Şimdi Ara

2 farklı güç kaynağından gelen enerji ?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
5 sn
5
Cevap
0
Favori
864
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Arkadaşlar merhaba elimizde bir röle var ve bu rölenin bir bacağına +24v 1. Binadaki güç kaynağından geliyor var sayalım, 2. Bacağına ise başka bir binadaki 24 güç kaynağın eksi ucu geliyor sizce çalışmada bir sıkıntı yaşar mıyız ?


    Teoride ve pratikte ne gibi problemler yaşarız, konfigürasyonu değiştirme şansımız yok. Kablo sayımız yeterli değil ve röleyi tetikleyecek cihazdan +24v dv gerilim gelicek.


    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



  • Hiç açık bir soru değil belirsislik çok kimse bu durumda yardım etmez

    1. role kaç kontaklı
    2. 2.role neyle sürülüyor
    3. role neyi çalıştırıyor
    4. voltajlar rolenin açık kontağınamı orta kontağınamı kapalı kontağınamı giriyor
    5. çıkışta ne çalıştırılıyor
    6. uygulamanın amcı ne
  • Aynı kaynaktan çıkmayan veya birbirine paralel yahut seri bağlı olmayan + ve - gerilim uçları aralarında potansiyel fark oluşturmaz. O nedenle çalışmaz.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mustyyyyy

    Aynı kaynaktan çıkmayan veya birbirine paralel yahut seri bağlı olmayan + ve - gerilim uçları aralarında potansiyel fark oluşturmaz. O nedenle çalışmaz.

    Olay budur. Başka söze gerek yok. İki binadan gelen eksi uçlar ortak değilse çalışmaz. İmkan varsa iki binadaki gerilim kaynaklarının şase uçlarını birleştirin...

  • 