Şimdi Ara

4 Daire ortak kombi tavsiyesi.

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
4
Cevap
0
Favori
1.053
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Merhaba arkadaşlar 4 katlı aile binamızda termodinamik kömür kazanı ile ısınıyoruz
    eks-80 modeli
    katlar net 85m2
    petekler 7-8 metre
    kazan çatıda
    bu hafta binamıza doğal gaz hattı geldi evlerin içine hat çektirmeden direk çatıya kömür kazanının yerine kombi alıp ortak kullanmayı düşünüyoruz
    genelde bilgiler tek daire için
    Bilgi sahibi arkadaşlardan tavsiye rica ediyorum.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >



  • dehsetulwahset D kullanıcısına yanıt
    Merhabalar,

    1. Merkezi sistem kuracağınız için öncelikle aboneliği/fatura ödeme konusunu netleştirmeniz gerekir. Eğer faturayı herkes ısındığı kadar ödesin derseniz, her dairenin sıcak kalorifer suyu girişine kalorimetre (ısı sayacı) takılması gerekir.
    2. 70-80kW tek kazan yerine 35-40kW iki yoğuşmalı kazan/kaskad sistem kurmanızı verimlilik ve tasarruf açısından öneririm. Sistemi dış sensörlü elektronik kontrol ile çalıştırıp peteklere takacağınız termostatik vanalar ile azami tasarrufla kullanmanız mümkündür.
    3. Mevcut petekler son 3-4 yılda temizlenmediyse mutlaka kömürden doğalgaza geçerken, vakumlu su + nötr kimyasallarla temizletmenizi öneririm. Zira kömürde kullandığınız açık imbisat (genleşme) deposundan sisteme yoğun oksijen emilimi ve korozyonlaşma oluşmuştur.
    4. Sıcak kullanım suyu ihtiyacı için ise en az 400-500litre boyler kazan sisteme entegre edebilirsiniz.
    5. Marka olarak bütçenize göre Buderus, Vaillant, Ferroli, ECA/de Dietrich, Ariston vd araştırabilirsiniz.




  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.