    T3r bugün geldi 2 şubatta almıştım aremex aracılığı ile yurtiçi kargo bugün getirdi. Ayarlara bakıyordum öğrenme modu optimizasyon diye geçiyor sanırım default olarak kapalı geliyor yazıyor. Optimum start stop olan ayar sanırım onları açık yaptım. Henüz kurmadım evdeki dereceler ile aynı yere koydum arada fark var ise ayar yapacağım. Başka var mı dikkat edilecek husus? Otomatik eşlenmiş olarak geldi. Alıcıyı 30cm uzağa monte edin diye uyarı var. Sanırım güvenlik amaçlı

    Edit:1 saattir medisana ile aynı yerde 0.7 ofset farkı var. Medisanayı iş yerinde test etmiştim doğru gösteriyordu. Mecbur ona göre ayarlayacağım

    Hocam termometre ile karşılaştırman seni aldatır. Çünkü t3r oda sıcaklığını ekranda 0.5 ve katlarına yuvarlayarak gösteriyor. 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapıyor olmasi Ve bu hesaplamaları logaritmik yaptığı için termometre gibi direk sıcaklık göstermez. Yoksa klasik on off termostatlar set ettiğin derecenin 0.5 altında çalışır 0.5 üstünde durur. T3r ninTpi in prensibi diyelim




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cotyora667 -- 13 Şubat 2021; 23:36:27 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Honeywell T3R/T3/T3M Kullanıcıları Paylaşım Platformu

    Son derece hassas termometre yaptım, saniyesinde tepki veriyor. Kombi buna göre çalışsa kombiyi bir kış içinde elimize alırız. Honeywell T3R/T3/T3M Kullanıcıları Paylaşım Platformu 


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • cotyora667 C kullanıcısına yanıt

    Şimdi ayar yapmaz isem 0.5 derece benim isteğime göre fazla ısıtmış olmayacak mı? Bu arada optimizasyon ayarını doğru mu yaptım?


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Kadyr K kullanıcısına yanıt

    Öğrenme modu ile optimizasyon ayrı şeyler, öğrenme modu hep açık zaten ayarlarda da yok, optimizasyon ise seçtiğiniz ayara göre kombiyi ayarladığınız saatten önce çalıştırıp ayarladığınız saatte o sıcaklığa getirmeye veya kombiyi erken kapatıp ayarlanan saatte yine o sıcaklığa getirmeye yarıyor, programlı kullanımda işe yarayan bir şey.

  • kir-pi K kullanıcısına yanıt

    Anladım tip hep açık benimde öyle aklımda kalmıştı ama optimizasyonu okuyunca ona benzettim. O halde programlı kullanıyoruz açık kalması tasarruf için işe yarar bir şey. Bu arada 2 adet derece 21.3 o/t ise 22 derece. 0.5 derece ile ölçüm yapıyordu sanırım yukarı yuvarlama yapıyor. Koca honeywell dereceyi yanlış ölçecek değildir herhalde😊


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Kadyr

    Anladım tip hep açık benimde öyle aklımda kalmıştı ama optimizasyonu okuyunca ona benzettim. O halde programlı kullanıyoruz açık kalması tasarruf için işe yarar bir şey. Bu arada 2 adet derece 21.3 o/t ise 22 derece. 0.5 derece ile ölçüm yapıyordu sanırım yukarı yuvarlama yapıyor. Koca honeywell dereceyi yanlış ölçecek değildir herhalde😊

    21.3 termometre gösteriyorsa honeywell de 21.7 ölçtü diyelim mesela 22 ye yuvarlar. Aradaki 0.4 lük fark normal her ürünün kendi ölçüm metodu var.

    Benimde evde dijital termometre 22.9 gösteriyor civalı termometre 23.2 gösteriyor honeywell 23.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Cloud Nine kullanıcısına yanıt

    Tamamdır ellemeden programladım yarın takarım videoda çekeceğim kombiye montaj bilgisi oldun diye. Evdeki bu çocul medisana derecesini iş yerine getirdim kalibrasyonlu cihazlar var onlar ile denedim doğru çıkmıştı


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Selamın Aleyküm dostlar bende aranızdayım artık 😊
  • ve aleyküm selam hoşgeldiniz hocam hayırlı olsun ürününüz Saygılar...


