  • Selam .iş yoğunlundan cevap veremiyorum özür... tüplü sistemlerde çok sorun yaşandığı için tüplü sistem tavsiye etmiyorum...

    Isı pompası sistemi mantıklı olabilir ancak deponun en az 1000 litre olması lazım yoksa işe yaramaz... diferansiyel termostat, tesisattaki suyla depodaki suyu karşılaştırıp depodaki su soğudunda sirkulasyonu kesmeli ancak burada ısı pompasının depoya girme sorunsalını çözmelisiniz..

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • hasancahitaslan H kullanıcısına yanıt
    ısı pompalarını duydunuzmu mersin gibi bir yerde hava sıcaklığı - eksileri görmediği için ısı pompaları mantıklı gelebilir
    ısı pompaları şu mantıkla çalışıyor en fazla 4.80 cop değere ulaşanı var havadan, sudan, yada topraktan bedava elde edilen ısı enerjisi dir siz sadece 1 kwh nin karşılığını ödüyorsunuz
    yani saatte 1000 w
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ozan Artun

    Selam .iş yoğunlundan cevap veremiyorum özür... tüplü sistemlerde çok sorun yaşandığı için tüplü sistem tavsiye etmiyorum...

    Isı pompası sistemi mantıklı olabilir ancak deponun en az 1000 litre olması lazım yoksa işe yaramaz... diferansiyel termostat, tesisattaki suyla depodaki suyu karşılaştırıp depodaki su soğudunda sirkulasyonu kesmeli ancak burada ısı pompasının depoya girme sorunsalını çözmelisiniz..

    1000 litre ne için hocam ben aksine sadece peteğe yet çek kadar su bırakıp ısıtması daha kolay ve çabuk olur diye düşündüm nasıl bir sorun çıkabilir acaba ve sadece iki metrelik petek ile işe başlayacağım hocam eğer verim alırsam seneye asıl tesisatı kuracağım nasip olursa



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Türkbey -- 8 Şubat 2016; 20:32:16 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ozan Artun

    quote:

    Orijinalden alıntı: Ozan Artun

    Selam.. akümülasyon tankı ve güneş enerjisi sirkulasyon pompası olmadan da çalışabilecek bir sistem... Yanlız bu sistem kapalı sistemdir ve 2-3 yılda bir güneş enerjisi kollektörlerine anti friz konması gerekir. Akümülasyon tankı olmayan sistemlerin açık sistem olarak çalışması çok sağlıklı değil. Çünkü açık sistemlerin soğukta patlama riski var. Bu riski donma fonksyonu engellese de , donma fonksyonunun çalışması için bir akümülasyon tankı mutlaka olmalı...
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


    Sistem nasıl çalışır?

    1-) Kazan sirkulasyon pompası, kazan beyninden ayrılacak. (sıkıntı yok bizde de öyle)

    2-)Kazan sirkulasyon pompasının ana çalıştırıcısı timer olacak.. Yani timerın aç dediği zamanlarda sirkulasyon pompası kesin açılacak. Saat akşam 18,00 - sabah 11.00 arası gibi örneğin..

    3-)Kazan sirkulasyon pompasının Timerı ,kapat dediği zamanlarda ise açma kapama görevini diferansiyel termostat yapacak...
    Bu zormu? hayır değil. Çünkü ben böyle bir anahtar yaptırttım aç yaptığımda pompa 24 saat çalışıyor kapa yaptığımda pompayı açıp kapatma görevi oda termostatında oluyor... bendeki oda termostatının görevini sizdeki diferansiyel termostat üstlenecek.. 30 derece gösteren termostat yani..

    4-)Timerın kapalı olduğu saatlerdeyiz mesela saat 13.00 deyiz... Diferansiyel termostat, S1 ve S2 sensörlerindeki derecelere bakacak mesela fark 3 derece olsun dedik...Eğerki, S2 sensörü yani güneş enerjisi sensörü sıcaklığı 30 derece ölçtü ama s1 sensörü yani dönüş suyu sensörü 26 derece ölçtü.. işte ozaman AK1 açkapa girişi sayesinde 3 yollu vana suyu aşşağıya(kazana) değil ,yukarıya yani güneş enerjisi sistemine yönlendirecek..ayrıca AK2 sayesinde sirkulasyon pompası çalışacak..

    Bu şekilde 3 yollu vana(general gr 21.07 ve gbı 46.20) açıldığında evden gelen su, güneş enerjisi sistemine gidecek ve güneş enerjilerinden gelen su kalorifer sistemine girecek bu şekilde ısıtma gerçekleşecek...

