  • 1.5 mm2'lik bakır kablo 220 volt şebekede en fazla kaç amper akıma dayanır.(hani duvar içine elektrikçilerin çektiği dışı izole içi çubuk bakır olan sert kablo telleri diyorum, uzatma yapılan içi püsküllü olanları değil)
    mümkünse bunları tablo gibi veren bir yer var mı acaba, yani seçim yapmada yardımı olur diye soruyorum. 1.5 olmazsa 2.5 ne kadar taşır gibi öğrenmiş olurum.

    teşekkür ederim.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi juniorx -- 6 Nisan 2008; 23:16:02 >



  • boru içinde çekilen NYA tip kablolardan bahsediyorsun. 1.5 mm2 15 amper , 2.5 mm2 20 amper taşır.30 derece sıcaklık için.sıcaklık artarsa bu akımlar azalır.
    çekilen mesafede önemli.gerilim düşümü aydınlatma tesisatlarda 220 voltun % 1.5 unu geçmemeli.
    mesafe artarsa düşen gerilim artacağından bir üst kesit kullanılır.
  • 1,5 mm2 NYA kablodan geçecek maksimum akım ( kablo çok uzun olmamak kaydıyla ) 16 amper, 2,5 mm2 kablodan 21 amper akım geçebilir. Kolay gelsin.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ŞEF34

    1,5 mm2 NYA kablodan geçecek maksimum akım ( kablo çok uzun olmamak kaydıyla ) 16 amper, 2,5 mm2 kablodan 21 amper akım geçebilir. Kolay gelsin.
    ben firma katoloğundan baktım, ŞEF34 sanırım iç tesisat yönetmeliğinden söyledi.
    arada sıcaklık farkları var sadece.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: eloko

    ben firma katoloğundan baktım, ŞEF34 sanırım iç tesisat yönetmeliğinden söyledi.
    arada sıcaklık farkları var sadece.

    Alıntıları Göster
    soru üzerine birkaç kataloğa baktım.25 dereceye kadar 16, 30 derece için 15 verilmiş.
    iç tesisat yönetmeliği bu değeri(16 amper) 25 derece ve boru içinde olarak belirtmiş.
    başka bir firma kataloğu bu değerleri "toprakta 20 derece" ortamı olarak belirtmiş.
    tablolarda ayrıca 1.5 luk kablo için havada 24 ve 25 amper değerleri verilmiş.
    ortam ve sıcaklık değişince akım taşıma kapasiteside değişiyor.

    http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=48544&tipi=34&sube=0&harf=K




  • Peki arkadaşlar ayrınlatma olarak kullanılan lambayı iptal edip çamaşır makinesine versem olur mu?
    10A sigorta takılı gerekirse değiştiririm. Çam. Mak ortalama 1800w 8.1A çekiyor?
  • tolg... kullanıcısına yanıt
    kalitesine bağlı olarak, ucu ucuna dayanabilir ama, aşırı yüklenme payı olmaz. bu yüzden, elektrik içi tesisat yönetmeliği, prizlerde 2,5 mm^2 kesitinden aşağısına izin vermiyor.
  • tolg... kullanıcısına yanıt
    Lamba anahtarından mı ki anahtarda nötr olmadığı için çalıştıramazsınız.
    Yok lamba kısmı tavan, duvar her nerdeyse burda faz, nötr vardır fakat aydınlatma kabloları 1.5 mm² kesitlidir ve topraklama yoktur.
    Ben tavsiye etmiyorum, gerisi size kalmış.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi jüpiter -- 10 Mayıs 2020; 14:34:11 >
  • jüpiter kullanıcısına yanıt
    Teşekürler. Doğru diyorsunuz riske gerek yok. En yakın prizden 3x2.5mm kablo çekerek çözüm bulacağım.
  • tolg... kullanıcısına yanıt
    12 yıl sonra hortlattınız haa
  • Veronicaa kullanıcısına yanıt
    Yaz gelince konuları çıkartayım dadim tozlu raflardan 😂. Google amca sağolsun
  • 3'lü uzatmaların üzerindeki kablolar genellikle kaç mm çapında, elimdeki 3lü uzatmanın kablosunun üzerinde yazmıyor. Ancak 16A diye belirtilmiş. 3x1.5mm kablo gibi gözüküyor.


    Benim yapmak istediğim mutfakta priz olmayan bir noktaya sıva üstü ikili priz alıp başka bir prizden 3x1.5mm kablo kabloyla hat çekmek. Elektriği almak istediğim priz ile sıva üstü ikili yeni ekleyeceğim priz arasında yaklaşık 7 metre kablo çekmem gerekecek. 3x1.5mm kablo bunun için yeterli değil mi?
  • fuckulteli kullanıcısına yanıt

    Blender gibi veya katı mevye sıkacacağı gibi kısa kullanımlar içinse 3x1,5 yeterli ama hazır satılan 3'lü prizlere güvenmeyin.Ben 3'lü priz ihtiyacım olduğunda elektrikçiye özel yaptırıyorum.Yani priz (üçlü) fiş, kablo ayrı ayrı satın alıp birleştirttiriyorum.

  • erime kopma akımı farklı güvenli dayanma akımı farklıdır


    zamanında trafo panolarında sigortaları söküp 10mm2 kablo takardık trafo yanana kadar dayan gari

  • Arkadaşlar 3,5m uzatma kablosu yapmak istiyorum. Elimde atıl duran HES 4X0.75 TTR kablo, uzatma kablosu için 6 lı topraklı priz ve topaklı fiş var. Kabloya 65 inç led TV, 2X100 Watt civarı güç çeken amfi, 500 watt psu lu bir PC, modem+mesh router ve radyolu pikaplı başka bir amfi bağlanacak. Bağlanacak prizde toprak hattı yok, sıfırlama yapmayacağım için kablonun topraklı olmasına gerek yok. Sizce kablonun 4 kanalını ikişer olarak birleştirip 2X1.5mm² olarak kullansam sorun çıkar mı? Kabloların arasında empedans farkı olmadığı için mantıken dengesizlikten oluşacak aşırı ısınma olmaması gerekir ama yinede sormak istedim.

  • 2 + 2 bağladığınızda 2 x 1.5mm2 elde edersiniz teorik olarak onunla da 10A ~~ 2-2.2 kW güç çekersiniz. Yine de tam yüklediğinizde 1-1.5 saat sonra kabloların ısınıp ısınmadığını kontrol edin derim Zira: sizin 0.75 lik teldeki bakır kaliteli mi? İletkenliği düşük harcıalem mal ise 58 Siemen'in altına düşer ve ısıya döner....

  • makel 6 lı prizde 3600 va ya kadar dayanır yazıyor . 3x1,5 kablo sanırım. fakat 2kw ile çalıştırınca kablo ısınıyor.

  • cornfield C kullanıcısına yanıt

    üzerinde yazan değer, aktif değil görünür güç değeridir. aktif olarak geçecek güç daha düşük olabilir. eğer rms yazmıyorsa, büyük ihtimalle anlık dayanacağı maksimum güç değeri olabilir. ama her durumda, sınır değerlerine yaklaşınca, kablonun ısınması normal.

  • dergul D kullanıcısına yanıt

    Ürün için anlık değeri pek etiket değeri olmaz?? rms vb zaten bahsedilmez, hesap zaten ona göre.

    Çalışma koşullarında sınır değerinde de çalışabilmesi lazım, ılıklaşma konu olabilir belki.


    Soran kişinin, ürünü adi olabilir, sahte olabilir. Belki kablo fazla esnetildi ve kaliteli bir kabloyken hasar oluştu üzerinde. Prizin bağlı olduğu pabuç temas kısımları da pirinç yerine demirdir belki, ısınmaya sebep. Isı kablodaysa ya da prizdeyse ayrı bakılır.


    Bu arada 2 kW sandığı yük de belki daha fazladır. elektik sobasıysa özelliği değişmiş çok yükleniyor olabilir. Telleri kaynamış da olabilir.

  • karafetva K kullanıcısına yanıt

    vat ölçer ile ölçüm o yüzden tam 2 kw 14 adet ekran kartı .

  • 