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • sente kullanıcısına yanıt

    Hayirli olsun, sağlıklı tasarruflu günlerde kullanın


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: sente

    Selamın Aleyküm dostlar bende aranızdayım artık 😊
    Aleykum selam.
    Hayırlı olsun, güle güle kullanın.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Evet arkadaşlar t3r nin çalışma prensibi ile ilgili yine grafik ekleyeceğim. Öğrenme modunu ve TPI özelliğini daha iyi anlayabiliriz.


    Malum dht 11 sensör ve arduino ile yaklaşık 1 derece fazla ölçen (standart sapma) bir termometremiz var.


    T3r üzerindeki mesaji yazdığım andan geriye 8 saatlik program şu şekilde


    00:00----06:10 arası 22.5 dereceye ayarli


    06:10----07:30 arasi 23 dereceye


    07:30 sonrası yine 22.5 dereceye ayarlı.


    Honeywell T3R/T3/T3M Kullanıcıları Paylaşım Platformu

    Özellikle orta kısma bakarsak 06:10 ile 07:30 arasi istenilen 23 derece ye kademe kademe gelmiş. 07.30 sonrası ise istenilen 22.5 derece civarina inişe müsaade etmiş.


    Şu an itibari ile olan sicaklik. (DHT11 arduino sensörü malum 1 derece fazla ölçüyor) Honeywell T3R/T3/T3M Kullanıcıları Paylaşım Platformu . Eşim evde üşüyoruz dediginde ekranda gösterip " Yahu 23.5 derece içerisi daha ne yapayım" diyorum ses seda kesiliyor.




    Honeywell T3R/T3/T3M Kullanıcıları Paylaşım Platformu

    Yani işin özü termostati termometre gibi kullanmaya çalışarak ve diğer termometrelerle karşılaştırmaya çalışırsak yaniliriz. T3r işini sessiz ve stabil yapıyor.




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cotyora667 -- 14 Şubat 2021; 8:57:10 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • cotyora667 C kullanıcısına yanıt

    Faydalı bilgiler elinize sağlık. Bende yukarıda bunu yazdım fazla ölçüm var evdeki termometrelere göre evdekilerden eminim kalibrasyonlu cihazlar ile deneme yapmıştım bu yüzden adamlar ofset ayarı koymuş herkes evine göre ayarlasın diye sanırım. Bu arada optimizasyon ayarını kullanıyor musunuz?


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Cloud Nine kullanıcısına yanıt
    Hayırlı günler. Bende honeywell T3r yi aldım. Parametre ve optimizisyon ayarlarını nasıl kullanmam gerekiyor. Kullandığım kombi yoğuşmasız. Önerileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ATA0650

    Hayırlı günler. Bende honeywell T3r yi aldım. Parametre ve optimizisyon ayarlarını nasıl kullanmam gerekiyor. Kullandığım kombi yoğuşmasız. Önerileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar.
    Yoğuşmasızsa kombiniz kazan sıcaklığını 55-60 C ayarlayın. Korkmayın zaten bu sıcaklıklara çıkartmaz T3R. Bir süre sonra öğrendikten sonra 2-3 dk sonra kazanı kapatır.

    Optimizasyonu program kullanacaksanız açabilirsiniz. Manuel sabit sıcaklıkta zaten bir hükmü yok.

    Öğrenme modu hep açık.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Cloud Nine kullanıcısına yanıt
    Proğramlı kullanacağım için optimizisyon ayarlarından hangisini seçeyim. Birde parametre ayarını 6 da mı kullanayım.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ATA0650

    Proğramlı kullanacağım için optimizisyon ayarlarından hangisini seçeyim. Birde parametre ayarını 6 da mı kullanayım.
    Gecikmeli başlatma ve optimum durdurmayı açın.

    Parametre 6 dediğiniz nedir anlayamadım?

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Cloud Nine kullanıcısına yanıt
    No 2CR çevrim oranı hangi ayarda kullanıyım.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ATA0650

    No 2CR çevrim oranı hangi ayarda kullanıyım.
    Fabrika ayarında kalsın, ellemeyin. Saatte 6 döngü.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Cloud Nine kullanıcısına yanıt
    Teşekkür ederim. Belirttiğiniz şekilde ayarlarını yapıp bırakacağım. Anladığım kadarıyla yerini değiştirmeden kullanacağım. Doğrumudur. Saygılar.
  • 