Merhaba 24.000 lik BAXI klimam var 10 yıla yakın oldu alalı. Maşallahı vardı sorunsuzdu--
Klima servisinde çalışan bir teknik servis elemanına klimamın yerini değiştirttik. 2 gün sorunsuz çalıştı nem alma soğutma felan. Fakat şu anda Klima faaliyette fakat NEM ALMA ve SOĞUTMA işini yapmıyor. Sadece normal fan gibi üflüyor. Dış ünite de çalışıyor. Garibime giden iç ünite hortumundan su da gelmiyor. Hortum tıkalı değil üfleyerek kontrol ettim. Sonradan gaz da ekledi yerini değiştirince belki montajda gaz kaçırmıştır diye.
Sorun aynen devam. Elemanı gönderdim, pek bişey anlamıyor gibi geldi bana....
Sizce sorun neden olabilir yardımlarınızı bekliyorum.
Dis unite aktifmi
Komprrsor aktifmi
Sistemde gaz olduguna eminmi geken arkadas
Vs vs
Bence özensiz montaj kaynakli gaz kacagina bagli sorun yasiyorsunuz.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Kondansatör ü arızalanmış, onu değiştirttik düzeldi.
yeni mesaja git
Yeni mesajları sizin için sürekli kontrol ediyoruz, bir mesaj yazılırsa otomatik yükleyeceğiz.Bir Daha Gösterme