    V1 V2 V3 ne işe yarayacak?

    eğerki güneş enerjisi sistemi sağlıklı çalışıyorsa, V1 vanası açık, V2 vanası kapalı V3 vanası açık olacak...Bu şekilde güneş enerjisi sisteminden yararlanılabilecek.. Ancak güneş enerjisi sisteminde bir arıza olursa,V1 vanası kapalı V2 vanası açık V3 vanası kapalı konumuna getirilip yeni sistem yokmuş gibi kalorifer sistemiyle ısınmaya devam edilecek...
    Bu şekilde kalorifer ısıtma sistemi sorunsuz olarak çalışmaya devam edebilecek...

    5-) diferansiyel termostatı da bir timer idare edecek. Timerın aç dediği zamanlarda diferansiyel termostat açılacak ve yön değiştirme + kazan sirkulasyon pompasını açma görevini üstlenecek..
    6-)3 yollu yön değiştirme vanası, arıza yaparsa V4 V5 ve V1 V3 Vanaları kapatılıp sorunsuzca çalışılabilecek yani 3 yollu vana rahatlıkla sökülüp takılabilecek.

    Not:Sorumluluk reddimdir .Sistem tamamen tavsiye niteliğindedir. Ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğum yoktur.


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma

    Olmeca istediğiniz sisteme çok benziyor bu çizdiğim sistem..



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 8 Şubat 2016; 23:22:34 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Türkbey


    Hocam bende 24 tüplü enerji var ve şimdilik sadece bir odaya 2 metrelik petek ısıtmak istiyorum gündüzleri sadece akşam klima ile devam ben şimdi dereceye bağlı sirkülasyon pompası sipariş verdim enerjiden sıcak girişi yukarı ve alttan çıkanı da pompayı bağlayıp enerjinin deposuna aktarmayı planlıyorum olur mu sizce bu sistem ya da tavsiye edeceğiniz blr yöntem var mı teşekkür ederim


    Hocam dediğim gibi tüplü sistemler çok sorunlu ama bunun dışında mantıklı görünüyor. Eğer depolama yapmayacaksanız açık sistem yapmalısınız... Zaten tüpler de açık sistem bildiğim kadarıyla ama arıza olayları çok fazla işte..
  • Mesajım bulunsun tebrikler..
  • Bugün projemi hayata geçirdim arkadaşlar ve 30 tüplü enerji ile 1,80 m peteği Sirküle popması ile devirdayım ettim ve çalıştı sıkıntı yok Güneş olduğu sürece çok iyi çalışıyor. Şimdi yapacağım işlem ise 10 kW lık termostatlı resistans aldım onu depoya monte edeceğim ve Güneş'in olmadığı zaman ve geceler de resistans devreye girecek ısınmış suyu 60 derece de tutacak. İlgilenen arkadaşlar değerlendire bilir.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Tebrikler 10 kw lık rezistans saatte
    10kwh=36000 kilo joule luk enerji tüketir. Trifaze çalışır..
    1 saatlik çalışması 4 tldir.günde 5 saat çalışsa aylık 600 tl elektrik parası gelir... İndirimli tarifeye geçtinizmi? Ayrıca konacağı depo kaçlitre ?

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Ozan Artun

    Tebrikler 10 kw lık rezistans saatte
    10kwh=36000 kilo joule luk enerji tüketir. Trifaze çalışır..
    1 saatlik çalışması 4 tldir.günde 5 saat çalışsa aylık 600 tl elektrik parası gelir... İndirimli tarifeye geçtinizmi? Ayrıca konacağı depo kaçlitre ?

    Saolun hocam. Ben 18 litrelik su bidonuna resistansı koydum ve yaklaşık 5 dakika da 65 dereceye getirdi ve Elektirik saatine baktım ve su 65 derece olduğunda yaktığı kW hesapladım 0,28 kuruş ve soğumasını bekledim yaklaşık 40 dakika sonra tekrar resistans çalışmaya başladı ve 1.13 sn de tekrar 65 derece yaptı hesaplarıma göre çok az yakacak ve hocam ben şöyle 100 tane tüp takıp ve ondan çıkanı da 30 litrelik bir depoya vereceğim 10 kW resistansı 30 litrelik depoya monte edeceğim izocam ile yalıtımını yapıp Sirküle popması ile tesisata vereceğim ordan da dönüşü tekrar Güneş enerjisinin deposuna bağlayacağım ve güneş kaybolunca ya da gece resistans devreye girecek su 60 derecede kalacak (burda ayar size kalmış isterseniz daha fazla ya da daha aza termostattan ayarı yapabilirsiniz) ve ısınma böyle olacak eğer hesaplarım yanlış değilse aylık 300 TL gibi bir rakama ısınma sağlanacak. (RABBİM'in izniyle)...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Türkbey -- 14 Şubat 2016; 18:26:38 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  •  Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma



     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma



     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma



     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Türkbey -- 14 Şubat 2016; 18:08:46 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Bunlarda ekran görüntüleri hocam elektrik sayacı ısıtmadan önce ve sonrası, soğuk suyun kaç dakika da ısındığı ve ısınan suyun soğuyup tekrar ısınma süresi, kaç kW ve kaç para tükettiğinin hesaplamaları.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Türkbey

    Bunlarda ekran görüntüleri hocam elektrik sayacı ısıtmadan önce ve sonrası, soğuk suyun kaç dakika da ısındığı ve ısınan suyun soğuyup tekrar ısınma süresi, kaç kW ve kaç para tükettiğinin hesaplamaları.

