  • değerli ustalarım doğalgazlı kombi ile ısınma sorunum var bu yüzden formu araştırmaya başladım. Yanlış bağlanan bir petek yada havlupan olabilirmi acaba diye işin ucundan başladım. soğuk olan peteğin üst ve alt tarafındaki vanaları aynı anda açıp el ile sıcaklığı kontrol ettim. tüm peteklerde sıcak su önce üst kısma geliyor. İlk sorum: bu durum peteklerin doğru bağlandığını gösteriyor değilmi? birde banyoda havlupan var. o ters bağlanmış olabilirmi acaba? havlupanı duvara monte edilmiş duruşuyla resim olarak ekledim. Bu resime göre; el ile test yaptığımda 1 nolu kısım önce ısındı daha sonra 2 nolu kısım ısındı. 3 nolu kısımda ise kör tapa var. ikinci sorum: bu havlupan sisteme doğru bağlanmışmı acaba?

     Havlupan bağlantısı doğrumudur?


     Havlupan bağlantısı doğrumudur?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi blueline. -- 18 Ocak 2012; 16:35:28 >



  • slm,havlupanda giriş çıkkış sağ sol farketmez,peteklerde üst sıcak,alt soğukdur.iyi günler
  • EĞER ÜST SICAKSA SANIRIM SİZİNKİ HATALI BAĞLANTI OLMUŞ.
  • yorum yazan arkadaşlara çok teşekkür ederim.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: blueline.

    değerli ustalarım doğalgazlı kombi ile ısınma sorunum var bu yüzden formu araştırmaya başladım. Yanlış bağlanan bir petek yada havlupan olabilirmi acaba diye işin ucundan başladım. soğuk olan peteğin üst ve alt tarafındaki vanaları aynı anda açıp el ile sıcaklığı kontrol ettim. tüm peteklerde sıcak su önce üst kısma geliyor. İlk sorum: bu durum peteklerin doğru bağlandığını gösteriyor değilmi? birde banyoda havlupan var. o ters bağlanmış olabilirmi acaba? havlupanı duvara monte edilmiş duruşuyla resim olarak ekledim. Bu resime göre; el ile test yaptığımda 1 nolu kısım önce ısındı daha sonra 2 nolu kısım ısındı. 3 nolu kısımda ise kör tapa var. ikinci sorum: bu havlupan sisteme doğru bağlanmışmı acaba?

     Havlupan bağlantısı doğrumudur?


     Havlupan bağlantısı doğrumudur?


    arkadaşım doğru söylemiş havlupanlarda sirkülasyon çok kolay olduğundan bağlantı farketmez ancak bağlantı alt ve üst giriş şeklinde ise ve alt vana daha fazla sıcaksa bağlantı ters demektir.bağlantılar ya ikiside alttan ya ikiside üstten yada sıcak üstten soğuk altan olacak şekilde bağlı ise %100 randımanlı çalışır.ısınma problemi varsa ya içinde hava kalmıştır yada evin son noktası olduğundan pompa suyu yeterince o bölgeye iletemiyordur. yada bağlantı ters olduğu için pompa zorlanıyor ve devirdayime katamıyordur havlupanı.çözüm: eğer bağlantıların altlı üstlü şeklindeyse vanalarn ikisinide iki elinle tut ve hangisinin daha sıcak olduğuna bak eğer bağlantısı doğru ise tekrar havasını iyice ve hafif havlupana vurarak al.olmaz ama sen yinede hava prujörünün üst girişe takılmış olduğunu kontrol et.altlara bağlandı ise havayı alamaz.yeri yanlış demektir.sıcaklık üst vanadan giriyorsa havlupana bağlantın doğru demektir.bak şu seni yanıltmasın ikiside alttan bağlansa yada ikiside üstten bağlansa gene sorun olmaz bu bahsettiğim yalnızcaalt ve üst bağlantı şekillerinde karşılaşılır. ama eğer iki bağlantıda üstten yapıldı ise hava alman zorlaşacaktır. vede sıcak su aşağı doğru inmeyi sevmediğinden mümkünse bağlantılarının ikisinide alttan veya alt lı üstlü bağlantıya çevittir. sorun herşey normal olduğu halde devam ediyorsa o zaman radyatörlerine reglaj ayarı yapmalısın yani kombiye yakın peteklerin sıcak su girişlerini az açıp kombiden uzaklaştıkça vanaları biraz daha fazla açarak kullanıcı düzeyinde reglaj yapmış olursun sevgiler.
  • BENCE 1-DEN ISI GİRİP 2-DEN ÇIKMASI BU HAVLUPANI ISITMAZ. NİYE DERSENİZ; SAĞ EN ALTTAN GİRECEK SOL EN ALTTAN ÇIKACAK. SUYUN YUKARI ÇIKMASI İÇİN BİR NEDENİ YOK Kİ. 2-DEN GİRİP 3-DEN ÇIKSAYDI BİR SİRKÜLASYON OLMUŞ OLURDU. AMA ARKADAŞIM BU BENİM GÖRÜŞÜM. BEN BİLİRKİŞİ DEĞİLİM. SADECE MANTIĞIMA TERS GELDİ SİZİN OLAY.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombici06

