bir çok ups zaten 170 altında voltaj gördü mü(2-5 ms içinde) devreye girip kendileri enerji üretmeye başlarlar. benim yaptığım yazılım için alt limit 165V AC idi. 195 voltun altına düştü mü (10ms boyunca) regülasyon yapıyordu.
online ups ler kendileri sinüs ürettikleri için şebekeden isterse kare dalga veya testere dalga gelsin onu çıkışa aktarmazlar. şebekeyi sadece aküleri standby da tutmak için kullanırlar.
ürettikleri sinüs ün kalitesi aldıkları kalite sertifikalarına(ce, Tuv TSE ....) göre limitlenmiştir.
_____________________________
-D-i-g-i-t-a-l-l-i-e-n- Evinize işinize UPS veya KGK mı alacaksınız? O zaman burayı okuyup bilgilenmeden almayın! µC µP Dsp embedded designer (UPS-KGK Tasarımcısı) özel mesaj için yazdığım mesajdaki resmine tıklamanız yeterli.(profilim kapalıdır)
arkadaşlar bildiğimden değil ancak abim linkteki ups den almış canavar gibi görev yapıyor gibime geliyor...alalı 2 seneye yaklaştı 1 kere olsun elektrik kesintisini hissettirmemiş....artı dalgalanmadan dolayıda reset de görmemiş...
ayrıca programı sayesinde değerlerin hepsini takip edebiliyor...ölçü aleti ile çıkışları kontrol ettim programın gösterdiği değerler doğru... demek istediğim o fiyata çok hesaplı gibi geldi....ne dersiniz?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi InTerCeptor -- 30 Temmuz 2006; 22:46:16 >
bir arkdaşım 30 gün kadar önce bir UPS aldı markası BIGG. bizimki powercom isteöiş oradaki satışçı arkadaş bu da powercom üretimi deyip bu markayı vermiş. ben önce arkadaşa kazıklanmışsın dedim ama alet gerçekten canavar çıktı. 1000 va ve powercomdan daha ucuz bence düşünülmesi gereken bir marka. reklamları falan yok ama mal kaliteli.
_____________________________
Hayattaki her karar bir sadağın içindeki oklar gibidir. kimi tam isabet eder kimi karavana
10 gün önce Tunçmatik 700va digitech aldım vatanbilgisayardan ups 15" ekran ve amd sempron 2600 ve adsl modemi 2.5 dakika zor çalıştırıyordu ayrıca 4 gün sonra o parlak lcd ekranı okunamaz oldu.Türk malı alalım paramız yurtdışına gitmesin dedik hata yapmışık.Hemen geri iade edip yerine APC 800BRI aldım kutusunu açınca geçtiği testlerle ilgili bir liste çıktı imzalı bir liste yani gerçekten kontrol edilip paketlenmiş.Ayrıca adamların bu işe özen gösterdiğini anlıyorsunuz.Hazır şikayet mektubu için zarfı bile koymuşlar :) Geçen test ettim 34 dakkika çalıştırdı hatta ben kapattım beklemekten sıkıldım çünkü ve üzerindeki ayar ups te 5 dk kalana kadar çalıştırdı.O kadar para verilmez diyebilirsiniz ama gerçekten o parayı hak ediyor en azından gözünüz arkada kalmıyor.
APC, MERLIN GERIN, SIEMENS bunlar en baba ups üreticileridir.ups teki vidaları bile kendileri üretirler. fiyatları yüksektir. fakat kalitelidirler.
aküler hakkında bilginiz yoksa çıkış yükü ile dayanma süresi arasında orantı kurmaya kalkmayın . 1 pc yi 10 dakika götüren bir ups 2 pc de 5 dakika götürmesi imkansız dır. akülerin karakteristikleri farklıdır. akülerden çekilen akım düştükce sistemi besleme süresi beklenenden daha fazla olur. tersi doğrudur. evimdeki ups 750 VA lık çin malı bir şey içindeki 7 ah lık aküyü çıkartıp 24 ah akü taktım. dayanma süresi 15 dakikadan 75 dakikaya çıktı. bunu bazı özel şartlar doğrultusunda yaptım. şartlar neler pc tam gaz çalışırken ups için yük göstergesi %50 gösteriyordu. akü şarj akımı 1Amper. daha büyük akü takamazdım çünkü sarj olmazdı.
aküyü değiştirince başka bir işlem gerektimi artan ısınmaya karşı soğutma sistemi fln gibii ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hasanyilmazaga -- 5 Ağustos 2006; 15:53:38 >
Afferim. İyi etmişsin. Güle güle kullan. En ufak bir voltaj dalgalanmasında dahi devreye girip voltajı alçaltıp yükseltiyor. Elektriğin ani kesilmelerinde de aninde devreye giriyor. Elektik kesildiğinde de ohhhh. Gel gelfim gel. Aşağıdaki sistemin hepsini bağlıyorum ve yine de gemi batmıyor....