    İyide su az sizin depo daha büyük değilmi?Ayrıca su devir daime girdimi o rezistans bile yetişemez.Yetişsede ocağınıza incir ağacı diker dikkat.

    < Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >
  • Türkbey kullanıcısına yanıt
    Elektrikli isinma herzaman maliyetlidir..siz bu sistemi cok iyi kontrolde tutmaniz lazim.yoksa 300 lira cok ama cok az bir maliyet.2500 wattlik ufo bile saatte 90 kurus yakiyor hesabini siz yapin artik..evinizin yalitim durumuda tuketiminizi etkiler.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: isnuerog

    Elektrikli isinma herzaman maliyetlidir..siz bu sistemi cok iyi kontrolde tutmaniz lazim.yoksa 300 lira cok ama cok az bir maliyet.2500 wattlik ufo bile saatte 90 kurus yakiyor hesabini siz yapin artik..evinizin yalitim durumuda tuketiminizi etkiler.

    Yalıtım çok iyi hocam dış cephe ve iç de onda sıkıntı yok sadece Elektirik olsa tabi ki çok maliyetli olur ama biraz Güneş enerjisi ve resistans ile takviye olay tamamdır. Bugün 1.80 m peteğin içinden suyu boşalttım ve 16 litre su çıktı bunun gibi üç petek olsa 115 litre su yapar Güneş'in 40-50 dereceye getirdiği suyu resistans ile 60 ta tutmak çok maliyet bindirmez kaldı ki ben klima ile kışı geçiriyorum 24 saat bir oda yanıyor ve yaklaşık 230 250 civarı geliyor ben kalorifer ile 400 e razıyım. Bizim burda doğal gaz yok maalesef doğal gaz gelse enerjinin suyunu kombiye bağlar ve çok daha tasarruf sağlarım ama maalesef olmadığı için bu sisteme baş vurdum

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: symbolcu


    quote:

    Orijinalden alıntı: Türkbey

    Bunlarda ekran görüntüleri hocam elektrik sayacı ısıtmadan önce ve sonrası, soğuk suyun kaç dakika da ısındığı ve ısınan suyun soğuyup tekrar ısınma süresi, kaç kW ve kaç para tükettiğinin hesaplamaları.

    İyide su az sizin depo daha büyük değilmi?Ayrıca su devir daime girdimi o rezistans bile yetişemez.Yetişsede ocağınıza incir ağacı diker dikkat.

    Hocam zaten ısınmış suyu 60 da tutacak akşam olunca resistans devreye girecek. Ve ben depoyu 30 ya da 40 litre su ile devirdayım yapacağım zaten peteğin içine giden su 60 ile gidecek 40 ile geri dönse bana yeter. Resimlerde dikkat ederseniz ısınıp tekrar soğumaya başlayan suyu tekrar ısıtmak sadece 1 dakika 13 saniye alıyor bu da çok birşey tutmaz

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • Devirdayım demişsin hocam onu da ısı ayarlı Sirküle popması aldım ayarı var ve 60 a ayarlarsın ve su 60 dereceye gelince devirdayım yapmaya başlar sıkıntı olmaz

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Türkbey


    quote:

    Orijinalden alıntı: isnuerog

    Elektrikli isinma herzaman maliyetlidir..siz bu sistemi cok iyi kontrolde tutmaniz lazim.yoksa 300 lira cok ama cok az bir maliyet.2500 wattlik ufo bile saatte 90 kurus yakiyor hesabini siz yapin artik..evinizin yalitim durumuda tuketiminizi etkiler.

    Yalıtım çok iyi hocam dış cephe ve iç de onda sıkıntı yok sadece Elektirik olsa tabi ki çok maliyetli olur ama biraz Güneş enerjisi ve resistans ile takviye olay tamamdır. Bugün 1.80 m peteğin içinden suyu boşalttım ve 16 litre su çıktı bunun gibi üç petek olsa 115 litre su yapar Güneş'in 40-50 dereceye getirdiği suyu resistans ile 60 ta tutmak çok maliyet bindirmez kaldı ki ben klima ile kışı geçiriyorum 24 saat bir oda yanıyor ve yaklaşık 230 250 civarı geliyor ben kalorifer ile 400 e razıyım. Bizim burda doğal gaz yok maalesef doğal gaz gelse enerjinin suyunu kombiye bağlar ve çok daha tasarruf sağlarım ama maalesef olmadığı için bu sisteme baş vurdum

    Bu sekilde test edilmis uygulamalar var.
    Yani sizin hesaplariniz insallah tam oturakli cikar.10 kw guc 9000 kalori demek.sizin tek odaya bu guc fazla gelir.bu gucu kontrol edecek termostat yada baska bir yol bulmalisiniz bence..@Ozan artun bey bu konuda gercekten cok deneyimli.
    Tecrubelerinden yararlanarak gerekli uygulamalari yapabilirsiniz.

