Şimdi Ara

Demirdöküm Nitromix Serisi Kullananlar...

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
435
Cevap
29
Favori
123.991
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri
  • Son Yorum 4 ay
  • Cevaplayan Üyeler 154
  • Konu Sahibinin Yazdıkları 6
  • Ortalama Mesaj Aralığı 7 gün 4 saat 14 dakika
  • Toplam Okunma Süresi 2343
  • Son 1 Saatteki Mesajlar 1
  • Haberdar Edildiklerim (Alıntılar) 154
  • Favoriye Eklediklerim 29
  • Konuya En Çok Yazanlar
  • CaRBiNe (3 mesaj) vhkm (3 mesaj) miskiab (1 mesaj) F02 (1 mesaj) liveshow (1 mesaj)
  • Konuya Yazanların Platform Dağılımı
  • Masaüstü (189 mesaj) Mobil (94 mesaj) Tablet (12 mesaj) Mini (10 mesaj) Uygulama (7 mesaj)
  • @
Tüm Forumlar >> Ev Elektroniği ve Elektrikli Ev Aletleri >> Kombi vb. Isıtma sistemleri >> Demirdöküm Nitromix Serisi Kullananlar...
Sayfaya Git:
Sayfa:
Giriş
Mesaj
  • Yüzbaşı
    843 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: disintegration

    quote:

    Orijinalden alıntı: Gubar-ı Gam

    Teşekkürler. Siz bosch mu tavsiye ediyorsunuz? Yoğuşma aralığı daha dar olduğundan oda termostatı kullanmak lazım mı bosch ile.

    bosch.c.c , bosch fr 10 modülasyonlu oda kumandası ile tam uyumlu bir şekilde ODA SICAKLIĞINA GÖRE MODÜLASYON yapıyor
    bosch.c.c tercih ederseniz bosch fr10 mutlaka öneririm

    Oda termostatı olmadan kullansak demirdöküme göre genede iyi bir seçim mi sizce?
    |
    |
    _____________________________
    Origin: Gubar-iGam

    AMD Phenom II X6 1090T Black Edition| MSI 870A-G54 Soket AM3 DDR3-2000MHz|KINGSTON HyperX 8GB(2x2x2x2GB) DDR3-1333MHz|SAPPHIRE Radeon HD6870 1GB GDDR5|SAMSUNG Spinpoint 1TB|XIGMATEK UTGARD PURE BLACK EDITION|XIGMATEK NRP-PC SERİSİ 80PLUS 700W|ASUS MS238H LED PANEL
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
    10 Not

    yazınızda bazı tutarsızlıklar var, suyu 40 dereceye ayarlıyorum, normalde elimi yakması lazım demişsiniz, insan vücudu normalde 36.5 derece, hastalanınca 40 derece oluyor, ama kimsenin hastaya dokununca eli yanmıyor, banyo için 40 az, başka makinanı 35-40 yaptığında elin yanmışsa, demekki o kombinin derecesi bozukmuş, ,nsan eli belki 50 derecede o tepkiyi yapar..

    nitromix kullanıpta yazın sadece banyo yapanların banyo başına yakıtları 15-20 kuruş olarak gerçekleşiyor, aylık yakıtları 5-6 tl yı geçen hemen hemen yok gibi, bu rakkam pahalı mahalı değil, bence BEDAVA ...

    ÇOK GÜZEL YOĞUŞMA YAPIYOR AMA VERİM OLARAK FARK GÖREMEDİM.

    yazmışsınız, yoğuşma yapan makina extradan baca sıcaklığını kullanıyor demektir, yani verim artyor anlamına gelir.

    ancak gerçek verim 55 derece ve altında ısınmayı başaracak tesisat yaptırmakla olur,

    1-tesisatını sıradan adam veya mütahhit yapmamış olacak
    2-evin en berbat havada 55 derece ile ısınacak
    3-boruların bakır olacak
    4-termostatlı vana ve rad.dönüşüne dönüş vanası kullanılacak
    5-her rad.ün arkasında izopan olacak
    6-boruların plastik olsa bile alt vana ve filitre plastik OLMAYACAK, PRİNÇ ve daha önemlis, TAM GEÇİŞLİ olacak.
    7-balkonda kombi olmayacak, eğer olursa, 1 cm.boru bile dışarda olmayacak, dolabın her yeri kapalı olacak, panjurlu balkon bile olsa böyle dolap olacak, en az 130 cm. olacak, veya en iyisi kombi ev içinde olacak.

    bunlar yoksa, bunları yaptıktan sonra kombiye bakılır, kombi çin malıda olsa bursa işide önce tesisat, sonra makina...

    izmirde 24 saat tüketim 180 tl yı geçmez, ev çok çok yalıtımsız ise belki 250..

