Şimdi Ara

KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ NASIL TAKILIR? ve K.A.K. RÖLESİ NEDEN ATAR?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
39
Cevap
0
Favori
25.968
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 12
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • Merhaba arkadaşlar...SIEMENS 5SM1 314-0 K.A.K. RÖLESİ NASIL BAĞLANIR? Üstte 1nolu faz ve Nötr , altta ise 2 nolu faz ve Nötr var..odaların sigorta grubuna bağlarken üstten girip alttan mı çıkış yapıp dağıtmalıyım yoksa , alttan girip üstten çıkıp mı dağıtmalıyım...Yardımcı olur musunuz?Aşağıda ürünün pdf dosyası var.ilk ürün..çok teşekkür ederim şimdiden...saygılar..
    http://www.santral.com.tr/Santral.Net/pdf_B/Siemens/_TeknikBilgi/S02018.pdf



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 2 Şubat 2013; 12:16:18 >



  • Ustten girip alttan cikis yapmalisiniz hatam varsa affola saygilar

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Daire içine gelip sigortalara giriş yapan kabloyu sigortaların girişinden ayırın, KAKR.nin üsteki 1 numaraya bağlayın.
    Alttaki çıkışından çıkıp sigortaların girişine bağlayın.
    Sigorta kutusunun bir köşesinde birbirine burkulmuş nötr kabloları vardır. Bu kabloları ayırıp, sayaçtan gelen nötr kablosunu bulun ve KAKR.nin üstteki nötr girişine bağlayın. Alttaki çıkışdan da tekrar diğer nötr kablolarına bağlayın.
    Elektrik verdikten sonra KAKR.nin üstünde test butonu vardır. Test butonuna bastığınız zaman röle atıyorsa doğru bağlanmış demektir.
    1 - 2 ayda bu test butonu ile test etmekte fayda var.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ŞEF34

    Daire içine gelip sigortalara giriş yapan kabloyu sigortaların girişinden ayırın, KAKR.nin üsteki 1 numaraya bağlayın.
    Alttaki çıkışından çıkıp sigortaların girişine bağlayın.
    Sigorta kutusunun bir köşesinde birbirine burkulmuş nötr kabloları vardır. Bu kabloları ayırıp, sayaçtan gelen nötr kablosunu bulun ve KAKR.nin üstteki nötr girişine bağlayın. Alttaki çıkışdan da tekrar diğer nötr kablolarına bağlayın.
    Elektrik verdikten sonra KAKR.nin üstünde test butonu vardır. Test butonuna bastığınız zaman röle atıyorsa doğru bağlanmış demektir.
    1 - 2 ayda bu test butonu ile test etmekte fayda var.

    Teşekkürler dehhani.
    ŞEF34 çok teşekkür ederim...

    Sanırım elektrikten anlıyorsunuz.Olay şöyle aslında.8 yıllık bir evimiz var.Dragon marka sigortalar kullanılmış evin içindeki panoda.Başında da k.a.k. rölesi var.Son zamanlarda sık sık attı.Siemens marka aldım yenisini ( bahsettiğim).Neyse , pano kapağını açtım ki ne göreyim ;
    1) Faz girmiş faz çıkmış , NÖTRLER BOŞ !
    2)Sarı yeşil topraklama kabloları burulmuş.Ve kahverengi nötr kabloları burulmuş.2,5 luk kablo ile köprülenmiş ( sanırım sıfırlama yapılmış).

    Fotoğrafını çektm , 8 yıl evvel işi alan elektrikçiye ( şerefli ! ) , gittim.Gösterdim fotoğrafı , yok efendim çalışanları yapmış , o ne bilecekmiş falan falan...k.a.k. rölesine de boşa para verdik 8 yıl evvel , düz sigorta görevi gördü çünkü ve allahtan bi çarpılan olmadı , olsa atmazdı...

    Olay bu...Yarın o panoyu bağlayan çalışan gelecek.Olaydan habersiz.Gözüne soka soka izah etcem.düzeltsin gitsin ( şerefli ! )...

    Tekrar teşekkürler...saygılar...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ŞEF34

    Daire içine gelip sigortalara giriş yapan kabloyu sigortaların girişinden ayırın, KAKR.nin üsteki 1 numaraya bağlayın.
    Alttaki çıkışından çıkıp sigortaların girişine bağlayın.
    Sigorta kutusunun bir köşesinde birbirine burkulmuş nötr kabloları vardır. Bu kabloları ayırıp, sayaçtan gelen nötr kablosunu bulun ve KAKR.nin üstteki nötr girişine bağlayın. Alttaki çıkışdan da tekrar diğer nötr kablolarına bağlayın.
    Elektrik verdikten sonra KAKR.nin üstünde test butonu vardır. Test butonuna bastığınız zaman röle atıyorsa doğru bağlanmış demektir.
    1 - 2 ayda bu test butonu ile test etmekte fayda var.

    Şef'im merhaba...
    Mesajınıza verdiğim yanıtta belirttiğim gibi bir problem vardı.Elektrikçi gelmedi , sanırım anladı hatasını...Neyse ,
    40A-30ma Dragon marka k.a.k. rölesi bozulmuştu ( mandal durup dururken aşağı inmeye başladı).
    Sonra yenisini aldım SIEMENS 5SM1 314-0 , daire içi pano kapağını söktüm ve şunu gördüm.k.a.k. rölesi normal sigorta olarak takılmış (nötrler boş),
    ve sarı yeşil topraklama (öyle olduğunu tahmin ediyorum) kaboları burulmuş , siyah renkli nötr kabloları da burulmuş ve toprak grubu ile nötr grubu 2.5 luk kablo ile köprülenmiş.

    Sonra dediklerinizi yaprım.Eski röleyi çıkardım , yenisini taktım.1' den faz girdim.köprülenmiş toprak grubu ile nötr grubunun köprüsünü kestim.N' den nötr girdim.Çıkış almadan test butonuna bastım röle attı.Sonra 2'den faz çıkışı aldım sigortalara köprüledim (orjinali gibi).Nötr çıkışını da nötr grubuna bağladım.Test butonuna bastım , röle attı...Kapağı kapattım tüm ev aygıtları çalışıyordu sorun yoktu artık...evden çıktım...

    1 saat sonra annem aradı , mutfaktaki daha önce hiç problem çıkarmayan ve sürekli kettle kullanılan bir prizde yine kettle kullanmış , röle atmış.Diğer prizlerde sorun yok.Eve geldim.saç kurutma ile prizin içini iyice kuruladım nem vardır diye..Radyo taktım (topraksız fişli) röle attı.Sonra ütü taktım röle attı...1m yanındaki prizde sorun yok.Şimdi daha evvel olmayıp da şimdi olan sorun nedir sizce?

    2) Sigorta grubunda 20Alık bir sigortanın faz giriş vida kısmı iyice kararmış ve bu sigortanın işlevsiz olduğunu keşfettim.bu sigorta kapalı iken tüm prizlerde elektrik var ve tüm lambalar yanıyor.Bu sigorta neden takılmış olabilir?

    Şimdiden teşekkür ederim....



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 1 Şubat 2013; 18:56:24 >




  • Yardım :(
  • şimdi bu kettle ın takılı oldugu prızde : toprakla notrun yerı karısmıs olabılır. (evvelden calısıyodu cunku notr-ile toprak kopruluydu) bu bır varsayım tabı kı. toprak notr degıstırın duzelecek.


    ıkıncı sorunuz ıcın bışeydıyemıyecegım kabloyu takıp etmek lazım. ama klemensı kararmışsa ıllakı bışeylerı beslıyodur. değiştir abicim o sıgortayı da ne olur ne olmaz bu elektrık şakaya gelmez. hiçbişeyi gevşek bırakmayın.
  • bağlantı şekli budur.şimdi 1 priz yüzünden kaçak akım rölesimi atıor yoksa sadece o priz grubunun olduğu tek sigortamı atıyor.diğerlerinde sorun yok derken ne demek istediniz

     KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ NASIL TAKILIR? ve K.A.K. RÖLESİ NEDEN ATAR?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: eros

    şimdi bu kettle ın takılı oldugu prızde : toprakla notrun yerı karısmıs olabılır. (evvelden calısıyodu cunku notr-ile toprak kopruluydu) bu bır varsayım tabı kı. toprak notr degıstırın duzelecek.


