evet evlerde kullanılan kaçak akım rolesi nasıl bağlanır
ve 30 ma lik olanlar mı yoksa 300 ma olanlarmı takılmalıdır insanlara zarar gelmemesi için
şimdiden tessekkurler...


_____________________________

Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. - Albert Einstein

..:: DH Elektronik Kulübü ::..


4067 Mesaj
3 Ekim 2006; 4:23:15 

Herşeyden önce bunun için iyi bir topraklamaya sahip olman lazım. Varmı !!. Yoksa dengesiz çalışır.


_____________________________

http://www.elkoser.com/ Beylikdüzü Elektronik Kart Tamiri.


478 Mesaj
3 Ekim 2006; 8:31:17 

Nedir:
Elektrik tesisatında küçük görülen, ancak zararları bakımından hiçde küçümsenmeyecek kaçak akımları fark ederek devreyi açan anahtarlara kaçak akım koruma anahtarları(diferansiyel koruma cihazı) denilir.


-1


Ekteki dosya (1)


_____________________________

Eğer Birisi Birşeyi Yapmışsa Aynı Şeyi Bizde Yapabiliriz...


472 Mesaj
3 Ekim 2006; 8:36:01 

Hocam harikasınız. Banada yaradı. Teşekkürler.


_____________________________

ALLAH (c.c) kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. İnsan bu düşünce ile hareket ederse, 'PES' etmek üzere olduğu tüm işlerinden başarıyla ayrılabilir. www.bilgeyazilim.net Visual C#.NET, PLC, PIC, SCADA ...


 
98 Mesaj
3 Ekim 2006; 13:11:36 

Yönetmeliğe göre,
insan koruması için 30 mA, (normal ev aboneleri)
yangın koruması için 300 mA olanının kullanılması gerekmektedir. (fabrika vs)

işin ilginci ab de zorunlu olmamasına rağmen TR de bu zorunlu hale getirilmiştir


_____________________________

2005 Colt Z30 1.3 AMT


244 Mesaj
3 Ekim 2006; 20:10:07 

hepiniz saolun cevaplar için ama bizim evde topraklama yok taksam ikide birde atarmı bu alet yoksa duzgun calısırmı ???


_____________________________

Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. - Albert Einstein

..:: DH Elektronik Kulübü ::..


 
91 Mesaj
3 Ekim 2006; 21:54:28 

1-Topraklama olması iyi olur yok sa da cihaz takılabilir ve çalışır.
2-Bunların da iyisi kötüsü var çinden bir tomar kaçak akım rolesi getiriyorlar. Çoğu işe yaramaktan çok kendileri problem oluyor ve sonuçta elektrikçi devre dışı bırakıyor.
3-Diferansiyel koruma cihazı tabirini daha önce duymadım. Fakat doğru bir tanımlama. Fark akımını ölçerek çalışıyor. Yukarıda çizilen şekilden anlatırsak cihaz fazdan çıkan (geçen) akımın nötrden aynı miktarda dönüp dönmediğini kontrol ediyor. Eğer faz ile nötr akımı arasında 30mA den fazla fark varsa devreyi kesiyor. Fark akımı kaçak akım olarak kabul ediliyor ve bu kadar akım insanı öldürmeye yeter. 10mA, 30mA, 100mA, 300mA olanları var. Uzun bir konu...........


_____________________________



 
192 Mesaj
4 Ekim 2006; 0:36:15 

takarsın çalışır ama evdeki metal cihazlara dokunduğun zaman atar çok uğraşırsın ölede...


_____________________________



 
394 Mesaj
4 Ekim 2006; 1:04:21 

Bu kaçak akım röleleri ne zamandan beri zorunlu hale getirildi? Olmayan evlere de takılması gerekli mi?


_____________________________



478 Mesaj
4 Ekim 2006; 10:52:21 

Yanlış hatırlamıyorswm 2000 yılından itibaren zorunlu hale geldi... K.A.R. nin tesisatta bulunması tabiiki faydalı olur..Ama düzgün çalışması için iyi bir topraklama sisteminin tesisi gereklidir..Yoksa devamlı atar elektriksiz kalırsınız...


_____________________________

Eğer Birisi Birşeyi Yapmışsa Aynı Şeyi Bizde Yapabiliriz...


 
91 Mesaj
4 Ekim 2006; 15:43:58 

1-Öleedeyil
2-Topraklama olmasa da evlere takılabilir. Sadece hassas çalışmaz.
3-Eğer atıyorsa ya "0 "lama yapılmıştır (nötür ile toprak birleştirilmiş). ya nötür ile toprak tesisatta karışmıştır. ya bir cihazda kaçak vardır. ya tesisatta kaçak vardır. ya cihaz bozuktur....
Arkadaşlar çalışma prensibini anlattık ya. İyi bir kaçak akım rolesi doğru yapılmış bir tesisatta toprak olmasada çalışır. (Doğru tesisat için topraklama şartır. Burada bahsettiğim eskiden yapılmış, topraklamanın önemsenmediği zamanın doğru tesisatı. Yada konuyu açan arkaşın tesisatı)
Fark şu eğer topraklama varsa herhangi bir küçük kaçak hemen hissedileceği için kaçak akım rolesi hemen atar. Örnek vermeden olmayacak varsayalım evimizdeki buzdolabının motoru nem aldı ve 200mA kaçak yapıyor. Şimdi buzdolabının prizi topraklı ise (iyi bir topraklama) buzdalabını çalıştırmak için 3A akım gerekiyorsa kaçak akım rolesinin fazından 3.2A akım çıkar ama dönüşüne (nötürüne) 3A olarak gelir ve role 200mA farkı hissettiği için hemen atar. Toprakma kötüyse ve toprağa 30mA den az akım gidiyorsa role atmaz. Topraklama kötü veya hiç yoksa role atmaz diyelim ki buzdolabını elledik bu kaçak akım bizim üzerimizden geçti 30mA geçtiği anda atar. Konu böyle.
Şimdi gelelim topraklama olmadan çalışmaz diyen piyasa elektrikçilerine. Tesisatta ki arızayı bulamıyorlar çamura yatıyorlar. Bu cihaz can güvenliği için çok önemli Türkiyede mecbur edilmesi iyi oldu. Ne yazık ki idaa ediyorum Takılanların % 50 den fazlası çalışmıyor ....Çok uzun bir konu


_____________________________



478 Mesaj
4 Ekim 2006; 20:05:02 

Çok güzel anlattın edremit ama Tesisatların çoğunu "Piyasa elektrikçisi"dediğin elektrikçiler yapıyor...Dediğin gibi de çamura yatıyorlar ve K.A.R ni devreden çıkarıyorlar... Ben kontrol ettiğim çoğu bina tesisatlarında yeterli bir topraklama olmaz ise K.A.R sağlıklı çalışmıyor...Bu bir gerçek... Ya da en azından benim bulunduğumçevredeki elektrikçiler bu şekilde yapıyorlar... " Adam bir tesisat Topraklama yapıyor direnç 15 OHM şimdi burada nasıl diyeceksin .Bu binada K.A.R. çalışır diye... Mümkün değil görev yapmaz...


_____________________________

Eğer Birisi Birşeyi Yapmışsa Aynı Şeyi Bizde Yapabiliriz...


 
63 Mesaj
11 Ekim 2006; 20:32:41 

anladığım kadarı ile topraklama iyi değilse atar diyorsun.
topraklamanın iyi olmaması topraklama direncinin yüksek olması demektir,öyle değilmi.
bunu açıklayabilirmisin.atmasının sebebi nedir?


_____________________________



478 Mesaj
11 Ekim 2006; 20:49:10 

edremit niye attığını ve nasıl çalıştığını yukarıda belirtmiş. Tekrar gibi olsun:

Kaçak akım koruma anahtarları, herhangi bir tesisatın hattından gelen ve dönen akımların toplamının sıfır olması esasına göre çalışırlar. Normal bir tesisatta gelen akımların meydana getirdiği manyetik alanla giden akımların meydana getirdiği manyetik alan birbirine eşit ve zıttır.(Kirşofun Akımlar Kanunu) Burada tesisatın bir veya üç fazlı olması sonucu değiştirmez. Kaçak akım koruma anahtarının akım bobini,bir fazlı devreler için faz ile nötr,içinden geçecek şekilde bağlandığından,tesisata gelen ve giden akımların bileşkesinden etkilenmektedir.Belirttiğimiz gibi gelen ve giden akımlar birbirine eşit ise bileşke alan sıfır olacağından,cihazın akım bobinine etki eden alan bulunmayacaktır.Ancak tesisatın herhangi
bir yerinden küçük bir kaçak(hata akımı)akım varsa,gelen akım giden akıma eşit
olmayacağından cihazın akım bobini üzerinde fark alanı(bileşke alan)meydana gelerek bir emk indükler.Bu emk,kaçak akım koruma anahtarının açma sınırına(30 mA) ulaştığında
devreyi otomatik olarak kesmektedir(Faz ve nötrü beraber)300 mA’de devreyi açanlar
yangın koruma anahtarı olarak isimlendirilir.Kaçak akım koruma anahtarı evde ve işyerinde tesisatın girişine, yangın koruma anahtarları ise ana kolon hattına bağlanmalıdır.
Eğer topraklama direnci yüksek olursa Kaçak Akımlar rahatlıkla toprağa akamıyacağından Röle sağlıklı çalışmaz... Topraklama direnci düşük olursa( Ki öyle olmalıdır) Kaçak akım toprağa akacak ve Kirşofun akımlar kanunu prensibine göre K.A.R. yukarıdaki prensibe göre devre enerjisini Hem Faz hemde Nötr ü kesecektir.



_____________________________

Eğer Birisi Birşeyi Yapmışsa Aynı Şeyi Bizde Yapabiliriz...


 
91 Mesaj
11 Ekim 2006; 23:01:14 

Topraklama hiç olmasa dahi atar diyorum. İyi bir kaçak akım rolesi diyorum. Çünkü bunlarında iyisi kötüsü var. Mekanik, elektronik olanı var. mesutelb anlatmış onun anlatıklarını şekilde çizmeye çalıştım eğer görünürse daha iyi anlaşılır sanıyorum.





< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi edremit -- 12 Ekim 2006; 22:35:24 >


_____________________________



 
91 Mesaj
11 Ekim 2006; 23:04:57 

çizimi bir daha göndermeye çalışacağım

3


Ekteki dosya (1)

_____________________________



 
91 Mesaj
11 Ekim 2006; 23:12:24 

Arkadaşlar ben visio programı kullanıyorum. Eski bir sürüm türçe karekterleri zaten convert edemiyor. TİF dosyası gönderdim ilk şekiller çıktı onu JPG yaptım 2 şekiller çıktı. Visionun direk JPG yaptıklarını ben bile göremiyorum. Önce TİF başka bir program ile JPG yapmak zorundayım. Kusura bakmayın. Resmi görüp göremediğinizi bildirirseniz sevinirim.


_____________________________



293 Mesaj
12 Ekim 2006; 1:16:34 

edremit.... birinci resmi gönderdiğin mesajı değiştir ve resimi sil 2. resim gayet güzel görünüyor.

Temiz ve anlaşılır bir dille anlattığınız için teşekkürler. Bu tarz bir sorunu bende yaşıyorum. Ev yeni 5 yıllık toprak hatlı, ilk taşındığımızda sürekli sigorta atıyordu. oda sigortalarını ince uzun olanları asansörcü olan dayım daha kapasiteleri daha yüksek olanlarla değiştirdi ama ilk olan büyük sigortayı değiştimedi. Şimdi sigorta atmıyor. Sadece Bulaşık makinesi yanındaki prize takınca sigorta atıyor ama her zaman değil, bulaşık makinesini başka pirize takıncada sigorta atmıyor. Aynı bul. mak. takınca sigorta atan prize su ısıtıcı takınca atmıyor.

Şimdi sorun Prizde mi? Sigortada mı? Bulaşık Makinesinde mi?. Ona göre malzeme alıp elektrikciyi çağıracağım.Önerilerinizi bekliyorum teşekkürler.


_____________________________


-----------------------------------------------------------------------------
Sahipsiz Olan Vatan'nın Batması Haktır. Sen Sahip Olursan Vatan Batmayacaktır.
-----------------------------------------------------------------------------


 
63 Mesaj
12 Ekim 2006; 2:22:11 

o zaman şöyle diyebiliriz sanırım.
1- evinizde topraklama hattı yoksa ve KAR si takılırsa.herhangi bir cihazınızın gövdesine
kaçak olduğu zaman KAR atmaz veya atmayabilir.ne zamanki siz bu gövdeye dokunur ve üzerinizden bir akım geçer o zaman atar.siz ancak gövdeye dokunduğunuz zaman ve röle attığı zaman kaçak olduğunu anlarsınız.
ve ayrıca toprak hattı olmayan böyle bir evde "doğal olarak oluşan kaçak akımların "röleyi normal çalışma
şartlarında attırmadığını düşünüyoruz.

2- Topraklama yapılmış bir evde; herhangi bir cihazın gövdesine kaçak olduğu zaman, sigortayı attırmayıp
cihazın çalışmasını sağlayacak kadar bir kaçak durumunda bile KAR devreyi açarak güvenliği sağlamış
olacaktır.Burada demekki sigortayı attıramayacak olan sinsi diyebileceğimiz kaçakları KAR nin hissetmesi
ve bunu evdekilere haber vermesi önemli oluyor.
Bir çok bina da özellikle eski binalarda topraklama yok.Bunlar için en uygun çözüm prizlerde yapılan
sıfırlama olarak görünüyor.


Sanırım bulaşık makinesinin yanındaki prizin bağlı olduğu sigortanın değeri küçük kalıyor.


_____________________________



478 Mesaj
12 Ekim 2006; 8:50:40 

Tabii topraklama olmasada edremit in dediği gibi K.A.R atabilir...Atması lazımdır da. Makina gövdesine bir kaçak var ve sen gövdeye dokunuyorsun ve bir miktar akım senin üzerinden zemine akıyor... Yukarıda anlattığımız akımlar kanunu pransibine göre KAR atar veya atması lazım...
Topraklama yok ise en iyi çözüm sıfırlama değil... Çünkü şebekede veya bölgeyi besleyen Trafo da veya şalt şahasında herhangi bir arıza sebebi ile veyahut bina içi tesisattaki arıza sebebiyle " bir faz ile nötr "ün yeri değişebilir.Bu durumda makina gövdelerinde Faz olur.
Eğer topraklama yoksa topraklama uçları metal su tesisatı varsa ona irtibatlandırılabilir.Tabiiki mecbur kalınmadıkça yapılamalıdır.


_____________________________

Eğer Birisi Birşeyi Yapmışsa Aynı Şeyi Bizde Yapabiliriz...


293 Mesaj
12 Ekim 2006; 12:51:37 

Yani sorun makinada mı?. Pirizin bağlı olduğu sigortada mı?.


_____________________________


-----------------------------------------------------------------------------
Sahipsiz Olan Vatan'nın Batması Haktır. Sen Sahip Olursan Vatan Batmayacaktır.
-----------------------------------------------------------------------------


478 Mesaj
12 Ekim 2006; 14:39:58 

Bulaşık makinalarının etkin gücü yaklaşık 2000-2500 W tır ..Su ısıtıcısının gücü ne kadar ?
Su ısıtıcısının gücü daha az ise atmayabilir...
Emin değil isen Malzemeyi alıp elektrikçi çağırmak yerine...İyi bir elektrikçi çağır malzemeyi o söylesin derim...


_____________________________

Eğer Birisi Birşeyi Yapmışsa Aynı Şeyi Bizde Yapabiliriz...


2195 Mesaj
12 Ekim 2006; 14:58:15 

Bulaşık makinasının max gücü kaç watt ve bulaşık makinasını taktığınız prizin sigortası kaç amper ?
Bir de şöyle bir durum var.
Bulaşık max taktığınız prizin sigortası yeterli amperde olabilir ama bazen voltaj düşünce ya da o sigortayı kullanan başka cihazlar çalışınca sigorta atabilir.
Su ısıtıcısının gücü bile bulaşık makinasının max gücünden düşük olabilir.O kaç watt ?