    ama uygun evlerde 24 saatte 60-70 tl bile gaz yanıyor şuan bu nitromix, le..

    oda termostatı , ter.vana varken tavsiye edilmemelidir, hatta yakıtı arttırdığı bile görülmüştür...

    saygılar...
    |
    |
    tvcal kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
    BAKIR BORULU KOMBİ SİSTEMLERİ
    Bircan EREN
    İTÜ.Mak.Fak.Isı Enerji Bölümü Uzman Mak.Müh.(1988)
    İZMİR -konu dışı sorularınızı özelden sorunuz

    HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN ARAYINIZ 0232 3390400




  • Yarbay
    10626 Mesaj

    senin bu maddeler türkiye şartlarında imkansız abi, mükemmelin mükemmelini istemek gibi bişey. bi yapan sen varsın galiba başka görmedim
    |
    |
    Biray Doğalgaz kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
  • Yarbay
    3118 Mesaj

    6-boruların plastik olsa bile alt vana ve filitre plastik OLMAYACAK, PRİNÇ ve daha önemlis, TAM GEÇİŞLİ olacak.

    Hocam alt vana ve filtre dediğiniz bunlar mı oluyor? Eğer bunlar ise bana link atabilirmisiniz PM'den, nette pek bişey bulamadım da.




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi apollonx -- 30 Eylül 2013; 23:52:32 >
    |
    |
    Biray Doğalgaz kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
    Intel i7 6700k (CM Sedion 120v R2), Asus Z270-A Prime, Kingston 16GB DDR4 (2x8GB) 2400mhz CL15, MSI GTX 1080TI GAMING X, AOC Q2770PQU 2K, Samsung 850 Evo 250 GB, WD 3 TB Green, Corsair 780T White, EVGA Supernova 1300w G2, Logitech G700s, A4Tech X7 G600.




  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
    10 Not

    soldaki yaramaz, o vanalar mini küresel yani yarım bile değil, çeyrek geçişli.

    TDS yi içten görmedim, bir de herşey internetten satılmayabilir, GK (günaykalıp) ın malları şu an 1.sınıf... kendi sitesinden bulamayanlara yardımcı olmaktayız.
    |
    |
    apollonx kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
    BAKIR BORULU KOMBİ SİSTEMLERİ
    Bircan EREN
    İTÜ.Mak.Fak.Isı Enerji Bölümü Uzman Mak.Müh.(1988)
    İZMİR -konu dışı sorularınızı özelden sorunuz

    HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN ARAYINIZ 0232 3390400
  • Yarbay
    3118 Mesaj

    Forum da bir çok arkadaş bu seti kullandığından iyidir sanmıştım.

    Hocam günay kalıp diye arattığımda çıkan gkvana.com sitesinde sadece vanalar ve kollektör setleri var, kombi bağlantı setini göremedim. Bir de bu bağlantı setleri standart mı yani her kombide aynı mı hocam?
    |
    |
    Biray Doğalgaz kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
    Intel i7 6700k (CM Sedion 120v R2), Asus Z270-A Prime, Kingston 16GB DDR4 (2x8GB) 2400mhz CL15, MSI GTX 1080TI GAMING X, AOC Q2770PQU 2K, Samsung 850 Evo 250 GB, WD 3 TB Green, Corsair 780T White, EVGA Supernova 1300w G2, Logitech G700s, A4Tech X7 G600.
  • Teğmen
    148 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: Biray Doğalgaz

    yazınızda bazı tutarsızlıklar var, suyu 40 dereceye ayarlıyorum, normalde elimi yakması lazım demişsiniz, insan vücudu normalde 36.5 derece, hastalanınca 40 derece oluyor, ama kimsenin hastaya dokununca eli yanmıyor, banyo için 40 az, başka makinanı 35-40 yaptığında elin yanmışsa, demekki o kombinin derecesi bozukmuş, ,nsan eli belki 50 derecede o tepkiyi yapar..

    nitromix kullanıpta yazın sadece banyo yapanların banyo başına yakıtları 15-20 kuruş olarak gerçekleşiyor, aylık yakıtları 5-6 tl yı geçen hemen hemen yok gibi, bu rakkam pahalı mahalı değil, bence BEDAVA ...

