    Selam .. bu kış merkezi kalorifer sistemimizle güneş enerjisi sistemini birleştirmeyi planlıyorum bu konudaki fikirlerinizi alabilirmiyim?

    Veriler:
    1-)2 kat + çatı katlı bir evdeyiz (3 kat denebilir)

    2-)Biz 2. kattayız altımızda kiracı var çatı katında ise 2 oda ve bir banyo tuvalet var çatı da bizim kullanımımızda ama pasif kullanıyoruz...

    3-)Merkezi kalorifer sistemimiz termodinamik 60.000 kcallik katı yakıtlı (kömürlü) bir kazan 3 katı besleyecek kapasitede...

    4-)yaklaşık 5 ay kömür yakıyoruz 3. kata ısı vermiyoruz kullanımda değil... 2 katın toplam ısınma maliyeti 5 ay için 3500-4000 tl arası (kat başına 1750-2000) ve dolar arttıkça kömür fiyatları da hergeçen yıl artıyor...

    5-) Türkiyenin güney batısındayız Radyasyonun en bol düştüğü yerlerden birindeyiz ve deniz seviyesindeyiz..

    6-)Hava sıcaklığı kışın en düşük -3 yazın en yüksek 45-46 derece oluyor

    7-)Kışın kaloriferi toplamda 10-12 saat çalıştırıyoruz gündüz çalışmıyor

    8-)Gündüz çalışmadığı için ev saat 16dan sonra ciddi anlamda soğuyor ve ısıtma maliyetlerimiz artıyor...

    9-)Çatıda hali hazırda 8 güneş enerjisi peteği var vakumlu olmayan eski tip....
    3’ü pasif diğer 3’ü bize tahsis edilmiş 2 si kiracıya ait …adil olmadığını kabul ediyorum ama biz evi aldığımızda böyleydi..

    10-)Yaklaşık 4 -5 panel daha takviye yapabilecek kadar yerimiz var çatıda ...

    11-)Amacımız kışın güneşli günlerde sabah 8den akşam4'e kadar yani güneşin olduğu zamanlarda güneş enerjisiyle , yaptıracağımız kazandaki suyu ısıtıp bu suyu kalorifer sistemine vererek gündüzden ciddi anlamda evi ısıtmak ve bu şekilde akşam yakacağımız kömür sarfiyatını en aza indirmek....

    12-)Kışın evin içi gündüzleri ,kaloriferin 06.00’dan sonra kapanmasından sonra 21-22 derece oluyor amacım bu sıcaklığı 27-28 dereceye çıkartmak ve bu şekilde sıcaklık hemen düşmeyeceği için geceleri sadece 1-2 saatlik kalorifer yakımıyla sabahı etmek ya da tam güneşli günlerde hiç kalorifer yakmamak gündüzden çok ısınacağı için bu sıcaklıkla sabahı etmek.. eğer gündüzden 28 dereceyi görebilirsek (bunun zor bir değer olduğunu biliyorum) sıcaklık 5 derece düşse ve 23 derece olsa bile kalorifer çalıştırmaya gerek kalmayacak…

    13-)Büyük kazanı çatı katındaki kullanılmayan banyoya koymayı planlıyorum banyo yaklaşık 6m’2 lik bir alan… Bu şekilde gece soğumalarından korumuş olacağım . Bu şekilde kalorifer den gelen suyun soğumamasını sağlayacağım.. Bulutlu günlerde kalorifer çalışacak ve bu kazandan geçecek çünkü...…

    14-)Sirkulasyon pompası olarak kalorifer kazanının pompası var zaten… Ama yukarıdaki linkteki gibi bir sistem olursa 2. Pompaya gerek olacak galiba…

    15-)Bu sistemden banyo suyu elde etmek istemiyorum. Bunun için zaten peteğimiz var…


    Sorularım

    1-) Sizce mesajın en üstündeki linkte bulunan sistem doğru bir sistemmidir?

    2-) bu sisteme konacak paneller vakumlu –florasan gibimi olmalı yoksa klasik güneş paneli gibimi?

    3-) Panelleri evin altındaki bahçeyemi koymalı yoksa çatıyamı.. eğer bahçeye koyarsak sirkulasyon pompasına gerek kalmadan sıcak su yukarı çıkacak bildiğim kadarıyla …

    4-) Bu sistemi 4-5 panel ilavesiyle mi çalıştırmak mantıklı yoksa sisteme 8 paneli de ekleyip toplam 13 panelle sıcak su (banyo-mutfak kullanımı) + merkezi kalorifer entegrasyonu şeklindemi çalıştırmak mantıklı?

    5-)Sistem , linkteki gibi kazanın içine girip çıkan borular şeklindemi çalışmalı yoksa güneş enerjisinde ısınan su direk radyatörlere gitmelimi?

    Aklıma sorular geldikçe yazarım..

    cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler...







  • ancak yerden ısıtma olursa bir nebze fayda sağlar bence, petek sistemindeki ısı gereksinimi çok daha fazla ve 2-3 tur döndüğü gibi su ısısını tamamen kaybedecektir
  • Güzel konu evi tam ısıtma sa bile kazandaki suyun sıcaklığını beş on derece yukseltse bile kömür masrafı nı düşürür

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 1-)2 katta toplam 26 metretüllük petek var
    2-)borularla beraber 30 metretül denebilirmi?
    3-) Su hemen soğurmu?

    1 metretüllük peteğin 5 litre su aldığını okumuşdum..5*30=150 litrelik su var sistemde. Ama biz sisteme 1 tonluk bir kaynaktan besleme yapmayı planlıyoruz... yani sistemin 7 katı kadarlık 1 tonluk bir su rezervimiz olacak... ilk 2 tur sistemi ısıtsa geriden gelen 5 turluk su sistemi ciddi anlamda ısıtacaktır diye düşünüyorum.. Ayrıca sistem kapalı devre olacak... biz şuanda güneş enerjilerimizi açık devre olarak kullanıyoruz.. Yine de soğurmu hesap etmek lazım?

    4-)günlük sarfiyatımız 1,5 torba 7000 kcalik sibirya kömürü ....1 torba 20 kilo 1,5*20=30 kilo 30*7000=210.000 calorilik bir ısı tüketimimiz var...

    5-)Güneş enerjisi ustamızla konuştum... Vakumlu sşistemi denediklerini sistemin çok çabuk bozulduğunu kireçlenme yaptığını ve büyük dolularda florasanların i kırıldığını söyledi. Bu sebeplerle klasik güneş panellerine döndüklerini söyledi
    klasik bir güneş paneli günlük kaç kalorilik bir ısı üretir?

    Bu noktada makine -elektrik elektorink mühendisi arkadaşların bilgisine ihtiyacımız olacak...

    6-)Sistemi beslemek için 8-10 güneş paneli sürekli çalışacak... En kritik soru 1 güneş paneli kışın kaç kalorilik bir ısı üretir?
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma




  • http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/ad36576a641973b_ek.pdf?dergi=1148

    burda yapılan tam da yapmak istediğim aslında..
  • çok güzel görünüyor inş. yaparsınız ve verim alabilirsiniz.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: azazel_666

    çok güzel görünüyor inş. yaparsınız ve verim alabilirsiniz.

    teşekkürler... eğer başarırsam ciddi anlamda yakıttan tasarruf etmiş olacağız.. Ayrıca ülke ekonomisine de katkı olmuş olacak....

    Bu konuyahttp://forum.donanimhaber.com/m_77551725/tm.htm

    linkinden devam ediyorum... yaptığım ölçümleri paylaşacağım... Bilgilenmek isteyenler bakabilir..
  • http://forum.donanimhaber.com/m_77551725/f_//tm.htm#82297775

    Konuya bu bölümden(Kombi vb. Isıtma sistemleri bölümünden) devam edicem burasıyla daha ilgili gibi görünüyor ısıtma sistemleri burada tartışılmış.......



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 9 Ekim 2013; 16:52:56 >
  • Ozan Artun

    Yüzbaşı



    626 Mesaj
    Eski Kullanıcı Adı:
    Rocapitol

    8 Temmuz 2013; 15:13:28 Paylaş Değiştir Cevap Alıntı Sil PM
    http://www.mmo.org.tr/r...1973b_ek.pdf?dergi=1148

    burda yapılan tam da yapmak istediğim aslında..

    210.000 Kcal lik bir tüketimimiz varmış..
    1kw=860Kcal ise

    210000/860=244 Kw lık bir tüketimimiz varmış..

    Bunu elektrikten sağlasaydık günlü elektrik giderimiz 244*0,35=85 tl aylık 2560 tl olacaktı daire başına 1280 tl yapar... demekki kömür hala çok iyi...

    mmo çalışmasında 6556 kwlık ısınmanın 1952 kwsı elektrikten 4604 kw sı güneşten karşılandı diyor...

    4604kw 150 gün boyunca 6 petek tarafından sağlanmış..
    petekler günlük 4604/150=30,69 kwlık bir enerji üretmişler 1 petek 30,69/6=5 kwlık enerji üretmiş...

    E bizim enerji ihtiyacımız günlük 244 Kw ... 6 petek 30 kw karşılıyorsa 244 için 48 petek lazım..

    sizce burda bir hata varmı?


    Not:bu konuyu ısıtma bölümünde açmışdım sanırım doğru yer elektronik kısmı çünkü güneş enrejileriyle ilgili tartışmalar burada yoğunlaşmış..



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Rocapitol -- 8 Temmuz 2013; 15:14:26 >
    aeronics

    Binbaşı



    1097 Mesaj

    8 Temmuz 2013; 16:19:53 Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet Paylaş Cevap Alıntı PM
    Bu sistemlerin genel mantığı ısıtma suyunun mümkün olduğunca bedava enerji kaynaklarından (güneş enerjisi ve toprak ısısı gibi) geriye kalan kısmınında ücretli enerji kaynağı ile ısıtılması esasına dayanıyor. Yani misal olarak söylüyorum kazan çıkışı sıcaklığınız 90 derece olması gerekiyorsa ve kazana dönüş sıcaklığı 20 derece ise 20'den 40'a kadar olan kısmını bedava enerji kaynağından 40'tan 90'a olan kısmı da ücretli olan enerji kaynağından faydalanarak ısıtmak. Burada bedava olan kısımla ilgili bir problem şu ki çevre koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermesidir. Yani gün olur 20'den 60'a da çıkartabilir, gün olur 30'a güç bela da çıkartabilir. İşte bu yüzden geriye kalan ücretli enerji kaynağının elektrik ya da doğal gaz gibi kontrol edilebilen bir ısı kaynağı olması gerekir. Ancak kömür pek kontrol edilebilen bir enerji kaynağı değil ne yazık ki




  • Ozan Artun

    Yüzbaşı



    626 Mesaj
    Eski Kullanıcı Adı:
    Rocapitol

    8 Temmuz 2013; 19:00:51 Paylaş Değiştir Cevap Alıntı Sil PM
    quote:

    Orijinalden alıntı: Mr_YAMYAM

    Böyle bir iş için maliyet hesabı yaptın mı?



    Eğer sistemden verim alabileceksem maliyet hesabına girecem. Benim için en az %60 verimle çalışan bir sistem olması lazım... Bununla ilgili elimizdeki tek çalışmahttp://www.mmo.org.tr/r...1973b_ek.pdf?dergi=1148

    bu çalışmayla kendi durumumu karşılaştıracağım...çünkü ciddi farklılıklar var...en basitinden güneş enerjisi verimliği bakımndan izmir-ege sarı bölgede biz ise kırmızı bölgedeyiz..

    bu çalışmadaki sistem yani ısı pompası ,bu sistem için kurulmuş... Ancak benim şöyle bir avantajım var .ısıtma sistemim zaten kurulu olarak mevcut...
    benim için maliyetler şöyle olacak..

    1-)Güneş panelleri
    2-)Serpantinli boyler örn :http://www.kodsan.com.t...-serpantinli-boyler-kbd
    3-)Borular
    4-)emniyet ventilleri
    5-)İşçilik v.b.


    Ayrıca kömürlü kalorifer kazanımızın kontrol edilebilir olmadığı fikrine katılamıyorum çünkü kazanımız termodinamik 60.000 kcallik bir kazan. Bu kazanı timer aracılığıyla istediğimiz zaman çalıştırıp istediğimiz zaman durduruyoruz... Ayrıca yakıtı otomatik olarak kendi alıyor.. Bir stokeri var ...cihazın kumanda panelinden ,cehennem denen yanma bölümüne kaç dakikada bir kömür yükleneceğini ve kömür yükleme zamanı geldiğinde kaç saniye boyunca kömür yükleyeceğini ayarlayabiliyoruz....

    Şukadarki stoker yaklaşık 160 kilo kömür alıyor . yani kazanın başına hiç uğramadan 3-4 gün boyunca kazan kendi kendine çalıp ısıtma görevi görüyor... yani termostatlı bir elektrikli kombiden ya da ısı pompasından bu anlamda farkı yok...

    resmi şu:

    Ozan Artun

    Yüzbaşı



    626 Mesaj
    Eski Kullanıcı Adı:
    Rocapitol

    9 Temmuz 2013; 0:42:59 Paylaş Değiştir Cevap Alıntı Sil PM
    quote:

    Orijinalden alıntı: Mr_YAMYAM

    Belirtmiş olduğun bölgede verim alabilirsin. Çünkü güneş ışığı o bölgede oldukça aktiftir.
    Buradaki minumum baz alınacak harcama 4 serpantinli boyler kazanı olacaktır. En az 2 tonluk kazan kullanmalısınız. (1 daire için) Ayrıca güneş panelleri bilindik anlam ile yerleştirilemez. İzole edilmesi gereklidir. Bu ciddi bir harcama demektir.
    Ben Ankara için bu sistemi daha önceleri hesaplamıştım. 120m2 lik bir ev için ortalama maliyet 20.000TL civarı çıkmıştı. Ortak konutlarda toplam maliyet düşse de bu sefer konulması gereken panellerin miktarı artacaktır. Çatıya ise sınırlı sayıda panel konulabilmektedir.


    ben de verimin yüksek olacağını düşünüyorum. Yukarıdaki verilerde düzeltme yapmak lazım..




  • Ozan Artun

    Yüzbaşı



    626 Mesaj
    Eski Kullanıcı Adı:
    Rocapitol

    9 Temmuz 2013; 0:50:45 Paylaş Değiştir Cevap Alıntı Sil PM
    Elimde elektrikli cihazların çalışma sırasında kaç wattlık tüketim yaptığını gösteren bir alet var… Geçen gün bir deney yaptım… bunu paylaşmak istiyorum. Amacım suyun ısıtılması sırasında nekadarlık bir enerji tüketildiğini saptamaktı…

    Bunun için 2 litre suyu ketılda ısıttım…derecenin ölçme kapasitesi 70 derece olduğu için derece zarar görmesin diye deneyi 60 derecelerde sonlandırdım… kaç kalorilik enerjiyle kaç derece yükseldiğini hesapladım…

    Deneyi videoya çektim… derece olarak elitenin oda derecesini kullandım bunun dış sıcaklık ölçen bir kablolu derecesi var… suya bunu batırdım..

    Videonun 14. saniyesinde başlandı derece 9,7 idi
    Videonun süresi 4,47 gösterirken kapatıldı 60,9 a kadar yükseldi derece…

    Süre:4,47-14=4,33= 4 dakika 33 saniye= 4*60+33=273 saniye=4,55 dakika=0,07583 saat

    Saatte 1605 watt elektrik çekdi ölçüm esnasında watt ölçerim 1605-1607--1603 değerlerini gösterdi hep..

    1 saatte 1605 watt çektiyse 0,07583 saatte =121,71 watt yapar…

    1kw=860000cal ise 121,71 watt kaç kaloridir? 104670 kalori

    Elektrik enerjsinden 104670 kalori harcamışım suyu 9,7 dereceden 60,9’a yükseltmek için

    .bu pratikte aldığım sonuç peki formülle bunun sağlamasını yaparsak

    Q= m.c. T

    Kalori= ağırlık * öz ısı* sıcaklık farkı

    Kalori= 2000 gr*1*(60,9-9,7)=102400 kalori

    Pratikle teori arasındaki hesapta sadece %2 lik bir fark çıktı… bence bu ihmal edilebilir bir fark… Cattleın üstüne çaydanlık koymamışdım eğer koysaydım su daha erken 60,9 dereceye çıkabilirdi ozaman harcanan watt ,dolayısıyla harcanan kalori düşebilirdi…




  • Yukarıdaki mesajlarımda günlük enerji ihtiyacımızın 244 kw olduğunu söylemişdim… Galiba bu yanlış… evet tükettiğimiz-yaktığımız kömürün kalori değeri 244 kw ya denk geliyor ama kömürlü kazanların verimi 60-%70 arası değişiyormuş…. Bizim kazanın verimini %65 dersek aslında bizim ısınma ihtiyacımız 244*%65=158 kw olmalı…30 günde 158*30=4740 kwlık enerji ihtiyacımız varmış…
  • https://www.youtube.com/watch?v=o_cEYld4LiU

    videoyu çeken şahıs böyle bir ayna sistemiyle solar panelde verimin %30 arttırıldığını iddia ediyor..
  • Eğer aynanın kollektörle oluşturduğu açıyı daraltırsak kollektöre aynadan yansıyan güneş ışınları daha dik gelecek bu da verimliliği daha da arttıracak...


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


    Biraz önce yaptığım basit bir deneyle aynalı sistemle aynasız sistem arasındaki farkı gözlemlemiş oldum...

    Ayna devreye girince aydınlanma gerçektende ciddi anlamda arttı... Bu da zayıf olan kış güneşinin etkisinin ciddi anlamda arttırılabileceğinin ispatı... Ayrıca kollektörle açının kapanmasının da yukarıdaki mesajda söylediğim gibi verimi arttırdığını gözlemledim..
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma




    Hocamız bu linkte güneş enerjisi kollektörlerinin hangi bölgede hangi mevsimde kaç derecelik açıyla durması gerektiğini çok güzel anlatmış ... harika bir çalışma..

    http://www.solar-academy.com/menuis/Gunes-Enerjisi.021720.pdf

     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


    Buradan enlemi bulmak mümkün.. mesela bizim bulunduğumuz marmaris fethiye hattı 36. enlemde bulunuyor..




  • 36 derecedeki bölgeler için en yüksek enerjinin alındığı açılar...
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma

    Yaptığım eğim ölçümünde çatımızın 19 derece olduğunu tesbit ettim. budurumda çatının sağ kanadına yerleştirilmesi durumunda şekli şöyle olacak...


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


    Güncel açılar ekte...

    26 Eylül 2013 de Saat 15.37 de yaptığım açı ölçümünde Güneş açısının 40 derece olduğunu tesbit ettim..
    26 Eylül 2013 de Saat 12:40 ta 50 derece idi..

    Gün doğumu 06:55 gün batımı 18:55
    gün ortası 12:55
    --------------------------------------------------

    Gün doğumu: 6:57 Gün batımı 18:55

    27 Eylül 2013 de saat 10:40 da 40 derece
    27 Eylül 2013 de saat 11:35 da 47 derece
    27 Eylül 2013 de saat 12:35 de 50 derece


    Bu değerler ekteki resimde çıkan değerlerle örtüşüyor..
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma




  • Doğru sonuca ulaşmak için doğru bilgilere ulaşmak gerek... Watt volt ilişkisi üzerine deneyler yapmış ,bu deneylerin sonucunu forumda paylaşmışdım... Gerçekten de yaptığım deneyler sonucunda elektrik sarfiyatımızın ciddi anlamda azalmasını sağladım.. İsteyenler bu araştırmalarıma linkten ulaşabilir..

    http://forum.donanimhaber.com/m_76266260/tm.htm

    Şimdi güneş kollektörleriyle ısınma konusunda deneyler yapıyorum bu deneylerin sonucunu da burada paylaşacağım...

    Benim için yola çıkış noktası , kaç kalorilik sarfiyatımızın olduğuydu...

    2 katlı binamızda alt komşumuzla beraber ortalama günde 1,5 torba sibirya kömürü yaktık... kaloriferi 12 saat çalıştırdığımız için bu sarfiyatı 12 saat olarak hesaplamalıyız... 1 torba sibirya 20 kilo 1,5 torba 30 kilodur...

    1 kilosu saatte 7.000 kalori verdiğine göre 1,5 torba yani 30 kilo --->> 30*7000=210.000 kalori yakmışız...

    Ancak bu 210.000 kalorinin tamamı bize ulaşmadı çünkü kömürün verimliliği %60 -%70 düzeyinde ... Buna %65 dersek biz ,%65*210.000=136.000 kilo kaloriyle ısınmışız demektir...

    Şimdi 2. bir yöntem var...


     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma

    Kalorifer Kazanımızın su tankı 108 litre.... 2 katta toplamda 24 metre tül petek var borularla beraber 30 metre tül diyelim... 1 metretül 6 litre su alıyor..

    30*6=180 litre binada dolaşan su...
    108 litre de kazandaki su toplam 208 litre su var.... hatalı

    Düzeltiyorum:Toplam sistemde dolaşan su =108+180=288 litre yapar..

    Şimdi sistemdeki su , eğer hiç ısıtılmasaydı , 15 dereceye felan düşecekti...
    Peki biz bunu kaç derecede çalıştırdık? yaklaşık 52 derecede....Ozaman Buradan 1 saat için kalori hesabı yapacak olursak;

    Q=m*c*▲T
    Q=288*1*(52-15=37)=288*37=10656 kilo kalori...
    12 saat için bunu 12 ile çarparız
    Q=12*10656=127872 kcal yapar... demekki harcadığımız 127872 kcal ile ısınmışız...

    Şuanda 2 farklı sonuca ulaşdık...
    1-)136.000 kcal
    2-)127872 kcal...

    Peki bunlardan hangisi doğru? elbette 2 numaranın doğru olmasını isterim... Peki 2 numaranın doğru olması için bizim 7.000 kcal olarak düşündüğümüz sibirya kömürünün aslında kaç kalorilik bir kömür olması gerekir?


    7.000 için 136.000 ise
    X için -------127872 olmalı..


    X=6581 Kcal olmalı... Şimdi bizim Sibirya dediğimiz ve 7.000 kcal olarak bildiğimiz kömür aslında 6581 kcallik bir enerji veriyorsa, bizim kalori formülünden yaptığımız sonuç aynı çıkıyor...

    Peki bunu anlamak zormu? yoo değil... 1litre suyu 1 kilo sibirya kömürüyle ısıtırız başlangıç ve bitiş sıcaklıklarına bakar, suyu kaç dakikada kaç dereceye çıkarttığını bulup buradan gerçekte kaç kalorilik enerji verdiğini bulabiliriz... Bu deney ayrıca yapılabilir...

    Ancak zaten torbanın üstünde 7.000 (+ -) %5 dediği için 6581 Kcallik bir verimin kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz...





    Nekadar kalori tükettiğimiz aşşağı yukarı belli... Şimdi soru, güneş kollektörlerinden nekadarlık bir enerji alabileceğimiz... Bu sorunun cevabını internette çok araştırdım ama tatmin edici cevaplara ulaşamadım. Q=m*c*▲T formülünden bunun hesabını kendim yapmaya karar verdim...

    Çatı katımızda 8 kolektör var.. 6sı bizim kazanlara bağlı... 3 tane su deposu var...

    180 litrelik kazanı 3 kollektör ısıtıyor bu kazan , yine 3 kollektörle ısınan diğer 180 litrelik kazandan su almakta...(120 litrelik 2 kollektör de komşuya gidiyor) Sistemlerimiz basınçlı sistem. ama bize su gönderen kazan, suyunu diğer 180 litrelik kazandan aldığı için soğuma olmuyor ya da geç oluyor.....

     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


    bu kazanın dik değil de yatık olarak durduğunu düşünün bunun gibi...

    işte bu sistemden bir tane daha var ve 2 sistem kazanlardan birbirine bağlı... Kollektörlerimiz selektif değil yani en düşük verimli kollektörlerden siyah boyalı aluminyum kollektör ve yaklaşık 5 yıllık kollektörler...

    Şimdi gelelim deneye...

     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma


    elimde bu derece var.. Bu derecenin kablolu termometresiniı suyun derecesini ölçmek için kullandım. Yanlız en fazla 70 dereceye kadar ölçüm yapabiliyor üstünü ölçemiyor....

    Ne yaptım? Bütün sıcak suları açtım... yaklaşık 360 litre sıcak suyu boşalttım ve su soğudu ama soğuması için yaklaşık 1,5 saat boyunca aktı durdu.... Tabi suyu birden en sıcakta akıtmadımki lavabodaki boru sistemleri zarar görmesin diye...Su soğuduktan sonra ısınması için yaklaşık 1 saat bekledim ve kaç derece ısındığını gözlemledim..

    Deney tarihi: 21.09.2013 Cumartesi Gündoğumu Saat 6,52 Gün batımı saat 19:04

    Çeşmeden akan soğuk suyun derecesi :25.1 derece


    Deney başlangıç saati:14:33--Başlangıç derecesi: 36,2
    Deney bitiş saati :15:38-------Bitiş derecesi :57,1

    65 dakikada 57,1-36,2=20,9 derece ısınmış...oranlarsak 60 dakikada 19,29 derece yapar.. peki kaç litre su? 180 litre

    ozaman 3 adet siyah boyalı aluminyum kollektör 1 satte kaç kalorilik ısı üretmiş?

    Q=m*c*▲T=180*1*19,29=3472 kilo kalorilik ısı üretmiş...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 9 Ekim 2013; 17:17:33 >




  • Deney tarihi: 22.09.2013 Pazar Gündoğumu Saat 6,53 Gün batımı saat 19:02

    Çeşmeden akan soğuk suyun derecesi :25.9 derece


    Deney başlangıç saati:9:06--Başlangıç derecesi:36,9
    Deney bitiş saati :10:05-----Bitiş derecesi :43,7

    Q=m*c*▲T=180*1*(43,7-36,9)=180*1*6,8=1224 kalori...
    ------------------------------------
    Deney tarihi: 22.09.2013 Pazar Gündoğumu Saat 6,53 Gün batımı saat 19:02

    Çeşmeden akan soğuk suyun derecesi :25.9 derece


    Deney başlangıç saati:10:10--Başlangıç derecesi:45,7
    Deney bitiş saati :11:10-----Bitiş derecesi :55,3

    Q=m*c*▲T=180*1*(55,3-43,7)=180*1*11,6=2088 kalori...
    -----------------------------------------

    Deney tarihi: 22.09.2013 Pazar Gündoğumu Saat 6,53 Gün batımı saat 19:02

    Çeşmeden akan soğuk suyun derecesi :25.9 derece

    Deney başlangıç saati:11:26--Başlangıç derecesi:47,2
    Deney bitiş saati :12:25-----Bitiş derecesi :64,2

    Q=m*c*▲T=180*1*(64,2-47,2)=180*1*17=3060 kalori...



    Özetle:

    3 lü siyah boyalı aluminyum kollektörlerden 21 ve 22 eylül tarihlerinde şu değerleri almışım.
    Gündoğumu Saat 6,53 Gün batımı saat 19:02 Gün ortası 12:58

    Saat aralığı---- Alınan kalori

    09:06-10:05---1224 kcal
    10:10-11:10----2088 kcal
    11:26-12:25----3060 kcal
    12:25-13:25----Deney yapılmadı
    13:25-14:25----Deney yapılmadı
    14:33-15:38----3472 kcal
    15:40-16.40-----Deney yapılmadı
    16.40-17:40-----Deney yapılmadı
    17:40-18:40-----Deney yapılmadı


    Şimdi coğrafi bir bilgi paylaşmak istiyorum... Yazın farklı tarihlerde aynı yerde güneşin batışıyla ilgili 2 fotoğraf çektim... Sonra tesadüfen bu resimlere bakarken güneşin ciddi anlamda farklı yerlerden battığını gördüm... Halbuki güneş herzaman aynı yerden batar diye biliyordum....

    İlk fotoğrafı 22 Haziranda yani en uzun gün olan 21 Hazirandan 1 gün sonra çekmişim güneş tam denizin ortasına batıyor...
    2. fotoğrafı 24 Ağustosta çekmişim.. Güneş bir hayli uzağa dağın tepesine batıyor.. Burada batış noktasının güneye doğru kaydığını söyleyebiliriz... Bu coğrafi bilgi de panellerin açısının ayarlanmasında faydalı olacak...
     Güneş enerjisiyle merkezi kalorifer sistemini  ısıtma

    Bu resimlerin saatlerine baktım...
    22/06/2013 tarihinde saat:20.31 imiş..
    24/08/2013 tarihinde saat 19:45 imiş..

    arada 46 dakika var... Ama 63 gün geçmiş... Demekki 21 Hazirandan sonra, güneşin batış saati ,hergün 1 dakikadan daha az bir süreyle geriliyor... Eğer güneş hergün 1 dakika daha erken batsaydı, aradaki fark 46 dakika değil 63 dakika olurdu...

    https://store.donanimhaber.com/3d/87/44/3d874438b0ea423312f522b105eb2671.JPG




  • Ozan Artun

    Yüzbaşı



    626 Mesaj
    Eski Kullanıcı Adı:
    Rocapitol

    1 Ekim 2013; 19:16:33 Paylaş Değiştir Cevap Alıntı Sil PM
    Güneş enerjisi su depomuzun kesin ölçülerini buldum...

    çapı 50 cm.. uzunluğu 160 cm...ancak dış yüzeyle suyun bulunduğu tank arasında 5 cmlik poliüretan yalıtım kalınlığı var..http://www.dailymotion....si-depo-izolasyonu_tech

    5 cmlik çeperi çıkartırsak, 50-10=40 cm çap yapar.. Yarı çapı 20 cm yapar... Uzunluğu 160 cm çıktı..

    ozaman su tankının litresi şöyle olur..
    hacim=r*r*pi sayısı*uzunluk olduğuna göre
    Hacim=0,20*0,20*3,14*1,60=200 litre yapar.. Ben kalori hesabını 180 litreye göre yapmışdım.. Şimdi 180 olarak yaptığım ölçümleri 200 litre olarak güncellemem gerek.. Bu da ısıtma kapasitesinin daha da yükseleceği anlamına geliyor...
    mantolamaci

    Çavuş



    50 Mesaj

    1 Ekim 2013; 20:46:50 Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet Paylaş Cevap Alıntı PM
    Güzel sistem ve mantıklı. Ayrıca yapının ısı yalıtımı da iyi olduğunda kayıplar azalacak .
    Bu mesaja 1 cevap geldi.

    _____________________________

    http://www.mobidekorasyon.nethttp://www.isiyalitim.org
    Ozan Artun

    Yüzbaşı



    626 Mesaj
    Eski Kullanıcı Adı:
    Rocapitol

    2 Ekim 2013; 11:59:45 Paylaş Değiştir Cevap Alıntı Sil PM
    quote:

    Orijinalden alıntı: mantolamaci

    Güzel sistem ve mantıklı. Ayrıca yapının ısı yalıtımı da iyi olduğunda kayıplar azalacak .

    ısı yalıtım maliyetleri çok yüksek ama uzun vadede çok faydalı bence de..




  • 3 lü siyah boyalı aluminyum kollektörlerden 21 ve 22 eylül tarihlerinde şu değerleri almışım.
    Gündoğumu Saat 6,53 Gün batımı saat 19:02 Gün ortası 12:58

    Saat aralığı---- Alınan kalori

    09:06-10:05---1224 kcal
    10:10-11:10----2088 kcal
    11:26-12:25----3060 kcal
    12:25-13:25----Deney yapılmadı
    13:25-14:25----Deney yapılmadı
    14:33-15:38----3472 kcal
    15:40-16.40-----Deney yapılmadı
    16.40-17:40-----Deney yapılmadı
    17:40-18:40-----Deney yapılmadı


    Tarih 04/10/2013 Gündüz hava sıcaklığı 17 derece( kış koşulu)
    Gün doğumu :7,03
    Gün ortası : 12:53
    Gün batımı: 18,44

    10:00-11:00----2520
    11:00-12:00----2070
    12:00-13:00-----2070
    13:00-14:00-----deney yapılmadı
    14:00-15:00 ---deney yapılmadı
    15:13-16:15----2160



    Güneş açıları..
    27/9/13----saat 12:35---50 derece
    28/9/2013---saat 8:30---18 derece
    28/9/2013---saat 9:27----30 derece
    28/9/2013---saat 10:18---35 derece
    28/9/2013---saat 11:18 45 derece


    Gün doğumu:6,59
    gün ortası: 12:56
    Gün batımı 18:52
    29/9/2013---saat 13:12 -- 50 derece
    29/9/2013---saat 16:31--- 25 derece


    04/10/2013----Saat 11:05--40 derece
    04/10/2013----Saat 13:05--45 derece


    stresstest

    Çavuş



    61 Mesaj

    4 Ekim 2013; 23:33:46 Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz. Şikayet Paylaş Cevap Alıntı PM
    tüm çalışmayı okumasamda, güzel bir paylaşım olmuş.

    ne kadarlık bir tasarruf sağladınız?
    Bu mesaja 1 cevap geldi.

    _____________________________

    Ozan Artun

    Yüzbaşı



    626 Mesaj
    Eski Kullanıcı Adı:
    Rocapitol

    6 Ekim 2013; 20:45:17 Paylaş Değiştir Cevap Alıntı Sil PM

    quote:

    Orijinalden alıntı: stresstest

    tüm çalışmayı okumasamda, güzel bir paylaşım olmuş.

    ne kadarlık bir tasarruf sağladınız?

    daha sistemi kurmadım ama aldığım sonuçlar siyah boyalı kollektörle kurmanında mantıklı olduğu yönünde siyah boyalıyla yapacağım selektif çok pahalı



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Ozan Artun -- 9 Ekim 2013; 17:45:29 >




  • Bir tanıdığımda da benzer sistemvar. Sistemi selektif kollektörlerle kurulmuş.. 7/10/13 de suyun sıcaklığının 75 dereceye ulaştığını söyledi... Bunun üzerine bende enerjimdeki suyu çeşmeden akıtarak ölçmeye karar verdim ama sorunum şuki benim derece 70 derecenin üstünü ölçmüyor...

    Şu deneyi yapmaya karar verdim...
    Deney tarihi 07/10/2013 sat 19:30


    Önce soğuk suyun derecesini ölçtüm 23,1 derece çıktı bu suyu 400 mllik ölçeğin 150 mlsine boşalttım..
    sonra sıcak suyu ölçtüm .. oda derecesi 70in üstünde olduğu uyarısını verdi.. Bu suyu iyice akıttım.. bu sıcak suyu ölçek 300mlye gelene kadar 23,1 derecelik suyun üstüne doldurdum ve ölçekteki suyun sıcaklığını ölçtüm: 48 derece çıktı..

    termodinamik yasalarına göre 150ml 23,1 derece +150ml X derece = 300 ml 48 derece olduğuna göre X kaçtır?

    X=(48*2)-(23,1)=72,9 derece imiş...

    Sonuç: Aynı bölgede 2 sistem var.. birisi selektif sistem 75 derece enerji veriyor..
    diğeri siyah boyalı sistem 72 derece veriyor... ozaman sistemin maliyetini düşürmek için siyah boyalı sistem kullanmak çok mantıklı görünüyor çünkü selektif bir kollektörün fiyatı 800 tl civarında siyah boyalı kollektörün 175 tl civarında...

    ama verimleri neredeyse aynı... bu da kayda geçsin




  • 