  • quote:

    Orijinalden alıntı: forecaster

    arkadaşlar benim demirdöküm solaris marka kombimde sürekli su basınç düşürmeye başlamıştı. kısa bir arama tarama ve burdaki forum sayesinde sorunun genleşme tankında olduğunu anladık. servis genleşme tankını 140 tl ye değiştrdi. artık su basıncı sorunu kalmadı gibi ama şimdide şöyle bir sorunumuz var. önceden ortalama 3 dk durup 1 dakika çalışan kombi, artık 1 dk durup 1 dakika çalışıyor. buda doğal olarak daha kabarık fatura anlamına geliyor :s konuyu bilen arkadaşlar bu bir arıza göstergesimidir. forum sayesinde umarım bu sorunu da çözdürebilirim... herkesin emeğine sağlık.

    Merhaba,
    Biraz geç bir açıklama ama, dış sıcaklık düştükçe evin ısı kaybı/ihtiyacı artacağı için petekler ısısını daha çabuk verir, tesisat suyu daha hızlı soğuyacağı için kombinin bekleme süresi kısalır. Bu, başkaca bir sorun yoksa, normal çalışma tarzıdır.




  • arkadaşlar üstteki yazıların hemen hemen hepsini okudum ancak ... sorunu çözecek olumlu birşey bulamadım ...

    kombiyi taktıralı 5 gün oldu ferroli f24 domi... serisi basıcı 2 bar yaptım ancak 2gün sonra 1,5e düştü bu kombi ferrolinin en son çıkartmış olduğu bir kombi fiyatı da iyi hani fiyatına göre mal deriz 3.000 tl nedem böyle bir sorun yaşıyoruz servisi bilgilendirmedik ama ferrolinin resmi sitesine bir mail göderdim tabi ... siz ce bu normal midir ... zamanla düzelirmi...
  • arkadaşlar alarko serena kombi var ,
    devridaim pompası üzerindeki otomatik hava tahliye purjöründen su sızıyor.
    (yani hava deliğinden su çıkıyor)

    ne yapılabilir?
  • slm arkadaşlar bende demirdöküm eski kollu bacalı kombi var eskiden problem yoktu ancak artık banyoda suyu yukarı verice kombi sıcak su vermiyor ancak aşağı verince sıcak su geliyor en üst katta oturuyorum su banyoda az diğer yerlerde çok :) sizce ne yapmalıyım evide komple tadilat yaptıracağım sizce kombi tesisat felan komple değiştirmelimiyim tesisat demir boru çok eski petekler ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun şimdiden çok teşekkürler
  • kombinin suyunu tamamladıktan sonra bar göstergesi kombi ısınmaya geçtikten sonra 3.5 bar ve daha fazlasına yükseliyorsa genleşme tankınız mefta olmuştur degişmesi gerekir ama 0.5 bar kadar yükseliyorsa genleşmesi normaldir kombi dinlenmeye geçtigindede basınç geri dümeye başlar ve zamanlada basınç sıfıra kadar iner ilk kontrol edilecek yer genleşme tankıdır sibobundan su gelirse degişmesi gerekir hava gelirse havasının tamamlanması gerekir ancak arıza 5,6 ay sonra tekrarlatabilir
  • quote:

    Orijinalden alıntı: bladeharun

    slm arkadaşlar bende demirdöküm eski kollu bacalı kombi var eskiden problem yoktu ancak artık banyoda suyu yukarı verice kombi sıcak su vermiyor ancak aşağı verince sıcak su geliyor en üst katta oturuyorum su banyoda az diğer yerlerde çok :) sizce ne yapmalıyım evide komple tadilat yaptıracağım sizce kombi tesisat felan komple değiştirmelimiyim tesisat demir boru çok eski petekler ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun şimdiden çok teşekkürler

    istanbulda iseniz yerinde keşif yapıp hem tadilat hemde kombi tesisatı için fiyat verebiliriz
  • Bende 1 aydır kombideki su basıncına baktığım yoktu, bu gün baktım 1'e düşmüştü, vanasını açarak su ilave ettim basınç 2 oldu. Sonra peteklerden birinden hava alma anahtarıyla suyunu biraz boşalttım, şimdi basınç 1.7 civarında.
  • ankaradayım :)
  • 6 aydır kullandığım Ferroli marka Domicondens F24 model kombi son 1 haftadır su basıncının sürekli düşmesi nedeniyle (4 saatte 1.7 bar'dan 0.4'e düşüyor) sürekli hata veriyor. Yetkili servis kombiyi inceledikten sonra genleşme tankında bir problem olmadığını büyük ihtimalle sistemde kaçak olduğunu söyledi. Denemesini kombiye bağlı tesisat borularının vanalarını kapatarak yaptık ve vanalar kapalıyken (8 saat kadar kapalı kaldı) basınç düşmesi olmazken vanaları açtıktan sonra ani basınç düşüşü meydana geliyor. Tesisatı yapan firma Prodoral-H adında bir kimyasalı önerdi. Bu kimyasal hakkında bilgisini, tecrübesini paylaşan olursa sevinirim.
  • konuyu hortlalatalım :) tüm sayfaları okuduktan son ra bende sorunumu yazayım dedim.