    ÇOK GÜZEL YOĞUŞMA YAPIYOR AMA VERİM OLARAK FARK GÖREMEDİM.

    yazmışsınız, yoğuşma yapan makina extradan baca sıcaklığını kullanıyor demektir, yani verim artyor anlamına gelir.

    ancak gerçek verim 55 derece ve altında ısınmayı başaracak tesisat yaptırmakla olur,

    1-tesisatını sıradan adam veya mütahhit yapmamış olacak
    2-evin en berbat havada 55 derece ile ısınacak
    3-boruların bakır olacak
    4-termostatlı vana ve rad.dönüşüne dönüş vanası kullanılacak
    5-her rad.ün arkasında izopan olacak
    6-boruların plastik olsa bile alt vana ve filitre plastik OLMAYACAK, PRİNÇ ve daha önemlis, TAM GEÇİŞLİ olacak.
    7-balkonda kombi olmayacak, eğer olursa, 1 cm.boru bile dışarda olmayacak, dolabın her yeri kapalı olacak, panjurlu balkon bile olsa böyle dolap olacak, en az 130 cm. olacak, veya en iyisi kombi ev içinde olacak.

    bunlar yoksa, bunları yaptıktan sonra kombiye bakılır, kombi çin malıda olsa bursa işide önce tesisat, sonra makina...

    izmirde 24 saat tüketim 180 tl yı geçmez, ev çok çok yalıtımsız ise belki 250..

    ama uygun evlerde 24 saatte 60-70 tl bile gaz yanıyor şuan bu nitromix, le..

    oda termostatı , ter.vana varken tavsiye edilmemelidir, hatta yakıtı arttırdığı bile görülmüştür...

    saygılar...

    1-Öncelikle yazımı bir kez daha okumanızı tavsiye ederim.
    2-Konunun kombinin ustası değilim yanlış bildiğim hususlar olabilir. Lakin yazımda tutarsızlık olduğunu sanmıyorum Sonuçta ben bilimsel bir veri ortaya koymuyorum sadece kişisel görüşüme yer verdim Bu durumu yazımda belirttiğim gibi yazımı okuyan herhangi bir insan benim ne demek istediğimi gayet net anlayabilir.
    3-Amacım DD markasını kötülemek değil sadece kişisel görüşümü söylemekti ve tekrar söylüyorum şu anda DD nitromix kombim 39 derecede çalışıyor evimin ısısı 23-25 C civarında Aynı ayarlar kullanarak DD Atron ile evimin ısısı 25 derecenin üzerine çıkıyordu. Bu durum kullanım suyu içinde geçerli sanırım anlaşılmışımdır.
    _____________________________




  • Teğmen
    112 Mesaj
    Merhaba nitromix kullanıcısıyım.kombinin basıncını yükseltemiyorum.20 gündür kış konumunda çalıştırıyoruz. basınc son 4 güne kadar 1,4-1,5 civarındaydı.ama 4 gündür düşerek 0,7 ye geriledi.Mavi vanadan basıncı yükseltemiyorum.mavi vanayı sola çeviriyorum hiçbirşey olmuyor.Ne yapmalıyım?
    _____________________________
  • Teğmen
    112 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: safaxk

    Merhaba nitromix kullanıcısıyım.kombinin basıncını yükseltemiyorum.20 gündür kış konumunda çalıştırıyoruz. basınc son 4 güne kadar 1,4-1,5 civarındaydı.ama 4 gündür düşerek 0,7 ye geriledi.Mavi vanadan basıncı yükseltemiyorum.mavi vanayı sola çeviriyorum hiçbirşey olmuyor.Ne yapmalıyım?

    Bu ustalar nerede?
    _____________________________
  • Yarbay
    10626 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: safaxk

    quote:

    Orijinalden alıntı: safaxk

    Merhaba nitromix kullanıcısıyım.kombinin basıncını yükseltemiyorum.20 gündür kış konumunda çalıştırıyoruz. basınc son 4 güne kadar 1,4-1,5 civarındaydı.ama 4 gündür düşerek 0,7 ye geriledi.Mavi vanadan basıncı yükseltemiyorum.mavi vanayı sola çeviriyorum hiçbirşey olmuyor.Ne yapmalıyım?

    Bu ustalar nerede?

    su giriş vanasının açık olduğundan emin olun. kapalıysa kombiye su basamazsınız.
    _____________________________
  • Teğmen
    112 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    quote:

    Orijinalden alıntı: safaxk

    quote:

    Orijinalden alıntı: safaxk

    Merhaba nitromix kullanıcısıyım.kombinin basıncını yükseltemiyorum.20 gündür kış konumunda çalıştırıyoruz. basınc son 4 güne kadar 1,4-1,5 civarındaydı.ama 4 gündür düşerek 0,7 ye geriledi.Mavi vanadan basıncı yükseltemiyorum.mavi vanayı sola çeviriyorum hiçbirşey olmuyor.Ne yapmalıyım?

    Bu ustalar nerede?

    su giriş vanasının açık olduğundan emin olun. kapalıysa kombiye su basamazsınız.

