Bu incelememiz ev tesisatlarından yola çıkılarak anlatılacaktır. Kaçak akım koruma rölesi (KAKR) atma sebebleri birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. KAKR attığı zaman bunun sebebini bulabilmek tüm çıkışları değerlendirmemiz lazım. Burada çeşitli durumlara ait sorunlar ve çözüm yöntemleri bulunmaktadır. KAÇAK AKIM RÖLESİ ATTI SORUN NEREDE? Bu durumda aşağıda sayacağımız işlem basamakları ile sorunun nereden kaynaklandığını bulacaksınız. 1. Kaçak akım rölesi attı 2. Açmaya çalışıyoruz açılmıyor. 3. Tüm sigortaları kapatın. 4. Kaçak akım rölesini açmaya çalışın. Burada yol 2 ye ayrılıyor kaçak akım rölesinin açılması ve açılmaması durumu; 1.KAÇAK AKIM RÖLESİ AÇILIYORSA; Faz iletkeninde kaçak var. Sırayla sigortalar açılmaya çalışılır. Kaçak akım rölesi hangi sigorta açıldığında atmışsa sorunun kaynağı orada aranmalıdır. İlgili sigortanın tüm çıkış yaptığı prizleri bulun. (Diğer tüm sigortalar açıkken enerjisiz kalan prizler bu sigortaya bağlıdır) Bu sigortanın çıkışı olan priz veya başka bir direkt bağlı alıcıyı bulduğunuzda priz ise prize bağlı tüm alıcıları çıkarın direkt bağlı şofben aspiratör gibi bir alıcı ise onu da ayırın sonrasında tekrar aynı sigortayı kaldırmayı deneyiniz. Sigorta açıldığında KAKR atmıyorsa sorun alıcılardan birindedir. Hala atıyorsa sorun sigortadan prize kadar olan tesisattadır. 2.KAÇAK AKIM RÖLESİ AÇILMIYORSA; Nötr de kaçak var. Tüm Nötr’ler ana nötr iletkeninden ayrılır. (bu işleme başlamadan önce prizlere bağlı tüm cihazların fişini çekin ve tüm lambaları kapatın) İç tesisattan gelen tüm nötr kablolarını sırayla ana nötr’e değdirin. Birisinde kaçak akım rölesi atacaktır. Bu atan nötr iletkeninin hangi prize veya direkt bağlı alıcı (şofben , termosifon vb.) da olabilir bulunuz. Kaçak akımın insan üzerinde ki etkileri nedir? Farklı elektrik akımının insan üzerinde ki etkileri şu şekildedir; 0-0,5 mA: Bu akım algı seviyesinin altındadır ve genellikle tepkiye neden olmaz. 0,5-5 mA: Tehlikeli fizyolojik etkiler olmamasına rağmen bu düzeyde ki akımın sebep olabileceği yere düşme gibi ikincil nedenlerden dolayı yaralanmalara sebep olabilir. 5-10 mA: Kas reaksiyonuna bağlı olarak tutulan ekipman bırakılamayabilir. Genel olarak kadınlar bu akım seviyesinden daha fazla etkilenir. Akım sona erdiğinde tutulan ekipman bırakılabilir. 10-40 mA: Akım arttıkça şiddetli ağrı ve şok yaşanır. Özellikle 20 mA üzerine çıkıldıkça nefes alma da zorlanmalar, kalp ritminde bozulmalar hatta durmalar uzun süreli maruzlarda görülebilir. 40-250 mA: Şiddetli şok ve geri dönüşü mümkün olmayan rahatsızlıkların olması durumu görülür. < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi AKSUTEP -- 7 Haziran 2025; 18:31:49 > |
|
_____________________________
|
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > |
|
_____________________________
|
|
ben, https://forum.donanimhaber.com/kacak-akim-rolesi-hergun-ayni-saatte-atiyor--136350566-4#151374510 başlığında anlattığım sorunu uzun bir süreç sonunda çözdüm. Detayı aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Kaçak Akım Rölesi Hergün Aynı Saatte Atıyor https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ka%c3%a7ak-ak%c4%b1m-r%c3%b6lesi-herg%c3%bcn-ayn%c4%b1-saatte-at%c4%b1yor.129704/page-20#post-932022 |
|
_____________________________
|
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > |
|
_____________________________
|
|
_____________________________
|
|
2 adet Kar kullanılıyor muymuş ki?? Neden 2 adet? Değiştirdiğiniz trafo toprağa kaçırıyorsa elektriği, KAR attırabilir. Ama topraklama vb yoka beklenmez attırması. Kullandığınız KAR kaç mA'lik?? Bu cihaz faz-nötr arasında akım farkı gördüğü anda atar. Fazdan da nötrden de kaçak KAR attırır. Sigortalar komple kapalıyken dahi nötr kaçağı yüzünden KAR atabilir. toplam kaçak yani birden fazla cihazda az miktardaki kaçakların toplamı Kar attırıyorsa, ne zaman atacağı belli olmayabilir. Kararsızlık sebebi. Evinizde topraklama var mıydı? Sıfırlama yapmaktan bahsetmişsiniz, bu tip taktikler sebep olmuş olabilir. Yıldırım çaktığı anda mı yoksa yağmur zamanında mı? İkisi aynı anda oluyorsa siz yıldırımı düşünürsünüz ama sebep yağmurdan ıslanmış topraklama olabilir. Topraklama çubuğu bölgesinin ıslanması iyidir . AMa cihazlarda kaçak varsa daha kuvvettli çekmiş olur ve atmayan KAR atabilir. AYnı ıslanm farklı tesisat bölgelerinde de omuşsa KAR atması için bekleyen sebep vardır. |
|
_____________________________
İmzanız kural dışıdır! || Uymanız gereken imza kurallarını okumak için tıklayınız.
