  • Öncelikle cevaplar için teşekkür ediyorum evde petek döşeli ve 6.70mt petek birde havlupan var yoğuşmalı için uygunmudur saygılar
  • quote:

    Orijinalden alıntı: taipen71

    Öncelikle cevaplar için teşekkür ediyorum evde petek döşeli ve 6.70mt petek birde havlupan var yoğuşmalı için uygunmudur saygılar

    ev net 125 m2 mi? yani ısıtılacak net alan (balkonlar...vs hariç) eğer net 125m2 ise petek boylarınız az
    petek boylarını arttırıp (en az 2 metre)

    bütçenizin durumuna göre modülasyon aralığı geniş + premix yoğuşmalı kombi almanızı öneririm

    bu tip verimli kombilerin fiyat aralığı 1500lira dan başlar 3000liraya kadar gider
  • quote:

    Orijinalden alıntı: canilke

    Öncelikle herkese değerli bilgileri için çok teşekkürler sayenizde doğalgaz tesisatımızı bitirmek üzereyiz fakat bir sorum olacak, Buderus gb 072 yoğuşmalı kombi aldım, duvara monte edildi ama yoğuşma giderini nasıl vermem gerekiyor ? Birincisinde nasıl olsa fayanslar kırılacağı için direkt olarak pis su giderine bağlayabiliyorum ikinci olarak da kombinin bağlı olduğu duvar dış duvar olduğu için altından bir delik açıp evin dışından boru giderek yine aynı pis su giderine dışarıdan bağlayabiliyorum. Dışarıdan bağlandığında evin duvarında çirkin bir görüntü oluşacak, fayans altından pex boru veya alüminyum folyolu boru ile gidere bağlarsam su buharından falan bahsedildiği için sıkıntı olur mu diye düşünüyorum. Hangi şekilde bu sorunu çözmeliyim ?

    asite dayanan bir boru bağlayabilirsiniz........




  • Arkadaşlar birkaç sorum var cevaplarsanız sevinirim.Bildiğim kadarıyla kombideki 4 su borusundan 2 si kollektöre petekleri ıstmak için gidiyor, kalanlarda soguk su girişi ve sıcak su çıkışı.Bizim binadaki tesisatlarda(daha benim ki yapılmadı) kollektör baglantıları normal yapıldı ama sıcak ve soguk su baglantıları mutfakta bulunan soguk su ve Güneş enerjisi musluklarınaa 2 tane vana ile baglandı.
    Soguk su tamam alınabilir ama sıcak suyu oraya neden bagladılar? pek anlam veremedim ama tahminim söyle: bir nevi kapalı tesisatmı yapmış oldular? yazın sanırım o vanayı kapatarak kombi sıcak su çıkışını kpatmış olacagım ve aynı düzende direk güneş enerjisi kullanacagım.kışın ise o mutfaktaki sıcak su vanasını açarak Güneş enerjisinin eve giren ana vanasını kapatıp o mutfaktaki güneş enerjisi borusunu mutfak ve banyolara sıcak su basmak için kullanacagım.
    Bu tesisat şeklinde kışın haliyle güneş nerjisi suyunu hiç kullanmamış olacagım (akdeniz iklmi oldugu için şebeke suyuna göre nispeten sıcak bir su oluyor). böyle yapacaklarına bana kışında güneş enerjisinin suyunu kombide kullandırmları gerekmez mi?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kendr_li

