      Ustalar yardım lütfen?
      Kaçak akım rölesi hakkında bilgi lazım.
      Nasıl çalışır? Nasıl kullanılır? Ev tesisatına nsıl bağlanır? En iyisi hangisidir?
      Bunları bulabileceğim bir link varmı veya bilgisi olan.

      Teşekkürler...



      _____________________________

      Saygılar...

    • Yarbay
      4066 Mesaj
      03 Ocak 2006 12:08:25
      Kaçak akım Rölesi Kaçak bir akımda yada birinin elektiriğe çarpılması hailinde atarak kişiyi korumak için takılır.

      Nasıl çalışır? : Faz ile toprağa bir akma halinde içindeki koruma devreye girerek sigortayı düşürür. Bu kaçak akım Yangında ,su basmasında ve çarpılma anında devreye girer.
      Nasıl kullanılır? Ev tesisatına nsıl bağlanır? : Tesisatın girişi ile çıkışı arasına takılır.Çok iyi topraklama ister.
      En iyisi hangisidir? : Ünlü markalar her zaman tercih edilmelidir.




      _____________________________

      http://www.elkoser.com/ Beylikdüzü Elektronik Kart Tamiri.
    • Yüzbaşı
      629 Mesaj
      03 Ocak 2006 12:39:52
      Melih ustam teşekkür ederim. bir şey daha sormak istiyorum . tesisatın giriş ile çıkışı arasına takılır demişsiniz.Benim eve müteahit'in elktrikçisi gelip giriş ile çıkış arasına taktı ama sadece 3 adet fazı bağladı nötr ve toprak hattını kaçak akım rölesine bağlamadı gerçi kaçak akım rölesine baktığımda toprak girişi yoktu ama nötr girişi vardı. bağlamamasına gerekçe olarakta oturduğunuz bölgede (ankara öveçler) nötr bağladığımız zaman kaçak akım rölesi en ufak bir hatada atıyormuş sürekli yeniden atan sigortasını kaldırmak gerekiyormuş böyle birşey olabilirmi ve nötr takılmaz ise röle görevini tam yaparmı ?
      Kaçak akım rölesi Dragon diye bir çin malı
      Teşekkürler...



      _____________________________

      Saygılar...

    • Yarbay
      4066 Mesaj
      03 Ocak 2006 12:48:01
      Evet müteahit'in göstermelik takmış. Tam Türk işi olmuş. Kaçak Akım Rölesi Yada Sigortası çok iyi bir Toprak hattı ister eğer bu yoksa dediği gibi atar ( örn : Ütü gibi yüksek Akım çeken bir alet takıldığında ) sendede dediği gibi sürekli kaldırmak zorunda kalırsın.


      ( Alıntıdır:http://www.emogenc.org....rums&file=viewtopic&p=81
      Uluslar arası uygulama toprak direncine 25 ohm olarak istiyor. Kaçak akıma rağmen. En fazla Almanlar 50 ohma okey diyor. En kötüsü USA, Amerikan NEC yönetmeliği emin değilim amma 15 ohm istiyor. )




      _____________________________

      http://www.elkoser.com/ Beylikdüzü Elektronik Kart Tamiri.
    • Yüzbaşı
      629 Mesaj
      03 Ocak 2006 13:28:10
      ustam teşekkürler verdiğin bilgiler için.



      _____________________________

      Saygılar...

    • Yarbay
      4066 Mesaj
      04 Ocak 2006 01:10:41
      Rica ederim.Forum bunun için değilmi zaten.Kolay gelsin unutma işin içinde 220 var dikkatli ol yada ehliyetli bir elektirikçiye yaptır tavsiyem.


      _____________________________

      http://www.elkoser.com/ Beylikdüzü Elektronik Kart Tamiri.
    • Onbaşı
      26 Mesaj
      04 Ocak 2006 12:26:29
      aslında bu elemanın her ewde olması çok iyi benim size tavsiyem siemens'dır fiyatı neredeyse normallerin iki katıdır ama çokta kalitelidir..


      _____________________________

    • Teğmen
      128 Mesaj
      04 Ocak 2006 23:35:50
      kaçak akım rolesi sini test etmek için (çalışıpçalşmadığını) notr ile toprağı kısa devre edince atması gerekiyormuş bir yerde okumuştum ama ne derece sğlıklı bilmiyorum.


      _____________________________

    • Onbaşı
      29 Mesaj
      05 Ocak 2006 00:57:04
      kaçak akım koruma rölesini mutlaka ve mutlaka kalitesine güvendiğniz bi marka alın.
      çin malı olanları işlevlerini yerine getirmez daha çok problem yaratır.



      _____________________________

      BİLGİ GÜÇTÜR.
    • Onbaşı
      31 Mesaj
      11 Ocak 2006 23:39:26
      _____________________________

    • Onbaşı
      31 Mesaj
      11 Ocak 2006 23:42:26
      PArdon mevzu bahis olan alet bu:
      http://www.federal.com....urun.php?pd_id=60&lan=tr



      _____________________________

    • Çavuş
      55 Mesaj
      08 Ocak 2008 15:23:38
      iyi günler arkadaslar.bana bi adet akim rölesi lazim.devrem motorla calisiyor AC 24,12,-24,-12 voltta ve yaklasik 0.5 amperde.Ama motor zorlandigi zaman yani yaklasik 1.5amper akim cektigi zaman devrenin durmasini istiyorum.Piyasada bu degerlerde calisabilen bi röle var mi bildiginiz.Tesekkür ederim.


