Mesaj
  • quote:

    Orijinalden alıntı: aSKRaLL

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: ankaralı18

    Üç yollu vanada sıkıntı var.

    bu cihazda 3 yollu yokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk tek eşanjörlü bilip bilmeden mesaj yazmayalım ..
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    Akiş şalter takimi uç yollu vana ile ayni vazifeyi görür
    Yol kapar, yol verir trafik polisi gibi

    Edit.. İmla

    mesaj kalabalığı yapmasan iyi olur akış şalteri 3 yollu vana görevi görüyormuş pehhh.. bumu 3 yollu
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kombiustası -- 5 Ağustos 2014; 21:40:07 >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ketoral

    Demirdöküm aden kombi var. Banyoda duş alırken 5 dakika sonra sıcak su soğumaya başlıyor belli süre sonra tekrar ısınıyor veya çeşmeyi açıp kapıyorum. Son bakımda ntc de değiştirdim ufak mavi bir parça.. Kışında bazen ateşliyor duruyor alev yanıp sönüyor 2-3 kerede ateşliyor. Normalde hep ilk seferde ateşlerdi kışın ama bu kış tak tak yapıp alev yanıyor sönüyor 2-3 kerede ateşledi ama bana kışı rahat çıkarttı.. Dünde yaz konumunda sıcak su duş alırken yine 5 dk sonra su soğudu.. Kombinin ateşlemesimi duruyor acaba.. Kombinin en soldaki borusuda sıcaktı yaz konumunda iken.

    3 yollu vananız kalorifer sistemine kaçırıyor 3 yollu vananın tamir takımı deyişmesi gerekiyor
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA




  • quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: ketoral

    Demirdöküm aden kombi var. Banyoda duş alırken 5 dakika sonra sıcak su soğumaya başlıyor belli süre sonra tekrar ısınıyor veya çeşmeyi açıp kapıyorum. Son bakımda ntc de değiştirdim ufak mavi bir parça.. Kışında bazen ateşliyor duruyor alev yanıp sönüyor 2-3 kerede ateşliyor. Normalde hep ilk seferde ateşlerdi kışın ama bu kış tak tak yapıp alev yanıyor sönüyor 2-3 kerede ateşledi ama bana kışı rahat çıkarttı.. Dünde yaz konumunda sıcak su duş alırken yine 5 dk sonra su soğudu.. Kombinin ateşlemesimi duruyor acaba.. Kombinin en soldaki borusuda sıcaktı yaz konumunda iken.

    3 yollu vananız kalorifer sistemine kaçırıyor 3 yollu vananın tamir takımı deyişmesi gerekiyor
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    Peki ustam 3 yollu sorunu tamam. Peki kışın petekler yanarken kombi ilk ateşlemeyi yapmıyor. Çakıyor tak duruyor, birdaha çakıyor alev yanıp sönüyor duruyor 3. De ateşliyor. Bu herzaman olmasada arada sırada oluyor..bu arada cevap için teşekkürler haftaya demirdöküm servisini çağıracam..

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: aSKRaLL


    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: aSKRaLL

    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: ankaralı18

    Üç yollu vanada sıkıntı var.

    bu cihazda 3 yollu yokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk tek eşanjörlü bilip bilmeden mesaj yazmayalım ..
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    Akiş şalter takimi uç yollu vana ile ayni vazifeyi görür
    Yol kapar, yol verir trafik polisi gibi

    Edit.. İmla

    mesaj kalabalığı yapmasan iyi olur akış şalteri 3 yollu vana görevi görüyormuş pehhh.. bumu 3 yollu
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    O resimdeki parca akis şalteri yani (tribün) diğer resimdekilerde kardeşleri sağ ve sol kapi
    Konuyu inceledimde korsan is bagliyorsun sanirim buradan yalan yanlis ariza tespitleri yapmissin.
    Donanimhaber üyelerine sesleniyorum akliniz varsa bu ve bunun gibi usta ayagina yatan tiplerden uzak durun verin uç kuruş fazla yetkili servisini çagirin caninizdan önemli değil.
    Selametle.
    Caner kaya (isitma ve sogutma sistemleri uzmani)

    boş konuşuyorsun dostum teknik bilgin bitince seviye düşürme işine bak kimsenin birine birini yönlendirdiği yok




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ketoral


    quote:

    Orijinalden alıntı: kombiustası

    quote:

    Orijinalden alıntı: ketoral

    Demirdöküm aden kombi var. Banyoda duş alırken 5 dakika sonra sıcak su soğumaya başlıyor belli süre sonra tekrar ısınıyor veya çeşmeyi açıp kapıyorum. Son bakımda ntc de değiştirdim ufak mavi bir parça.. Kışında bazen ateşliyor duruyor alev yanıp sönüyor 2-3 kerede ateşliyor. Normalde hep ilk seferde ateşlerdi kışın ama bu kış tak tak yapıp alev yanıyor sönüyor 2-3 kerede ateşledi ama bana kışı rahat çıkarttı.. Dünde yaz konumunda sıcak su duş alırken yine 5 dk sonra su soğudu.. Kombinin ateşlemesimi duruyor acaba.. Kombinin en soldaki borusuda sıcaktı yaz konumunda iken.

    3 yollu vananız kalorifer sistemine kaçırıyor 3 yollu vananın tamir takımı deyişmesi gerekiyor
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA
     KOMBİ ARIZALARI BURAYA


    Peki ustam 3 yollu sorunu tamam. Peki kışın petekler yanarken kombi ilk ateşlemeyi yapmıyor. Çakıyor tak duruyor, birdaha çakıyor alev yanıp sönüyor duruyor 3. De ateşliyor. Bu herzaman olmasada arada sırada oluyor..bu arada cevap için teşekkürler haftaya demirdöküm servisini çağıracam..

    gelen servis sistemi detaylı kontrol etsin




  • Demirdöküm kombim var bir kaç aydir sicak su 30 derecede olmadina rağmen asiri kaynar su geliyor sorun ne olabilir maliyeti ne kadar fikri olan varmi acaba.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • fbı1907 F kullanıcısına yanıt
    Kaynar olduğunda derece kaç gösteriyor.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 60 derecenin üzerine çıkıyor.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • fbı1907 F kullanıcısına yanıt
    Büyük ihtimal ntc değişince düzelir....

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: fbı1907

    60 derecenin üzerine çıkıyor.

    potansiyometre arızası gibi geldi bana ( sıcak su ayar düğmesi )
  • Selam Aleyküm,
    bizde baya eski yaklaşık 18 yıllık emektar, buderus kombi var. Dün kaloriferler yaz günü çalışıp deli gibi ısıtmaya başladı. kombiyi kapattık. Açtığımızda hemen olmuyor ama bir süre açık kaldıktan sonra kaloriferler ısınıyor.
    Aynı arızadan dolayı geçen sene de servis çağırmıştık, düzelmişti. Ama servisin her geliş gidişi bize 200 Liraya mal oluyor. Sanırım yine servis çağırmamız gerekecek.. Bu sorunun nedeni nedir acaba?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ceyarr

    Selam Aleyküm,
    bizde baya eski yaklaşık 18 yıllık emektar, buderus kombi var. Dün kaloriferler yaz günü çalışıp deli gibi ısıtmaya başladı. kombiyi kapattık. Açtığımızda hemen olmuyor ama bir süre açık kaldıktan sonra kaloriferler ısınıyor.
    Aynı arızadan dolayı geçen sene de servis çağırmıştık, düzelmişti. Ama servisin her geliş gidişi bize 200 Liraya mal oluyor. Sanırım yine servis çağırmamız gerekecek.. Bu sorunun nedeni nedir acaba?

    3 yollu vanAnız kitlenmiş deyişecek

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • Merhabalar,

    DemirDöküm Neva hk kombimde derece ekranında -1 yazıyor. Hata ekranı gibi değil, normal derece ekranı ancak sayı olarak -1 var. Suyu açtığımda ise hiçbir ısınma veya devreye girme olmuyor. Kış moduna aldığımda ise çalışıyor gibi, en azıncan içinde yanma sesini duyabiliyorum. Bu hatanın sebebi ne olabilir?
  • iyi günler,
    viessman kombimiz mevcut, uzun zamandır emniyet yeri (sanırım 3 bar seviyesini ayarlayan boru) su sızdırıyordu,
    ve su basıncını ben 1 de bassam 1.5 da bassam kendi kendine 3 e dayanıyor ve dediğim yerden su damlatıyordu.
    o 3 bar basıncı ayarlayan boru değişti, su basma vanası değişti,

    geçen banyodayken çıktığımda bir baktım basınç 0 olmuş (banyo öncesi 1.5 taydı).
    kombinin altı hep su tamamı boşalmış bir anda. tekrar su bastım bu sefer 1 den biraz fazla,
    şimdi yine 3 barı ayarlayan emniyet borusundan su sızıyor ve basınç yavaş yavaş 0'a doğru gidiyor.

    sonuç olarak artık 3 bara çıkmıyor basınç, sanırım vana değişince o düzeldi, tam kapanmadığı için su dolduruyormuş ağır ağır.
    ama 3 bar ayar borusundan su sızdırma olayımız devam ediyor, servis geldi hava kalmamış pompayla hava bastı,
    şimdi halen az da olsa sızma devam ediyor, 5-6 günde bir su basmam gerekiyor.

    kesin çözüm için ne yapmalıyım.

    Teşekkürler.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: Fenelon

    Merhabalar,

    DemirDöküm Neva hk kombimde derece ekranında -1 yazıyor. Hata ekranı gibi değil, normal derece ekranı ancak sayı olarak -1 var. Suyu açtığımda ise hiçbir ısınma veya devreye girme olmuyor. Kış moduna aldığımda ise çalışıyor gibi, en azıncan içinde yanma sesini duyabiliyorum. Bu hatanın sebebi ne olabilir?

    resetle düzelmezse kart arızalanmış olabilir
  • quote:

    Orijinalden alıntı: MAG

    iyi günler,
    viessman kombimiz mevcut, uzun zamandır emniyet yeri (sanırım 3 bar seviyesini ayarlayan boru) su sızdırıyordu,
    ve su basıncını ben 1 de bassam 1.5 da bassam kendi kendine 3 e dayanıyor ve dediğim yerden su damlatıyordu.
    o 3 bar basıncı ayarlayan boru değişti, su basma vanası değişti,

    geçen banyodayken çıktığımda bir baktım basınç 0 olmuş (banyo öncesi 1.5 taydı).
    kombinin altı hep su tamamı boşalmış bir anda. tekrar su bastım bu sefer 1 den biraz fazla,
    şimdi yine 3 barı ayarlayan emniyet borusundan su sızıyor ve basınç yavaş yavaş 0'a doğru gidiyor.

    sonuç olarak artık 3 bara çıkmıyor basınç, sanırım vana değişince o düzeldi, tam kapanmadığı için su dolduruyormuş ağır ağır.
    ama 3 bar ayar borusundan su sızdırma olayımız devam ediyor, servis geldi hava kalmamış pompayla hava bastı,
    şimdi halen az da olsa sızma devam ediyor, 5-6 günde bir su basmam gerekiyor.

    kesin çözüm için ne yapmalıyım.

    Teşekkürler.

    kalorifer sisteminde kaçak ve sızıntı yoksa genleşme tankınızda arızalı




  • kombiustası kullanıcısına yanıt
    Peki kacak olsa kombinin altindan yine de sizma olur mu?
    Kacak olan yerden sizmasi gerekmez mi?
    Eger genlesme tanki degisecek olursa ne kadar masraf olur?

    Viessman vistopend 100 modeli.

    tesekkurler.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: MAG

    Peki kacak olsa kombinin altindan yine de sizma olur mu?
    Kacak olan yerden sizmasi gerekmez mi?
    Eger genlesme tanki degisecek olursa ne kadar masraf olur?

    Viessman vistopend 100 modeli.

    tesekkurler.

    tank bozuksa 3 bar emnitten akıtır tank 250 tl
  • Ustam merhabalar.
    Yeni bir eve taşındım. Evde DD optimum plus diye bir kombi var. Dün gaz açıldı. Bugün duş almak istedim kombiyi açtım. Bar 0 daydı. Su vanasını kontrol ettim kombiye dik pozisyonda ikiside sanırım açık. ( yatay konumada alıp denediğimde hiç su basmıyor ) Kombinin altında mavi su doldurma musluğu var onu açıyorum ibre hiç kımıldamıyor ve su direk tahliye oluyor. Evdeki sıcak su tesisarı sonradan takıldığından sıva üstünde ve hiç kaçak yok.
    En aon şöyle bişe yaptım. Doldurma musluğu açığ tahliye borusunu parmağımla tıkadım ve basınç yükseldi. Yani ibrede sorun yok. Parmağımı çekince haliyle tüm su boşaldı. Petekleride yakmayı denedim ancak gene bar ışığı yanıp söndü. Hiç bit şekilde ateşleme yapmadı çıt sesi bile yok. Sorun ne olabilir. Evi yeni tadilattan çıkardım usta sokup batırmak istemiyorum açıkcası var mı bi öneriniz.

    Not : kombi dolabını açtığımda hafif bir gaz kokusuda aldım sonradan gitti. Uzun süre kullanılmadığını düşünürsek normalmidir??

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >




  • quote:

    Orijinalden alıntı: ysakay

    Ustam merhabalar.
    Yeni bir eve taşındım. Evde DD optimum plus diye bir kombi var. Dün gaz açıldı. Bugün duş almak istedim kombiyi açtım. Bar 0 daydı. Su vanasını kontrol ettim kombiye dik pozisyonda ikiside sanırım açık. ( yatay konumada alıp denediğimde hiç su basmıyor ) Kombinin altında mavi su doldurma musluğu var onu açıyorum ibre hiç kımıldamıyor ve su direk tahliye oluyor. Evdeki sıcak su tesisarı sonradan takıldığından sıva üstünde ve hiç kaçak yok.
    En aon şöyle bişe yaptım. Doldurma musluğu açığ tahliye borusunu parmağımla tıkadım ve basınç yükseldi. Yani ibrede sorun yok. Parmağımı çekince haliyle tüm su boşaldı. Petekleride yakmayı denedim ancak gene bar ışığı yanıp söndü. Hiç bit şekilde ateşleme yapmadı çıt sesi bile yok. Sorun ne olabilir. Evi yeni tadilattan çıkardım usta sokup batırmak istemiyorum açıkcası var mı bi öneriniz.

    Not : kombi dolabını açtığımda hafif bir gaz kokusuda aldım sonradan gitti. Uzun süre kullanılmadığını düşünürsek normalmidir??

    3 bar arızalı veya tesisatta kaçak var




  • 