@ınterceptor genelde şebeke voltajı 235-240V AC gibi bir voltajın üstüne çıkarsa regüle etmeye başlar. kademeli regülasyon. kademe geçişlerinde çıt çıt diye röle sesi duyabilirsin.
voltaj bu kadar yüksek ise trafo merkeziniz apartmanın yanında olmalı :D
_____________________________
-D-i-g-i-t-a-l-l-i-e-n- Evinize işinize UPS veya KGK mı alacaksınız? O zaman burayı okuyup bilgilenmeden almayın! µC µP Dsp embedded designer (UPS-KGK Tasarımcısı) özel mesaj için yazdığım mesajdaki resmine tıklamanız yeterli.(profilim kapalıdır)
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
@ınterceptor genelde şebeke voltajı 235-240V AC gibi bir voltajın üstüne çıkarsa regüle etmeye başlar. kademeli regülasyon. kademe geçişlerinde çıt çıt diye röle sesi duyabilirsin.
voltaj bu kadar yüksek ise trafo merkeziniz apartmanın yanında olmalı :D
yani sorun yok aslında trafo yakınında da değilim...
kademeli regülasyon olayı iyi birşey mi?
hani line-interaktifler hep 220 de tutmaya çalışırlardı yanlışmı hatırlıyorum?
arkadaş bu konuda gerçekten bilgilisin buna sözüm yok
APC nin kalitesine de lafım yok
ama powercomun tunçmatiğe ne üstünlüğü var neden tunçmatik yerine onu tavsiye edip tunçmatiği bu kadar eleştirip powercoma tek laf etmiyorsun
ben de diyorum ki tunçmatik ile ilgili şikayetler varsa ben birçok sitede powercom ile ilgili birçok şikayet gördüm sistemi uzun süre tutamadan alında reset attırmalara kadar
powercomun artılarını söylesende öğrensek
not: POWERSONIC marka ups kullandım rezalet 1 ayda iflas etti ama uzun süredir evde tunçmatik 1200va ups kullanıyorum çok memnunum
ayrıca işyerimde tunçmatik online ups kullanıyorum ondan da çok memnunum yani tunçmatik hiçbir problemini görmedim
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ilker_inside -- 9 Ağustos 2006; 22:31:08 >
ikisi arasında sadece teknik olarak bir kıyaslama yapacak olursak. tunçmatik >= powercom
@interceptor line interactivler 220V a en yakın voltaj kademesinde tutmaya çalışırlar. sabit 220V AC istiyorsan online ups veya servo regülator alabilirsin. line interactive ler de 20-30 V AC aralığında bir pencere vardır. 220 V bu pencerenin merkezi olarak düşünmelisin. sağ kenarı 235 sol kenari 205 (30V için örnek). bu pencerenin dışına çıkınca kademeli regülasyon yaparak sabit +30 veya - 30 v ilave yapar. mesela şebeken 243 v oldu. çıkışta 243-30 =213 görürsün.
@hasanyilmazaga
ups i %50 yükte çalıştırdım. %50 de bile yeterince ısınıyordu(akü biterken). bu tür upsler kısa süreli sistemlerdir bilmeden akü artırımı yapmak kömürleşmiş bir ups sahibi olmanıza sebeb olabilir. piyasada ucuz upsleri alıp içine soğutma sistemi ve sarj sistemi ekleyip piyasaya uzun süreli sistem diye satanlar var. tanıdığınız böyle bir kişi varsa bunlardan yardım almanızı öneririm. kendi başınıza yapılabilecek bir şey değil.
_____________________________
-D-i-g-i-t-a-l-l-i-e-n- Evinize işinize UPS veya KGK mı alacaksınız? O zaman burayı okuyup bilgilenmeden almayın! µC µP Dsp embedded designer (UPS-KGK Tasarımcısı) özel mesaj için yazdığım mesajdaki resmine tıklamanız yeterli.(profilim kapalıdır)
kademeli regülasyon olayına hala alışamadımyüksek voltaj kadar düşük voltaj da zararlı değilmi?
resimde giriş 234 de çıktığı için avr modu işaretinde görüldüğü gibi 202 ye düşürüyor bazen 204 vs. yani sizin dediğiniz gibi +30/-30 olayı...iyide hiç düşürmese +14 v fazla girecek pc me ancak düşürüyor -18/-20 volt eksik giriyor pc me hangisi daha riskli?
Bahsettiğiniz kademeli regüle budur sanırım "Giriş voltajının nominalin -9% ila -25% arası altına düşmesi durumunda otomatik olarak 15% yükseltme, " "Giriş Voltajının +9% ila +25% arası yükselmesi durumunda 13% düşürme "
teknoloji bu kadar ilerlemişken neden 220 de +/_ 5 volt ile çalışan ups yapılamıyor ya da varsa neden bu kadar pahalı???
Bu değerler ne anlama geliyor? "Voltaj: 100V,110V,115V,120V,220V,230,240V, +/- 25% girişine " "Voltaj: Sinüs benzeşimli 100V,110V,115V,120V,220V,230V,240V, +/- 5% "