      _____________________________

    • Yüzbaşı
      360 Mesaj
      09 Ocak 2008 16:25:24
      cam tipi sigorta olmazmı? MOTOR beslemesine seri bağlarsın.


      _____________________________

      Aptalca Sorular Sorun. Eğer Sormazsanız, Aptal Kalmaya Devam Edersiniz.
      Alvan R. Feinstein
    • Binbaşı
      1450 Mesaj
      10 Ocak 2008 00:21:12

      quote:

      Orjinalden alıntı: vagabondo

      iyi günler arkadaslar.bana bi adet akim rölesi lazim.devrem motorla calisiyor AC 24,12,-24,-12 voltta ve yaklasik 0.5 amperde.Ama motor zorlandigi zaman yani yaklasik 1.5amper akim cektigi zaman devrenin durmasini istiyorum.Piyasada bu degerlerde calisabilen bi röle var mi bildiginiz.Tesekkür ederim.


      Sizin aradığınız aşırı akım rölesi, kaçak akım değil. Çünkü kaçak akım rölesi faz ve nötr'den geçen akımı karşılaştırır. Fazdan akan akım fazla ise akımı keser, sınır belirli bir akım değildir yani. Önemli olan nötrle birlikte çekilmeyen (Çarpılmaya neden olan) akımdır.

      Ben bebek olduğunda bağladım Merlin Gerin rölesini. Deneme de bir fareye nasip oldu, sigorta attı ama, fare hayatta!



      _____________________________

      Korkarım bu, sade Gölköylülerin değil, umumumuzun
      Sade küçüklerimizin değil, büyüklerimizin de
      Düştüğü bir tarihsel yanılgı
      Çünkü sünnet değil, farzdır cumhuriyet!
    • Yarbay
      14579 Mesaj
      10 Ocak 2008 01:08:05

      quote:

      Orjinalden alıntı: erroraesthumanum



      Alıntıları Göster



      Sizin aradığınız aşırı akım rölesi, kaçak akım değil. Çünkü kaçak akım rölesi faz ve nötr'den geçen akımı karşılaştırır. Fazdan akan akım fazla ise akımı keser, sınır belirli bir akım değildir yani. Önemli olan nötrle birlikte çekilmeyen (Çarpılmaya neden olan) akımdır.

      Ben bebek olduğunda bağladım Merlin Gerin rölesini. Deneme de bir fareye nasip oldu, sigorta attı ama, fare hayatta!



      Tetikleme süresi ortalama olarak ne kadar?Net bir bilgi var mı?Çok duyardım ama ne olduğunu bilmiyordum öğrenmiş oldum,herkese teşekkürler.



      _____________________________

    • Binbaşı
      1450 Mesaj
      10 Ocak 2008 02:18:36
      Bir fareyi öldürmeyecek kadar kısa! (Benim taktığım 300 mA.)


      _____________________________

      Korkarım bu, sade Gölköylülerin değil, umumumuzun
      Sade küçüklerimizin değil, büyüklerimizin de
      Düştüğü bir tarihsel yanılgı
      Çünkü sünnet değil, farzdır cumhuriyet!
    • Yarbay
      4137 Mesaj
      10 Ocak 2008 03:11:12
      300 mA olan kaçak akım röleleri endüstriyel tiptir ev için uygun olmazlar. Evler için 30 mA olanlar kullanılır. Bu verilen mA rakamları ölçülen kaçak akımın sigortayı açtıracağı rakamları belirler. 300mA'lik bir akım koruma açısından yeterli olmayabilir.
      Konu ile ilgili yazı ve bilgiye
      buradan
      ulaşılabilir.



      _____________________________

      "Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir. Bilgi paylaştıkça çoğalır."
    • Binbaşı
      1450 Mesaj
      10 Ocak 2008 05:16:00
      Doğrudur. Ben de 30 mA seçmek istedim. (Kim yavrusunu tehlikeye atmak ister?) Ancak bizim memleketteki standartlarda (Standartsızlıkta!) üretim yapılıyorsa, elektrikli cihazlarınızdaki kaçak vs nedeniyle veya başka nedenlerle, günde 20 kez sigorta kaldırmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yüzden 30 mA olanı da bulunmuyor zaten. En azından buralarda.


      _____________________________

      Korkarım bu, sade Gölköylülerin değil, umumumuzun
      Sade küçüklerimizin değil, büyüklerimizin de
      Düştüğü bir tarihsel yanılgı
      Çünkü sünnet değil, farzdır cumhuriyet!
    • Yüzbaşı
      442 Mesaj
      13 Ocak 2008 23:11:46
      Arkadaşlar evde çin malı Multi9 diye bir RCD (kaçak akım rölesi) mevcut,
      birkaç haftadır sürekli atıyor ve bir süre tutmuyor.
      Bütün sigortaları indirmeme rağmen yine de tutmuyor.
      Acaba kaçak akım rölesi arızalı mı?
      Yoksa şalter ile sigorta arasındaki tesisatta
      faz-toprak veya nötr-toprak arasında izolasyon problemi mi var?



    • Yüzbaşı
      442 Mesaj
      13 Ocak 2008 23:41:05
      Markası Merlin Gerin miş, vigi serisi

      İyi bir marka mı acaba