_____________________________


http://www.diyaudiotr.com/


 
63 Mesaj
12 Ekim 2006; 15:05:04 

burada tartışmaları yapacağız elbette.fakat iyi bir elektrikçi çağıracaksın sonuç olarak.
bence herhangi bir malzeme almadan önce elektrikçiyi çağırıp kontrol ettirin.
kolay gelsin


_____________________________



 
63 Mesaj
12 Ekim 2006; 15:15:00 

kaçak akım rölesi üreticileri birde şöyle bir tavsiyede bulunuyorlar.bir röleye belirli sayıdan fazla(7 veya 8
yanlış hatırlamıyorsam)
linye bağlamayın, tesisatın olağan kaçak akımından dolayı atma ihtimali var diyorlar.çok iyi yalıtılmış
bir tesisatta (linyeler,sortiler, cihazlar) bu kaçak akım ne boyutlarda olabilir.tabi tesisattan tesisata değişkenlikte gösterebilir.ne diyorsunuz bu konuda.


_____________________________



 
91 Mesaj
12 Ekim 2006; 23:08:07 

Bence önce prizi değiştirtin Prize bağlanan kablolar en yakındaki buata kadar kontrol edilsin. Prizin takıldığı kasa buat ve elektrik borusu su nem alıyormu bir bakılsın. Bulaşık makinasını değiştirmekten daha ucuz.


_____________________________



 
80 Mesaj
23 Ekim 2006; 0:38:47 

kaliteli bir marka istiyorsanı LEGRAND tavsiye ederim


_____________________________



 
206 Mesaj
3 Kasım 2006; 22:03:42 

Arkadaşlar paylaşımlarınız için teşekkürler.Konuyla teknik bi bağ yok ama paylaşmak istedim.K.A.R.siz bir ev.Bahçede su pompasıyla sulama yapan 23 yaşında bir genç.İşi bittikten sonra tabii her tarafı ıslak bir vaziyette pompaya elektrik sağlayan kabloyu ayırmaya çalışırken elektrik akımına kapılıyo ve maalesef 3 veya 4 dakika öyle kalıyo. Hastaneye yetiştirilse de kurtarılamıyo.Rölesiz bir tesisatın kaybı oldukça fazla.


_____________________________

fkonuk


478 Mesaj
4 Kasım 2006; 8:43:02 

Bilakis tabiiki var ..Zaten K.A.R asıl kullanım amacı insanın can güvenliğidir...


_____________________________

Eğer Birisi Birşeyi Yapmışsa Aynı Şeyi Bizde Yapabiliriz...


244 Mesaj
4 Kasım 2006; 23:55:56 

arkadaşa Allah rahmet diliyorum uzucu bir haber ama insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı
kanaatimce insanlar bu teknoji ve teknolojilerden yeterince haberdar değil
bu konuda bilgilendirilse herkesin bu K.A.R evine takacağı yada
taktıracagından eminim kendimizden pay biçelim evimizin sigortalarını değiştirmemiz gerekti çağirdik bi usta geldi sigortaları değiştirdi buraya kadar iyi usta bize deseki abi böyle bi alet var adı da K.A.R işlevide bu gerektiğinde hayat kurtarır dese bizimde evde afacan cocuklarımız olsa (ki zamannın da çok sigorta attırdım ordan bilirim) biz bu alete iki üç kuruş fazla verip taktırmaz mıyız tabiki de taktırırız
dilerim böyle üzücü olaylar yaşanmaz ama insanların bilgilenmesi en azından google da K.A.R yazdıgımızda bize bilgi verecek böyle forumlara ulaşması ve dogru ve bilinçli yorumları okuması gerekir

bu konu hakkında bilgi veren arkadaşlara tekrar tesekkur ederim(biraz uzun oldu kafanızı ağrıttık ama kusuruma bakmayın) esen kalın..


_____________________________

Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. - Albert Einstein

..:: DH Elektronik Kulübü ::..


2195 Mesaj
5 Kasım 2006; 0:48:29 


quote:

Orjinalden alıntı: dojge

arkadaşa Allah rahmet diliyorum uzucu bir haber ama insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı
kanaatimce insanlar bu teknoji ve teknolojilerden yeterince haberdar değil
bu konuda bilgilendirilse herkesin bu K.A.R evine takacağı yada
taktıracagından eminim kendimizden pay biçelim evimizin sigortalarını değiştirmemiz gerekti çağirdik bi usta geldi sigortaları değiştirdi buraya kadar iyi usta bize deseki abi böyle bi alet var adı da K.A.R işlevide bu gerektiğinde hayat kurtarır dese bizimde evde afacan cocuklarımız olsa (ki zamannın da çok sigorta attırdım ordan bilirim) biz bu alete iki üç kuruş fazla verip taktırmaz mıyız tabiki de taktırırız
dilerim böyle üzücü olaylar yaşanmaz ama insanların bilgilenmesi en azından google da K.A.R yazdıgımızda bize bilgi verecek böyle forumlara ulaşması ve dogru ve bilinçli yorumları okuması gerekir

bu konu hakkında bilgi veren arkadaşlara tekrar tesekkur ederim(biraz uzun oldu kafanızı ağrıttık ama kusuruma bakmayın) esen kalın..

Bazı yerlerde zorunlu herhalde.Hatta ben bir köyde eski,ahşap bir evde görmüştüm.Ama her yerde olacağı zannetmiyorum.Bazı yerlerde hala eski tip sigortalar bile var.


_____________________________


http://www.diyaudiotr.com/


2287 Mesaj
14 Kasım 2006; 20:27:55 

Eyvallah


_____________________________


Osmanlı ve Türk Tarihi Kulübü
Türk Tarihinin En Büyük Kumandanı Fatih Sultan Mehmet Han


 
442 Mesaj
13 Ocak 2008; 23:23:39 

Arkadaşlar evde çin malı Multi9 diye bir RCD (kaçak akım rölesi) mevcut,
birkaç haftadır sürekli atıyor ve bir süre tutmuyor.
Bütün sigortaları indirmeme rağmen yine de tutmuyor.
Acaba kaçak akım rölesi arızalı mı?
Yoksa şalter ile sigorta arasındaki tesisatta
faz-toprak veya nötr-toprak arasında izolasyon problemi mi var?