    geçen hafta evime doğalgaz tesisatı döşendi (ve korktuğum başıma geldi ) petekler ve kombi yeni tesisat fayansların altından tek hat üzerinde tüm eve dağılıyor.

    kombiyi ve petekleri bağladıktan sonra tesisata 1.5 bar seviyesine kadar su bastık fakat 8 gün içinde basınç 1 seviyesinin altına düştü. kombiye henüz enerji ve gaz bağlanmadı proje onayı bekliyoruz dün akşam kombiyi tekrar 1.5 bar seviyesine tamamladım. bu durum normalmidir tesisat yeni olduğu için olabilir diyen arkadaşlar var kombi ısıtma konumunda çalışmadığı için diyen var tesisat kaçağını aklıma bile getirmek istemiyorum ilgili arkadaşlardan yardım bekliyorum cvp yzarsanız sevinirim.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi canciger -- 18 Temmuz 2012; 13:00:23 >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: canciger

    konuyu hortlalatalım :) tüm sayfaları okuduktan son ra bende sorunumu yazayım dedim.

    geçen hafta evime doğalgaz tesisatı döşendi (ve korktuğum başıma geldi ) petekler ve kombi yeni tesisat fayansların altından tek hat üzerinde tüm eve dağılıyor.

    kombiyi ve petekleri bağladıktan sonra tesisata 1.5 bar seviyesine kadar su bastık fakat 8 gün içinde basınç 1 seviyesinin altına düştü. kombiye henüz enerji ve gaz bağlanmadı proje onayı bekliyoruz dün akşam kombiyi tekrar 1.5 bar seviyesine tamamladım. bu durum normalmidir tesisat yeni olduğu için olabilir diyen arkadaşlar var kombi ısıtma konumunda çalışmadığı için diyen var tesisat kaçağını aklıma bile getirmek istemiyorum ilgili arkadaşlardan yardım bekliyorum cvp yzarsanız sevinirim.

    Yeni tesisatlarda peteklerde hava oluşur, peteklerin üst köşesindeki hava purjörlerini aparatla veya tornavida ile gevşetip su gelene kadar havasını boşaltmalısınız, bunu tüm peteklere uygulayın, yaparken birkaç petekte bir suyu tamamlayın hepsini yaptıktan sonra suyu 1.6 bara tamamlayın sorun kalmaz.




  • tşk ederim inş dediğin gbi olur.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: intererdem

    quote:

    Orijinalden alıntı: canciger

    konuyu hortlalatalım :) tüm sayfaları okuduktan son ra bende sorunumu yazayım dedim.

    geçen hafta evime doğalgaz tesisatı döşendi (ve korktuğum başıma geldi ) petekler ve kombi yeni tesisat fayansların altından tek hat üzerinde tüm eve dağılıyor.

    kombiyi ve petekleri bağladıktan sonra tesisata 1.5 bar seviyesine kadar su bastık fakat 8 gün içinde basınç 1 seviyesinin altına düştü. kombiye henüz enerji ve gaz bağlanmadı proje onayı bekliyoruz dün akşam kombiyi tekrar 1.5 bar seviyesine tamamladım. bu durum normalmidir tesisat yeni olduğu için olabilir diyen arkadaşlar var kombi ısıtma konumunda çalışmadığı için diyen var tesisat kaçağını aklıma bile getirmek istemiyorum ilgili arkadaşlardan yardım bekliyorum cvp yzarsanız sevinirim.

    Yeni tesisatlarda peteklerde hava oluşur, peteklerin üst köşesindeki hava purjörlerini aparatla veya tornavida ile gevşetip su gelene kadar havasını boşaltmalısınız, bunu tüm peteklere uygulayın, yaparken birkaç petekte bir suyu tamamlayın hepsini yaptıktan sonra suyu 1.6 bara tamamlayın sorun kalmaz.

    tüm peteklerin havasını aldım basıncı 1.6 bar yaptım sadece bir petekte biraz hava vardı onuda hallettim ve mutfaktaki peteğin alt vanasında vanaya sarılı ketenlerin baya ıslak olduğunu gördüm damlama yoktu ama ketenler ıslaktı ondan olablirmi acaba ?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: canciger

    tüm peteklerin havasını aldım basıncı 1.6 bar yaptım sadece bir petekte biraz hava vardı onuda hallettim ve mutfaktaki peteğin alt vanasında vanaya sarılı ketenlerin baya ıslak olduğunu gördüm damlama yoktu ama ketenler ıslaktı ondan olablirmi acaba ?