    10 kw lik guc icin elektirik tesisatiniz iyimi..yeri geliyor 2500 watlik ufo bile kablolari eritebiliyor..bence komple butun herseyi en ince detayina kadar dusunun..gerci 10kw trifazikmi oluyor hicte anlamam elektrikten.

    < Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Türkbey

    Devirdayım demişsin hocam onu da ısı ayarlı Sirküle popması aldım ayarı var ve 60 a ayarlarsın ve su 60 dereceye gelince devirdayım yapmaya başlar sıkıntı olmaz

    İnşaallah hesaplarınız tutarda muvaffak olursunuz.Ben sadece uyarı yapmak istedim.
    Keşke başarılı olsanızda bizde yapsak.Allah işinizi denk getirsin.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: symbolcu

    quote:

    Orijinalden alıntı: Türkbey

    Devirdayım demişsin hocam onu da ısı ayarlı Sirküle popması aldım ayarı var ve 60 a ayarlarsın ve su 60 dereceye gelince devirdayım yapmaya başlar sıkıntı olmaz

    İnşaallah hesaplarınız tutarda muvaffak olursunuz.Ben sadece uyarı yapmak istedim.
    Keşke başarılı olsanızda bizde yapsak.Allah işinizi denk getirsin.

    Âmin hocam ALLAH razı olsun. İnşâllah planladığım harici bir sürpriz ile karşılaşmam da Güneş gören herkes bu sistemi kullanır. Doğru bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Sistemi tam anlamı ile kurup kullandığımda burdan olumlu olumsuz paylaşacağım ki ilgilenen herkes fayda görsün.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: isnuerog


    quote:

    Orijinalden alıntı: Türkbey


    quote:

    Orijinalden alıntı: isnuerog

    Elektrikli isinma herzaman maliyetlidir..siz bu sistemi cok iyi kontrolde tutmaniz lazim.yoksa 300 lira cok ama cok az bir maliyet.2500 wattlik ufo bile saatte 90 kurus yakiyor hesabini siz yapin artik..evinizin yalitim durumuda tuketiminizi etkiler.

    Yalıtım çok iyi hocam dış cephe ve iç de onda sıkıntı yok sadece Elektirik olsa tabi ki çok maliyetli olur ama biraz Güneş enerjisi ve resistans ile takviye olay tamamdır. Bugün 1.80 m peteğin içinden suyu boşalttım ve 16 litre su çıktı bunun gibi üç petek olsa 115 litre su yapar Güneş'in 40-50 dereceye getirdiği suyu resistans ile 60 ta tutmak çok maliyet bindirmez kaldı ki ben klima ile kışı geçiriyorum 24 saat bir oda yanıyor ve yaklaşık 230 250 civarı geliyor ben kalorifer ile 400 e razıyım. Bizim burda doğal gaz yok maalesef doğal gaz gelse enerjinin suyunu kombiye bağlar ve çok daha tasarruf sağlarım ama maalesef olmadığı için bu sisteme baş vurdum

    Bu sekilde test edilmis uygulamalar var.
    Yani sizin hesaplariniz insallah tam oturakli cikar.10 kw guc 9000 kalori demek.sizin tek odaya bu guc fazla gelir.bu gucu kontrol edecek termostat yada baska bir yol bulmalisiniz bence..@Ozan artun bey bu konuda gercekten cok deneyimli.
    Tecrubelerinden yararlanarak gerekli uygulamalari yapabilirsiniz.

    10 kw lik guc icin elektirik tesisatiniz iyimi..yeri geliyor 2500 watlik ufo bile kablolari eritebiliyor..bence komple butun herseyi en ince detayina kadar dusunun..gerci 10kw trifazikmi oluyor hicte anlamam elektrikten.

    Hocam bir odayı sadece Güneş enerjisinden çıkan sıcak su ile test etmek içindi 10 kW bir odayı deli eder tabiki. Ama diğer 4 odaya da petek takacağım 10 kW o yüzden. Elektirik tesisatına gelince de direk ana sigortanın ana panodan alacağım 40 amper bir sigorta koyacağım ve 2•2,5 antikron kablo çekeceğim.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • 