Döküm Radyatör / Panel Radyatör Dönüşümü
Taktikal Led USB ŞARJLI Ultra Güçlü Mini Boy El Feneri [Enerji Sınıfı A++] : Amazon.com.tr: Yapı Market
https://www.amazon.com.tr/gp/product/B09J5C4JB9?psc=1
22 sa. önce paylaşıldı
Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar:
Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
Giriş
Mesaj
-
-
Merkezi sistemde ısınıyorsanız döküm radyatörlerini değiştirmeye gerek, döküm radyatör panel radyatörden daha fazla su barındırır ve daha verimlidirler. -
Verimli olma konusunda hem fikirim ama yer kaplama ve görüntü açısından çok hoşuma gitmiyor. Ayrıca bina eski olduğu için tıkanma durumu söz konusu olabilir.
Benim merak ettiğim panel radyatöre dönüşüm yaptığımda sıkıntı ile karşılaşırmıyım ? -
döküm radyatörlerin 20 dilimi ortalama (- +) 100cm 22/600 pkkp panel radyatöre denk gelir, 100cm 22/600 ppkp panel radyatörde ortalama 5,5 & 5,8litre su hacmi bulunur, döküm radyatörde ise her dilimde 0,9 lt.....>20 dilimde 18 litre su hacmi var,kombi ile ısınılan mekanlarda yaklaşık 4 kat su hacmi farkı oluyor
kombi ile ısınılan mekanlarda döküm radyatör ile ısınmak yerine panel radyatörle ısınmak daha rasyonel ayrıca döküm radyatörlerde kum bulunur bu da zamanla tesisata ve kombiye zarar verir
sizde merkezi ısınma olduğu için durum farklı estetik kaygınız varsa bu ısıl değer farkına göre panel radyatör ile değiştirebilirsiniz,yeter ki boyutlandırma yaparken doğru hesap yapılsın
döküm radyatör geç ısınır geç soğur, panel radyatör daha erken ısınır/ısıtır ama daha çabuk soğur
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi disintegration -- 27 Ekim 2014; 12:44:20 > -
Değişim yaptığınızda mimarın dediğinin aksine 3 katı daha az hacimli su dairenize pompalancak dolayısıyla herhangi bir sıkıntı olmaz. -
Cevaplarını için teşekkür ederim. Başka bir dekorasyoncu ile görüştüm 17 dilim için 240 cm lik demirdöküm dd plus panel radyatör kullanabileceğimizi söyledi. camın altındaki boşluk çok fazla değil. örneğin 17 dilim için 30 cm lik veya 60 cmlik panel radyatörden ne uzunlukta kullanmalıyız. -
döküm radyatörler değişik tip ve ölçülerdedir bu yüzden de ısıl değerleri farklılık gösterir
mesela dd perkolon döküm radyatör (16dilim) 160/500 ile dd plus 100cm 22/600 pkkp panel radyatör ısıl değerleri birbirine yakındır,bu yüzden hesapları modellere göre yapmak gerekir
http://www.demirdokum.com.tr/upload/Kutuphane/130/D%C3%96K%C3%9CM%20RADYAT%C3%96RLER.pdf
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi disintegration -- 27 Ekim 2014; 15:07:56 > -
Gönderdiğiniz kataloğa baktığımda evdeki radyatörün ridem radyatör olduğunu görüyorum. Evdeki radyatör 17 dilim , yüksekliğini bilmiyorum ama 70-80 cm civarında. Yüksekliği tam öğrendikten sonra burdaki kataloğa göre kaç kalori ısı verdiğini nasıl anlayabilirim. Örnek verebilirseniz çok memnun olurum. 17 dilim 90 cm lik ridem şu kaloriyi verir gibi.
Teşekkürler. -
75-65c işletmeye göre 100cm 22/600 demirdöküm plus pkkp panel radyatör 1546kcal/h ısı verir
aynı işletmede 75-65c ridem demirdöküm döküm radyatör 813mm fakat 2 çeşit genişlikte (98mm ve 133mm dilim)
.....> 98mm genişlikte (dilim) olan 16dilimde...>1536kcal/h
.....>133mm genişlikte (dilim) olan 12dilimde...>1596kcal/h
ısıl güç verir
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi disintegration -- 27 Ekim 2014; 20:33:16 > -
Tamamdır hocam , gidip enini boyunu iyice ölçeyim. Eşdeğer paneli bulacağım sanırım.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. -
bisey degil
iyi forumlar...