Peteklerin bazıları ısınmıyor.
42 Cevap31113 Görüntüleme3 Favori
Bu konudaki kullanıcılar: hiç
  Sistem Belirtin Yazdır
Sayfa: [1]
Giriş
Mesaj


2527 Mesaj
2 Şubat 2010; 11:28:26 

3+1 evimizde holde, mutfakta, banyoda ve 3 oda da 1 er tane, salon da 3 tane petek bulunuyor. 2 oda ve banyo peteklerinin alt kısmı çok ısınmıyor. Resmen ılık kalıyor üstü sıcakken. Bir tesisatçıya sordum. Çoğu kişi eski merkezi sistem gibi kuruyor bu yanlış dedi. Kombinin devri daim sistemleri çok güçlü olmaz. Alt - üst vana takılınca bu sorun olabiliyor. Uzak odalara devri daim yaparken zorlanıyormuş. En iyisi sıcağı üstten değil alttan vemek ve vanaları alt üst değil çapraz giriş çıkış bağlamak lazım. Bir de yakın peteklerin vanaları kısılıp balans yapılması lazım dedi. Petekler de hava var mı diye baktım yoktu. Bu usta doğru mu söylüyor. Bu 3 peteğin alt kısmının ısınmamasının başka sebebi olabilir mi?


_____________________________


MacBook Pro 6.4 / Honda Silverwing 600- 2008 model/J.costa varyatör / BMW 5.20D 2011/ Canon 70D

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
2 Şubat 2010; 23:42:41 

Çapraz bağlantı önerisi doğru.
Kombiye yakın olan peteklerin vanasını kısın .
Uzak olanları açın.
Buna reglaj ayarı deniyor.Aşağıdaki linkin yardımcı olacağını düşünüyorum.
http://www.imsantesisat.com/blog/?p=90
Sakın alttan sıcak bağlamayın. Bağlarsanız aşağıda detaylı anlatılan sorunlar olur.
http://www.imsantesisat.com/blog/?p=419

Kolay gelsin.


2527 Mesaj
3 Şubat 2010; 8:52:04 

Cevap için teşekkürler.


_____________________________


MacBook Pro 6.4 / Honda Silverwing 600- 2008 model/J.costa varyatör / BMW 5.20D 2011/ Canon 70D

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
3 Şubat 2010; 18:14:19 

Görevimiz.
:)


2527 Mesaj
4 Şubat 2010; 14:37:33 

Maalesef combi ye yakın petekleri kapadıgım halde uzaktakiler ısınmadı. Sanırım çapraz bağlantıya çevirtmem gerekecek. Üstleri ılık altları resmen soğuk 3 peteğin :(


_____________________________


MacBook Pro 6.4 / Honda Silverwing 600- 2008 model/J.costa varyatör / BMW 5.20D 2011/ Canon 70D


2048 Mesaj
4 Şubat 2010; 16:58:38 

quote:

Orijinalden alıntı: cem_hakan

Maalesef combi ye yakın petekleri kapadıgım halde uzaktakiler ısınmadı. Sanırım çapraz bağlantıya çevirtmem gerekecek. Üstleri ılık altları resmen soğuk 3 peteğin :(


Reklaj ayarı en son yapılacak işlemdir şu sorulara cevap verirseniz sorununuz tam olarak tespit edilebilir

kaç derecede ısınıyorsunuz sürekli 40c ısınıyorsanız uzak olan petekler tam olarak ısınmayabilir

tesisatınız ne kadar yeni eski ve kirlenmis olabilir petekler temizlenmesi gerekebilir

dönüs filtreniz temizmi temizlettinizmi bunu kendinizde yapabilirsiniz

kombi pompa gücü yeterlimi? belki pompa gücü 1 den 2 ye yada 2 den 3 e cıkarılabilir siz bunlardan hangisini yada hangilerini yaptınızda olumsuz nedice aldınız?

1.5 m den büyük petek varsa kesinlikle capraz bağlantı yapılması gerekir



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi yeniceri -- 4 Şubat 2010; 16:59:32 >


_____________________________



2527 Mesaj
5 Şubat 2010; 11:01:41 

Sanırım 1.5 metreyi gecen petek yok. Isı 51-60 derece civarlarında. ısı düşünce yakında ki petekler de de orta ve alt tarafın sıcaklıgının ciddi cok dusuk oldugunu hissettim. çok ciddi fark var elim üşüyor dokununca alt taraflara.
tesisat cok eski degil sanırım .evi aldık ama bilmiyorum ki kombi ne zaman takıldı. Kombi Vailant. salon da 1.20 metrelik 3 tane yine bu boyutlar da 6 petek daha var. Toplam 9 petek. Geliş borusundaki filtreyi temizlemedim. Ancak 10 gün önce ben kombici cagırdım vailant servis bakım icin. 60 tl aldı yalandan çıkış filtresini temizledim abi dedi su basmıs acmıs gitmiş. 60 tl da bakım ücreti aldı. Kendisini yine çağıracağım.


_____________________________


MacBook Pro 6.4 / Honda Silverwing 600- 2008 model/J.costa varyatör / BMW 5.20D 2011/ Canon 70D

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
5 Şubat 2010; 15:40:43 

Kombiniz 20.000 kcal/h kapasiteli ise ve petek boyunuz 8m yi geçiyorsa kombi yetersiz kalır.


2048 Mesaj
5 Şubat 2010; 20:35:27 


quote:

Orijinalden alıntı: cem_hakan

Sanırım 1.5 metreyi gecen petek yok. Isı 51-60 derece civarlarında. ısı düşünce yakında ki petekler de de orta ve alt tarafın sıcaklıgının ciddi cok dusuk oldugunu hissettim. çok ciddi fark var elim üşüyor dokununca alt taraflara.
tesisat cok eski degil sanırım .evi aldık ama bilmiyorum ki kombi ne zaman takıldı. Kombi Vailant. salon da 1.20 metrelik 3 tane yine bu boyutlar da 6 petek daha var. Toplam 9 petek. Geliş borusundaki filtreyi temizlemedim. Ancak 10 gün önce ben kombici cagırdım vailant servis bakım icin. 60 tl aldı yalandan çıkış filtresini temizledim abi dedi su basmıs acmıs gitmiş. 60 tl da bakım ücreti aldı. Kendisini yine çağıracağım.


sevgili cem arkadasım sanırım la galibayla sorduğun sorulara cevap verilmesi oldukca güc birsey tam bilmeden ne söyleyebilirizki. Sizden ricam
Toplam daire m2 si
Oda m2 leri ve bu odalarda petek metrajları
kombi modeli kapasitesi
tesisat kaç yıllık temizlik gördümü
ve 10 gün önce gelen servis vaillant servismiydi onlar servisi merkezden yapıyorlar taseron kullanmıyorlar yoksa siz mahallenizde bu işleri yaparım diyen birinemi yaptırdınız bu sorulara cevap verin sorununuza çözüm bulmaya calısalım.
saygılar.


_____________________________



70 Mesaj
6 Şubat 2010; 0:39:18 

SON PETEK ISINMAMASI VEYA PETEKLERİN ALT KISIMLARININ DAHA AZ ISINMASI İLE İLGİLİ BİRKAÇ ÖRNEK:
Kombi tesissatında çok dirsek varsa ısınmada sorun yaşarsınız. Tesisiatı yaparken usta plastik poruyu cok ısıtıp yapıştırımış borunun veya fitings malzemenin içini daraltmıştır o hat ısınmaz veya az ısınır.usta tesisatı yaparken kafası dalmıştır gidiş dönüşü yanlış bağlamıştır (ale yi rötüre- rötürüde aleye)o hat veya o petek çok az ısınır.Kombinin filitresi tıkalıdır az ısınır genelde altlar daha az ısınır.Tesisisat tek bir hattan dolaşır son petekler az ısınır veya altlarda daha az ısı olur.Kombinin devirdaim motorunun deviri düşmüştür son petekler az ısınır. Ana hat borusu ince çekilmiştir tesisat ısınma sorunu olur genelde kombiye uzak peteklerde bu görülür.
Benim aklıma gelen , gözümle gördüğüm ve şahit olduğum konular bunlar.