Markası Merlin Gerin miş, vigi serisi

İyi bir marka mı acaba



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi codep -- 13 Ocak 2008; 23:42:43 >


 
1 Mesaj
14 Ocak 2008; 0:06:49 

arkadaşlar daire içi kat tablosunda 2 adet kacak akım kullanılmıs şebeke ve jeneratör için fakat 3 adet nötr barası kullanmıs sebeke , jeneratör , ve aydınlatma linyeleri için sebebını anlayamadım çunku pano dairesınden tek bır notr gelıyor. tabloda aynı notr u uce ayırmanın manası nedır?


_____________________________



13 Mesaj
14 Ocak 2008; 0:32:06 

iyi geceler..bu mesajı diğer K.A.R. konusunada yollamıştım. ..ben elektronikçiyim ve merlin gerin 30 mA lik bir K.A.R si almıştım kirada oturduğum ev için..ama tesisatta bir yerde benim nötr hattımdan merdiven otomatiğinede bağlantı yapıldığı için bu aleti taktım ama kuramadım..çünki adı üstünde kaçak akım rölesi..bu aletler o kadar fonksiyonelki sadece faz dan kaçak olması önemli değil,nötrden de kaçak olsa atıyor..yani başka bir fazdan olan enerjiye kapılsan bile K.A.R. nin nötüründen fazla akım geçtiği için yine tepki gösteriyor..ve bu aleti test ettiğimde tam hatırlamıyorum ama 26-27 mA lik bi kaçakta tepki gösterdiğini gördüm.. daha ne istiyelim
yapanlar fransız olsada hakkını vermek lazım.. değilmi..


 
442 Mesaj
27 Ocak 2008; 16:26:54 

Bugün pazar, saat 13,00 civarında eve geldim yine kaçak akım rölesi atmış ve kurulmuyor.
Ben de sigorta kutusunu açtım, bir yerlerde kısa devre olabileceğini düşünerek.
Kabloları kontrol kalemi ile karıştırırken bir yerden kısa devre yaptı ve dairenin ana sigortası attı.
Bütün kabloları inceledim KAR sine giren fazda çıplak bir yer vardı ve tahminime göre toprak hattına bağlı
çıplak kalın bir kablo var ona temas etti ve ana sigortayı attırdı.
Ben de çıplak yeri izole bantla sardım. Ana sigortayı açtım ama kaçak akım rölesi yine kurulmadı.
Bunlarda termal koruma olduğunu yazmışsınız, ben de sir süre bekledikten sonra zorlayarak KAR sini kurdum.
Bir süre çalıştıktan sonra sigorta kutusunu yerine takarken KAR biraz sarsıldı ve tekrar attı.
Ben atmasının sebebinin daha soğumadan kurmamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü zorla kurduğum için
ufak bir tireşimde attı.
2-3 dakika bekledikten sonra birkaç başarısız kurma denemesinden sonra tekrar zorlayarak KAR ı kurdum ve şu an çalışıyor.

Kaçak akım rölesinin kurulabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekiyor, benim 2-3 dakika sonra bütün daire içi sigortalar kapalı iken
kurma denemelerimin başarısız olmasının sebebi termal koruma olabilir mi? Yoksa bu KAR arızalı mı?
Bugün günlerden pazar olduğu için fazla oynayamıyorum, yardımcı olursanız çok sevinirim


2991 Mesaj
27 Ocak 2008; 17:31:44 

Bizim evdede kaçak akım rölesi var üzerinde 30 mA yazıyor ve hiç gereksiz yere(metal cihazlara dokunulduğunda) attığını görmedim


_____________________________




414 Mesaj
10 Şubat 2008; 14:49:21 

arkadaşlar bu dönem yıldız tek. üni. de staj yaptım 5 tane k.a.k.r. taktık testlerinide yaptık gayet güzel çalıştı
sistemimizde ayrı bir topraklama hattımızda yoktu!
yalnız kritik nokta şu toprak niyetine kullandığımız dış metal gövdelere bağlanan hat k.a.k.r. nin öncesine bağlanmalı(N yazan yere :) )[tabi ayrı bir toprak hattınız yoksa warsa direk toprağa çekilecek]
prizlerde testimizide yaptık prizlerdeki gerilim 220 V K.a.k.r. si 30 mA de atsa 220 bölü 30 mA den yaklaşık 7333ohm direnç yapar bunu insan gibi düşünelim bir elimizi faza soktuğumuzda dewre üzerimizden tamamlanacağından yaklaşık 7.5 k ohm luk bir direnci 2 kablo arasına bağlayıp ; bu kablolardan birini faza diğerini prizlerde bulunan çeltik dediğimiz yere değdirirsek direk attığını görücez.


_____________________________


PSN | uamuzzi



768 Mesaj
27 Mayıs 2008; 13:14:30 

insan sağlığı için 30 mA öneriliyor sanırım.
300 mA ise yangın vb. için öneriliyor....

Dairede oturuyorum ve Siemens 5SM1314-0 40A 30mA lık röle var ve sık sık kendi kendine atıyor...
Tabiki buna sebeb mutlaka vardır...

Şimdi ben bunu 300mA yapsam sizce nasıl olur.
Sağlık için ve bebeler için sizce hangisi güvenli...






_____________________________

...Bilgi Paylaşıldıkça Çoğalır...


3164 Mesaj
27 Mayıs 2008; 13:36:40 

Bu güzel bilgiler ve yorumlar için teşekkürler
Benimde geçen gün Doğalgaz topraklaması sonucu başıma böyle birşey gelmişti


_____________________________

Bu dünya gibi 1 Milyon dünya olsa
Oda ağzına kadar BUĞDAY dolu olsa
1 güvercinde 1000 günde 1 tane yese
Bu biter ama SONSUZLUK BİTMEZ
Neye Zar attığımızın farkındamıyız?




 
2590 Mesaj
27 Mayıs 2008; 20:20:02 

daha önce yazıldığı gibi 30 mA insanlar için minumum değerdir. 300 mA ise sadece makinayı korur. insanlar içinse yeterli değildir. ayrıca sizin durumunuzda 30 mA veya 300 mA farketmiyebilir. bence uzman bir elektrikçiye tesisatı kontrol ettirmeniz daha iyi olur. kaçak akım rölesinin bağlantıları yanlış yapılmış, veya bağlı olduğu tesisat veya cihazlarda bir sorun olabilir. ayrıca bu tip cihazlar sadece kaçak akımlara karşı değil, aynı zamanda aşırı akımlara karşıda koruma sağlıyabilir.


_____________________________

Eğer bir şey öğrenemediysen, sınavın bir anlamı yoktur.(Kral Bumi, Avatar The Last Airbender)

[DH] Öğretmenler Odasi!


768 Mesaj
27 Mayıs 2008; 22:38:08 

quote:

Orjinalden alıntı: dergul
......
sizin durumunuzda 30 mA veya 300 mA farketmiyebilir.
.......


Kastınız nedir acaba...

quote:

Orjinalden alıntı: dergul
......
ayrıca bu tip cihazlar sadece kaçak akımlara karşı değil, aynı zamanda aşırı akımlara karşıda koruma sağlıyabilir.
.........


K.A.R. yüksek akım karşısında ne etkişi var o konuda bilgilendirme yapabilirseniz sevinirim...

K.A.R. 30mA likten başka evde 7,5 KVA lık Reğülatör, Yüksek ve düşük akım rölesi takılı...
Bunların yüksek akım ve düşük akımda kullanıldığını biliyorum ve bu sebebden alıp monte ettik..
Monte işleminde hata yok...Uzman kişilerce yapıldı...
Bu konuda imkanlar geniş...



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi musadilek20 -- 5 Haziran 2008; 3:05:13 >


_____________________________

...Bilgi Paylaşıldıkça Çoğalır...


 
98 Mesaj
27 Mayıs 2008; 22:54:04 

slm arkadaşlar dedemin ahşap evinde eski tip sigorta bulunmakta bn onları degiştirmeyi düşünüyorum onları degiştirmiş iken bide K.A.R takmak nasıl olur köylük yer evin bulundugu yer buzdolabıda elektirik kaçarıyordu çakıcagım şarteller kaç A olsun sizin tavsiyenize göre alıcam


_____________________________



768 Mesaj
28 Mayıs 2008; 18:59:09 


quote:

Orjinalden alıntı: farukxtm

slm arkadaşlar dedemin ahşap evinde eski tip sigorta bulunmakta bn onları degiştirmeyi düşünüyorum onları degiştirmiş iken bide K.A.R takmak nasıl olur köylük yer evin bulundugu yer buzdolabıda elektirik kaçarıyordu çakıcagım şarteller kaç A olsun sizin tavsiyenize göre alıcam


Tabiki K.A.R takmak en sağlıklısı...
Fakat genelde 20 yıldan eski evlerde tesisatta arızalar olabileceginden genelde K.A.R sık sık atar denmekte ve bu sebebden 30mA olanları değilde 300mA olanları tercih edin deniyor...Amaç sık sık atmasını engellemek...
Tabiki tesisatta fazla problem yoksa en mantıklısı 30mA..
Nedeni ise;
Herhangibir yalıtım hatası bulunan elektrik cihazına veya direk enerjialtındaki iletkenlere temas eden kişinin vücudu üzerinden elektrikakımı geçer. Akımın vücuttan geçişi ile meydana gelen tehlikenin önemi birçok etkene bağlıdır. Bunların başlıcaları; -Akım değeri -Akımıngeçiş süresi -Vücutta izlediği yoldur.
insan vücudundan geçecek olan akımın etkileri;
1-10 mA Karıncalanma hissi
10 mA Kasılma başlaması (Kişi iletkene Yapışabilir.)
20-30 mA Diyafram kasılması (Solunum yolu tıkanma riski)
70-100 mA 500 mA Kalbin titremeye başlaması ve düzensizleşmesi Kalbin durması ve ölüm.
Buradan da görüldüğü gibi akımın çok küçük değeri bile kalbin durmasına ve sonuçta kişinin ölmesine sebebiyet vermektedir.

Sonuçta karar sizin.
Ben 40A lik ve 30 mA lik bi tane taktım ve kafam rahat...
Elektirik kesilmelerinde, düşük ve yüksek voltaj gelmesi durumunda Düşük ve yüksek akım rölesi kullanmam vb. sebeblerden benim K.A.R ara ara atıyor...
Normalda sorun yok.Fakat evde olmadığım tatil vb. durumlarında K.A.R devreden çıkarıyorum...
Sebebi ise buzdolabındaki malzemelerin bozulmaması...


_____________________________

...Bilgi Paylaşıldıkça Çoğalır...


 
98 Mesaj
29 Mayıs 2008; 0:22:31 

tesisatta problem yok şmdi hatırladım geçtigimiz yaz ampül degiştiriyodum çarpıldım biraz gözlerim karardı sersemlemiştim 1 saatte ancak kndime geldim ampul degişimi yaparken dikkatlı olmak gerekiyor eski çeşit ampul yuvası vardı ampulu taktıgım yerde ondan çarpıldım


_____________________________



10813 Mesaj
31 Mayıs 2008; 18:57:16 


quote:

Orjinalden alıntı: edremit

çizimi bir daha göndermeye çalışacağım

3


bir çok tesisatta topraklı prizlerin toprak uçları ile nötür birleştirilip topraklama yapılıyor .
bu bilhassa eski tip tesisat olan evlerde yapılıyor yani evde normal toprak hattı yok olmadığından dolayıda topraklamayı nötr ucundan alarak yapılıyor
bu durumda K.A.R. nasıl çalışır. yada çalışır mı.


_____________________________


Bu konuyla ilgili özelden mesaj yazmayın lütfen, Uydunet kopmaları ve wifi hız düşmesi sorunu olanlar, çözüm bu konuda....TIKLA


 
2836 Mesaj
31 Mayıs 2008; 20:31:13 

Yangına karşı koruma için 300 mA olan röleler kullanılır.Yangına sebep olacak kaçak akımlar bu değere
yakın olduğu için.Binaların girişinde sayaçların olduğu yere takılırlar.
20 veya 30 mA olanlar ise insanların çarpılmasını önlemek için kullanılır.
Ev içinde 300 mA kullanmak tehlikeli olur.Çünkü insanı öldürecek mertebede bir akım geçişinde
röle atmayacaktır.
Röle sık sık atıyor ise tesisatta bir yalıtım sorunu, cihazlardan toprağa giden bir kaçak akım,
"elektronik tip" kaçak akım rölesi kullanılıyor ise gerilim yükselmesi ve alçalması açma yaptırabilir.
Prizlerde yapılan sıfırlamada, "cihazın gövdesi" üzerinden toprağa bir temas olursa röle "atabilir".
"Elektromanyetik tip" röleler nötr hattı ayrılsa bile korumaya devam ederler.



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi eloko -- 31 Mayıs 2008; 20:31:51 >


_____________________________

"Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."


1457 Mesaj
3 Haziran 2008; 11:03:29 

bızım evde var

ufacık bı kacakta bıle atıyor

en guzel tarafı elektrık carptıgını hıssetmeden atması


_____________________________

Passat 1.8 Turbo...



768 Mesaj
3 Haziran 2008; 16:27:29 


quote:

Orjinalden alıntı: *AXI*

bızım evde var

ufacık bı kacakta bıle atıyor

en guzel tarafı elektrık carptıgını hıssetmeden atması




insan elektirik çarptığını anlamıyormu...Demekki sizinki mA olarak bayagı az...


_____________________________

...Bilgi Paylaşıldıkça Çoğalır...


1436 Mesaj
3 Haziran 2008; 22:51:31 

pardon cahilliğimi maruz görün,
bu kaçak akım rolesi ve aşırı akım rolesi aynı aletlermi,
30 ma den bahsediliyor benim aldığım aşırı akım rolesi yazıyor üstünde, ve 30a in, 40a v in gibi bi şeyler yazıyor,
insan teni temas ettiğinde bu koruyan cinstenmi yoksa o da ayrı bi şeymi


_____________________________

Dün geçti,
Yarın varmı?
Güvenme gençliğine,
Ölenler hep ihtiyarmı


768 Mesaj
5 Haziran 2008; 3:14:35 


quote:

Orjinalden alıntı: rondo1194

pardon cahilliğimi maruz görün,
bu kaçak akım rolesi ve aşırı akım rolesi aynı aletlermi,
30 ma den bahsediliyor benim aldığım aşırı akım rolesi yazıyor üstünde, ve 30a in, 40a v in gibi bi şeyler yazıyor,
insan teni temas ettiğinde bu koruyan cinstenmi yoksa o da ayrı bi şeymi


Kaçak akım Röleleri:
Örnegin evimize giren ile çıkan arasındaki akıma bakar ve tutmuyorsa kaçak var kabul eder ve çeşitine göre örnegin 30mA modeli 30 mA üzerinde far olduğunda atar ve kişiyi ölümden vb., 300mA olan modeli ise 300mA üzerinde fark olduğunda atar ve bizi yangından vb. den korur...
Kendi panomdan çektiğim bir görüntü.3 yazan kaçak akım rölesi,
Şekli:
0


Aşırı Akım Röleleri:
Elektrik motorlarını aşırı akımlardan korumak için kullanılanelamanlara aşırı akım rölesi adı verilir.
Elektrikli cihazların aşırı akımlardan korunması sigortalar ilem mümkin olmaz.Sigortalar normalde 5A akım çeken bir alıcı ile kalkınmada 15-20A akım geçer bu yüzden bu devreyi 20A′nin üzerinde bir sigorta ile koruruz.
Ancak bir arızadan dolayı 10A akım geçmesi gereken devre, sürekli 19A çekmeye başlarsa sigorta atmaz.19A ise cihaz için tehlikelidir ve yanmasına sebep olur.
Önemli ve pahalı cihazların çalışmaları sırasında yüksek akım çekebileceği aşırı akım röleleri ile korunmaları, bozulmaları engellenir.
Aşırı akım röleleri, motorların yüksek kalkınma akımına müsade eder.Ancak yüksek akımın sürekli geçmesi halinde devreyi açar.
Termik veya manyetk olarak çalışablirler.


