  • Arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum



  • yardım edecek yok mu?????????????????
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    yardım edecek yok mu?????????????????
    arkadaşlar kapağın üstüne üçlü bir soket var baglantı neşekilde yapılacak. teşekürler
  • quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    arkadaşlar kapağın üstüne üçlü bir soket var baglantı neşekilde yapılacak. teşekürler

    kahveyle beyazı köprülediğim halde kombi termostat olarak algılama yapmadı normal çalışmasına devam etti ben de rf6001 sipariş ettim 120 tl istedi servis verecem artık bi yerlerde eksik bağlantı var ama bağladıklarında göreceğim artık ne olduğunu paylaşım yaparım cihaz geldikten sonra
  • quote:

    Orijinalden alıntı: halils2

    quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    arkadaşlar kapağın üstüne üçlü bir soket var baglantı neşekilde yapılacak. teşekürler

    kahveyle beyazı köprülediğim halde kombi termostat olarak algılama yapmadı normal çalışmasına devam etti ben de rf6001 sipariş ettim 120 tl istedi servis verecem artık bi yerlerde eksik bağlantı var ama bağladıklarında göreceğim artık ne olduğunu paylaşım yaparım cihaz geldikten sonra

    Alıntıları Göster
    Dostum merhaba bugün yeni bir rus sitesinde baglantıyı ne şekilde olacanı göstermişler program ayarına girilerek PP06 yı PP01 yapılması gerekiyor ve söyleniyor ki 24v çikişa kablo baglamasın diye fakat hangi çıkış 24v onu belirtmemişler zamanım kalınca deneyip görecem ve paylaşıcam.Bizim Türkiye de Türk insanını adam yerine koyan yok adamlar bütün ayarları ve parametreleri ne şekilde olacanı kitapçında görsel olarak göstermişler bizim burda sadece aç-kapa ve derece ayarı orada gaz akışına kadar her şey var bildiğin servis kitabı gibi.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mac14 -- 29 Kasım 2012; 17:12:07 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Dostum merhaba bugün yeni bir rus sitesinde baglantıyı ne şekilde olacanı göstermişler program ayarına girilerek PP06 yı PP01 yapılması gerekiyor ve söyleniyor ki 24v çikişa kablo baglamasın diye fakat hangi çıkış 24v onu belirtmemişler zamanım kalınca deneyip görecem ve paylaşıcam.Bizim Türkiye de Türk insanını adam yerine koyan yok adamlar bütün ayarları ve parametreleri ne şekilde olacanı kitapçında görsel olarak göstermişler bizim burda sadece aç-kapa ve derece ayarı orada gaz akışına kadar her şey var bildiğin servis kitabı gibi.

    Alıntıları Göster
    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin




  • quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin

    işleminiz dogrudur işte insanın istediginde neler yapabilcegini gösteren bi olay bence tebrik ederim arkadaş




  • quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin

    işleminiz dogrudur işte insanın istediginde neler yapabilcegini gösteren bi olay bence tebrik ederim arkadaş

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım




  • quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin

    işleminiz dogrudur işte insanın istediginde neler yapabilcegini gösteren bi olay bence tebrik ederim arkadaş

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım

    Alıntıları Göster
    aliance21 dostum yardım teklifine teşekür ederim fakat ihtiyacım kalmadı bu teklifi 1 hafta önce yapsaydınız çok daha makbule geçecekti.Ben Bulgaristan göçmeniyim ve bulgarca ve rusça yı biliyorum o yüzden ben kendi işimi hallediyorum ama bilmeyenler ne yapsın translate bazen tam uyumlu çeviri yapamıyor,o yüzden bilgili arkadaşlara iş düşüyor.
    Saygılar mac14




  • quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin

    işleminiz dogrudur işte insanın istediginde neler yapabilcegini gösteren bi olay bence tebrik ederim arkadaş

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım


    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım



    Sn. aliance21 ,

    Bir arkadaşımın Ptorherm marka kombisine digital termostat lazım. Aradığı servis " Biz 320 TL'ye kablosuz termostat takıyoruz " demiş.

    Bence fiyat çok yüksek ve belki serviste kendi ürününü satma anlamında yanlış yönlendiriyor olabilir.

    Dolayısıyla öncelikle bu kombide kullanabileceğimiz termostatlar hangileri ?

    Bir değeri de bu konu ile ilgili farklı şeyler okudum.Kullanıcılar termostat bağlantısının biraz teferruatlı olduğundan bahsetmişler.

    Özetle ; Protherm'de kullanılabilecek termostatlar ve bağlantı mantığı hakkında fikirlerinizi alabilirsem sevinirim.

    Selamlar...



    Papirus




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Papirus

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin

    işleminiz dogrudur işte insanın istediginde neler yapabilcegini gösteren bi olay bence tebrik ederim arkadaş

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım


    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım



    Sn. aliance21 ,

    Bir arkadaşımın Ptorherm marka kombisine digital termostat lazım. Aradığı servis " Biz 320 TL'ye kablosuz termostat takıyoruz " demiş.

    Bence fiyat çok yüksek ve belki serviste kendi ürününü satma anlamında yanlış yönlendiriyor olabilir.

    Dolayısıyla öncelikle bu kombide kullanabileceğimiz termostatlar hangileri ?

    Bir değeri de bu konu ile ilgili farklı şeyler okudum.Kullanıcılar termostat bağlantısının biraz teferruatlı olduğundan bahsetmişler.

    Özetle ; Protherm'de kullanılabilecek termostatlar ve bağlantı mantığı hakkında fikirlerinizi alabilirsem sevinirim.

    Selamlar...



    Papirus


    yukarıdaki mesajda yapılması gerekenler anlatılıyor.önemli olan termostatınızın besleme voltajının ne oldugudur.eger termostat 24v dc ile çalışıyosa kombi üzerindeki klemenste bulunan kahverengi ve mavi kablolardan alabilirsiniz.kahverengi 24v dc + ucudur.mavi ise gnd yani eksi ucudur.termostatın kontak uçlarınıda aynı klemensteki kahverengi ve beyaz kablolara baglamanız gerekiyor.Kesinlikle 220 v uygulamamanız gerekiyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: Papirus

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin

    işleminiz dogrudur işte insanın istediginde neler yapabilcegini gösteren bi olay bence tebrik ederim arkadaş

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım


    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım



    Sn. aliance21 ,

    Bir arkadaşımın Ptorherm marka kombisine digital termostat lazım. Aradığı servis " Biz 320 TL'ye kablosuz termostat takıyoruz " demiş.

    Bence fiyat çok yüksek ve belki serviste kendi ürününü satma anlamında yanlış yönlendiriyor olabilir.

    Dolayısıyla öncelikle bu kombide kullanabileceğimiz termostatlar hangileri ?

    Bir değeri de bu konu ile ilgili farklı şeyler okudum.Kullanıcılar termostat bağlantısının biraz teferruatlı olduğundan bahsetmişler.

    Özetle ; Protherm'de kullanılabilecek termostatlar ve bağlantı mantığı hakkında fikirlerinizi alabilirsem sevinirim.

    Selamlar...



    Papirus


    yukarıdaki mesajda yapılması gerekenler anlatılıyor.önemli olan termostatınızın besleme voltajının ne oldugudur.eger termostat 24v dc ile çalışıyosa kombi üzerindeki klemenste bulunan kahverengi ve mavi kablolardan alabilirsiniz.kahverengi 24v dc + ucudur.mavi ise gnd yani eksi ucudur.termostatın kontak uçlarınıda aynı klemensteki kahverengi ve beyaz kablolara baglamanız gerekiyor.Kesinlikle 220 v uygulamamanız gerekiyor.

    Alıntıları Göster
    Marka tercihimiz ne olabilir peki Üstad ?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Papirus

    Marka tercihimiz ne olabilir peki Üstad ?



    dostum o konuda bişey diyemiycem şimdi rev 24 diye bi termostat var sanırım siemens marka onu övüyolar 6001 modelin ise hassasiyeti biraz kötü ama fiyat ucuzdur biraz araştırma yap bakalım
  • quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: Papirus

    Marka tercihimiz ne olabilir peki Üstad ?



    dostum o konuda bişey diyemiycem şimdi rev 24 diye bi termostat var sanırım siemens marka onu övüyolar 6001 modelin ise hassasiyeti biraz kötü ama fiyat ucuzdur biraz araştırma yap bakalım

    Alıntıları Göster
    verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim kombim şuan garantili olduğundan bu işlemi yapamayacağım gerçi cihazda bazı sıkıntılarım var kendiliğinden duruyor garanti bittikten sonra balkondan aşağı bırakmayı düşünüyorum .




  • quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin

    işleminiz dogrudur işte insanın istediginde neler yapabilcegini gösteren bi olay bence tebrik ederim arkadaş

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım


    selamlar kombim protherm lynx 24 çalışma aralığı +5 -10 derece bu - 10luk kısmı -5 yapmak istiyorum mümkün müdür acaba??? aralık uzun olduğu için kombiyi 60 derece üzerinde kullanmak zorunda kalıyorum evde bebek var sırf bu yüzden kombiyi değiştirmeyi bile düşünüyorum zaten aldığımdan beri bi sürü sorun yaşadım yardımcı olabilir misin?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: halils2

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin

    işleminiz dogrudur işte insanın istediginde neler yapabilcegini gösteren bi olay bence tebrik ederim arkadaş

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım


    selamlar kombim protherm lynx 24 çalışma aralığı +5 -10 derece bu - 10luk kısmı -5 yapmak istiyorum mümkün müdür acaba??? aralık uzun olduğu için kombiyi 60 derece üzerinde kullanmak zorunda kalıyorum evde bebek var sırf bu yüzden kombiyi değiştirmeyi bile düşünüyorum zaten aldığımdan beri bi sürü sorun yaşadım yardımcı olabilir misin?

    comfort modunda kullanırsanız eger sıcaklık değişimi fazla olmayacaktır .Fakat daha fazla gaz tüketiminiz olacagıda kesin bunun yanında söylemiş oldugunuz degeri degiştirme imkanınız yok




  • quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: halils2

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin

    işleminiz dogrudur işte insanın istediginde neler yapabilcegini gösteren bi olay bence tebrik ederim arkadaş

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım


    selamlar kombim protherm lynx 24 çalışma aralığı +5 -10 derece bu - 10luk kısmı -5 yapmak istiyorum mümkün müdür acaba??? aralık uzun olduğu için kombiyi 60 derece üzerinde kullanmak zorunda kalıyorum evde bebek var sırf bu yüzden kombiyi değiştirmeyi bile düşünüyorum zaten aldığımdan beri bi sürü sorun yaşadım yardımcı olabilir misin?

    comfort modunda kullanırsanız eger sıcaklık değişimi fazla olmayacaktır .Fakat daha fazla gaz tüketiminiz olacagıda kesin bunun yanında söylemiş oldugunuz degeri degiştirme imkanınız yok

    zaten comfort modunda kullanıyorum diğer modda yani eco da +5-20 derecede çalışıyor.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: halils2

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: halils2

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: aliance21

    quote:

    Orijinalden alıntı: mac14

    Arkadaşlar en sonunda termostatı bağlayabildim.
    1-ısıtma dügmesi max. alınıyor
    2-sıcak su dügmesi 3 kez min. dan max. getiriliyor ve ayarlara giriyorsunuz
    3-ısıtma dügmesi ile 11 nolu kodu buluyorsunuz
    4-reset te basıyorsunuz ve PP 01 çikacak sık sık basarak PP 06 geliyorsunuz ve 2 saniye basılı tutuyorsunuz ve 6 parametre ayarına girmiş oluyorsunuz mevcut 01 ayarı 00 yapıyorsunuz sıcak su dügme yardımıyla sağa-sola çevirerek ve tekrar resete 2 saniye basıp hafızaya alıyorsunuz ve ısıtma dügmesini min. çevirip sonra max. getirip ayarlardan çıkıyorsunuz . Kombi oda termostatı ile çalışma prensibi ısıtma suyu derecesi kesinlikle 65c üstünde olması gerekiyor diye yazıyor Rus kullanma kılavuzunda buna dikkat edin.
    Oda termostatını kapağın üstünde bulunan 3lü soket teki Beyaz ve Kahferengi kabloya bağlıyorsunuz ve işlem bitiyor.
    Bir not daha kesinlikle başka parametlere girmeyin
    Kolay gelsin

    işleminiz dogrudur işte insanın istediginde neler yapabilcegini gösteren bi olay bence tebrik ederim arkadaş

    protherm hakkında her türlü soru sorabilirsin arkadaş yardımcı olmaya çalışırım


    selamlar kombim protherm lynx 24 çalışma aralığı +5 -10 derece bu - 10luk kısmı -5 yapmak istiyorum mümkün müdür acaba??? aralık uzun olduğu için kombiyi 60 derece üzerinde kullanmak zorunda kalıyorum evde bebek var sırf bu yüzden kombiyi değiştirmeyi bile düşünüyorum zaten aldığımdan beri bi sürü sorun yaşadım yardımcı olabilir misin?

    comfort modunda kullanırsanız eger sıcaklık değişimi fazla olmayacaktır .Fakat daha fazla gaz tüketiminiz olacagıda kesin bunun yanında söylemiş oldugunuz degeri degiştirme imkanınız yok

    zaten comfort modunda kullanıyorum diğer modda yani eco da +5-20 derecede çalışıyor.

    Alıntıları Göster
    türkiye protherm resmi uzman teknisyeni olarak şaşırdım..bizim teknisyenler çok kart yaktı oyle




  • quote:

    Orijinalden alıntı: utkan123456

    türkiye protherm resmi uzman teknisyeni olarak şaşırdım..bizim teknisyenler çok kart yaktı oyle

    nasıl yani???
  • quote:

    Orijinalden alıntı: halils2

    quote:

    Orijinalden alıntı: utkan123456

    türkiye protherm resmi uzman teknisyeni olarak şaşırdım..bizim teknisyenler çok kart yaktı oyle

    nasıl yani???

    Alıntıları Göster
    termostada yanlışlıkla voltaj verirsen hem kart hem termostat yanar...kablo renkleri önemli...24dc
  • 
Sayfa: 12345