594 Mesaj
3 Ocak 2006; 10:46:53 

Ustalar yardım lütfen?
Kaçak akım rölesi hakkında bilgi lazım.
Nasıl çalışır? Nasıl kullanılır? Ev tesisatına nsıl bağlanır? En iyisi hangisidir?
Bunları bulabileceğim bir link varmı veya bilgisi olan.

Teşekkürler...


_____________________________

Saygılar...



4067 Mesaj
3 Ocak 2006; 12:08:25 

Kaçak akım Rölesi Kaçak bir akımda yada birinin elektiriğe çarpılması hailinde atarak kişiyi korumak için takılır.

Nasıl çalışır? : Faz ile toprağa bir akma halinde içindeki koruma devreye girerek sigortayı düşürür. Bu kaçak akım Yangında ,su basmasında ve çarpılma anında devreye girer.
Nasıl kullanılır? Ev tesisatına nsıl bağlanır? : Tesisatın girişi ile çıkışı arasına takılır.Çok iyi topraklama ister.
En iyisi hangisidir? : Ünlü markalar her zaman tercih edilmelidir.



_____________________________

http://www.elkoser.com/ Beylikdüzü Elektronik Kart Tamiri.


 
594 Mesaj
3 Ocak 2006; 12:39:52 

Melih ustam teşekkür ederim. bir şey daha sormak istiyorum . tesisatın giriş ile çıkışı arasına takılır demişsiniz.Benim eve müteahit'in elktrikçisi gelip giriş ile çıkış arasına taktı ama sadece 3 adet fazı bağladı nötr ve toprak hattını kaçak akım rölesine bağlamadı gerçi kaçak akım rölesine baktığımda toprak girişi yoktu ama nötr girişi vardı. bağlamamasına gerekçe olarakta oturduğunuz bölgede (ankara öveçler) nötr bağladığımız zaman kaçak akım rölesi en ufak bir hatada atıyormuş sürekli yeniden atan sigortasını kaldırmak gerekiyormuş böyle birşey olabilirmi ve nötr takılmaz ise röle görevini tam yaparmı ?
Kaçak akım rölesi Dragon diye bir çin malı
Teşekkürler...


_____________________________

Saygılar...



4067 Mesaj
3 Ocak 2006; 12:48:01 

Evet müteahit'in göstermelik takmış. Tam Türk işi olmuş. Kaçak Akım Rölesi Yada Sigortası çok iyi bir Toprak hattı ister eğer bu yoksa dediği gibi atar ( örn : Ütü gibi yüksek Akım çeken bir alet takıldığında ) sendede dediği gibi sürekli kaldırmak zorunda kalırsın.


( Alıntıdır: http://www.emogenc.org....ums&file=viewtopic&p=81
Uluslar arası uygulama toprak direncine 25 ohm olarak istiyor. Kaçak akıma rağmen. En fazla Almanlar 50 ohma okey diyor. En kötüsü USA, Amerikan NEC yönetmeliği emin değilim amma 15 ohm istiyor. )



_____________________________

http://www.elkoser.com/ Beylikdüzü Elektronik Kart Tamiri.


 
594 Mesaj
3 Ocak 2006; 13:28:10 

ustam teşekkürler verdiğin bilgiler için.


_____________________________

Saygılar...



4067 Mesaj
4 Ocak 2006; 1:10:42 

Rica ederim.Forum bunun için değilmi zaten.Kolay gelsin unutma işin içinde 220 var dikkatli ol yada ehliyetli bir elektirikçiye yaptır tavsiyem.


_____________________________

http://www.elkoser.com/ Beylikdüzü Elektronik Kart Tamiri.


 
26 Mesaj
4 Ocak 2006; 12:26:30 

aslında bu elemanın her ewde olması çok iyi benim size tavsiyem siemens'dır fiyatı neredeyse normallerin iki katıdır ama çokta kalitelidir..


_____________________________



 
128 Mesaj
4 Ocak 2006; 23:35:51 

kaçak akım rolesi sini test etmek için (çalışıpçalşmadığını) notr ile toprağı kısa devre edince atması gerekiyormuş bir yerde okumuştum ama ne derece sğlıklı bilmiyorum.


_____________________________



 
29 Mesaj
5 Ocak 2006; 0:57:05 

kaçak akım koruma rölesini mutlaka ve mutlaka kalitesine güvendiğniz bi marka alın.
çin malı olanları işlevlerini yerine getirmez daha çok problem yaratır.


_____________________________

BİLGİ GÜÇTÜR.


31 Mesaj
11 Ocak 2006; 23:39:27 



_____________________________



31 Mesaj
11 Ocak 2006; 23:42:26 

PArdon mevzu bahis olan alet bu:
http://www.federal.com....run.php?pd_id=60&lan=tr


_____________________________



 
55 Mesaj
8 Ocak 2008; 15:23:39 

iyi günler arkadaslar.bana bi adet akim rölesi lazim.devrem motorla calisiyor AC 24,12,-24,-12 voltta ve yaklasik 0.5 amperde.Ama motor zorlandigi zaman yani yaklasik 1.5amper akim cektigi zaman devrenin durmasini istiyorum.Piyasada bu degerlerde calisabilen bi röle var mi bildiginiz.Tesekkür ederim.


_____________________________



360 Mesaj
9 Ocak 2008; 16:25:24 

cam tipi sigorta olmazmı? MOTOR beslemesine seri bağlarsın.


_____________________________

Aptalca Sorular Sorun. Eğer Sormazsanız, Aptal Kalmaya Devam Edersiniz.
Alvan R. Feinstein


1450 Mesaj
10 Ocak 2008; 0:21:13 


quote:

Orjinalden alıntı: vagabondo

iyi günler arkadaslar.bana bi adet akim rölesi lazim.devrem motorla calisiyor AC 24,12,-24,-12 voltta ve yaklasik 0.5 amperde.Ama motor zorlandigi zaman yani yaklasik 1.5amper akim cektigi zaman devrenin durmasini istiyorum.Piyasada bu degerlerde calisabilen bi röle var mi bildiginiz.Tesekkür ederim.


Sizin aradığınız aşırı akım rölesi, kaçak akım değil. Çünkü kaçak akım rölesi faz ve nötr'den geçen akımı karşılaştırır. Fazdan akan akım fazla ise akımı keser, sınır belirli bir akım değildir yani. Önemli olan nötrle birlikte çekilmeyen (Çarpılmaya neden olan) akımdır.

Ben bebek olduğunda bağladım Merlin Gerin rölesini. Deneme de bir fareye nasip oldu, sigorta attı ama, fare hayatta!


_____________________________

Korkarım bu, sade Gölköylülerin değil, umumumuzun
Sade küçüklerimizin değil, büyüklerimizin de
Düştüğü bir tarihsel yanılgı
Çünkü sünnet değil, farzdır cumhuriyet!


13712 Mesaj
10 Ocak 2008; 1:08:05 


quote:

Orjinalden alıntı: erroraesthumanum




Sizin aradığınız aşırı akım rölesi, kaçak akım değil. Çünkü kaçak akım rölesi faz ve nötr'den geçen akımı karşılaştırır. Fazdan akan akım fazla ise akımı keser, sınır belirli bir akım değildir yani. Önemli olan nötrle birlikte çekilmeyen (Çarpılmaya neden olan) akımdır.

Ben bebek olduğunda bağladım Merlin Gerin rölesini. Deneme de bir fareye nasip oldu, sigorta attı ama, fare hayatta!



Tetikleme süresi ortalama olarak ne kadar?Net bir bilgi var mı?Çok duyardım ama ne olduğunu bilmiyordum öğrenmiş oldum,herkese teşekkürler.


_____________________________




1450 Mesaj
10 Ocak 2008; 2:18:36 

Bir fareyi öldürmeyecek kadar kısa! (Benim taktığım 300 mA.)


_____________________________

Korkarım bu, sade Gölköylülerin değil, umumumuzun
Sade küçüklerimizin değil, büyüklerimizin de
Düştüğü bir tarihsel yanılgı
Çünkü sünnet değil, farzdır cumhuriyet!


4138 Mesaj
10 Ocak 2008; 3:11:12 

300 mA olan kaçak akım röleleri endüstriyel tiptir ev için uygun olmazlar. Evler için 30 mA olanlar kullanılır. Bu verilen mA rakamları ölçülen kaçak akımın sigortayı açtıracağı rakamları belirler. 300mA'lik bir akım koruma açısından yeterli olmayabilir.
Konu ile ilgili yazı ve bilgiye
buradan
ulaşılabilir.


_____________________________

"Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir. Bilgi paylaştıkça çoğalır."


1450 Mesaj
10 Ocak 2008; 5:16:00 

Doğrudur. Ben de 30 mA seçmek istedim. (Kim yavrusunu tehlikeye atmak ister?) Ancak bizim memleketteki standartlarda (Standartsızlıkta!) üretim yapılıyorsa, elektrikli cihazlarınızdaki kaçak vs nedeniyle veya başka nedenlerle, günde 20 kez sigorta kaldırmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yüzden 30 mA olanı da bulunmuyor zaten. En azından buralarda.


_____________________________

Korkarım bu, sade Gölköylülerin değil, umumumuzun
Sade küçüklerimizin değil, büyüklerimizin de
Düştüğü bir tarihsel yanılgı
Çünkü sünnet değil, farzdır cumhuriyet!


 
442 Mesaj
13 Ocak 2008; 23:11:46 

Arkadaşlar evde çin malı Multi9 diye bir RCD (kaçak akım rölesi) mevcut,
birkaç haftadır sürekli atıyor ve bir süre tutmuyor.
Bütün sigortaları indirmeme rağmen yine de tutmuyor.
Acaba kaçak akım rölesi arızalı mı?
Yoksa şalter ile sigorta arasındaki tesisatta
faz-toprak veya nötr-toprak arasında izolasyon problemi mi var?


 
442 Mesaj
13 Ocak 2008; 23:41:05 

Markası Merlin Gerin miş, vigi serisi

İyi bir marka mı acaba


1450 Mesaj
14 Ocak 2008; 0:06:46 

İyidir. Termal koruması da vardır, soğuyuncaya kadar devreye alamazsınız.

Bu soruna, sigortanın gücünün biraz altında güç çekmek de neden olur. Özellikle ısıtıcıların fazla kullanıldığı bu dönemde ortaya çıkması bu nedenle olabilir.

Çalışan cihazları tek tek devreden çıkararak, hangisinde sorun olduğunu bulmalısınız. Ölçü aletiniz varsa, faz-nötr uçlarının toprağa karşı direncini olçerek de sorunlu cihazı bulabilirsiniz. Normalde direnç sonsuz olmalı.

Kaçak akım rölelerinin üzerinde bir test düğmesi var. Üreticinin tavsiyesi ayda bir bu düğmeye basarak, cihazın doğru çalıştığından emin olunması.

Kolay gelsin..


_____________________________

Korkarım bu, sade Gölköylülerin değil, umumumuzun
Sade küçüklerimizin değil, büyüklerimizin de
Düştüğü bir tarihsel yanılgı
Çünkü sünnet değil, farzdır cumhuriyet!


13 Mesaj
14 Ocak 2008; 0:09:29 

iyi geceler..merlin gerin kaçak akım rölesi fransız malı ve kalitelidir..ben elektronikçiyim ama bu aletten kirada oturduğum ev için almıştım..ama tesisatta bir yerde benim nötr hattımdan merdiven otomatiğinede bağlantı yapıldığı için bu aleti taktım ama kuramadım..çünki adı üstünde kaçak akım rölesi..bu aletler o kadar fonksiyonelki sadece faz dan kaçak olması önemli değil,nötrden de kaçak olsa atıyor..yani başka bir fazdan olan enerjine kapılsan bile K.A.R. nin nötüründen fazla akım geçtiği için yine tepki gösteriyor..ve bu aleti test ettiğimde tam hatırlamıyorum ama 26-27 mA lik bi kaçakta tepki gösterdiğini gördüm.. daha ne istiyelim yapanlar fransız olsada hakkını vermek lazım.. değilmi..


 
442 Mesaj
20 Ocak 2008; 13:36:29 


quote:

Orjinalden alıntı: erroraesthumanum

İyidir. Termal koruması da vardır, soğuyuncaya kadar devreye alamazsınız.

Bu soruna, sigortanın gücünün biraz altında güç çekmek de neden olur. Özellikle ısıtıcıların fazla kullanıldığı bu dönemde ortaya çıkması bu nedenle olabilir.

Çalışan cihazları tek tek devreden çıkararak, hangisinde sorun olduğunu bulmalısınız. Ölçü aletiniz varsa, faz-nötr uçlarının toprağa karşı direncini olçerek de sorunlu cihazı bulabilirsiniz. Normalde direnç sonsuz olmalı.

Kaçak akım rölelerinin üzerinde bir test düğmesi var. Üreticinin tavsiyesi ayda bir bu düğmeye basarak, cihazın doğru çalıştığından emin olunması.

Kolay gelsin..


Acaba benim sigortaların kurulamamasının sebebi bu termal koruma olabilir mi?
Ayrıca kaçak akım rölesinin soğuması ne kadar sürer?

Asıl merak ettiğim bu konunun UPS ile alakası olabilir mi?
Bu olay genelde pazar günleri ve UPS i 2-3 gün hiç kapatmadan PC yi çalıştırdığım zaman
oluyor!! Nedenini anlamadım ama UPS in uzun süre çalışması ile alakalı olabileceğini düşünüyorum.
Bir de evde bir sürü ara kablo var, UPS in girişine ara kablo bağlı, UPS in çıkışında da ara kablo var


 
2569 Mesaj
20 Ocak 2008; 15:29:37 

aslında kaçak akım koruma rölelerinin toprak hattına ihtiyaçları yoktur. ama sıfırlama kaçak akım rölesinin çalışmasını engeller. kaçak akım rölesi faz kablosundan gelen akımla, nötr kablosundan giden akımı karşılaştıran bir cihazdır. bu iki akım arasındaki fark ise gövdedeki kaçak akımdır. eğer bu fark 20 mA(insanlar için) geçerse devreyi keser. sıfırlama ise kaçak akımı nötre yönlendirdiği için kaçak akım rölesinin devreyi kesmesini engeller.



_____________________________

Eğer bir şey öğrenemediysen, sınavın bir anlamı yoktur.(Kral Bumi, Avatar The Last Airbender)

[DH] Öğretmenler Odasi!


 
442 Mesaj
22 Ocak 2008; 21:00:29 

Peki tekrar kurulabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekiyor?


 
442 Mesaj
27 Ocak 2008; 16:00:43 

Ya bu kaçak akım rölesi hep pazar günleri atıyor, neden acaba?


 
442 Mesaj
27 Ocak 2008; 16:13:47 

Bugün pazar, saat 13,00 civarında eve geldim yine kaçak akım rölesi atmış ve kurulmuyor.
Ben de sigorta kutusunu açtım, bir yerlerde kısa devre olabileceğini düşünerek.
Kabloları kontrol kalemi ile karıştırırken bir yerden kısa devre yaptı ve dairenin ana sigortası attı.
Bütün kabloları inceledim KAR sine giren fazda çıplak bir yer vardı ve tahminime göre toprak hattına bağlı
çıplak kalın bir kablo var ona temas etti ve ana sigortayı attırdı.
Ben de çıplak yeri izole bantla sardım. Ana sigortayı açtım ama kaçak akım rölesi yine kurulmadı.
Bunlarda termal koruma olduğunu yazmışsınız, ben de sir süre bekledikten sonra zorlayarak KAR sini kurdum.
Bir süre çalıştıktan sonra sigorta kutusunu yerine takarken KAR biraz sarsıldı ve tekrar attı.
Ben atmasının sebebinin daha soğumadan kurmamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü zorla kurduğum için
ufak bir tireşimde attı.
2-3 dakika bekledikten sonra birkaç başarısız kurma denemesinden sonra tekrar zorlayarak KAR ı kurdum ve şu an çalışıyor.

Kaçak akım rölesinin kurulabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekiyor, benim 2-3 dakika sonra bütün daire içi sigortalar kapalı iken
kurma denemelerimin başarısız olmasının sebebi termal koruma olabilir mi? Yoksa bu KAR arızalı mı?
Bugün günlerden pazar olduğu için fazla oynayamıyorum, yardımcı olursanız çok sevinirim


 
2 Mesaj
27 Ocak 2008; 20:31:28 

KAR la benim de bir sorunum var banyodaki prize herhangi bir cihaz taktığımda KAR atıyor diğer prizlerde ise sorun yok sebebi ne olabilir?


 
442 Mesaj
29 Ocak 2008; 18:55:39 

Ben bu kabloları izole ettim ama kaçak akım rölesinin takılı olduğu sigorta kutusunu yerine takarken veya
yerinden çıkarırken yine kaçak akım rölesi atıyor. Kaçak akım rölesi sarsıntıdan veya titreşimden atar mı?


 
2569 Mesaj
29 Ocak 2008; 22:55:45 

ilk önce en basitinden başlamak gerekirse kutuyu takarken elin yanlışlıkla test düğmesine veya açma koluna dokunmuş olabilir. onun dışında kaçak akım koruma rölesindeki kablo bağlantıları gevşekse atmasına yol açabilir. titreşim ve sarsıntılar cihazları etkileselerde normalde sigorta gibi koruma cihazları daha sğlam olurlar. örnek vermek gerekirse bazı akşamlar şofbene bağlı olan sigorta kutusuna çarptığımız oluyordu. hatta 1-2 ay önce bu yüzden kutusunu değiştirmem gereksede, şimdiye kadar ne sigorta attı, nede değiştirmem gerekti.

biz elektrikçiler cihazları bağlarken genelde devreyi veya cihazı açık tutarız. bağlantıları kurduktan ve montajı bitirdikten sonra cihazı devreye alırız. sana tavsiyem kacak akım rölesini kutuyu kapattıktan sonra devreye al. ondan sonra çalışması normalmi, yoksa atıyormu diye kontrol edersin.

eğer kablodaki açık yeri iyi bantlayamadıysan kutuyu kapatırken kabloyu oynatacağın için izolesi açılan yerden tekrar kısa devre yapabilir.



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dergul -- 29 Ocak 2008; 23:22:38 >


_____________________________

Eğer bir şey öğrenemediysen, sınavın bir anlamı yoktur.(Kral Bumi, Avatar The Last Airbender)

[DH] Öğretmenler Odasi!


 
2 Mesaj
4 Şubat 2008; 18:51:22 


quote:

Orjinalden alıntı: amper

KAR la benim de bir sorunum var banyodaki prize herhangi bir cihaz taktığımda KAR atıyor diğer prizlerde ise sorun yok sebebi ne olabilir?




sorunu buldum prizde nötr ve topraklama uçları yanlış bağlanmış cihaz faz+topraklama çalışıyor topraklama hattında da direnç söz konusu olunca KAR durumu kaçak akımmış gibi algılıyor jeton geçte olsa düştü...


_____________________________



 
4 Mesaj
21 Nisan 2008; 10:18:00 

mikrodalga fırınımız ilk açılır açılmaz herhengi bir diğer elektrikli cihaz çalışsın veya çalışmasın sigortayı attırıyor. sigortayı kaldırıp tekrar açtığımızda problem olmuyor ama fırın her zaman yapmıyor dediğiniz gibi kaçak akım rölesi taktırırsam hiç durmadan oda atarmı faydası olurmu yoksa önce o fırının sigortasının amperinimi (25a.şuan) yükseltmem mi gerekir ev yaklasık 20yıllık topraklaması varmı bilmiyoruz
eğer sıkıntı yasamazsınız taktırın derseniz hemen gidip siemens taktıracağım çünkü küçük kızım var ve korkuyorum saygılarımla..


_____________________________

2260836


 
2834 Mesaj
21 Nisan 2008; 12:05:19 

İyi bir elektrikçi çağırarak kontrol ettirin.Topraklama yoksa kaçak akım rölesi taktırmanın fazla bir anlamı olmaz.tesisatın olağan kaçak akımı yüksek ise röle sağlıklı çalışmaz.Bütün bunlar kontrol edildikten sonra
röle takılabilir.


_____________________________

"Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."


 
3340 Mesaj
8 Haziran 2008; 0:51:57 

selam arkadaslar

Bina girisinde K.A.R lesi var ve evin butun enerjisi kesili olmasina ragmen herhangi bir kacak ve yalitim olmamasina ragmen K.A.R lesi kurulmuyor su anda devre disi calisiyor. K.A.R lesinin arizali olup olmadigini nasil anlaya biliriz? Yoksa gidip yenisini alacagim.

Saygilar


_____________________________

Oris,Edox,Mido Automatic ve 2013 Beyaz Honda Civic Elegance Eco Automatic.


 
1 Mesaj
25 Temmuz 2008; 14:00:07 

arkadaşlar merhaba
ilk önce bu faydalı bilgiler için çok teşekkürler
benim sigorta kutumda kar olduğunu gördüm sizin yazıları okumadan önce onuda sigorta zannediyordum
ama çalışıp çalışmadığını yada doğru bağlandığını bilemiyorum
altada bir düğmesi var , basmaya korktum
kaçak akım rölesinin şalterini indirirsem bütün evin enerjisi kesilmesimi lazım
düğmeye basarsam ne olur
kendimi elektriğe vermeden nasıl anlarım cihazın sağlıklılığını
teşekkürler


_____________________________



709 Mesaj
25 Temmuz 2008; 14:56:24 

Arkadaşlar Kaçak akım rölesi adı üzerinde herhangi bir kaçak olduğunda devreyi kesmesi için kullanılır. Dolayısı ile tesisatınızın doğru yapılıp yapılmadığını ölçmeye yarayan bir alettir aynı zamanda. Yani herhangi bir cihaz çalışmıyor iken prize takıl değil iken kaçak akım rölesi durmuyorsa tesisatınızı ya yeniden yaptıracaksınız yada kaçağı bulacaksınız ki evde oturabilesiniz. Eğerki bir cihazı prize taktığında atıyorsa o zaman cihaz da sorun vardır.

Hane içinde 30 mA lik kaçak akım rölesi kullanılması zorunludur tercihe bağlı değildir. 300 mA lik kaçak akım röleleri apartmanın bina girişinde kullanılır. Genellikle trifaze olurlar.

30 mA lik akım değeri insan hayatı için ölçülen sınır değerdir. 300 mA lik değer ise yangın koruma amaçlıdır. Bir insanın üzerinden 300 mA geçerse zaten ölür o yüzden hane için 300 mA lik kaçak akım rölesi takmanın bir anlamı yoktur.

Kaçak akım rölesine toprak bağlanmaz. Kaçak akım rölesine faz ve nötr bağlanır(bir faz yada üç faz). Toprak bağlanabilecek bir girişi yoktur. Çalışma sistemi şu şekildedir. Faz ile nötr den geçen akımları karşılaştırarak 30 mA den yüksek bir fark oluştuğunda sigorta atar.

Evinizde toprak hattı yok ise topraklama yaptırmalısınız ama topraklama yok diye kaçak akım rölesi takmıyorum demek doğru değildir. Kaçak akım rölesi her halikarda takılması zorunlu bir malzemedir.

Eğer ikide bir atıyor diye kaçak akım rölesi kullanmıyorsanız yada 300 lük olanını takıyorsanız hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz demektir. Elektrik çarpılması herkesin başına gelebiliyor buzdolabınıza elinizi attığınızda bulaşık çamaşır makinalarına eliniz uzattığınızda termosifona elinizi uzattığınızda çarpılma ihtimalinizi düşünün. Bu işlemleri günde kaç kere yaptığınız düşünün.


_____________________________

14 Makam aracını geri verdi. Okluk'taki yazlık köşke hiç gitmedi. Oğlunu evlendirdi, elektrik parasına kadar cebinden ödedi. Eşi düştü, bileğini kırdı; hastaneye sivil araçla götürdü, röntgen için kuyruğa girdi, sıra bekledi.Kendisine tahsis edilen "kafana göre harca" denilen ödeneği de harcamadı.Hediyeleri bıraktığı gibi...Papelleri de bıraktı.46 trilyon liracık!Yeminini tuttu...Hukuku üstün kıldı.
E haliyle...Sevilmedi. Sevilmez.




1798 Mesaj
25 Temmuz 2008; 19:47:25 

antalyadaki köpük faciasını biliyormusunuz işte onun çıkma sebebi bilirkişiler tarafında tespit dildi ve kaçak akım rolesi yok muş ve bu parçada 250binlira imiş şimdi bunu yapan mı suçlu kullanan mı şimdi fox haberde izledim bunu


_____________________________


Biz cix degilizki her mekanda sevgilimiz olsun,biz Adanalıyık bırakta kendimize göre bir şeklimiz olsun.


 
2569 Mesaj
25 Temmuz 2008; 20:41:18 

elektrik sobası gibi cihazlarda devrilme sırasında devreyi kesen swich anahtarlar var. bunlar gövdenin altına zeminle temas ettiğinde devreyi kapatacak şekilde yerleştirilir. cihaz devrildiğinde ise anahtar serbest kalarak devreyi açar. aslında cihazda bu anahtar olmadığı için bu facia oldu.

o düğmeye basman yeterlidir. kar attığı zaman sağlam olduğunu anlarsın. korkmana gerek yok. çünkü test işlemi güvenli olarak gerçekleşmektedir. testten sonra sigorta gibi şaltari kaldırman yeterlidir. ama test sırasında elektronik cihazları kapatmanda yarar var. onun dışında kar kontrol etmenin ve arızalarını gidermenin en iyi yolu uzman bir elektrikçidir.


_____________________________

Eğer bir şey öğrenemediysen, sınavın bir anlamı yoktur.(Kral Bumi, Avatar The Last Airbender)

[DH] Öğretmenler Odasi!


1798 Mesaj
26 Temmuz 2008; 9:57:31 

ben elektrikli ihlas sobalarında görmüştüm bahsi geçen swiç o deilmi onada mı kaçak akım rolesi deniyor muşş hani devrilince sobanın sönmesini saglıyor olmalı


_____________________________


Biz cix degilizki her mekanda sevgilimiz olsun,biz Adanalıyık bırakta kendimize göre bir şeklimiz olsun.


 
410 Mesaj
26 Temmuz 2008; 21:25:43 


quote:

Orjinalden alıntı: BİLÂL85

ben elektrikli ihlas sobalarında görmüştüm bahsi geçen swiç o deilmi onada mı kaçak akım rolesi deniyor muşş hani devrilince sobanın sönmesini saglıyor olmalı

Elektrikli sobaların altında bulunan bahsettiğiniz o swiç emniyet swicidir. Normalde açık kontağı olan bir swiçtir, sobayı zemine oturtunca o swicin butonuna basılmış gibi kontakları kapatarak elektrik geçişini sağlar. Soba devrildiğinde içindeki yay aracılığı ile kontağı açarak elektrik geçişini açar ve soba söner. Yani o swiç kaçak akım rölesi değildir. Kaçak akım rölesi sigorta dağıtım kutularının içine ve sigortalar gibi bağlanır. Monofaze sigortadan tek farkı 2 giriş, 2 çıkışı vardır ve nötr hattı da giriş çıkış yapılır. Dairede bulunan tüm sigortaların enerjisi kaçak akım rölesinin çıkşından beslenir. Tabi bu dediğim monofaze ev tipi röledir. Ayrıca 3 faz + nötr olanı da piyasada mevcuttur.


_____________________________



 
25 Mesaj
31 Temmuz 2008; 18:51:23 

kaçak akım rölesi nötr bağlanmadan olmaz eğer devamlı atıyorsa toprağa kaçak vardır


_____________________________



4482 Mesaj
2 Ağustos 2008; 17:23:44 


quote:

Orjinalden alıntı: ŞEF34



Elektrikli sobaların altında bulunan bahsettiğiniz o swiç emniyet swicidir. Normalde açık kontağı olan bir swiçtir, sobayı zemine oturtunca o swicin butonuna basılmış gibi kontakları kapatarak elektrik geçişini sağlar. Soba devrildiğinde içindeki yay aracılığı ile kontağı açarak elektrik geçişini açar ve soba söner. Yani o swiç kaçak akım rölesi değildir. Kaçak akım rölesi sigorta dağıtım kutularının içine ve sigortalar gibi bağlanır. Monofaze sigortadan tek farkı 2 giriş, 2 çıkışı vardır ve nötr hattı da giriş çıkış yapılır. Dairede bulunan tüm sigortaların enerjisi kaçak akım rölesinin çıkşından beslenir. Tabi bu dediğim monofaze ev tipi röledir. Ayrıca 3 faz + nötr olanı da piyasada mevcuttur.



Arkadaş güzel açıklamış


_____________________________

Makina Mühendisi
Elektrik-Elektronik Mühendisi


1798 Mesaj
3 Ağustos 2008; 7:57:28 

teşekkür ederim dostum saolsın
quote:

Orjinalden alıntı: ŞEF34



Elektrikli sobaların altında bulunan bahsettiğiniz o swiç emniyet swicidir. Normalde açık kontağı olan bir swiçtir, sobayı zemine oturtunca o swicin butonuna basılmış gibi kontakları kapatarak elektrik geçişini sağlar. Soba devrildiğinde içindeki yay aracılığı ile kontağı açarak elektrik geçişini açar ve soba söner. Yani o swiç kaçak akım rölesi değildir. Kaçak akım rölesi sigorta dağıtım kutularının içine ve sigortalar gibi bağlanır. Monofaze sigortadan tek farkı 2 giriş, 2 çıkışı vardır ve nötr hattı da giriş çıkış yapılır. Dairede bulunan tüm sigortaların enerjisi kaçak akım rölesinin çıkşından beslenir. Tabi bu dediğim monofaze ev tipi röledir. Ayrıca 3 faz + nötr olanı da piyasada mevcuttur.



_____________________________


Biz cix degilizki her mekanda sevgilimiz olsun,biz Adanalıyık bırakta kendimize göre bir şeklimiz olsun.


 
2 Mesaj
22 Ağustos 2008; 11:49:01 

http://www.emo.org.tr/r.../b970a1d9be0fd10_ek.pdf
linkte herhangi bi şalter açılmasında neler yapılacagı algoritma halinde verilmiştir..


_____________________________



5163 Mesaj
22 Ağustos 2008; 14:36:22 

kakr alırken siemens veya legrand'dan şaşmayın...


_____________________________

Pentax K5 | Rokinon 85mm F1.4 | Helios 44K-4 58mm F2
Apple iPhone 5 16Gb iOS 7.1.1 Jailbroken By Pangu
Opel Vectra CD 2.0 16V 136hp Automatic || HP Compaq CQ60 125ET
Flickr | Twitter || Elektrik Öğretmeni


 
182 Mesaj
26 Ekim 2008; 15:48:08 

bir konuda yardımınızı rica ediyorum.
yaklaşık 3-4 yıldır oturmakta olduğum evde kaçak akım rolesi ile ilgili sıkıntılarım olmaya başladı. ütü dışında evdeki tüm cihazların calışmasında herhangi bir sorun yok. Ancak ütüyü fişe taktıktan sonra bazen 2-3 dakikada bazen 20-30 dakika sonra kaçak akım rolesi atıyor. Anlayacağınız belli bir süre ve şartta atmıyor. farklı prizlerde de denedim. Aynı durumlar oluştu. Sorunun ütüden kaynaklandığını düşünüp farklı ütülerle de denemeler yaptım 3 farklı ütüdede farklı zaman dilimlerinde kaçak akım rolesi atıyor. evde ütü yapılamaz oldu :( Sorunun kaynağını bu 3 ütünün tümünde mi yoksa kaçak akım rolesinde mi . nedenini bir türlü bulamadım. 3 ütününde aynı soruna neden olabileceği ihtimali bayağı bir düşük. kaçak akım roleside ütü dışında tüm cihazlarda sorunsuz çalışıyor (klimada dahil)
Sorun hakkında yorum yapabileceklere şimdiden teşekkürler.


_____________________________



2477 Mesaj
26 Ekim 2008; 20:40:28 

Valla hocam aynen bendeki gibi olmuş. Herşey çalışıyor sorun yok , ama ütü takınca atıyordu. K.A.R. sağlam olduğundan çareyi ütünün klemensini açıp toprak hattını kesmek oldu Ütü Philips gc 3111 . K.A.R VE sigortaları kendim değiştirdim o bakımdan içim rahat. Ama atıyor işte. Senin de ütüden kaynaklanıyor olabilir


_____________________________


DH Japonya Hayranları
||DH Elektronik külübü||Opera fan kulübü||Amfi hastası, motor-bisiklet ustası||Az yakar, çok kaçar


 
2569 Mesaj
26 Ekim 2008; 23:20:40 

prizdeki sıfırlamayı sökmek, ütünün toprak hattını kesmekten daha güvenlidir. o ütüyü başka bir yerde kullanırsanız, kestiğinizi toprak hattını arayabilirsiniz. ama kaçak akım rölesi bağlı olan hatlarda sıfırlamaya ihtiyaç duyulmaz. tam aksine sıfırlama kaçak akım rölesini kullanılmaz hale getirir.

çünkü röle üzerinde yazan 30 mA değeri faz nötr akımları arasındaki farktır. bu fark akımı toprak üzerine veya gövdeye akar. eğer ütünün bağlı olduğu prizde sıfırlama varsa fark akımı nötr hattına akarak, kaçak akım rölesi üzerinde faz'la nötr arasında, fark yokmuş gibi görünmesini sağlar.



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dergul -- 26 Ekim 2008; 23:22:28 >


_____________________________

Eğer bir şey öğrenemediysen, sınavın bir anlamı yoktur.(Kral Bumi, Avatar The Last Airbender)

[DH] Öğretmenler Odasi!


 
7 Mesaj
30 Ekim 2008; 17:24:15 

selamlar bununla ilgili bir araştırmam olmuştu bu yüzden biraz bilgiye sahibim
kaçak akım koruma rölesi tesisatlarda elektrik sayacından sonra sigortalardan önce bağlanan bir tür koruma şalteridir.Kaçak akım koruma rölesi devreye giren faz ve devreden çıkan nötr hattı üzeriden geçen akımı karşılaştırır ve aradaki fark 30mA (insan sağlığı için 30mA ve üzeri tehlikelidir)seviyesini geçince devreyi açar ve olası riskleri engeller.Yani fazdan devreye giren bir akım devresini nötr harici bir yerden tamamlarsa sigorta atar.Sizin elektrikçinin yaptığı iş şalterin doğru çalışmasını engeller çünkü şalter zaten nötr hattını kullanarak kıyaslama yapar size tavsiyem iyi bir elektrikçi ile çalışmanızdır.Kaçak akım koruma rölelerinin sağlamlık testide üzerlerinde bulunan test butonları sayesinde yapılabilir.Test butonuna basıldığında şalter açıyorsa sağlamdır ve doğrusu bu şalterleri her ay test etmektir.Bu arada merlin-gerin markasını tavsiye edebilirim


 
2834 Mesaj
30 Ekim 2008; 19:42:59 

Kaçak akım rölelerinin açma aralığı oluyor.Merlin Gerin in bu konuda çıkardığı küçük bir kitapçıkta
açma aralığının 15-30 mA arasında olduğu yazıyor.Yani röle bu aralıktaki herhangi bir değerde açabilir.


_____________________________

"Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."


 
7 Mesaj
25 Eylül 2009; 22:26:22 

bizim evede çamaşır makinesi çalıştığı zaman kaçak akım atıyor neden atar evin içindeki ana sigortanın atması gerekmezmi önce hemde evdeki ana sigorta 32 kaçak akımda 43 mü ne amper yani apartmanın girişindeki sayaçtaki kaçak akmı attırıyor.


_____________________________



 
39 Mesaj
17 Eylül 2010; 17:56:46 

arkadaşlar binamızın asansör panosundaki kaçak akım rölesi ayda bir iki defa atıyordu bu sıralar her günbir kere atmaya başladı.bina daha 6 aylık yeni.asansörcü geldi kaçak akım yok bu sigorta çin malı bunu siemens marka ile değiştirelim dedi 60 tl sadece sigorta.yalnız forumda okuduğum bilgilere göre ev tipi sigorta 30 mA. sanayi için 300mA.diye yazılmış.acaba asansöre 300 mA.sigorta mı takılması lazım.yani sanayi tipine girmezmi.panonun üzerindeki sigorta ABK marka çin malı.lütfen yardım300 mA.ucuz bir şeymi takalım yoksa olmazsa olmaz siemens mi takalım.teşekkürler


_____________________________



4482 Mesaj
17 Eylül 2010; 18:07:29 

300mA olan sanayi tipi değildir, daha doğrusu öyle bir şey yok.300mA yangın koruma, 30mA hayat korumak içindir.Marka olarak reklam yapmamak için bir şey önermeyeceğim ama bilindik markalar olmasını öneririm.


_____________________________

Makina Mühendisi
Elektrik-Elektronik Mühendisi


 
39 Mesaj
17 Eylül 2010; 18:22:34 

tekkür ederim bilgiler için.benim tam sorum şu: asansör herhangi bir priz falan yok,haricen elektrik kullanımı yok.yani elektriğe çarpılma riski düşük.300 mA.sigorta taksak sık sık atmasını engellermiyiz.nasıl olsa yangın riskli kaçaklarda atacak.ben tabiki kaliteli bir marka dan yanayım ama 30 mA.sigorta takarsak yine sık sık atarmı diye düşünüyorum.hani boşuna para vermeyelim sadece yangın riski için 300 mA.taksak daha uygun olurmu.tekrar teşekkürler...


_____________________________



 
2569 Mesaj
17 Eylül 2010; 20:20:41 

her tesisatın değerleri elektrik projesinde sabitlenmiştir. yeni bir proje hazırlamadan değiştirilmemesi gerekir. orjinal kaçak akım rölesiyle aynı değerde olması gerekir.(marka fark etmez, ama simens tercih edilebilir.) asansörün tesisatını, motor ve kumanda panosuyla düşünme. kapıdaki siwiç anahtarlar, kumanda butonları kaçak teması olabilecek bölümlerdir.


_____________________________

Eğer bir şey öğrenemediysen, sınavın bir anlamı yoktur.(Kral Bumi, Avatar The Last Airbender)

[DH] Öğretmenler Odasi!


4482 Mesaj
17 Eylül 2010; 21:20:00 

Sn.dergul' ün dediği gibi projede çizilmiş olanla aynı değerde olanı takın.Şayet atarsa arıza aramaya başlamanız gerekir.
Elektriğe çarpılma olayı sadece prizlerde olmaz.Tavan aydınlatmasındanda kaçabilir, kumanda ve çağrı butonlarının olduğu kısımdanda, motordanda.


_____________________________

Makina Mühendisi
Elektrik-Elektronik Mühendisi

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
20 Eylül 2010; 15:47:46 


quote:

Orijinalden alıntı: melih.yanardağlar

Kaçak akım Rölesi Kaçak bir akımda yada birinin elektiriğe çarpılması hailinde atarak kişiyi korumak için takılır.

Nasıl çalışır? : Faz ile toprağa bir akma halinde içindeki koruma devreye girerek sigortayı düşürür. Bu kaçak akım Yangında ,su basmasında ve çarpılma anında devreye girer.
Nasıl kullanılır? Ev tesisatına nsıl bağlanır? : Tesisatın girişi ile çıkışı arasına takılır.Çok iyi topraklama ister.
En iyisi hangisidir? : Ünlü markalar her zaman tercih edilmelidir.





 
7 Mesaj
23 Eylül 2010; 13:25:33 

topraklama güzel olmasa bile insan hayatının önemi için,elektrik çarpmalarında 0.30 maA gibi bir akım geçtiğinde kaçak akım rölesi mutlaka atar.ama bu çarpılma faz ile nötr arası çarpılma değildir.sadece faz ile toprak arası çarmılmadır.bir elin faza bir elin nötre değmiş olsa en kaliteli röle bile insanı kurtaramaz.


_____________________________



 
10 Mesaj
22 Kasım 2010; 13:49:27 

arkadaşlar size birkaç sorum olacak
1- 30ma kaçak akım rölesi olan bir tesisattaki prize çocuk parmağını sokarsa röle atana kadarki çok çok kısa zamanda bir elktriğe çarpılma hissedilirmi, yoksa hiçbirşey hissetmeden röle atarmı
2- gene aynı prize çocuk 2 deliğe de parmaklarını sokarsa birşey çarpılırmıü
3- sadece elektrikli battaniye kullandığım prize KAR bağlanabilirmi? tek prizlik aparatlar piyasada varmı? bağlanırsa battaniyeden çarpılma riski ortadan kalkarmı?

şimdiden teşekkürler


_____________________________



 
2569 Mesaj
22 Kasım 2010; 21:55:04