_____________________________


_____________________________



 
2582 Mesaj
8 Şubat 2010; 14:28:15 


quote:

Orijinalden alıntı: cem_hakan

3+1 evimizde holde, mutfakta, banyoda ve 3 oda da 1 er tane, salon da 3 tane petek bulunuyor. 2 oda ve banyo peteklerinin alt kısmı çok ısınmıyor. Resmen ılık kalıyor üstü sıcakken. Bir tesisatçıya sordum. Çoğu kişi eski merkezi sistem gibi kuruyor bu yanlış dedi. Kombinin devri daim sistemleri çok güçlü olmaz. Alt - üst vana takılınca bu sorun olabiliyor. Uzak odalara devri daim yaparken zorlanıyormuş. En iyisi sıcağı üstten değil alttan vemek ve vanaları alt üst değil çapraz giriş çıkış bağlamak lazım. Bir de yakın peteklerin vanaları kısılıp balans yapılması lazım dedi. Petekler de hava var mı diye baktım yoktu. Bu usta doğru mu söylüyor. Bu 3 peteğin alt kısmının ısınmamasının başka sebebi olabilir mi?


Selamlar,

Yanlış anlamadıysam, toplamda 9 adet ad. peteğiniz var ve 2 tane odanın ile banyonun peteklerinin alt kısmında ısınmama sorunu var.
Sorun temelde sirkilasyon sorunudur. Sirküle motorunun yetersizliği, tesisat sorunları, sistemdeki düşük su miktarı ve kirlilik gibi nedenlerden olabilir.
Bu peteklerin kombinize olan uzaklığı ne kadar, diğer peteklere göre daha mı uzaklar. Sistem kaç senelik yani mi eski mi. Toplamda kaç metre ve hangi profilde petek var. Kombi marka ve modeli. Bu sorun ne kadardır var yeni mi oldu, baştan var mıydı. Bir değişiklikden sonra mı oldu.

Peteklerin üstünün sıcak olması , bu peteklere sıcak suyun geldiğini ama yeterli olmadığının göstergesi, Peteklerde hava olursa hava suyun üstünde olacağından (su iteceğinden), ilk ısıtmada bu peteklerin üst kısımları soğuk olurdu . Sorunun havadan olma ihtimali bence yok.

Bu durumda ilk yapılacak bir kaç basit uygulama var.
Kombinin dönüş suyu hattındaki flitrenin temizlenmesi, (size gelen ustaya bir sorun), reglaj ve sirkülasyon pompası kademe yükseltmesi .

Reglaj uygulamasıi size ustanında bahsettiği gibi kombiye yakın olan peteklerin vanaları kısılarak daha fazla suyun uzakdaki peteklere gitmesi sağlanmasıdır. Bu uygulamada sıcak su giriş vanaları tam açın , sonra kombiye yakından uzağa doğru ilk petekden itibaren sırasıyla çıkış vanasını tam kapayıp sonrasında çeyrek tur, yarım tur ve 3/4r tur olarak ilk üç peteği ayarlayın , diğer ısınan peteklerinde çıkış vanalarını 2 tur olarka açın. Burda dikkat edilecek konu, bazı vanalar 8 turda bazıları 4 turda tam açılıp tam kapanabilir. 8 turda açılan peteklerde büyüklüğünede bağlı olarak misal 1 mt ise 1 tura yakın açılması gerekir.

Sirkülasyon pompaların genelde 2 veya 3 kademelidirler. Eğer sizin kombinin yarı 2 de ise 3 kademeye geçilerek deneme yapılabilir.
Ancak öncelikle reglaj denemesi yapılmalı , zira reglaj başarılı olursa (sizin uygulamada olma ihtimali çok yüksek) gereksiz yere daha yüksek devirde, sirküleyi çalıştırıp hem ömrünü hemde elektrik tüketimini artırmaya gerek yokdur.

Reglaj genelde bu tür sorunu olan bir çok tesisatta netice veren kolay, etkili ve de ucuz (hatta siz yaparsanız ücretsiz) bir çözümdür. Uygulamasıda kolaydır ama küçük ayarlarla yapıldığından zaman alır, biraz sabır gerektirir.

Bağlantı olarak çapraz veya alttan giriş karşı alttan çıkış daha doğrudur. Çapraz tercih edilir. Ben peteklerimde alttan giriş ve çıkış kullanıyorum.
Tesisatla ilgili diğer çap daralması, yanlış bağlantı, hatalı dağıtım vb. arkadaşlarda belirtmişler.

Birde 1 mt üstü pkkp22 h:60 vb gibi peteklerde orta alt kısımlar daima üst kısımlara göre daha soğuk olurlar. H:6 peteklerde bu noktalar ile üst kısım arasında 7-8 dereceyi bulan farklar olabilir. Bunu normalde kabul edebilirisiniz , zira ısınan suyun yoğunluğu değiştiğinden , daha yoğun soğuk su tarafından yukarı itilir, ayrıca soğuk hava daima zemindedir, peteklerin ilk olarak bu kısımları soğuk hava ile temas eder ve daha çabuk soğurlar. Bende petekler alttan giriş alttan çıkış olduğu halde (normalde suyun kısa yolu tercih edip alttan hızlı geçmesi düşünülür) yine bu noktalar, üst kısma göre daha ılıklar. 45 derecede üst kısıma göre bu noktalar 37-38 derecelerdeler. Bunuda kontrol edin. Kolay gelsin.


_____________________________

i7 3820 + THERMALTAKE FRIO ADVANCED (4.6GHz stabil, Günlük Kullanım 4.4ghz ) + ASUS P9X79 PRO + 2* XFX 7870 GDDR5 2GB CROSSFIRE + 240GB SANDISK EXTREME SSD SATA3 + 3*1 TB WD SATA3 64MB CACHE RAID 5 + 1,5 TB SEAGATE E-SATA+USB+FIREWARE HARİCİ DİSK + 4*4 16GB GSKILL DDR3 1600 MHZ DUAL + 24" BENQ E2420 HD HDMI + 23" AOC E2352PHZ 3D LED HDMI + 2* PIONEER DVD-RW + XIGMATEK ELYSIUM FULL TOWER + ENERMAX GALAXY XXX 1000 W PSU + TUNÇMATİK 2500 kVa (1,5 kW) + LOGITECH KABLOSUZ SET + LOGITECH 2+1 + HUAWEI B260 TURKCELL 3G VINN WIRELESS MULTIMODEM + WIN7 64 BIT TR ULTIMATE + PANASONIC TXP50G20 PLASMA TV + WD 3,5" 2TB MY BOOK LIVE GIGABIT ETHERNET HARİCİ DİSK DNLA + LG 50PH670S 3D PLASMA TV + DATRON N32W551T LCD TV + 2005 C-MAX TREND TDCI + 2013 FOCUS SEDAN TDCI 115HP STYLE


2527 Mesaj
8 Şubat 2010; 16:55:55 


quote:

Orijinalden alıntı: maxfocus


quote:

Orijinalden alıntı: cem_hakan

3+1 evimizde holde, mutfakta, banyoda ve 3 oda da 1 er tane, salon da 3 tane petek bulunuyor. 2 oda ve banyo peteklerinin alt kısmı çok ısınmıyor. Resmen ılık kalıyor üstü sıcakken. Bir tesisatçıya sordum. Çoğu kişi eski merkezi sistem gibi kuruyor bu yanlış dedi. Kombinin devri daim sistemleri çok güçlü olmaz. Alt - üst vana takılınca bu sorun olabiliyor. Uzak odalara devri daim yaparken zorlanıyormuş. En iyisi sıcağı üstten değil alttan vemek ve vanaları alt üst değil çapraz giriş çıkış bağlamak lazım. Bir de yakın peteklerin vanaları kısılıp balans yapılması lazım dedi. Petekler de hava var mı diye baktım yoktu. Bu usta doğru mu söylüyor. Bu 3 peteğin alt kısmının ısınmamasının başka sebebi olabilir mi?


Selamlar,

Yanlış anlamadıysam, toplamda 9 adet ad. peteğiniz var ve 2 tane odanın ile banyonun peteklerinin alt kısmında ısınmama sorunu var.
Sorun temelde sirkilasyon sorunudur. Sirküle motorunun yetersizliği, tesisat sorunları, sistemdeki düşük su miktarı ve kirlilik gibi nedenlerden olabilir.
Bu peteklerin kombinize olan uzaklığı ne kadar, diğer peteklere göre daha mı uzaklar. Sistem kaç senelik yani mi eski mi. Toplamda kaç metre ve hangi profilde petek var. Kombi marka ve modeli. Bu sorun ne kadardır var yeni mi oldu, baştan var mıydı. Bir değişiklikden sonra mı oldu.

Peteklerin üstünün sıcak olması , bu peteklere sıcak suyun geldiğini ama yeterli olmadığının göstergesi, Peteklerde hava olursa hava suyun üstünde olacağından (su iteceğinden), ilk ısıtmada bu peteklerin üst kısımları soğuk olurdu . Sorunun havadan olma ihtimali bence yok.

Bu durumda ilk yapılacak bir kaç basit uygulama var.
Kombinin dönüş suyu hattındaki flitrenin temizlenmesi, (size gelen ustaya bir sorun), reglaj ve sirkülasyon pompası kademe yükseltmesi .

Reglaj uygulamasıi size ustanında bahsettiği gibi kombiye yakın olan peteklerin vanaları kısılarak daha fazla suyun uzakdaki peteklere gitmesi sağlanmasıdır. Bu uygulamada sıcak su giriş vanaları tam açın , sonra kombiye yakından uzağa doğru ilk petekden itibaren sırasıyla çıkış vanasını tam kapayıp sonrasında çeyrek tur, yarım tur ve 3/4r tur olarak ilk üç peteği ayarlayın , diğer ısınan peteklerinde çıkış vanalarını 2 tur olarka açın. Burda dikkat edilecek konu, bazı vanalar 8 turda bazıları 4 turda tam açılıp tam kapanabilir. 8 turda açılan peteklerde büyüklüğünede bağlı olarak misal 1 mt ise 1 tura yakın açılması gerekir.

Sirkülasyon pompaların genelde 2 veya 3 kademelidirler. Eğer sizin kombinin yarı 2 de ise 3 kademeye geçilerek deneme yapılabilir.
Ancak öncelikle reglaj denemesi yapılmalı , zira reglaj başarılı olursa (sizin uygulamada olma ihtimali çok yüksek) gereksiz yere daha yüksek devirde, sirküleyi çalıştırıp hem ömrünü hemde elektrik tüketimini artırmaya gerek yokdur.

Reglaj genelde bu tür sorunu olan bir çok tesisatta netice veren kolay, etkili ve de ucuz (hatta siz yaparsanız ücretsiz) bir çözümdür. Uygulamasıda kolaydır ama küçük ayarlarla yapıldığından zaman alır, biraz sabır gerektirir.

Bağlantı olarak çapraz veya alttan giriş karşı alttan çıkış daha doğrudur. Çapraz tercih edilir. Ben peteklerimde alttan giriş ve çıkış kullanıyorum.
Tesisatla ilgili diğer çap daralması, yanlış bağlantı, hatalı dağıtım vb. arkadaşlarda belirtmişler.

