  • Merhaba arkadaşlar. ECA whiteplus kombimde eşanjör değiştim. Sonra C1 hatasi vermeye başladı. Prosetati kontrol etttim iki hava girişindeden hava emme ve üfleme yapinca devreyi tamamliyor. Kombi ateşleme yaptiktan sonra prosetati kisa devre yapinca çalişmaya devam ediyor.(tabi kombi durunca prosetat açik durumda olmadigi için hataya düşüyor bu normal). Kombi ateşleme yapip çalişinca prostadi kisa devre yapmazsam bazi zaman 10 dk sonra bazi zaman 5 dk sonra C1 hatasina düşüyor. Fana baktim yeterince hizli dönüyor. Bacayida kontrol ettim ek yerleri normal gibi.

    Yardimlarinizi bekliyorum. Sorun nerde olabilir.

    < Bu ileti Android uygulamasından atıldı >



  • Prosetati degistirince duzeldi