    ıkıncı sorunuz ıcın bışeydıyemıyecegım kabloyu takıp etmek lazım. ama klemensı kararmışsa ıllakı bışeylerı beslıyodur. değiştir abicim o sıgortayı da ne olur ne olmaz bu elektrık şakaya gelmez. hiçbişeyi gevşek bırakmayın.

    Şuan priz içinde nötr-toprak değişikliği yapma imkanım yok , yarın gün ışığında yapacağım dediklerinizi ,
    ( mutfak sigortasını 0'a getirince lambalar da kapanıyo göremiyorum... )

    2. soumdaki sigortayı kapattım (0) , işin garibi sanki o sigorta hayalet ( açınca - kapatınca hiçbir prizi veya hiçbir lambayı etkilemiyor ) ...

    Değerli zamanınızı ayırdınız teşekkür ederim arkadaşım..




  • quote:

    Orijinalden alıntı: jawsap

    bağlantı şekli budur.şimdi 1 priz yüzünden kaçak akım rölesimi atıor yoksa sadece o priz grubunun olduğu tek sigortamı atıyor.diğerlerinde sorun yok derken ne demek istediniz

     KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ NASIL TAKILIR? ve K.A.K. RÖLESİ NEDEN ATAR?


    Prize bir cihaz takınca kaçak akım atıyor.Sigorta grubundaki sigortalar 1 konumunda.Onlar atmıyor...
    Prizde birşey takılı değilse k.a.k.r. atmıyor...Kaçak akım rölesinin ( yeni taktığım) test butonu da çalışıyor.
    Sorun sadece o priz kullanılınca cereyan ediyor.Yarın o prizdeki nötr ile toprağı değiştireceğim.

    Ya da ne önerirsiniz? :)

    Saygılar...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 1 Şubat 2013; 20:43:40 >




  • Kuvvetle muhtemlen dediğiniz gibi yaparsanız sorun çözülür ama lüfen dikkatli olun elektrik tehlikelidir :)
    Kolay gelsin.
    Saygılar
  • Sayın eros'un dediği gibi önceden sıfırlama olduğundan, prizdeki nötr, toprak yeri pek farketmiyordu. Siz şimdi nötr,toprak ayırdığınız için nötr klemensinde toprak olduğu için atıyor olabilir. Öncelikle ikisini yer değiştirin.

    Bahsettiğiniz sigortanın çıkışında kablo bağlımı ?
    Şayet kablo bağlı olduğu halde kapatsanız bile elektriği kesmiyorsa, sigorta içinden kontakları yapışık kalmıştır, onun için açma-kapatma yapmıyordur.
    Yok eğer çıkışında kablo yok ise zaten bir işe yaramıyor demektir. O sigortaya ait linye kablosunu yandaki herhangi bir sigortaya aktarılmış demektir.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: jawsap

    Kuvvetle muhtemlen dediğiniz gibi yaparsanız sorun çözülür ama lüfen dikkatli olun elektrik tehlikelidir :)
    Kolay gelsin.
    Saygılar

    Teşekkür ederim...Son sorum :)

    Evimdeki topraklamanın gerçekten topraklama ve nötr'ün gerçekten nötr olduğunu nasıl test edebilirim?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ŞEF34

    Sayın eros'un dediği gibi önceden sıfırlama olduğundan, prizdeki nötr, toprak yeri pek farketmiyordu. Siz şimdi nötr,toprak ayırdığınız için nötr klemensinde toprak olduğu için atıyor olabilir. Öncelikle ikisini yer değiştirin.