    quote:

    Orijinalden alıntı: blueline.

    değerli ustalarım doğalgazlı kombi ile ısınma sorunum var bu yüzden formu araştırmaya başladım. Yanlış bağlanan bir petek yada havlupan olabilirmi acaba diye işin ucundan başladım. soğuk olan peteğin üst ve alt tarafındaki vanaları aynı anda açıp el ile sıcaklığı kontrol ettim. tüm peteklerde sıcak su önce üst kısma geliyor. İlk sorum: bu durum peteklerin doğru bağlandığını gösteriyor değilmi? birde banyoda havlupan var. o ters bağlanmış olabilirmi acaba? havlupanı duvara monte edilmiş duruşuyla resim olarak ekledim. Bu resime göre; el ile test yaptığımda 1 nolu kısım önce ısındı daha sonra 2 nolu kısım ısındı. 3 nolu kısımda ise kör tapa var. ikinci sorum: bu havlupan sisteme doğru bağlanmışmı acaba?

     Havlupan bağlantısı doğrumudur?


     Havlupan bağlantısı doğrumudur?


    arkadaşım doğru söylemiş havlupanlarda sirkülasyon çok kolay olduğundan bağlantı farketmez ancak bağlantı alt ve üst giriş şeklinde ise ve alt vana daha fazla sıcaksa bağlantı ters demektir.bağlantılar ya ikiside alttan ya ikiside üstten yada sıcak üstten soğuk altan olacak şekilde bağlı ise %100 randımanlı çalışır.ısınma problemi varsa ya içinde hava kalmıştır yada evin son noktası olduğundan pompa suyu yeterince o bölgeye iletemiyordur. yada bağlantı ters olduğu için pompa zorlanıyor ve devirdayime katamıyordur havlupanı.çözüm: eğer bağlantıların altlı üstlü şeklindeyse vanalarn ikisinide iki elinle tut ve hangisinin daha sıcak olduğuna bak eğer bağlantısı doğru ise tekrar havasını iyice ve hafif havlupana vurarak al.olmaz ama sen yinede hava prujörünün üst girişe takılmış olduğunu kontrol et.altlara bağlandı ise havayı alamaz.yeri yanlış demektir.sıcaklık üst vanadan giriyorsa havlupana bağlantın doğru demektir.bak şu seni yanıltmasın ikiside alttan bağlansa yada ikiside üstten bağlansa gene sorun olmaz bu bahsettiğim yalnızcaalt ve üst bağlantı şekillerinde karşılaşılır. ama eğer iki bağlantıda üstten yapıldı ise hava alman zorlaşacaktır. vede sıcak su aşağı doğru inmeyi sevmediğinden mümkünse bağlantılarının ikisinide alttan veya alt lı üstlü bağlantıya çevittir. sorun herşey normal olduğu halde devam ediyorsa o zaman radyatörlerine reglaj ayarı yapmalısın yani kombiye yakın peteklerin sıcak su girişlerini az açıp kombiden uzaklaştıkça vanaları biraz daha fazla açarak kullanıcı düzeyinde reglaj yapmış olursun sevgiler.

