  • mutfak ve banyo lavobasından rahatlıkla sıcak su gelmektedir,
    duş fıskiyesinden gece gec saatlerde ve sabah çok erken saatlerde sıcak su geliyor ancak
    diğer komşuların aktif olduğu akşam yemeği ve sabah kalkış saatlerinde duş fıskiyesinden sıcak su akmamak
    kombi yanmamaktadır.
    fıskiyenin suyu sonuna kadar açık olduğu halde mutfaktan suyu biraz açtığımızda
    kombi devreye girmektedir

    9 kat 18 daireli bir evin 9.katında oturmaktayım
    hidrafOrun katalog değerinde 9 kat 24 daireye uygundur yazıyor.
    Viessman marka kombimde servis debi ayarını 3 olarak yaptı.

    kombi servisi : hidrafor arızalı
    hidrafor servisi : kombi ayarları bozuk
    tesisatcı : bende sorun yok

    görüşleriniz ve çözüm önerileriniz nelerdir



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ·Slayer -- 20 Ekim 2012; 22:51:45 >







  • kombi servisi : akış şalteri veya flow sivici konrtol etsin düşük basınçta açıyormu baksın
    hidrafor servisi : cihazın minimum çalışacağı basınç oluşuyormu konrtol etsin
    tesisatcı : bu işte masum konumda
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ·Slayer

    mutfak ve banyo lavobasından rahatlıkla sıcak su gelmektedir,
    duş fıskiyesinden gece gec saatlerde ve sabah çok erken saatlerde sıcak su geliyor ancak
    diğer komşuların aktif olduğu akşam yemeği ve sabah kalkış saatlerinde duş fıskiyesinden sıcak su akmamak
    kombi yanmamaktadır.
    fıskiyenin suyu sonuna kadar açık olduğu halde mutfaktan suyu biraz açtığımızda
    kombi devreye girmektedir

    9 kat 18 daireli bir evin 9.katında oturmaktayım
    hidrafOrun katalog değerinde 9 kat 24 daireye uygundur yazıyor.
    Viessman marka kombimde servis debi ayarını 3 olarak yaptı.

    kombi servisi : hidrafor arızalı
    hidrafor servisi : kombi ayarları bozuk
    tesisatcı : bende sorun yok

    görüşleriniz ve çözüm önerileriniz nelerdir


    Hidrofor kaç bar basınca ayarlı? Kombi mutfaktaki bataryaya yakınsa mutfaktaki boru çapı (sıcak su için) 3/4'' banyodaki 1/2'' ise su kullanımının yoğun olduğu saatlerde bu sorunu yaşabilirsiniz. Hidrofor basıncına baktırın, düşükse yükseltin biraz. Saygılar.




  • @kombiustası , @alpernbugra

    çok teşekkürler ,

    önerileriniz doğrultusunda öncelikle hidrafor ayarları ile sonra da kombi akış şalteri veya flow sivicini kontrol ettireceğim
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ·Slayer

    @kombiustası , @alpernbugra

    çok teşekkürler ,

    önerileriniz doğrultusunda öncelikle hidrafor ayarları ile sonra da kombi akış şalteri veya flow sivicini kontrol ettireceğim

    Hidroforun durma çalışma basınç farkını kısmanızda sudaki basınç dalgalanmasını biraz düşürür.
  • 