    Arkadaşlar birkaç sorum var cevaplarsanız sevinirim.Bildiğim kadarıyla kombideki 4 su borusundan 2 si kollektöre petekleri ıstmak için gidiyor, kalanlarda soguk su girişi ve sıcak su çıkışı.Bizim binadaki tesisatlarda(daha benim ki yapılmadı) kollektör baglantıları normal yapıldı ama sıcak ve soguk su baglantıları mutfakta bulunan soguk su ve Güneş enerjisi musluklarınaa 2 tane vana ile baglandı.
    Soguk su tamam alınabilir ama sıcak suyu oraya neden bagladılar? pek anlam veremedim ama tahminim söyle: bir nevi kapalı tesisatmı yapmış oldular? yazın sanırım o vanayı kapatarak kombi sıcak su çıkışını kpatmış olacagım ve aynı düzende direk güneş enerjisi kullanacagım.kışın ise o mutfaktaki sıcak su vanasını açarak Güneş enerjisinin eve giren ana vanasını kapatıp o mutfaktaki güneş enerjisi borusunu mutfak ve banyolara sıcak su basmak için kullanacagım.
    Bu tesisat şeklinde kışın haliyle güneş nerjisi suyunu hiç kullanmamış olacagım (akdeniz iklmi oldugu için şebeke suyuna göre nispeten sıcak bir su oluyor). böyle yapacaklarına bana kışında güneş enerjisinin suyunu kombide kullandırmları gerekmez mi?

    Her kombi güneş ısısı kolektörüyle entegre çalışmaz. Sizin kombinin marka/modeli nedir?
    Dediğiniz gibi Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde hatta diğer bölgelerimizde de güneş ısı kolektörü tesis edilmiş binalarda kombi seçiminde uygun cihazlar tercih edilmeli...




  • quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: kendr_li

    Arkadaşlar birkaç sorum var cevaplarsanız sevinirim.Bildiğim kadarıyla kombideki 4 su borusundan 2 si kollektöre petekleri ıstmak için gidiyor, kalanlarda soguk su girişi ve sıcak su çıkışı.Bizim binadaki tesisatlarda(daha benim ki yapılmadı) kollektör baglantıları normal yapıldı ama sıcak ve soguk su baglantıları mutfakta bulunan soguk su ve Güneş enerjisi musluklarınaa 2 tane vana ile baglandı.
    Soguk su tamam alınabilir ama sıcak suyu oraya neden bagladılar? pek anlam veremedim ama tahminim söyle: bir nevi kapalı tesisatmı yapmış oldular? yazın sanırım o vanayı kapatarak kombi sıcak su çıkışını kpatmış olacagım ve aynı düzende direk güneş enerjisi kullanacagım.kışın ise o mutfaktaki sıcak su vanasını açarak Güneş enerjisinin eve giren ana vanasını kapatıp o mutfaktaki güneş enerjisi borusunu mutfak ve banyolara sıcak su basmak için kullanacagım.
    Bu tesisat şeklinde kışın haliyle güneş nerjisi suyunu hiç kullanmamış olacagım (akdeniz iklmi oldugu için şebeke suyuna göre nispeten sıcak bir su oluyor). böyle yapacaklarına bana kışında güneş enerjisinin suyunu kombide kullandırmları gerekmez mi?

    Her kombi güneş ısısı kolektörüyle entegre çalışmaz. Sizin kombinin marka/modeli nedir?
    Dediğiniz gibi Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde hatta diğer bölgelerimizde de güneş ısı kolektörü tesis edilmiş binalarda kombi seçiminde uygun cihazlar tercih edilmeli...

    Kombi için önümüzdeki seçeneklerin hepsi bildiğm kadarıyla güneş enerjisi ile uyumlu seçenekler.Ariston clas premium, eca confeo premix, airfel digifel premix. Tesisatın nasıl baglanması gerekir benimki hala çekilmedi de?




