      06 Nisan 2008 23:15:56 Konu Sahibi
      1.5 mm2'lik bakır kablo 220 volt şebekede en fazla kaç amper akıma dayanır.(hani duvar içine elektrikçilerin çektiği dışı izole içi çubuk bakır olan sert kablo telleri diyorum, uzatma yapılan içi püsküllü olanları değil)
      mümkünse bunları tablo gibi veren bir yer var mı acaba, yani seçim yapmada yardımı olur diye soruyorum. 1.5 olmazsa 2.5 ne kadar taşır gibi öğrenmiş olurum.

      teşekkür ederim.



      < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi juniorx -- 6 Nisan 2008; 23:16:02 >
    • Yarbay
      2865 Mesaj
      06 Nisan 2008 23:29:51
      boru içinde çekilen NYA tip kablolardan bahsediyorsun. 1.5 mm2 15 amper , 2.5 mm2 20 amper taşır.30 derece sıcaklık için.sıcaklık artarsa bu akımlar azalır.
      çekilen mesafede önemli.gerilim düşümü aydınlatma tesisatlarda 220 voltun % 1.5 unu geçmemeli.
      mesafe artarsa düşen gerilim artacağından bir üst kesit kullanılır.



      _____________________________

      "Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."
    • Yüzbaşı
      410 Mesaj
      06 Nisan 2008 23:30:43
      1,5 mm2 NYA kablodan geçecek maksimum akım ( kablo çok uzun olmamak kaydıyla ) 16 amper, 2,5 mm2 kablodan 21 amper akım geçebilir. Kolay gelsin.


      _____________________________

    • Yarbay
      2865 Mesaj
      06 Nisan 2008 23:41:10
      ben firma katoloğundan baktım, ŞEF34 sanırım iç tesisat yönetmeliğinden söyledi.
      arada sıcaklık farkları var sadece.



      _____________________________

      "Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."
    • Yarbay
      2865 Mesaj
      07 Nisan 2008 00:03:00
      soru üzerine birkaç kataloğa baktım.25 dereceye kadar 16, 30 derece için 15 verilmiş.
      iç tesisat yönetmeliği bu değeri(16 amper) 25 derece ve boru içinde olarak belirtmiş.
      başka bir firma kataloğu bu değerleri "toprakta 20 derece" ortamı olarak belirtmiş.
      tablolarda ayrıca 1.5 luk kablo için havada 24 ve 25 amper değerleri verilmiş.
      ortam ve sıcaklık değişince akım taşıma kapasiteside değişiyor.