Benim sağlık için tavsiyem, 30mA lik kaçak akım rölesi,
Evdeki Araç Gereç için Tavsiyem Regülatör...Eğer mümkün değilse veya Regülatöre ek olarak tavsiyem
AŞIRI ve DÜŞÜK GERiLiM KORUMA RÖLELERi

Örnegin Bende Reğülatöre ek olarak, Entes GKR-02 Aşırı ve Düşük Gerilim Koruma Rölesi var...
Kısaca Özelliği;
 Üç fazlı düşük ve yüksek gerilim koruma rölesi
 Ayarlanabilir düşük ve yüksek gerilim sınırı (0.7-1.3)xUn
 Ayarlanabilir bekleme zamanı (0.1sn-10sn)
 Gerilim değeri 0.5 Un'in altına düştüğünde veya 1.5 Un'in üstüne çıktığında zaman ayarıdevre dışı bırakılıp ani açma yapar
 Normalde kapalı kontak

Daha Geniş Açıklama (Firmanın adresinden PDF):
http://www.entes.com.tr...gkr-dgr%20serisi_TR.pdf

Şekli:
0


0


0


_____________________________

...Bilgi Paylaşıldıkça Çoğalır...


 
3564 Mesaj
8 Haziran 2008; 0:43:04 

selam arkadaslar

Bina girisinde K.A.R lesi var ve evin butun enerjisi kesili olmasina ragmen herhangi bir kacak ve yalitim olmamasina ragmen K.A.R lesi kurulmuyor su anda devre disi calisiyor. K.A.R lesinin arizali olup olmadigini nasil anlaya biliriz? Yoksa gidip yenisini alacagim.

Saygilar


_____________________________

Oris,Edox,Mido Automatic ve 2013 Beyaz Honda Civic Elegance Eco Automatic.


 
23 Mesaj
13 Ekim 2008; 15:07:46 

Merhabalar,

Oturduğum bina oldukça eski bir bina. 25 yıllık, ancak bundan 7-8 sene kadar önce (sanırım yönetmelikle zorunlu kılındıktan sonra) tüm apartmana en alttan en üste bir toprak hattı döşenerek her hanenin kapısının üstünden geçirilmiş.

Ben de 4 sene kadar önce evime taşınırken tüm elektrik tesisatını yeniletmiştim -sanırım- işini teknik olarak eğimini almamış bir elektrikçiye.

Şimdi ise evime kaçak akım rölesi taktırmak istiyorum.

İstanbul Anadolu Yakası'nda, Göztepe'deyim. Gelip tüm prizlerimde gerekli ölçümü yapacak, ev içi elektrik tesisatının tüm teknik detaylarını bilen, ahlaklı bir elektrikçi bileniniz tanıyanınız varsa irtibat bilgilerini verebilir mi? Hatta, evdeki elektronik aletler için yüksek ve düşük akım ile ilgili korumayı planlayacak, bu konuda bana yardımcı olabilecek bir teknik adam olmalı.


_____________________________



 
2590 Mesaj
13 Ekim 2008; 16:28:41 

istanbul elektrik teknisyenleri odası aracılığıyla istediğin özelliklerde bir elektrikçi bulabilirsin.

http://www.etoist.org.tr/


_____________________________

Eğer bir şey öğrenemediysen, sınavın bir anlamı yoktur.(Kral Bumi, Avatar The Last Airbender)

[DH] Öğretmenler Odasi!


 
5 Mesaj
21 Kasım 2008; 11:15:26 

Arkadaşlar,
Plazma TV'ye dijital kablo yayın bağlattığımda, dijital yayında arıza çıkardığından dolayı, TV servisi topraklamayı iptal ederek bu sorunun çözüleceğini söyledi. Bir elektrikçi çağırarak prizin toprak hattını iptal etmesini istedim. Ancak Elektrikçi zaten prizde toprak hattın olmadığını söyledi. Ben de TV'yi toprak hattı olmayan bir üçlü fiş ile prize taktım ve gerçekten dijital yayın düzeldi. Ancak plazmanın kataloğunda "olası bir elektrik çarpmasını önlemek için mutlaka toprak telini bağlayın. Topraklama yöntemleri mümkün değilse, ayrı bir devre kesiciyi yetkili bir elektrikçiye kurdurun" deniliyor.
Aklıma takılanlar:
1) Devre kesici dediği, sanırım kaçak akım rölesi, ???
2) Plazmayı ile priz arasına devre kesici takarsam mesele çözülür mü?
3) Elektrikçi prizde topraklama yapılmamış dediği halde, toprağı olmayan fiş ile bağlantı yaptığımda sorun çözüldüğüne göre, prizde sıfırlama mı yapılmış?
Fikri olan arakadaşların yardımını bekliyorum


_____________________________



 
2590 Mesaj
21 Kasım 2008; 20:05:11 

1 evet
2 koruma açısından çözülür.
3 elektrikçi hatalı davranmış, prizde büyük ihtimalle sıfırlama var. topraklama olmasada onuda sökmesi gerekirdi. kar taktıktan sonra, ona bağlı olan tüm prizlerdeki sıfırlamaları sökmeniz gerekir. kar düzgün çalıştığı sürece sıfırlama vetopraklamaya ihtiyaç duyulmaz. ama iyi yapılmış bir topraklamanın olmasıda gerekir.


_____________________________

Eğer bir şey öğrenemediysen, sınavın bir anlamı yoktur.(Kral Bumi, Avatar The Last Airbender)

[DH] Öğretmenler Odasi!


3493 Mesaj
22 Kasım 2008; 17:25:47 

Tefal marka bir ütü kullanıyorduk, evde K.A.R ve iyi bir topraklama var, son zamanlarda ütü yaparken K.A.R zaman zaman atıyordu, en sonunda ütü dumanlar çıkararak mevta oldu, demekki K. A. R daha önceden olan küçük küçük kaçakları haber vermesi açısından da önemli, hangi alet attırıyorsa o aletle ilgi bir problem var demekmiş.