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kendr_li

    Arkadaşlar birkaç sorum var cevaplarsanız sevinirim.Bildiğim kadarıyla kombideki 4 su borusundan 2 si kollektöre petekleri ıstmak için gidiyor, kalanlarda soguk su girişi ve sıcak su çıkışı.Bizim binadaki tesisatlarda(daha benim ki yapılmadı) kollektör baglantıları normal yapıldı ama sıcak ve soguk su baglantıları mutfakta bulunan soguk su ve Güneş enerjisi musluklarınaa 2 tane vana ile baglandı.
    Soguk su tamam alınabilir ama sıcak suyu oraya neden bagladılar? pek anlam veremedim ama tahminim söyle: bir nevi kapalı tesisatmı yapmış oldular? yazın sanırım o vanayı kapatarak kombi sıcak su çıkışını kpatmış olacagım ve aynı düzende direk güneş enerjisi kullanacagım.kışın ise o mutfaktaki sıcak su vanasını açarak Güneş enerjisinin eve giren ana vanasını kapatıp o mutfaktaki güneş enerjisi borusunu mutfak ve banyolara sıcak su basmak için kullanacagım.
    Bu tesisat şeklinde kışın haliyle güneş nerjisi suyunu hiç kullanmamış olacagım (akdeniz iklmi oldugu için şebeke suyuna göre nispeten sıcak bir su oluyor). böyle yapacaklarına bana kışında güneş enerjisinin suyunu kombide kullandırmları gerekmez mi?

    Bu konuyu bende biraz araştırdım benim kombim buderus gb072 güneş enerjisi sistemi ile entegre çalışabiliyor fakat 420 tl küsür fiyata buderus solar kit almak gerekiyormuş. Bu sayede kışın bile şebeke suyuna göre nispeten çok daha sıcak olan güneş enerjisinden gelen suyu çok daha az maliyetle ısıtabilmek mümkün fakat ben solar kitin fiyatı pahalı olduğu ve montajı konusunda sıkıntı yaratabileceğini düşündüğüm için taktırmaktan vazgeçtim. Sonuçta en fazla 4 ay güneş enerjisini kullanmamış olurum




  • quote:

    Orijinalden alıntı: canilke

    quote:

    Orijinalden alıntı: kendr_li

    Arkadaşlar birkaç sorum var cevaplarsanız sevinirim.Bildiğim kadarıyla kombideki 4 su borusundan 2 si kollektöre petekleri ıstmak için gidiyor, kalanlarda soguk su girişi ve sıcak su çıkışı.Bizim binadaki tesisatlarda(daha benim ki yapılmadı) kollektör baglantıları normal yapıldı ama sıcak ve soguk su baglantıları mutfakta bulunan soguk su ve Güneş enerjisi musluklarınaa 2 tane vana ile baglandı.
    Soguk su tamam alınabilir ama sıcak suyu oraya neden bagladılar? pek anlam veremedim ama tahminim söyle: bir nevi kapalı tesisatmı yapmış oldular? yazın sanırım o vanayı kapatarak kombi sıcak su çıkışını kpatmış olacagım ve aynı düzende direk güneş enerjisi kullanacagım.kışın ise o mutfaktaki sıcak su vanasını açarak Güneş enerjisinin eve giren ana vanasını kapatıp o mutfaktaki güneş enerjisi borusunu mutfak ve banyolara sıcak su basmak için kullanacagım.
    Bu tesisat şeklinde kışın haliyle güneş nerjisi suyunu hiç kullanmamış olacagım (akdeniz iklmi oldugu için şebeke suyuna göre nispeten sıcak bir su oluyor). böyle yapacaklarına bana kışında güneş enerjisinin suyunu kombide kullandırmları gerekmez mi?

    Bu konuyu bende biraz araştırdım benim kombim buderus gb072 güneş enerjisi sistemi ile entegre çalışabiliyor fakat 420 tl küsür fiyata buderus solar kit almak gerekiyormuş. Bu sayede kışın bile şebeke suyuna göre nispeten çok daha sıcak olan güneş enerjisinden gelen suyu çok daha az maliyetle ısıtabilmek mümkün fakat ben solar kitin fiyatı pahalı olduğu ve montajı konusunda sıkıntı yaratabileceğini düşündüğüm için taktırmaktan vazgeçtim. Sonuçta en fazla 4 ay güneş enerjisini kullanmamış olurum


    Sizin sıcak su baglantı şeklide benim yukarıda bahsettiğim şekilde mi yapıldo.
    Yoguşma gideri konusundada ayı sorun bende de var bendede kalebodurlar kırılacak alttan götürme işi bana uzun geliyor mesafe fazla sonra gidere verilmek için biraz zemin seviyesini ğeçmesi gerekiyor, alttan veya üstten nasıl bir boru kullanılması gerekiyor?biz iki ve ya üç daire oldugumuz için aynı hizada dışarı işide makul bir seçenek.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kendr_li

    quote:

    Orijinalden alıntı: memint

    quote:

    Orijinalden alıntı: kendr_li

    Arkadaşlar birkaç sorum var cevaplarsanız sevinirim.Bildiğim kadarıyla kombideki 4 su borusundan 2 si kollektöre petekleri ıstmak için gidiyor, kalanlarda soguk su girişi ve sıcak su çıkışı.Bizim binadaki tesisatlarda(daha benim ki yapılmadı) kollektör baglantıları normal yapıldı ama sıcak ve soguk su baglantıları mutfakta bulunan soguk su ve Güneş enerjisi musluklarınaa 2 tane vana ile baglandı.
    Soguk su tamam alınabilir ama sıcak suyu oraya neden bagladılar? pek anlam veremedim ama tahminim söyle: bir nevi kapalı tesisatmı yapmış oldular? yazın sanırım o vanayı kapatarak kombi sıcak su çıkışını kpatmış olacagım ve aynı düzende direk güneş enerjisi kullanacagım.kışın ise o mutfaktaki sıcak su vanasını açarak Güneş enerjisinin eve giren ana vanasını kapatıp o mutfaktaki güneş enerjisi borusunu mutfak ve banyolara sıcak su basmak için kullanacagım.
    Bu tesisat şeklinde kışın haliyle güneş nerjisi suyunu hiç kullanmamış olacagım (akdeniz iklmi oldugu için şebeke suyuna göre nispeten sıcak bir su oluyor). böyle yapacaklarına bana kışında güneş enerjisinin suyunu kombide kullandırmları gerekmez mi?

    Her kombi güneş ısısı kolektörüyle entegre çalışmaz. Sizin kombinin marka/modeli nedir?
    Dediğiniz gibi Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde hatta diğer bölgelerimizde de güneş ısı kolektörü tesis edilmiş binalarda kombi seçiminde uygun cihazlar tercih edilmeli...

    Kombi için önümüzdeki seçeneklerin hepsi bildiğm kadarıyla güneş enerjisi ile uyumlu seçenekler.Ariston clas premium, eca confeo premix, airfel digifel premix. Tesisatın nasıl baglanması gerekir benimki hala çekilmedi de?

    Güneş enerjisi sistemi ve kombi ortak tesisatıyla ilgili bir link:https://www.izgaz-gdfsuez.com/icerik/543/552/Gunes-Enerjisi-Kombinasyonu.aspx

    Boyler, entegrasyon adaptörü/kiti gibi ilave ekipmanlar gerekiyor. Bildiğim kadarıyla ECA Confeo Premix hariç diğerleri uyumlu...




  • Sn Memint tatildemiydiniz?Hoşgeldiniz foruma))
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Hasanbatuhan

    Sn Memint tatildemiydiniz?Hoşgeldiniz foruma))

    Hoşbulduk. Evet birazı tatil çoğu işle geçen bir aradan sonra tekrar forumdayım. Mümkün olduğunca buralarda olmaya çalışacağım...
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kendr_li

    quote:

    Orijinalden alıntı: canilke

    quote:

    Orijinalden alıntı: kendr_li

    Arkadaşlar birkaç sorum var cevaplarsanız sevinirim.Bildiğim kadarıyla kombideki 4 su borusundan 2 si kollektöre petekleri ıstmak için gidiyor, kalanlarda soguk su girişi ve sıcak su çıkışı.Bizim binadaki tesisatlarda(daha benim ki yapılmadı) kollektör baglantıları normal yapıldı ama sıcak ve soguk su baglantıları mutfakta bulunan soguk su ve Güneş enerjisi musluklarınaa 2 tane vana ile baglandı.
    Soguk su tamam alınabilir ama sıcak suyu oraya neden bagladılar? pek anlam veremedim ama tahminim söyle: bir nevi kapalı tesisatmı yapmış oldular? yazın sanırım o vanayı kapatarak kombi sıcak su çıkışını kpatmış olacagım ve aynı düzende direk güneş enerjisi kullanacagım.kışın ise o mutfaktaki sıcak su vanasını açarak Güneş enerjisinin eve giren ana vanasını kapatıp o mutfaktaki güneş enerjisi borusunu mutfak ve banyolara sıcak su basmak için kullanacagım.
    Bu tesisat şeklinde kışın haliyle güneş nerjisi suyunu hiç kullanmamış olacagım (akdeniz iklmi oldugu için şebeke suyuna göre nispeten sıcak bir su oluyor). böyle yapacaklarına bana kışında güneş enerjisinin suyunu kombide kullandırmları gerekmez mi?

    Bu konuyu bende biraz araştırdım benim kombim buderus gb072 güneş enerjisi sistemi ile entegre çalışabiliyor fakat 420 tl küsür fiyata buderus solar kit almak gerekiyormuş. Bu sayede kışın bile şebeke suyuna göre nispeten çok daha sıcak olan güneş enerjisinden gelen suyu çok daha az maliyetle ısıtabilmek mümkün fakat ben solar kitin fiyatı pahalı olduğu ve montajı konusunda sıkıntı yaratabileceğini düşündüğüm için taktırmaktan vazgeçtim. Sonuçta en fazla 4 ay güneş enerjisini kullanmamış olurum


    Sizin sıcak su baglantı şeklide benim yukarıda bahsettiğim şekilde mi yapıldo.
    Yoguşma gideri konusundada ayı sorun bende de var bendede kalebodurlar kırılacak alttan götürme işi bana uzun geliyor mesafe fazla sonra gidere verilmek için biraz zemin seviyesini ğeçmesi gerekiyor, alttan veya üstten nasıl bir boru kullanılması gerekiyor?biz iki ve ya üç daire oldugumuz için aynı hizada dışarı işide makul bir seçenek.

    Benim sıcak su bağlantıları henüz yapılmadı zaten kendimiz bağlayacağız fakat normal bağlantı olacak yani soğuk suyu alıp sıcak su girişinede sıcak suyu bağlayacağız. Güneş sistemi banyoda olduğu için sizin gibi bağlantı yapmamız da pek mümkün değil. Güneş enerjisini açma kapama işlerini banyodaki vanalardan yapıyoruz. Yoğuşma gideri gerçekten sıkıntı biz fayansların üzerine yine farklı bir fayans koyacağımız için biraz yükselecek ve boruyu tamamen gömebiliyoruz, boru cinsi olarak da Bircan Bey'in dediği gibi asit dayanıklı bir boru ne olabilir bilmiyorum. Ben sanırım direkt 20 mm lik plastik boruyla bağlayacağım



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi canilke -- 23 Temmuz 2012; 1:30:42 >




  • Kombi soğuk su girişine çekvalf takmak şart mıdır ?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: canilke

    Kombi soğuk su girişine çekvalf takmak şart mıdır ?

    çek valf olayı hidrofor içindir, normalde sıcak-su tarafına vana koyarsın, güneş en. sırasında kapalı durur.

    çamaşır makinası atık hortumu yoğ. gideri olarak kullanılabilir.


    ayrıca kombinin soğuk su girişini güneş enerjisinin sıcak çıkışına bağlayıp, gelen enerjiye takviye vererek de , bir çeşit güneş enerjisi ile AKUPLE tesisat yapılabilir.


    saygılar.
  • Arkadaşlar Merhaba;

    Bursa da bulunan evim için kombi önerilerine ihtiyacım var, evim 3 katlı müstakil 250 metrekare iyi yalıtımlı bir bina, dogalgaz tesisatımı yapan usta özellikle petekleri uzun tuttu yaklaşık 28 metre petekler için iki önerisi oldu mastaş ve demirdöküm plus, kombi için ise immergaz victrix zeus superior 32 kW modelinin yeterli olacagını ve kendi taktığı birkaç evde çok iyi sonuç aldıklarını söyledi.
    Sizce yeterli verimi alabilirmiyim, daha güçlü bir kombiye ihtiyacım olurmu?
    konuştuğum bir başka kombici ise en az 40000 lik bir kombi almamı hatta onun bile yetmeyecegini söyledi kafam çok karışık arada uçurum var yardımcı olursanız sevinirim.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: drmete

    Arkadaşlar Merhaba;

    Bursa da bulunan evim için kombi önerilerine ihtiyacım var, evim 3 katlı müstakil 250 metrekare iyi yalıtımlı bir bina, dogalgaz tesisatımı yapan usta özellikle petekleri uzun tuttu yaklaşık 28 metre petekler için iki önerisi oldu mastaş ve demirdöküm plus, kombi için ise immergaz victrix zeus superior 32 kW modelinin yeterli olacagını ve kendi taktığı birkaç evde çok iyi sonuç aldıklarını söyledi.
    Sizce yeterli verimi alabilirmiyim, daha güçlü bir kombiye ihtiyacım olurmu?
    konuştuğum bir başka kombici ise en az 40000 lik bir kombi almamı hatta onun bile yetmeyecegini söyledi kafam çok karışık arada uçurum var yardımcı olursanız sevinirim.

    ısıtılacak net alan ne kadar kaç m2? balkon..vs hariç




  • quote:

    Orijinalden alıntı: drmete

    Arkadaşlar Merhaba;

    Bursa da bulunan evim için kombi önerilerine ihtiyacım var, evim 3 katlı müstakil 250 metrekare iyi yalıtımlı bir bina, dogalgaz tesisatımı yapan usta özellikle petekleri uzun tuttu yaklaşık 28 metre petekler için iki önerisi oldu mastaş ve demirdöküm plus, kombi için ise immergaz victrix zeus superior 32 kW modelinin yeterli olacagını ve kendi taktığı birkaç evde çok iyi sonuç aldıklarını söyledi.
    Sizce yeterli verimi alabilirmiyim, daha güçlü bir kombiye ihtiyacım olurmu?
    konuştuğum bir başka kombici ise en az 40000 lik bir kombi almamı hatta onun bile yetmeyecegini söyledi kafam çok karışık arada uçurum var yardımcı olursanız sevinirim.

    28x1500 den 42000 kcal x 1.163 yani 49 kw gücünüz var

    varın siz kafa yorun.........




  • Arkadaşlar kombiler hakkında hiç bilgim yok.Ancak araştırıyorum.Yeni ev aldım. Net 145 mt. Yalıtımlı. Güney doğu cepheli. Pimapen çift cam. Aydın'da ev.Yoğuşmalı düşünüyorum. Hangi modeli önerirsiniz. Bir de hangi marka bana sorun cıkartmaz almışken iyi bir şey alayım diyorum. Bütçem max. 2000 tl.
    Şimdiden teşekkür ederim.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: drmete

    Arkadaşlar Merhaba;

    Bursa da bulunan evim için kombi önerilerine ihtiyacım var, evim 3 katlı müstakil 250 metrekare iyi yalıtımlı bir bina, dogalgaz tesisatımı yapan usta özellikle petekleri uzun tuttu yaklaşık 28 metre petekler için iki önerisi oldu mastaş ve demirdöküm plus, kombi için ise immergaz victrix zeus superior 32 kW modelinin yeterli olacagını ve kendi taktığı birkaç evde çok iyi sonuç aldıklarını söyledi.
    Sizce yeterli verimi alabilirmiyim, daha güçlü bir kombiye ihtiyacım olurmu?
    konuştuğum bir başka kombici ise en az 40000 lik bir kombi almamı hatta onun bile yetmeyecegini söyledi kafam çok karışık arada uçurum var yardımcı olursanız sevinirim.

    250 m2 Yalıtımlı bir ev için 28 mt. petek fazla gelir, usta abartmış, petekleri DD plus tercih ederseniz 22 mt civarı size rahat yeter. Kombi olarak 22*1500 = 33000 kcal bir ürün yeterli.

    Birkaç örnek model.

    http://www.kombi.com/urun.php?prod=DEMIRDOKUM-Nitromix-Hermetik-Yogusmali-Kombi-(32250kcal/h)-37.5kw-32250--10410

    http://www.kombi.com/urun.php?prod=BAYMAK-Duo-Tec-Premix-450-Hermetik-Yogusmali-Kombi-(38700kcal/h)-45kw-38700--10503

    http://www.kombi.com/urun.php?prod=VAILLANT-ecoTEC-plus-VUW-TR-376/3-5-Hermetik-Yogusmali-Kombi-(31820kcal/h)-37kw-31820--70




  • quote:

    Orijinalden alıntı: drmete

    Arkadaşlar Merhaba;

    Bursa da bulunan evim için kombi önerilerine ihtiyacım var, evim 3 katlı müstakil 250 metrekare iyi yalıtımlı bir bina, dogalgaz tesisatımı yapan usta özellikle petekleri uzun tuttu yaklaşık 28 metre petekler için iki önerisi oldu mastaş ve demirdöküm plus, kombi için ise immergaz victrix zeus superior 32 kW modelinin yeterli olacagını ve kendi taktığı birkaç evde çok iyi sonuç aldıklarını söyledi.
    Sizce yeterli verimi alabilirmiyim, daha güçlü bir kombiye ihtiyacım olurmu?
    konuştuğum bir başka kombici ise en az 40000 lik bir kombi almamı hatta onun bile yetmeyecegini söyledi kafam çok karışık arada uçurum var yardımcı olursanız sevinirim.

    Merhabalar,

    Öncelikle sizin ustanın klasik 75C/65C maks.gidiş/dönüş sisteme göre değil de yaklaşık 60C/45C maks.işletmeye göre petek hesapladığını söyleyebiliriz. Anlaşılır olması açısından; en soğuk gün/gecelerde kombiyi en fazla 60C, diğer olağan sezonda ise 45-60C arasında kombi sıcaklığı ile 20-22C oda sıcaklığı sağlayacak şekilde petek hesaplanmış görünüyor. Bu durum özellikle yoğuşmalı kombi verimliliği açısından avantaj olup sezonun hemen hemen tamamında yüksek yoğuşma verimi elde edilebilir.

    Bir diğer husus ise kombi maks.kapasitesinin belirlenmesidir. Burada izlenmesi gereken yol ise petek miktarının kullanılacak kalorifer işletme sisteminin ısıl kapasitesiyle (75/65, 60/45 gibi) birlikte hesaba katılmasıdır. Pratik olarak 75/65 sisteme göre işletilen PKKP 22/600 petek 1 metre başına yaklaşık 1500kcal/h ısı verirken, aynı petek 60/45 sistemde yaklaşık 1000kcal/h ısı verir. Esasen doğru yapılmış bir ısı kaybı hesabıyla hem petek miktarları hem de gerekli kombi ısıl kapasitesi belirlenebilir.

    Sonuç olarak eviniz için ustanızın da dediği gibi 32Kw maks.kapasitesindeki kombi yeterlidir. Kombilerde maksimum güç kapasitesinin uç soğuklarda gerekli ısıyı karşılaması beklenir, diğer olağan sezonda zaten kombi maksimum kapasite kullanmayacaktır.
    Alternatif ürün olarak Ferroli Econcept Tech 35Kw, Ariston Genus Premium 35Kw, DD Nitromix 35Kw düşünebilirsiniz. Bu markalarda evinizin maks.ısı ihtiyacını karşılayabilecek modeller bunlardır. Daha alt düzey olan 26-30Kw düzeyi yetersiz/sınırda yeterli olabilir.

    Kolay gelsin..




  • 