    evet bu bağlantı anlattığınız şekliyle doğru bağlantı muhtemelen ısınmaması ya hava yada pompanın yeterince sıcaksuyu gönderememesi. kalörifer dönüş hattındaki filtre tıkanmış ve az suda geçiriyor olabilir bakımını yaptırın bence.tesisatta çok petek yada çok uzun petekler olması, banyonun hattın sonunda bulunup mesafesinin uzun olması,yada tesisatın tek hattan dağıtılmış olması ve banyonunda bu hattın son noktası olması, reglaj ayarının yapılmaması bu sorunlara yol açar. bakım yaptırıp usta tavsiyesine göre hareket ederseniz iyi olur bize uzak olduğunuz için ancak elden yorum yapmak geliyor. birdiğer sorunda plastik tesisatlarda kaynak yaparken boruların fazla ısıtılarak kaynak esnasında boru çaplarının daralmasına sebeb olmaları, kollektörlü sistemlerde ise pxp borularında dönemeçleri çok keskin aldıkları için boruların kırım noktaları oluşturarak daha az su geçişi sağladığı içinbu hat devirdayime tam katılamıyor. bu hattın peteğinin sadece bazı kısımlarının ısınmasına yol açar. bu durumla çoğukez karşılaştığımızda hava olması haricindeki hataların bu yönde olduğuna şahit olduk.bağlantıları kesip yeniden yaptığımızda bazı boruların içlerinin tamamen kapanmış olduğuna veya dönemeçlerden dolayı borunun katlanmış olduğuna ve su geçişine izin vermediklerini bu sebeblede o hattaki radyatörün devir dayime katılamadığından ısınan suyun içinden geçip soğuk hat dönüşe oradanda kombiye ulaşamadığından ısınamadığını sadece bazı bölgelerinin suyun iletkenliğinden dolayı ısındığını, peteğin giriş vanasına kadar pompanın zorlaması ile gelen suyun bir türlü radyatörün içinden geçemediğini tesbit ettik.umarım faydası olmuştur. saygılar. eğer eliniz anahtar tutuyorsa ve gerekli kurbacık ve boru anahtarınız varsa burdanda sorunu anlamanıza yönelik yardım edebilirim sevgiler.
  • uyanik174 U kullanıcısına yanıt
    İşi bildiğiniz belli tebrikler.

    De benim havlupan yatay paralel. Sol üstten sıcak giriyor, sağ alttan çıkıyor. Purjör sol altta. Havası alındı, basınç mükemmel ana 2 yıldır ısı alamadım. Yön tapası da yok. Help Please :)

     Havlupan bağlantısı doğrumudur?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Donanımhaber den cevap gelene kadar söküp aynı işleri tekrar yapmayacağım. Gına geldi inanın. Usta tıkalı diyo gidiyo.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Siyah Lale kullanıcısına yanıt
    Baglantiniz yanlis.

    Ustten gelen uzun hat sicak hat ise dogru kabul edilebilir.

    Sagdaki kisa baglantilida soguksa yanlis baglanti olmus..bunu sag alt uca almalisiniz..boylelikle ustten sicak su girer ve ortama isisini biraktiktan sonra sag alttan donuse gecer..

    Su anki baglanti ile verim alamzsiniz..sicak su ustten girip 1. Ve 2. Cubuktan gecip donuse gecer..su an 1.ve 2. Cubuk anca isinir..dogrumu

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • Teşekkürler ustam üst L de hava kalıyormuş. Anamı atlattı. Tek Siz ilgilendiniz. Bağlantıyı değiştirşrken havatı üstten aldım tesadüfen.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Benim de baglanti bu sekilde ama isitmiyor. Sol ust sicak su, sag alt ise cikis diye tahmin ediyorum. Sol alt bolum ise hava almak icin olan yer. Petekler isinmiyor. Bir sure hava alma yerini gevsetip, disari su akittigimda, isindi fakat geri kapattigimda tekrardan sogudu.



    Daha onceki yazismalardan anladigim kadariyla, hava alma bolumunu yukariya mi almamiz gerekiyor duzelmesi icin ?

     Havlupan bağlantısı doğrumudur?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • cega C kullanıcısına yanıt
    tabii ki hava alma yeri üstte olmalıdır sebebi de havanın suyun üzerinde durmasıdır. siz sol alttan havasını alıyorum diye açtığınızda tesisattaki suyu eksiltmekten başka bir şey yapmış olmuyorsunuz. eğer tesisatta hava varsa havlupan veya peteğin üst taraflarından havasını alıp su gelince, hava alma işlemini tamamlayıp, kombinin basıncını önerilen seviyelere getirmenizdir(1,5-2 bar civarlarına)
  • 