    KOmbi kışlık mod'da çalışırken yani petekleri ısıttığında basınç 1.1 en fazla 1.2 ye çıkıyor.su giriş vanasının kapalı olduğunu düşünmüyorum.
    _____________________________




  • Yarbay
    10626 Mesaj

    kombin altındaki, sağdan ikinci borunun üzerinde vana olur. onun açık olduğundan emin olun. eğer açık değilse, kombideki doldurma vanasını açsanızda su dolmaz.




    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hardcrss -- 13 Ekim 2013; 18:02:58 >
    |
    |
    safaxk kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
  • Yarbay
    7250 Mesaj

    Bazı kombilerde su doldurma vanası ilk önce aşağı ardından sol veya sağ çevirerek dolum yapılıyor. Bu arada basnç düşmeye devam ederse tesisatta kaçak var demek.
    |
    |
    safaxk kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
    "Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

      Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî
  • Yarbay
    10626 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: Zebza

    Bazı kombilerde su doldurma vanası ilk önce aşağı ardından sol veya sağ çevirerek dolum yapılıyor. Bu arada basnç düşmeye devam ederse tesisatta kaçak var demek.

    nitromix kullanım klavuzunda sadece sola çevirin yazıyor.

    |
    |
    _____________________________
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
    10 Not

    evde su tazyikin yetersiz ki çıkartamıyorsun, gece basınç yükselir, gece denemelisiniz....
    |
    |
    safaxk kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
    BAKIR BORULU KOMBİ SİSTEMLERİ
    Bircan EREN
    İTÜ.Mak.Fak.Isı Enerji Bölümü Uzman Mak.Müh.(1988)
    İZMİR -konu dışı sorularınızı özelden sorunuz

    HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN ARAYINIZ 0232 3390400
  • Teğmen
    112 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: hardcrss

    kombin altındaki, sağdan ikinci borunun üzerinde vana olur. onun açık olduğundan emin olun. eğer açık değilse, kombideki doldurma vanasını açsanızda su dolmaz.



    Bizim tesisatta bu şekilde değil vanalar.sol taraftaki iki vanadan sağda kalan su basma vanası yani kılavuzda gösterilen mavi vana.diğeride küçük beyaz kelebek vana.sol taraftada kırmızı vanalar var.
    _____________________________
  • Teğmen
    112 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: Biray Doğalgaz

    evde su tazyikin yetersiz ki çıkartamıyorsun, gece basınç yükselir, gece denemelisiniz....

    şebekeden gelen çeşme suyunun tazyik'i çok iyi.vanayı çevirdiğimde hiç bir belirti yok.
    _____________________________
  • Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
    10 Not

    SICAK SU basıncını kontrol et, filitre plastik ise dolmuş olabilir.

    veya mavi vana gövdesine sert bir anahtarla 2-3 defa vur, ucunda kıl, tüy gelip tıkamış olabilir.

    resete bas değerlere tekrar bir göz at..


    imkanın varsa boşaltmaya bir hortum takarak o bölgeden su basıp, vana bozulmuş mu kontrol edebilirsin.(tıkanmış manasında)
    |
    |
    safaxk kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
    BAKIR BORULU KOMBİ SİSTEMLERİ
    Bircan EREN
    İTÜ.Mak.Fak.Isı Enerji Bölümü Uzman Mak.Müh.(1988)
    İZMİR -konu dışı sorularınızı özelden sorunuz

    HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN ARAYINIZ 0232 3390400
  • Yarbay
    10626 Mesaj

    bunu sembolik olarak koydum ama normalde böyle montajlanması gerekir. kombiyi önünüze aldığınızda aşağıda 4 tane boru göreceksiniz. sağdan ikinci boru kombiye su giriş borusudur. üzerinde bir vana ve filtre olmalıdır.
    |
    |
    safaxk kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
    _____________________________
  • Yüzbaşı
    283 Mesaj

    Arkadaşlar servis bilgi vermesine rağmen, internetten araştırmama rağmen maalesef eşimi ikna edemiyorum. İlla kullanmadığımız odaların vanalarını kapatmamı istiyor. Ben de daha önce kombi kullanmadığım için yüksek bir fatura gelir de bir daha hiç sözüme itibar etmez diye çok ısrar edemiyorum. Demirdöküm nitromix p24 kullanıyorum. Evim yalıtımlı ve orta kat. Kombiyi tasarruflu kullanmam için ne yapmamı önerirsiniz? Bütün odaların vanalarını açık mı tutayım yoksa sadece kullandığım odaları mı? (NOT: Biray Hocam sizin tavsiye ettiğiniz kombiyi aldım. Oda termostatı olarak 5002 tavsiye etmiştiniz 6001 olsa olur mu? Ayrıca 130 TL fiyat normal mi?) Teşekkürler.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ramelov -- 13 Ekim 2013; 23:58:47 >
    |
    |
    Biray Doğalgaz kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör