Ben jeotermal sistemi olan bir sitede oturuyorum. Evim en üst katta yani 4. kat. Peteklerin üst kısmı el değmeyecek kadar iyi ısınıyor ama alt kısmı neredeyse buz gibi. Su giriş ve çıkışı peteğin aynı tarafında, çıkışını alt karşı taraf yaptım yine de bir şey değişmemişti.(Bunun kesin bir nedeni varmı dostlar). Bu şekilde idare ediyoruz.

Şu Purjör denen şey dikkatimi çekti. Bunu her bir peteğemi takacağım? Yoksa dairenin içinde en yüksey boruya mı? Aslında her binaya borunun en tepe kısmına bu şeyden jeotermalciler takmış zaten. Ben takarsam bir işe yarayacakmı?
Teşekkürler


PURJÖR:
http://www.hosveronline...tay&urunkodu=2102109134



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fktanik -- 15 Ocak 2012; 11:46:20 >


_____________________________

i7 2600. 3500mhz Cpu, MSI P67A-GD65 Anakart, Sapphire HD6950 2GB GDDR5, 2 x 4096 Mb Geil 1750 Mhz Dual DDR3, Kingston HyperX SSD 120GB + 2 x 1000GB Maxtor Black Caviar , Silverstone 800w Gold Plus PSU, Dark Knight Kasa, 47LW650s LG 3D TV, Nikon D90, Pioneer VSX915S 7.1-Channel Anfi


 
310 Mesaj
17 Ocak 2012; 17:09:03 

benim evde kombi var. Aynı problemden ben de muzdaribim. Kalorifer petek sıcaklığını artırdığımda peteklerin üstü ısınıyor ama altı buz gibi oluyor. Evimin tesisatını yapan ustaya sordum. Peteklerin sıcak su girişlerini alttan bağladığımızda problem düzeliyor dedi. Ama ben henüz yapıramadım.


1567 Mesaj
17 Ocak 2012; 18:58:53 

yok ya. Çevirdim az önce yerlerini daha kötü oldu. Düzelmedi yani.



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


_____________________________

i7 2600. 3500mhz Cpu, MSI P67A-GD65 Anakart, Sapphire HD6950 2GB GDDR5, 2 x 4096 Mb Geil 1750 Mhz Dual DDR3, Kingston HyperX SSD 120GB + 2 x 1000GB Maxtor Black Caviar , Silverstone 800w Gold Plus PSU, Dark Knight Kasa, 47LW650s LG 3D TV, Nikon D90, Pioneer VSX915S 7.1-Channel Anfi


2246 Mesaj
18 Ocak 2012; 19:18:24 

arkadaşlar bunu işi kim size önerdi komik valla peteklerin altı ısınmıyorsa 1. filtre tıkalı 2 . pompa yetmiyor veya arızalı 3 . genleşme tankı arızalı


_____________________________

KOMBİ & TAMİR BAKIM TEKNİSYENİ TEKNİK SERVİS EĞİTMENİ VE YETKİLİ VE ÖZEL SERVİS ÜMRANİYE ÜSKÜDAR KADIKÖY ATAŞEHİR BÖLGESİ


1567 Mesaj
18 Ocak 2012; 19:25:16 

Bugün borunun yerlerini düzelttim zaten. :)

Peteklerde termostadlı vana var. İçini açtım ve contayı söktüm. Az ısınan iki petekte yaptım ve şuan el değmiyor. Çok farketti yani. Termostatlı vanalarda daha 1 yıllık normalde.
Muhtemelen pompa yetmiyor.


_____________________________

i7 2600. 3500mhz Cpu, MSI P67A-GD65 Anakart, Sapphire HD6950 2GB GDDR5, 2 x 4096 Mb Geil 1750 Mhz Dual DDR3, Kingston HyperX SSD 120GB + 2 x 1000GB Maxtor Black Caviar , Silverstone 800w Gold Plus PSU, Dark Knight Kasa, 47LW650s LG 3D TV, Nikon D90, Pioneer VSX915S 7.1-Channel Anfi


1404 Mesaj
18 Ocak 2012; 19:55:23 

quote:

Orijinalden alıntı: fktanik

Ben jeotermal sistemi olan bir sitede oturuyorum. Evim en üst katta yani 4. kat. Peteklerin üst kısmı el değmeyecek kadar iyi ısınıyor ama alt kısmı neredeyse buz gibi. Su giriş ve çıkışı peteğin aynı tarafında, çıkışını alt karşı taraf yaptım yine de bir şey değişmemişti.(Bunun kesin bir nedeni varmı dostlar). Bu şekilde idare ediyoruz.

Şu Purjör denen şey dikkatimi çekti. Bunu her bir peteğemi takacağım? Yoksa dairenin içinde en yüksey boruya mı? Aslında her binaya borunun en tepe kısmına bu şeyden jeotermalciler takmış zaten. Ben takarsam bir işe yarayacakmı?
Teşekkürler


PURJÖR:
http://www.hosveronline...tay&urunkodu=2102109134

peteklerin altının aşırı soğuk olmasının düşük bir ihtimal olsada ısının konveksiyon hareketi ile yayılmasından dolayı ısınan hava yükselir eğer eviniz çok soğuk oluyorsa veya merkezi sistem değilse aşağı komşunuz kombiyi yakmıyor olabilir.Normal bir durum


_____________________________

İmzanız kural dışıdır! || Uymanız gereken imza kurallarını okumak için tıklayınız.


1567 Mesaj
18 Ocak 2012; 20:42:30 

Aslında iyi ısınıyoruz da petekler neden tam ısınmıyor anlayamadım. Gelen boru kaynar, giden boru buz gibi. Su dönmese nasıl sıcak su gelir ki?



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


_____________________________

i7 2600. 3500mhz Cpu, MSI P67A-GD65 Anakart, Sapphire HD6950 2GB GDDR5, 2 x 4096 Mb Geil 1750 Mhz Dual DDR3, Kingston HyperX SSD 120GB + 2 x 1000GB Maxtor Black Caviar , Silverstone 800w Gold Plus PSU, Dark Knight Kasa, 47LW650s LG 3D TV, Nikon D90, Pioneer VSX915S 7.1-Channel Anfi


760 Mesaj
25 Ocak 2012; 11:36:22 

sizdeki sorunun cevabımıdır bilmiyorum ama, benim tahminim hava olabilir. Bende birkaç sefer aynı sorunu yaşadım ve peteğin havasını aldım düzeldi. Ancak annemlerin evinde en son odadaki petektede aynı sorun var ancak ondan hava almama rağmen sıkıntı devam ediyor. Ya dedim petekte kireçlenme var ya kombinin pompalaması yetmiyor. Bu konunun cevabını bende sabırsızlıkla bekliyorum.


2246 Mesaj
25 Ocak 2012; 11:46:26 

boşuna bekleme cevabı yukarıda yazılı


_____________________________

KOMBİ & TAMİR BAKIM TEKNİSYENİ TEKNİK SERVİS EĞİTMENİ VE YETKİLİ VE ÖZEL SERVİS ÜMRANİYE ÜSKÜDAR KADIKÖY ATAŞEHİR BÖLGESİ


1567 Mesaj
25 Ocak 2012; 11:46:55 

İki önceki mesajımda yazdığım gibi o günden beri sorunum çözülmüş oldu aslında.

Petekler çok ısınıyor diye geçen sene her peteğe termostadlı vana taktım. Ancak bu kışa girerken jeotermalde birkaç değişiklik yapmışlardı. Bizim en uzak iki odada sıkınıt oluyordu.
Termostadlı vananın içindeki contaları söktüm şimdi mükemmel. Hatta bir tane de normal vana var, onun içini açıp sarı bakırın bir yönünü taşlamıştım. O yöne alınca vanayı ısıda yine fark ediyor. Demekki vanal suyun gidişini açık olsa bile etkiliyor.
Bu arada hiç hava olmuyor nedense.


_____________________________

i7 2600. 3500mhz Cpu, MSI P67A-GD65 Anakart, Sapphire HD6950 2GB GDDR5, 2 x 4096 Mb Geil 1750 Mhz Dual DDR3, Kingston HyperX SSD 120GB + 2 x 1000GB Maxtor Black Caviar , Silverstone 800w Gold Plus PSU, Dark Knight Kasa, 47LW650s LG 3D TV, Nikon D90, Pioneer VSX915S 7.1-Channel Anfi


2246 Mesaj
25 Ocak 2012; 11:57:41 

peteklerde hava olayı tam bir şehir efsanesidir millet kulaktan kulağa yayıyor her kombide pompanın üstünde veya genleşme tankında otomatik hava alma prüjörü vardır havayı alır peteklerde hava ilk montaj ve su boşaltıp yeniden doldurulunca olur sonradan olmaz pompanın basmasında genleşme tankının etkisi büyüktür gelelim şu termostatik vana olayına bu eski merkezi sistemlerde kullanılır yani kombide ısı kontroılünü ntc sağladığı için termostatik vanaya ihtiyaç yoktur kombinin ısıtma dengesini bozar ve pompayı gereksiz zorlar ve pompayı verimden düşürür ...boş işlerle zamanınızı boşa harcamayın işinin ehli insanlara danışın ...insan oğlunun bir şey bildiği varsa o da henüz çoğu şeyi bilmediğidir..


_____________________________

KOMBİ & TAMİR BAKIM TEKNİSYENİ TEKNİK SERVİS EĞİTMENİ VE YETKİLİ VE ÖZEL SERVİS ÜMRANİYE ÜSKÜDAR KADIKÖY ATAŞEHİR BÖLGESİ


1567 Mesaj
25 Ocak 2012; 11:57:45 

quote:

Orijinalden alıntı: abd1984

boşuna bekleme cevabı yukarıda yazılı

Dostum benim problem bahsettiğin 3 sebepten değildi. Zaten dediklerini yapamayız çünkü jeotermal merkezine sokmazlar bile :)
Ev bazında en basit şeylerden başlamak lazım.
Tavsiyen için sağol da işin ehline danıştım adam 3000TL 'ye boruları değiştirelim dedi. Bumudur yani, oysaki bir ingiliz anahtarı ile 4 dakikada problem çözülmüş oldu.
Saygılar



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fktanik -- 25 Ocak 2012; 12:00:15 >


_____________________________

i7 2600. 3500mhz Cpu, MSI P67A-GD65 Anakart, Sapphire HD6950 2GB GDDR5, 2 x 4096 Mb Geil 1750 Mhz Dual DDR3, Kingston HyperX SSD 120GB + 2 x 1000GB Maxtor Black Caviar , Silverstone 800w Gold Plus PSU, Dark Knight Kasa, 47LW650s LG 3D TV, Nikon D90, Pioneer VSX915S 7.1-Channel Anfi


 
14 Mesaj
25 Ocak 2012; 22:29:54 

s.a kardeş. ben tesisatçıyım. peteklerin üstü ısınıp altı ısınmaması demek,tesisatta yada dirsekte bir yerde kaynak yaparken daralma meydana gelmiştir.,

çapak kalmıştır.


_____________________________



1567 Mesaj
26 Ocak 2012; 0:48:15 

quote:

Orijinalden alıntı: uyanik174

s.a kardeş. ben tesisatçıyım. peteklerin üstü ısınıp altı ısınmaması demek,tesisatta yada dirsekte bir yerde kaynak yaparken daralma meydana gelmiştir.,

çapak kalmıştır.

Çok teşekkürler dostum yardımın için. Bu bilgiye dikkat edeceğim bundan sonra. Neyseki şimdilik sorun vanalardaki contalardı. Tesisatçı"borularının içi dolmuş(tur) 3000T ye boru yapalım" dedi. Hemde sıva üstünden gidip gelecekmiş. Şu ankiler gömülü... Neyseki problem çok basitmiş...
Saygılar.


_____________________________

i7 2600. 3500mhz Cpu, MSI P67A-GD65 Anakart, Sapphire HD6950 2GB GDDR5, 2 x 4096 Mb Geil 1750 Mhz Dual DDR3, Kingston HyperX SSD 120GB + 2 x 1000GB Maxtor Black Caviar , Silverstone 800w Gold Plus PSU, Dark Knight Kasa, 47LW650s LG 3D TV, Nikon D90, Pioneer VSX915S 7.1-Channel Anfi


470 Mesaj
26 Ocak 2012; 20:16:54 

quote:

Orijinalden alıntı: abd1984

peteklerde hava olayı tam bir şehir efsanesidir millet kulaktan kulağa yayıyor her kombide pompanın üstünde veya genleşme tankında otomatik hava alma prüjörü vardır havayı alır peteklerde hava ilk montaj ve su boşaltıp yeniden doldurulunca olur sonradan olmaz pompanın basmasında genleşme tankının etkisi büyüktür gelelim şu termostatik vana olayına bu eski merkezi sistemlerde kullanılır yani kombide ısı kontroılünü ntc sağladığı için termostatik vanaya ihtiyaç yoktur kombinin ısıtma dengesini bozar ve pompayı gereksiz zorlar ve pompayı verimden düşürür ...boş işlerle zamanınızı boşa harcamayın işinin ehli insanlara danışın ...insan oğlunun bir şey bildiği varsa o da henüz çoğu şeyi bilmediğidir..

termostatik vana eski ve yeni tüm sistemlerde kullanılabilir. hatta bazı ustalar devridaim pompasını zorlar düşüncesiyle kombili bireysel sistemlerde bir peteğe takmayalım derler; ama onada hiç gerek yok. termostatik vana tüm odalara ısınan suyun ısı açısından dengeli dağılımını sağlar ki buda sıcaklığın verimli kullanımını sağlar. hem pompanın dolaşacağı boru hattının kısalması pompayı neden zorlasın ki??? üstelik kombi içinde sikülasyon için avans mevcuttur. Almanya' da 1960 yıllardan sonra tüm binalarda ısı verimliliği açısından kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

peteklerin soğuk olmasına gelince: bir ihtimal petek içinde kirli suyun petek alt kısmına çökelmesi ve burada sirkülasyonu engellemesi olabilir. peteklerin boşaltıldıktan sonra içlerinin basınçlı su ile temzilenmesi sorunu çözebilir, hiç olmazsa peteğin daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır...


_____________________________

İlimden önce Edep gelir
İmam MALİK


1567 Mesaj
26 Ocak 2012; 23:53:52 

quote:

Orijinalden alıntı: Nibubai

peteklerin soğuk olmasına gelince: bir ihtimal petek içinde kirli suyun petek alt kısmına çökelmesi ve burada sirkülasyonu engellemesi olabilir. peteklerin boşaltıldıktan sonra içlerinin basınçlı su ile temzilenmesi sorunu çözebilir, hiç olmazsa peteğin daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır...

Bu dediğini yan komşum eniştemin evinde yaptık, 3 peteğin içini banyoda iyice yıkadık sonuç değişmedi. Termastatik vanaların içinde 4 tane küçük delik var, muhtemelen onlar suyun akışını oldukça engelliyor.


_____________________________

i7 2600. 3500mhz Cpu, MSI P67A-GD65 Anakart, Sapphire HD6950 2GB GDDR5, 2 x 4096 Mb Geil 1750 Mhz Dual DDR3, Kingston HyperX SSD 120GB + 2 x 1000GB Maxtor Black Caviar , Silverstone 800w Gold Plus PSU, Dark Knight Kasa, 47LW650s LG 3D TV, Nikon D90, Pioneer VSX915S 7.1-Channel Anfi


166 Mesaj
10 Nisan 2013; 11:52:10 

quote:

Orijinalden alıntı: fktanik


Bu dediğini yan komşum eniştemin evinde yaptık, 3 peteğin içini banyoda iyice yıkadık sonuç değişmedi. Termastatik vanaların içinde 4 tane küçük delik var, muhtemelen onlar suyun akışını oldukça engelliyor.

Termostatik vana o kadar engelleyici olamaz. Malesef bazı peteklerin iç kısmındaki kanallar yarıya kadar oluyor yani su, peteğin yarısında dolanarak ısı yayıyor. Durumun bu olduğunu da düşünmüyorum açıkçası, yarısı soğuk yarısı sıcak ise büyük ihtimalle hava vardır, pompa gücünün yetmediği durumda peteğin üniform bir sıcaklık dağılımıyla her yerinin ılık ya da soğuk olması beklenir.


_____________________________



1567 Mesaj
10 Nisan 2013; 12:10:09 

Benim anlamadığım su üst borudan girip tekrar üst borudan geri mi çıkıyor. Peteğin ustu aşırı sıcak iken alt borusu buz gibi.
Gram hava yok petekte.



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fktanik -- 10 Nisan 2013; 12:29:19 >


_____________________________

i7 2600. 3500mhz Cpu, MSI P67A-GD65 Anakart, Sapphire HD6950 2GB GDDR5, 2 x 4096 Mb Geil 1750 Mhz Dual DDR3, Kingston HyperX SSD 120GB + 2 x 1000GB Maxtor Black Caviar , Silverstone 800w Gold Plus PSU, Dark Knight Kasa, 47LW650s LG 3D TV, Nikon D90, Pioneer VSX915S 7.1-Channel Anfi


166 Mesaj
10 Nisan 2013; 15:16:55 

quote:

Orijinalden alıntı: fktanik

Benim anlamadığım su üst borudan girip tekrar üst borudan geri mi çıkıyor. Peteğin ustu aşırı sıcak iken alt borusu buz gibi.
Gram hava yok petekte.

böyle bişey mümkün değil, radyatöre üstten giren su yerçekimi etkisiyle kanallardan geçerek aşağıya iner ve aşağıdan çıkış yapar. Hava olmadığından eminseniz radyatörünüzün içi kireçlenmiş olabilir. Eğer radyatörünüz çok yeni ve kireçlenme ihtimali taşımıyorsa, tesisatı yaptırdığınız firma ile iletişime geçin, artık radyatörler 10 yıl fabrika garantili satılıyor, sorun radyatördeyse tesisatçı firma sizin yerinize değiştirecektir. Ama tesisatta bir sıkıntı varsa tesisatçı firmanın sorumluluğu altındadır. En doğrusu tesisatı yaptırdığınız firma ile iletişime geçmenizdir.


_____________________________



1567 Mesaj
10 Nisan 2013; 19:47:17 

Dostum konuyu açtığımda iki tane sıfır petek almıştım. Benim anlamadığım dediğim konu peteğin üstü çok sıcak. Bu aşağı boruya inene kadar buz gibi olamaz. Resmen aşt tarf buz gibi.
Ha bu arada üst kısmın sıcaklığı fazlasıyla yetiyor zaten de, başka dairelerde de var aynı sorun...


_____________________________

i7 2600. 3500mhz Cpu, MSI P67A-GD65 Anakart, Sapphire HD6950 2GB GDDR5, 2 x 4096 Mb Geil 1750 Mhz Dual DDR3, Kingston HyperX SSD 120GB + 2 x 1000GB Maxtor Black Caviar , Silverstone 800w Gold Plus PSU, Dark Knight Kasa, 47LW650s LG 3D TV, Nikon D90, Pioneer VSX915S 7.1-Channel Anfi
Sayfa:   [1]
Tüm forumlar » [Ev Elektroniği ve Elektrikli Ev Aletleri] » Kombi vb. Isıtma sistemleri » PURJÖR 'ü nereye takacağım? Peteğin Altı Neden Buz Gibi?
Sayfa: [1]
Foruma Git
Bölümde Ara
Başa Dön


 
Reklamlar


DH VİDEO

 



Forum Software powered by ASP Playground Advanced Edition 2.3
Copyright © 2000 - 2006 ASPPlayground.NET

Bu sayfanın mobil sürümü / tablet sürümü / mini sürümü.



0.250