  • Binbaşı
    1559 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    Selam,

    Yeni taşınacağım eve 3 fazlı ısıtıcı takmayı düşünüyorum. 18kW gücü var. Sanıyorum tesisatı 3faz'a çevirmek için Tedaş'a proje vermem gerekiyormuş. Bu projeyi kimin çizmesi gerekiyor?
    Bir de nötr kesilince cihazların yanma riski oluyor, bunun için kaçak akım rölesinden önce nötr hattını topraklatmam yeterli midir sizce? Ekstra başka koruma gerekir mi? Mesken içine çektireceğim toprak hattını kullanabilir miyim bu iş için yoksa 2. bir toprak mı çektirmeliyim.

    Umarım ne sorduğum anlaşılmıştır.



    |
    |
  • Binbaşı
    1559 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    Hiç bu işlerden anlayan veya elektrik mühendisi olan yok mu arkadaşlar aramızda.
  • Yarbay
    5541 Mesaj
    Evet, tesisatı 3 Fazlı sisteme çevirmek için yeniden proje çizilmesi gerekir.Tedaşa başvurup sayacınızıda değiştirmeniz gerekecek.
    Nötr hattı kopmasında cihazların yendığı doğrudur ancak bunun sizin bir veya üç fazlı beslenmenizle bir bağlantısı yoktur.Bir fazlı elektrikte kullansanız bina girişinde nötr hattı kesilirse cihazlarınız zarar görür.
    Yerleşeceğiniz bina yeni ise bina girişi ana şalter üzerinde kaçak akım korumasıda vardır.Bu durumda nötr hattınızı kendi kaçak akım rölenizden önce topraklamanız mümkün olmaz.
  • Binbaşı
    1559 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    Evet, tesisatı 3 Fazlı sisteme çevirmek için yeniden proje çizilmesi gerekir.Tedaşa başvurup sayacınızıda değiştirmeniz gerekecek.
    Nötr hattı kopmasında cihazların yendığı doğrudur ancak bunun sizin bir veya üç fazlı beslenmenizle bir bağlantısı yoktur.Bir fazlı elektrikte kullansanız bina girişinde nötr hattı kesilirse cihazlarınız zarar görür.
    Yerleşeceğiniz bina yeni ise bina girişi ana şalter üzerinde kaçak akım korumasıda vardır.Bu durumda nötr hattınızı kendi kaçak akım rölenizden önce topraklamanız mümkün olmaz.

    Cevap için teşekkürler.
    Bina girişinde kaçak akım rölesi bulunmuyor, daire girişinde mevcut. Ben ayrı toprak hattı çektirmeyi düşünüyordum nötr hattı için.
    Mevcut toprak hattı ile de olur mu bu iş?




  • Yarbay
    2854 Mesaj
    Elektrik idaresi 3 faza çevirme için olur dedi mi?
  • Binbaşı
    1559 Mesaj
    Konu Sahibine Özel
    Daha bir işlem yapmadım.
    |
    |
  • Yarbay
    5541 Mesaj
    quote:

    Orijinalden alıntı: kontrolsuz_guc


    quote:

    Orijinalden alıntı: alpernbugra

    Evet, tesisatı 3 Fazlı sisteme çevirmek için yeniden proje çizilmesi gerekir.Tedaşa başvurup sayacınızıda değiştirmeniz gerekecek.
    Nötr hattı kopmasında cihazların yendığı doğrudur ancak bunun sizin bir veya üç fazlı beslenmenizle bir bağlantısı yoktur.Bir fazlı elektrikte kullansanız bina girişinde nötr hattı kesilirse cihazlarınız zarar görür.
    Yerleşeceğiniz bina yeni ise bina girişi ana şalter üzerinde kaçak akım korumasıda vardır.Bu durumda nötr hattınızı kendi kaçak akım rölenizden önce topraklamanız mümkün olmaz.

    Cevap için teşekkürler.
    Bina girişinde kaçak akım rölesi bulunmuyor, daire girişinde mevcut. Ben ayrı toprak hattı çektirmeyi düşünüyordum nötr hattı için.
    Mevcut toprak hattı ile de olur mu bu iş?

    Toprak hattı güvenilir ise elbette mevcut toprak hattı ile olur.İçiniz rahat etsin istiyorsanız ayrı bir toprak hattı çektirmeniz yerinde olur.
    |
    |