    Evet ondan olur 1 günde olmasada 3-5 günde bar basıncını düşürecek derecede etkiler, helede kışın sıcak suyun basınçla sirkülasyon ettiğini düşünürsek bu sızdırma dahada artar, bunun halledilmesi lazım.
  • zaten 8 gün içinde 1.5 bardan 1 barın altına düştü bugün tesisatçıyı aradım söyledim gelip düzeltecek umrım onndandır. teşekkürler kardeşim.
  • Merhaba, eski kombimde basınç düşüş problemi vardı. Kombi değişti , basınç düşüş poblemi devam etmekte.

    Petekleri kontrol ettim su sızıntısı yok. Alt kata baktım, tavanlarında dökülme problemi yok.

    Nalet olsun ya nedir bu kombilerden çektiğimiz. Bütün sayfaları okudum önce bir test yapacağım vanaları kapatıp basıncı arttıracağım. Düşmezse kesin tesisattan.

  • Evime 10 gün önce DD nitromix kombi bağlandı.04.07.2012 servis kontrolünden sonra kullanıma açıldı. Radyatörlerde 10 gündür su var ve basınç 1,5 tan aşağı düşmezken bu gün sabah kombinin basıncının 1,4 e düştüğünü gördüm. Kombi altı kullanım suyu çıkış bakır boru altında da damla tomurcuk oluşmuş incelediğimde kullanım suyu çıkış bağlantısı kenarlarından hafif su geliyordu. Sıcak su kullanımından sonra damlama kesildi ve kendiğinden basınc 1,5 bar a yükseldi. Uzun süre sıcak su kullanılmadığında damlama yapıyor ve basınç düşüyor.
    Sorun neden kaynaklanıyor olabilir
    -nedeni kullanım suyu çıkış borusu baglantısındamıdır?
    -Yoksa hava yaptığındanmıdır?
    -Kombinin sıcak su kullanımından sonra Kendi basınc ayarını 1,5 yapması normalmidir?



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi gtascioglu -- 7 Ekim 2012; 15:21:42 >
    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ediyorum.
    Sorun, 20 gün önce oturma odasındaki peteğin yerini, koltuğun arkasında kalıyor ısınamayız diye 6 mt plastik boru sıva üzerinden çekerek yan duvara aldım.
    - Bu işlemi yapmışken bütün petekleri balkona çıkartarak diplerinde kalan tortuyu şebeke suyu ile bir güzel temizledim.
    - Daha sonra petekleri tesisata bağladım.
    - Tesisata, bütün petekleri açarak 2,7 bar basınç verdim, havalarını aldım, yerini değiştirdiğim petek dolum vanasının altından damla şeklinde su gelmeye başladı.
    - Bağlantı vanasını iyice sıktım suyu kesti. Hem tesisatın bağlantılarını hemde yeni çektiğim devreyi kuru bir peçete ile kontrol ettim problem yok.
    - Tesisat basıncını tekrar 1,5 bara düşürdüm.
    - Kombi yazlık konumunda aradan 6 gün geçti basınç 1,0 bara düşmüştü, bende tesisatta hava vardır diye tekrar petek havalarını kontrol ettim.
    - Basıncı tekrar 1,5 bara ayarladım yine 6 gün geçtikten sonra 1,0 bara düşmüş. yani yaklaşık 1 günde 0,1 bar bir azalma tespit ediyorum.
    - Dün kombiyi kış konumuna aldım basınç 1,5 bar iken 1 saat içerisinde 2,1 bar gibi bir düzeye çıktı.

    Sorum Şu olacak;
    1) Tesisatın sıva altı kısımlarında kaçak varsa nasıl tespit edebilirim, kırıp dökmeden sızdırmayı önleyen kimyasal kullansam kombiye veya hava boşlukları olan
    yerlere zarar verebilir mi? eğer tavsiye ederseniz bu kimyasalı nasıl kullana bilirim?
    2) Forumda, genleşme tankının içindeki mebran delik veya havası bitmiş olabilir diye yazılar okudum benim sorunum mebranda mıdır yoksa tesisatta mıdır?

    Sizin tavsiyelerinize göre hareket edeceğim.
    Kolay gelsin.




  • Birde unutmadan söyleyeyim Kombi Demirdöküm Sargon Condense markadır. 2005 almıştık sanırım o zamandan beri kullanıyoruz.
  • Su basıncım tesisatta bulunduğpunu düşündüğüm kaçaktan dolayı düşüyor. kimyasal yöntem ile %100 sonuç alırmıyım?
  • 