|
|
2 adet kar var evet, evin icinde bu. ![]() Evin disindaki ana panodaki bu ![]() Bu ana panodakini bu modelle degistirmis elektrikci. Ne fark var bilmiyorum. Bu taktigim bir ust modeli dedi. Fiyat 600₺ dedi. ![]() Birsey dikkatimi cekti, keenetic marka modem kullaniyorum. Genelde dsl hatti kopunca, alarm ve kamera sistemi bildirim gonderiyor telefona. Dun modem komple kapandi, elektrik gitti sandim, gorevliyo gonderdim, salter atmis, kaldirdi, fakat 1dk sonra modemden bildirim gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Sonra bir sekilde eve birisini gonderdim, switch in fisini cikarip modeme taktigimda calisti. Yani fisi yanmis. Acaba elektrik gide gele fis mi ariza yapmistita kar i attiriyordu bilemiyorum. Yani ev yapilali 2 yil oldu. 2 yil icinde cok nadir simseklerde toplamda 4-5 kere atmistir. Onun disinda problem olmadi. Yani bir tarafin su aldigini dusunmuyorum AMA, bahcede bahce aydinlatma vs icin elektrik hatti var, ama hat iyi sekilde izole edildi hatta toprak altinda pimas boru icinde ve silikonu vs cekilmisti. Bahceyi yikadigimda sorun olurdu veya cimleri suladigimda ama yok, onda da sorun yok cunku gece gunduz sulaniyor bahce. Simdilik bir problem yok, bir aksilik olmazsa pazar gunu donmus oluruz. O zamana kadar izleyip bakicam. ![]() < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
|
_____________________________
|
|
Kar lardan birisi 30mA yani düşük değer. BU cihaz elektrik çarpılmalarını engellemek için bir önlem, sistem çalışmasına bir etkisi yok. İki tane kullanılmasına da sebep yok? Yandı dediğiniz kısım adaptör mü yoksa sadece fiş kısmı mı? Adaptör devamlı ve kısmen yüklemeli çalışmada sorun çıkarmışsa uygun bir model seçmek lazım. Bahçe sulama kısmıyla beraber elektrik hattı yaşadığınız soruna tastamam sebep olabilir. O kısmı bir müddet ayırıp sonuçları değerlendirebilirsiniz. |
|
_____________________________
İmzanız kural dışıdır! || Uymanız gereken imza kurallarını okumak için tıklayınız.
|
|
Modemin adaptoru. Garantiden degistirildi. Yani tarafima gonderim saglandi. Ev disindaki ana panodaki olani degistirdik, evin icindekime mudahelede bulunulmadi. Bu arada, eski takili olan ile, yeni takilan arasinda fark varmi ? Yani daha iyi, daha kotu, ayni vs gibi bilgi alabilirmiyim. Dunden bugune bir problem cikmadi. Eski olan bu ![]() Yeni olan da bu model ![]() < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
|
_____________________________
|
|
Değişen adaptörde tekrar sorun oluyor mu??? MArka için değerli forumdaşlarımız yazabilirler. Karların seri olmaları gereksiz ve de sorun a sebep olabilir bir ihtimal. Siz dış hattın da KAR tarafından korunmasını istemişseniz, o hattı ayrı olarak KAR üzerinden geçirin. Yani iki kAR da ev hattını kesecek halde olmasın. Dış hatta ayrı ev tesisatına ayrı. Değerli forumdaşlarımız da fikir sunarlar, herkesin farklı bilgilerioluyor. |
|