 fp pilotlu ve elektronik ateşlemeli model
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________



3993 Mesaj
18 Ekim 2012; 11:32:27 

quote:

Orijinalden alıntı: reyta

arkadaşlar
yaklaşık 3 aydır ECA Confeo Plus kombi kullanıyorum. sıcak su açık durumdayken bir süre sonra kombi çalışmaya devam ediyor ama akmakta olan sıcak su soğuyor.
Musluğu kapatıp açmadan su ısınmıyor, suyun ısınması yaklaşık 3-4 dk yaı buluyor. Daha önce Demirdöküm milennium kullanıyordum böyle bir sorunum yoktu.

kombi sürekli çalışırken suyun soğuması çok saçma geliyor. bu durum normal midir?

cihaza valften modulasyon ayarı yapılacak gelen eca servisine söyle yapsınlar
_____________________________



3993 Mesaj
18 Ekim 2012; 11:39:51 

quote:

Orijinalden alıntı: klimavekombi

"senin cihaz bumu luna ocean pilotlu tip tarihi eser"
yok kaptanlı:) uçak mı bu pilot kullansın:) pilot yok bu modelde ateşleme trafosu var:)



budamı elektronik ateşlemeli
_____________________________



3993 Mesaj
18 Ekim 2012; 11:41:20 

demekki bilmediğimiz konuda yorum yapmamamız lazımmışş klimayı biliyorsan git klima ile ilgili konularda yorum yap gaz tuz drayer ,, kombi ayrı bir ustalık alanıdır ayrıca öğrenmeyede açık ol hiç bir zaman ben çok biliyorum havalarına girme mesleki tavsiyedir



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kombiustası -- 18 Ekim 2012; 11:50:12 >
_____________________________



3993 Mesaj
18 Ekim 2012; 11:57:37 

quote:

Orijinalden alıntı: useru

@ kombiustası nokta atışı yaptığın için çok teşekkür ederim. Sorun çözüldü. :)
Fakat aklıma takıldı, bu parça niye kilitlenmiş olabilir? Kombinin içi tozluydu, bu tozlu ortam mı sebep oldu acaba?

tozla alakası yok demirdöküm neva kalisto aden vs. cihazların kronik sorunu
_____________________________



 
91 Mesaj
18 Ekim 2012; 12:34:28 


quote:

Orijinalden alıntı: klimavekombi


kombiniz büyük ihtimal premix brülörlü regülasyon ile ilk çalıştırmada patlama yapması normal... ses normalden fazla ise cihaz ön süpürme süresi yetersiz geliyor parametre ayarlarından bu süreyi uzatmak lazım. kısaca yanma için gerekli oksijen yeteri kadar yüklenmiyor yanma odasına.

Servisi tekrar çağırdım bugün yarın gelecek
Bu parametre ayarını ben yapabilirmiyim ?
Yada servise ne dememi önerirsiniz ?
Çünkü Servıs elemanları bu konuda biraz bilgisiz gibi teşekkürler



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Buna gelen 2 yanıtı gör.
_____________________________



4134 Mesaj
18 Ekim 2012; 17:15:01 

yahu ben itidal tavsiye ederek yazımı yazdım. yazımın sonunda not var değiştirme yapabilirim diyerek.

sonra bendeki kombiyi enson klimakombi ustaya söyledim. eco 20fi olduğunu biliyor.

kombi ustası unutmuş olabilirsiniz normaldir ama dün size pm de yaptım beni ordan hatırlamamanız zor ama iddda etmem unutmak normaldir.. sizle kaç kez görüştük. bendeki kombin videoları var sizde.

bu kombinin eco 20fi olduğunu baymağın en tutulan güzel kombilerinden biri olduğunu kendiniz söylediniz. eco 20fi ise elektronik ateşlemeli bir kombi. burda neden çekişiyorsunuz anlamıyorum. yanlışlık olabilirde böyle dalga geçmek gerçekten çocuk işi kimse kusura bakmasın.

ya çok özür dilerimde malbulmuş mağrebi meselesine dönmüş konu.

ben üstteki resimi netten buldum evet ben hatalıyım.

ama ne çekişmenize değer nede kombiye pilotlu desenizde bu kombiler ölümsüz. şayet ahlaksız servislere denk gelmezseniz çokta ucuza tamiri mümkün. ben üstteki yazımı yazdıysam boşa uzun yazmadım. bana gelen servisleride biri hariç kötülemedim.

kombicilerin bir deyişi var hiç bir kombi kolay kolay ölmez. biz istersek öldürürüz kusura bakmayın bir servisten naklettim. hele hele eski kombiler hiç ölmez diyorlar. hiç bir kombidede ölümcül arıza çıkmaz ölümcül arızanın çıkması demek 3 arızanın aynı anda çıkması demek diyorlar buda hiç bir kombide aynı anda çıkmaz diyorlar bunlar benim deyimim değil.

ama klimakombinin bir mesajını bastım üste çok kötü niyetli ustaalrda var 1e 5 fiyat çekenler. örneğide benim uzun yazımda. sanırım klimakombi çok doğru söylemiş. (derken onu savunmuyorum ne sizi tanırım nede onu. tutarlılık meselesinde karşımda deli olsa doğru söz değişmez.) am abenim yapmış olduğum masraf ortada. tamiri yapmayan adamın para almasıda ahlaksızlıktan başka birşey değil. başka birşey demek istemiyorum ama kavga etmeyelim lütfen.



4134 Mesaj
18 Ekim 2012; 17:53:28 

quote:

Orijinalden alıntı: kombiustası


klimavekombi nickli mahalefet lideri arkadaşa hediyemdir baymak luna 20 fp pilotlu ve elektronik ateşlemeli model

bulamamışsın gerçek resimleri size gönderdiğim videoada vardı bende ordan resime çevirdim



3993 Mesaj
18 Ekim 2012; 20:32:28 

konunun sizinle ilgisi yok arkadaşın maksadı üzüm yemek değil bağcıya saldırmak
Buna gelen 2 yanıtı gör.
_____________________________



4134 Mesaj
18 Ekim 2012; 21:09:56 

quote:

Orijinalden alıntı: kombiustası

konunun sizinle ilgisi yok arkadaşın maksadı üzüm yemek değil bağcıya saldırmak

ama ben ikinizide burada değerli üstadlar olarak görüyorum. birgün sizin bilginiz onunkisnden üstün gelir birgün onun bilgisi sizin bilginizden üstün gelri her iş böyledir o açıdan ben sükunet tavsiye ettim. ama kızınca ikinizde olmuyor. en güzel şey güzel geçim ve paylaşımdır. inanı artık biz klima bölümünde bu konuları şaka konusu yapıyoruz. sonrasında insan inanın üzülüyor.


 
156 Mesaj
18 Ekim 2012; 23:43:07 

quote:

Orijinalden alıntı: kombiustası

konunun sizinle ilgisi yok arkadaşın maksadı üzüm yemek değil bağcıya saldırmak

kombiustası arkadaştan özür diliyorum bir yanlışlık olmuş, ben 9köy abideki cihazın elektronik ateşlemeli olduğunu bildiğimden resme dikkat etmedim kusura bakma kombiustası.

üzüm yemek istemiyorum ben bağcıylada işim olmaz ben üzüm nasıl yetişir onu merak ediyorum. senin üzümler yenmez zaten seninkiler hayvanlara yem diye verilir o kadar kıymetsiz be canımcım.
_____________________________

HVAC


 
156 Mesaj
18 Ekim 2012; 23:46:39 

quote:

Orijinalden alıntı: hguler27



Servisi tekrar çağırdım bugün yarın gelecek
Bu parametre ayarını ben yapabilirmiyim ?
Yada servise ne dememi önerirsiniz ?
Çünkü Servıs elemanları bu konuda biraz bilgisiz gibi teşekkürler

inanın bu cihazın servis parametrelerine nasıl girilir bilmiyorum. bazı cihazlara başka bir arabirim kartı ile giriş yapılyor bazılarında direk üstünden tuş kombinasyonlarıya giriş yapılıyor bu model hakkında bilgim yok. yalnız gelen servise ucundan çıtlatın acaba hava yetersiz mi geliyor diyin belki kafasında kıvılcımlar oluşur:)
_____________________________

HVAC


3993 Mesaj
19 Ekim 2012; 0:24:35 

quote:

Orijinalden alıntı: hguler27



Servisi tekrar çağırdım bugün yarın gelecek
Bu parametre ayarını ben yapabilirmiyim ?
Yada servise ne dememi önerirsiniz ?
Çünkü Servıs elemanları bu konuda biraz bilgisiz gibi teşekkürler

parametre var romence rusca çekçe
_____________________________



 
91 Mesaj
19 Ekim 2012; 14:02:31 

Teşekkürler servisle halletmeye çalışacağız artık



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
_____________________________



 
45 Mesaj
20 Ekim 2012; 20:45:15 

Selam arkadaşlar.Benim 9 sene önce aldığım Baymak 240 fi kombim var. Bunda bir arıza oluştu kombi off durumunda iken yıkama suyunu açınca kendiliğinden çalışıyor bir iki saniye alev işareti çıkıyor ve kayboluyor musluğu kapatınca fanı bir müddet sonra duruyor fakat devirdayım motoru çalışıyor sigortadan kapatmadığım sürecede durmuyor reset konumunda kaptıp açtım fakat nafile.Bu konuda yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.saygılar
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________



3993 Mesaj
20 Ekim 2012; 20:52:17 

siviç takılmışi yani, arızalı
Buna gelen 2 yanıtı gör.
_____________________________



 
45 Mesaj
20 Ekim 2012; 21:19:34 

quote:

Orijinalden alıntı: kombiustası

siviç takılmışi yani, arızalı

Selam alıntı yapmamışsınız ama benim sorumun cevabımı acaba.saygılar
_____________________________



 
45 Mesaj
20 Ekim 2012; 22:04:10 

quote:

Orijinalden alıntı: kombiustası

siviç takılmışi yani, arızalı

Kombiyi açtım fakat resimdeki parçayı bulamadım. BAYMAK ENERCY 240 Fİ PLUS
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________



3993 Mesaj
20 Ekim 2012; 23:48:08 

quote:

Orijinalden alıntı: şükrütunc


Kombiyi açtım fakat resimdeki parçayı bulamadım. BAYMAK ENERCY 240 Fİ PLUS

cihazın oysa akış şalteri veya kart arızalı
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________



 
156 Mesaj
21 Ekim 2012; 0:06:19 

quote:

Orijinalden alıntı: şükrütunc

Selam arkadaşlar.Benim 9 sene önce aldığım Baymak 240 fi kombim var. Bunda bir arıza oluştu kombi off durumunda iken yıkama suyunu açınca kendiliğinden çalışıyor bir iki saniye alev işareti çıkıyor ve kayboluyor musluğu kapatınca fanı bir müddet sonra duruyor fakat devirdayım motoru çalışıyor sigortadan kapatmadığım sürecede durmuyor reset konumunda kaptıp açtım fakat nafile.Bu konuda yardım edecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.saygılar

senin kombide genelde düğmeyi zorla çevirip içinden kırıyorlar sen off konumunda zannediyorsun ama cihaz eski konumunda takılı kalıyor. kesin birşey söylemek zor.
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________

HVAC


 
45 Mesaj
21 Ekim 2012; 0:25:11 

quote:

Orijinalden alıntı: kombiustası


cihazın oysa akış şalteri veya kart arızalı

Teşekkür ederim..
_____________________________



 
45 Mesaj
21 Ekim 2012; 0:27:37 

quote:

Orijinalden alıntı: klimavekombi


senin kombide genelde düğmeyi zorla çevirip içinden kırıyorlar sen off konumunda zannediyorsun ama cihaz eski konumunda takılı kalıyor. kesin birşey söylemek zor.


Teşekkürler..
_____________________________



 
2958 Mesaj
22 Ekim 2012; 18:26:33 

Buderus GB022-24K kombim sıcak su vermiyor ama kalorifer suyunu ısıtıyor. Sorun tahmin ettiğim gibi tribün arızası çıktı. Değişmesi gerekiyor dediler ve 200TL fiyat verdiler. Bozulma nedeni olarak uzun süre çalıştırmayınca olabilir dediler ama 4 ay çalışmayan tribünün bozulması hiç mantıklı gelmiyor bana. Mantıklı olsa bile bunu servisin söylemesi lazımdı diye düşünüyorum periyodik bakımlarda.
_____________________________



 
54 Mesaj
23 Ekim 2012; 0:24:10 

Vaillant wuv serisi kombim var. Yaklaşık 6 yıldır sorunsuz kullandım. Ancak bu sene problemimiz var. Kalorifer ısı ayar düğmesini tam tepeye getirdiğimde led ışıkların tamamı yanıyor ve petekler ısınıyor. Ancak düğmeyi sola çevirdiğimde yani ısıyı düşürmek istediğimde kombi tekrar ateşleme yapmıyor. Bu şekilde bırakırsam petekler soğumaya başlıyor. Acaba kartta mı bir problem var? Yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
_____________________________



3993 Mesaj
23 Ekim 2012; 10:55:17 

vuw serisinin kronik sorunu cihazın ntc sensörlerinin tepkileri ohm ölçülecek sağlamlarsa kart kontol edilecek


 
3221 Mesaj
23 Ekim 2012; 22:01:30 

Arkadaşlar...ariston 24 ff var...suyunun az olduğunu düşündüm ve soldaki kırmızı,sağdaki mavi işaretli vana ile oynadım..hiç bir şey yok aç kapa reset...yok...gidip iç tesisatta kırmızı ve mavi vana var...onlarla oynadım...bi ara su aktı baya bi..sonra bi baktım 0.5 bar gösteren su da yok olmuş...muhtemelen tahliye ettik suyu...gel gelelim 2 saattir su aldıramıyorum cihaza...4 vana lı kombinasyonların tümünü uyguladım açıp kapayıp resetleyip...yok...bilen gören lütfen...donduk..:)
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________



3993 Mesaj
23 Ekim 2012; 22:43:22 

quote:

Orijinalden alıntı: cancanax

Arkadaşlar...ariston 24 ff var...suyunun az olduğunu düşündüm ve soldaki kırmızı,sağdaki mavi işaretli vana ile oynadım..hiç bir şey yok aç kapa reset...yok...gidip iç tesisatta kırmızı ve mavi vana var...onlarla oynadım...bi ara su aktı baya bi..sonra bi baktım 0.5 bar gösteren su da yok olmuş...muhtemelen tahliye ettik suyu...gel gelelim 2 saattir su aldıramıyorum cihaza...4 vana lı kombinasyonların tümünü uyguladım açıp kapayıp resetleyip...yok...bilen gören lütfen...donduk..:)

paneli sök su basınç sondasının kablolarını birbirine değdir ok çalışır
_____________________________



 
3221 Mesaj
24 Ekim 2012; 10:27:21 

Benim sorunum o şekil değil...vanayı bulamamışım...vana girmeli çıkmalı değişik bir şeymiş..neyse ki su aldırdım...şimdi ben bu kombinasyonları yaparken kurcaladığım vanalar var..hangisi nasıl duruyordu hatırlamıyorum...iç tesisatta kırmızı ve mavi, kombinin altında gelen 2 boru ve vana...bunların konumu ne olacak..resimlerde sanırım duvardakiler kapalı ve kombiye girenler açık...bunun standartı nedir?Teşekkürler yanıtlar için..



1. resim içerideki vanalar...konumları ne olacak bunlar ne işe yarar?





2.resim kombiye giren vanalar...konumları ne olacak açık mı kapalı mı?




< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cancanax -- 24 Ekim 2012; 10:29:58 >
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________



3993 Mesaj
24 Ekim 2012; 11:10:03 

quote:

Orijinalden alıntı: cancanax

Benim sorunum o şekil değil...vanayı bulamamışım...vana girmeli çıkmalı değişik bir şeymiş..neyse ki su aldırdım...şimdi ben bu kombinasyonları yaparken kurcaladığım vanalar var..hangisi nasıl duruyordu hatırlamıyorum...iç tesisatta kırmızı ve mavi, kombinin altında gelen 2 boru ve vana...bunların konumu ne olacak..resimlerde sanırım duvardakiler kapalı ve kombiye girenler açık...bunun standartı nedir?Teşekkürler yanıtlar için..



1. resim içerideki vanalar...konumları ne olacak bunlar ne işe yarar?





2.resim kombiye giren vanalar...konumları ne olacak açık mı kapalı mı?



1.resimdekiler kapalı konumda onları aç düz konuma getir 2.resimde herşey normal dokunma
_____________________________



 
3221 Mesaj
24 Ekim 2012; 11:42:32 

cok tesekkurler..



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
_____________________________



 
3221 Mesaj
24 Ekim 2012; 21:33:02 

1. resimdekiler aynen göründüğü şekilde duracakmış..ben kendim emin oldum..ariston servisine de gittim bana açmamı söyledi..eca servisi de..hatta bana bunlar ne diyen bile çıktı..1. resimdeki vanaları açık pozisyona getir dediler...kırmızıyı açar açmaz 1.8 bar olan su 1 sn de sıfırlanıyor...tahliye falan sanırım...ikisi de aynı şekil resimdeki gibi yani kapalı duracak.. şimdi biraz ısınmaya başladı...


Arkadaşlar malum havasını alacağız aldık gerçi ama ...kimisinin üst kısmı cayır cayır yanıyor alt kısım buz...gene mi bu hava mevzusu??



Bir de hani kombiyi kapatma diyorlar ya..evdeyken 50 evde yokken 40 derecede yansın sürekli diyorlar...doğru mu?doğrusu nedir?Bir de bu şekil sürekli yakarsak aylık ortalama ne gelir?500 ü geçer mi?Ariston olmasının çok yakmaya etkisi olur mu?


İlk defa doğal gaz kullanacağım..mazur görün saçma gelebilir sorular..oysa kışın yazı yaşardım umarsızca evde gece gündüz cayır cayır yanan kömürlü müşterek kazan varken..


Son olarak unutmuşum kombi şu an 50 de...bir süre önde alev vardı..kısa zaman sonra söndü..o alev ısıya göre yanıp yanıp sönüyor mu?



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cancanax -- 24 Ekim 2012; 21:50:46 >
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________



 
156 Mesaj
25 Ekim 2012; 0:21:13 

quote:

Orijinalden alıntı: cancanax

1. resimdekiler aynen göründüğü şekilde duracakmış..ben kendim emin oldum..ariston servisine de gittim bana açmamı söyledi..eca servisi de..hatta bana bunlar ne diyen bile çıktı..1. resimdeki vanaları açık pozisyona getir dediler...kırmızıyı açar açmaz 1.8 bar olan su 1 sn de sıfırlanıyor...tahliye falan sanırım...ikisi de aynı şekil resimdeki gibi yani kapalı duracak.. şimdi biraz ısınmaya başladı...


Arkadaşlar malum havasını alacağız aldık gerçi ama ...kimisinin üst kısmı cayır cayır yanıyor alt kısım buz...gene mi bu hava mevzusu??



Bir de hani kombiyi kapatma diyorlar ya..evdeyken 50 evde yokken 40 derecede yansın sürekli diyorlar...doğru mu?doğrusu nedir?Bir de bu şekil sürekli yakarsak aylık ortalama ne gelir?500 ü geçer mi?Ariston olmasının çok yakmaya etkisi olur mu?


İlk defa doğal gaz kullanacağım..mazur görün saçma gelebilir sorular..oysa kışın yazı yaşardım umarsızca evde gece gündüz cayır cayır yanan kömürlü müşterek kazan varken..


Son olarak unutmuşum kombi şu an 50 de...bir süre önde alev vardı..kısa zaman sonra söndü..o alev ısıya göre yanıp yanıp sönüyor mu?

1. resimdeki vanalar burdan gördüğüm kadarıyla merkezi sistem vanaları onların pozisyonuyla hiç oynama onlar kapalı kalacak. yada kollektörün öte tarafındakiler kapalı olacak onlar açık olacak burdan hangisi kombiye hangisi merkezi sisteme gidiyor anlayamadım önce onu tespit et. kollektör üzerindeki küçük vanacıklarıda hepsini tek tek sola sonuna kadar çevir.
2. resimdeki vanaların konumu doğru yani açık.

kombiden sisteme 1.5 bar suyu basın sonra cihazı yakın. kombilerde ideal yanma sıcaklığı 55 tir. evinizi kulllandığınız durumlarda 55 gece yatmadan önce ve evinizde olmadığınız zamanlarda ise 40 derecede tutmanız faydanıza olacaktır.

kombiniz anladığım kadarıyla dışarda ve plastik dolabın içinde. inşaat malzemesi satan dükkanlardan izocam tarzı yalıtım malzemesi ile o açıkta duran boruları ve dolabın iç yüzeylerini olduğu gibi o malzeme ile kaplayın. bu hem cihazı dondan korur hemde tasarruf yapmanızı sağlar.

peteklerin üst kısmı her zaman alt kısmından daha sıcak olur ama asla alt kısım buz gibi olmamalı. kollektör grubuna yakın bir peteğiniz varsa o peteğe reglaj yapmanız lazım yani giriş vanasını baya kısmalısınız kombi çabuk dönüşe geçmesine neden olur buda kombiyi petekler ısınmadan durdurur.
_____________________________

HVAC


635 Mesaj
26 Ekim 2012; 11:05:04 

Arkadaslar selam, gecen hafta demirdokum nepto kombi F04 arizasi verdi. Sicak su calismasina ragmen, petekler calismadi. Garanti kapsaminda oldugu icin anakart degisti, sorun giderildi. Garanti olmasa 300-400 tl arasi maliyeti varmis.



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________



 
156 Mesaj
27 Ekim 2012; 9:20:33 

quote:

Orijinalden alıntı: mitxen

Arkadaslar selam, gecen hafta demirdokum nepto kombi F04 arizasi verdi. Sicak su calismasina ragmen, petekler calismadi. Garanti kapsaminda oldugu icin anakart degisti, sorun giderildi. Garanti olmasa 300-400 tl arasi maliyeti varmis.

kombinize gelen besleme hattında topraklama olduğuna eminseniz harika birşey yok topraklama yok ise aynı arıza ile karşılaşmanız muhtemel. cihaz iyonizasyon için topraklama hattına ihtiyaç duyar.
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________

HVAC


635 Mesaj
27 Ekim 2012; 21:01:15 

quote:

Orijinalden alıntı: klimavekombi


kombinize gelen besleme hattında topraklama olduğuna eminseniz harika birşey yok topraklama yok ise aynı arıza ile karşılaşmanız muhtemel. cihaz iyonizasyon için topraklama hattına ihtiyaç duyar.


hocam, kombinin elektrik öncesinde sigorta var, sanırım onda toprak hattıda olması lazım. Kontrol edeceğim, tesekkurler.
_____________________________



 
32 Mesaj
28 Ekim 2012; 7:29:06 

Selamlar, benim Ariston premium genius 35 modeli kombim var.44 derecede ve altında bir süre çalışıyor sonra brulörün hava çektiği yerden çiğ gaz atarak 504 alev kopması hatası veriyor çiğ gaz atıp sönmeden önce derece ayarını 45 46 yaparsam cihaz çalışmaya devam ediyor sonra 44-43 e indirdiğimde bir süre sonra tekrar çiğ gaz atarak alev kopması hatası veriyor.Servs geldi baktı 3 defa 45 üzerinde çalıştırın cihazda birsey yok dedi ama kafama yatmadı.Tesekkürler acaba ayar gerektiren bir parametre mi var
_____________________________



3993 Mesaj
28 Ekim 2012; 10:24:25 

cihaza bacadan hava çekme ayarı yapılacak alev kopması yüksek gaz basıncı veya temiz hava çekememe sorununda ortaya çıkar
_____________________________



 
112 Mesaj
28 Ekim 2012; 11:18:10 

Arkadaşlar merhabalar,

Yeni taşınmış olduğum evde mevcutta Demirdöküm Aden modeli kombi mevcut. İki aydır sorunsuz şekilde çalışmaktaydı. Ancak iki gündür evde yoktum ve bugün şu sorunla kaşılaştım:

Sabah rutin bir şekilde banyoyu kullanacağım zaman suyun ısınmadığını farkedince kombiyi kontrol etmek için çıktım. Gösterge 1'in altına düşmüştü. Basıncı tekrar 1-2 bar arasına yükselttim ve tekrar suyu kontrol ettiğimde ısındı. Ancak her ihtimal karşı kombiye bakmak için döndüğümde göstergenin vana kapalı olmasına rağmen yavaş yavaş yükseldiğini gördüm. Sıcak su açık olduğu sürece basınç sürekli olarak artış gösteriyordu.

Bu sırada kombide ''Kullnım suyu sıcaklığı sensöründe arıza mevcut'' ışığı yanıp söndüğünü farkettim ve kombiyi resetlemek adına şalterini kapatıp 3dk sonra açtım.

Bu sefer de farklı bir hata kodu yanıp sönüyor: ''Dış hava sensöründe arıza mevcut''. Ve sıcak suyu açtığımda ibre yine yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor.

Kombiyi açığ kapamayı birkaç sefer denedim ama yine aynı hatayı alıyorum.


Sizce sorun ne olabilir?


İyi çalışmalar dilerim.
_____________________________



 
112 Mesaj
28 Ekim 2012; 11:36:02 

Kombinin kullnım suyu - petek + kullnımsuyu ayarını önce sıfıra getirdim. sonra tekrar kullnım suyuna döndürdüm. Hata yine KULLNıM SUYU SICAKLIĞI SENSÖRÜ.

Ve basınç barı yavaş yavaş yükseliyor su açık kaldıkça?
_____________________________



3993 Mesaj
28 Ekim 2012; 11:52:59 

doldurma musluğu arızalanmış içinde mini oring
var o kesmiş suya karışmış deyişecek musluk



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kombiustası -- 28 Ekim 2012; 11:53:55 >
_____________________________



3993 Mesaj
28 Ekim 2012; 11:55:33 

sensörde bu resetle yine arıza gösterirse deyişecek



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kombiustası -- 28 Ekim 2012; 11:55:58 >
_____________________________



 
112 Mesaj
28 Ekim 2012; 12:49:43 

Açıp kapama yapmadan musluk nasıl bozulur ki anlamadım?
Buna gelen 1 yanıtı gör.
_____________________________



 
32 Mesaj
28 Ekim 2012; 16:22:31 

Sayın Kombiustası cihazın bacadan hava çekme ayarı nasıl nereden yapılır teşekkürler.
Buna gelen 2 yanıtı gör.
_____________________________



 
156 Mesaj
28 Ekim 2012; 17:17:08 

quote:

Orijinalden alıntı: drcalibra

Sayın Kombiustası cihazın bacadan hava çekme ayarı nasıl nereden yapılır teşekkürler.

hava çekme ayarını ben ilk defa duyuyorum ama şöyle birşey var kombinizde eğer gözetleme camı varsa alev oluştuktan sonra uçuşma yapıyorsa alev uçuşarak kayboluyorsa ve sönüyorsa hermetik bacanın içteki borusunda çıkık vardır. yok kombi alev altındayken gürültülü bir şekilde sönüyorsa hava yetmiyordur cihazın üzerinde bacanın hemen dibince bir tapa var onu söküp deneyin çalıştırmayı.
_____________________________

HVAC


 
156 Mesaj
28 Ekim 2012; 17:20:55 

quote:

Orijinalden alıntı: mhmtlgrr

Açıp kapama yapmadan musluk nasıl bozulur ki anlamadım?

sıcak suyu açtığınızda kombi alev alıp suyu ısıtırken mi basınç yükseliyor yoksa kombi yanmıyorkende mi su basıncı yükseliyor bu olayı tam anlatabilirseniz yardımcı olabilirim.
_____________________________

HVAC


15175 Mesaj
28 Ekim 2012; 17:22:12 

Hocam bizim kombimiz Demir Döküm.En son ışığı(90 galiba) yanıp sönüyor.3-4 gün evde yoktuk gazı kapatmıştık.Şimdi açtık tam ses veriyor ateşleme yapacak yapmıyor orda duruyor.Basınçtan dolayıdır dedim 1.5'dan 2'ye çektim ama yine çalışmıyor.Ne yapabiliriz