    Bahsettiğiniz sigortanın çıkışında kablo bağlımı ?
    Şayet kablo bağlı olduğu halde kapatsanız bile elektriği kesmiyorsa, sigorta içinden kontakları yapışık kalmıştır, onun için açma-kapatma yapmıyordur.
    Yok eğer çıkışında kablo yok ise zaten bir işe yaramıyor demektir. O sigortaya ait linye kablosunu yandaki herhangi bir sigortaya aktarılmış demektir.

    Evet size katılıyorum , yarın priz içindeki nötr-toprak kablosunun temas noktalarını değiştireceğim priz içinde.
    Bahsettiğim hayalet sigorta sağlam (0'da iken sigorta çıkışında kontrol kalemi yanmıyor , 1'de iken sigorta çıkışında kontrol kalemi yanıyor).
    Kabloları biryere gidiyor ama nereye gidiyor :)
    Şuan 0'da...ama sonuçta bir odayı kontrol için takılmış olmalı.Ama kontrol etmiyor..Garip...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dnmhbr -- 1 Şubat 2013; 21:01:16 >




  • Elinizde ölçü aleti varsa, ac konumunda nötr-faz gerilimini ölçün. Daha sonra toprak-faz gerilimini ölçün. Şayet arada 2 - 3 volt fark varsa toprak var demektir. Ama zaten şu an yaşadığınız olaylar gerçek toprak olduğunu gösteriyor.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ŞEF34

    Elinizde ölçü aleti varsa, ac konumunda nötr-faz gerilimini ölçün. Daha sonra toprak-faz gerilimini ölçün. Şayet arada 2 - 3 volt fark varsa toprak var demektir. Ama zaten şu an yaşadığınız olaylar gerçek toprak olduğunu gösteriyor.

    2-3 gün içinde ölçü aleti edinip bahsettiğiniz ölçümleri yapıp , verileri sizlerle paylaşacağım..Yardımınız için teşekkür ederim...:)
  • Ölçü aleti almanıza gerek yok. O zaman şunu deneyin.
    Tesisatın herhangi bir yerinde nötr ile toprağı birbirine değdirin, röle atıyorsa toprak sağlam demektir. Mesela biraz kablonun her iki ucunu açın, bir ucunu prizdeki nötr yuvasına, diğer ucunu da prizdeki toprak ucuna değdirin, röle atıyorsa tamamdır.
    AMAN DİKKAT, KONTROLKALEMİ İLE PRİZDEKİ NÖTR VE FAZI İYİ KONTROL EDİN. NÖTR UCU İLE DENEYECEKSİNİZ.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ŞEF34

    Ölçü aleti almanıza gerek yok. O zaman şunu deneyin.
    Tesisatın herhangi bir yerinde nötr ile toprağı birbirine değdirin, röle atıyorsa toprak sağlam demektir. Mesela biraz kablonun her iki ucunu açın, bir ucunu prizdeki nötr yuvasına, diğer ucunu da prizdeki toprak ucuna değdirin, röle atıyorsa tamamdır.
    AMAN DİKKAT, KONTROLKALEMİ İLE PRİZDEKİ NÖTR VE FAZI İYİ KONTROL EDİN. NÖTR UCU İLE DENEYECEKSİNİZ.

    Tamam , dediğiniz gibi kontrol kalemi ile fazı belirleyip , diğer kablo ile prizin toprağını temaslandıracağım...Umarım röle atar :)
    Bu arada matematik öğretmeniyim , mikrodenetleyicilerle ilgileniyorum...herhangi bir konuda yardımım dokunacaksa yardımlaşmak sevindirir beni.İlginize istinaden...Saygılar..
  • Arkadaşlar yazmışlar gerekli bilgileri, boşu boşuna ölçü aletine para vermeyin bencede.ama merak varsa mutlaka edinin ben yardımcı olurum nasıl kullanacağınız konusunda
  • quote:

    Orijinalden alıntı: jawsap

    Arkadaşlar yazmışlar gerekli bilgileri, boşu boşuna ölçü aletine para vermeyin bencede.ama merak varsa mutlaka edinin ben yardımcı olurum nasıl kullanacağınız konusunda

    Tamam üstâd ... Teşekkür ederim ... yaparım dediklerinizi yarın...
  • 
Sayfa: 12
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.