Birde 1 mt üstü pkkp22 h:60 vb gibi peteklerde orta alt kısımlar daima üst kısımlara göre daha soğuk olurlar. H:6 peteklerde bu noktalar ile üst kısım arasında 7-8 dereceyi bulan farklar olabilir. Bunu normalde kabul edebilirisiniz , zira ısınan suyun yoğunluğu değiştiğinden , daha yoğun soğuk su tarafından yukarı itilir, ayrıca soğuk hava daima zemindedir, peteklerin ilk olarak bu kısımları soğuk hava ile temas eder ve daha çabuk soğurlar. Bende petekler alttan giriş alttan çıkış olduğu halde (normalde suyun kısa yolu tercih edip alttan hızlı geçmesi düşünülür) yine bu noktalar, üst kısma göre daha ılıklar. 45 derecede üst kısıma göre bu noktalar 37-38 derecelerdeler. Bunuda kontrol edin. Kolay gelsin.


Bu detaylı cevap için çok teşekkür ederim. Akşam deneyeceğim.


_____________________________


MacBook Pro 6.4 / Honda Silverwing 600- 2008 model/J.costa varyatör / BMW 5.20D 2011/ Canon 70D


 
4 Mesaj
25 Aralık 2011; 23:55:12 

Herkese selam, arkadaşlar benim bi sorunum var; dün kombi arıza yaptı, servis geldi ve gaz giriş valfi bozulmuş degıstırdıler, daha sonra kombi çalıştırdım bı sure guzel yandıktan sonra bu sefer komple ekran gıttı, tekrardan aradım geldıler ve bu sefer ana kart dedıler ve onu degıstırdiler, tekrardan kombiyi actk ve calısmaya basladı ancak bozulmadan oncekı petek performansı ıle bozulduktan sonrakı performansı arasında ucurum var, söyle kısaca anlatayım; ev 90 mt mutfakta 1 adet, salonda 2 adet ve oturma, yatak odası ve banyo da 1 er adet olmak uzere 6 adet petek var bunlardan sadece banyo kapalı, ılk petek mutfak ılık daha sonra salondakı ılk petek ıyı dıger butun petek ılık oluyor(derece:40-60) kombinin ekranına bakıyorum zaman zaman 30 da takılıyor sonra yıne yanıyo, kombiyi resetlerseniz ilk çalışmada petekler iyi oluyor ve sonrakıler yıne aynı, tesısat suyunu komple bosaltıp temız su bastım ve tek tek hava aldım ancak sonuc yıne aynı, netten arastırdım ve petek temızlıgı dıye buldum, onu yaptırmayı dusunuyorum ancak verım alırmıyım bılmıyorum, sorun sankı kombıde gıbı yardımlarınızı beklıyorum ona gore usta cagıracagım anlyan kımse var mı acaba


_____________________________



 
10 Mesaj
12 Aralık 2012; 11:03:57 

slm.peteklerin dikey ısınma sorunu petekte hava bulunmasından,peteğin tıkalı olmasından olabilir sizinki ise yatay petek problemidir.Doğal olarak peteklerin üst kısmı sıcak su girişi olduğundan sıcak olur alt bölüm ise suyun ısısını evi ısıtmak için kullanıp soğuduğu kısımdır.Sonuç olarak üst ile altlarda sıcaklık farkı olacaktır.bir forumda bu değer 15-20 c arasıdır diyordu.tam olarak bilemiyorum.son petekler az ısınıyor olabilir.m tül çok evinizde hiç olmazsa petek sayısı fazla bunun için22000 lik kombi olmalı veya 20 000 lik ise devir daim 3.kademe olmalıdır.evin ısı yalıtımı iyiyse 20 000lik kombi yeter.sorun etmeyin.ilk peteklerin sıcak su girişlerini tam açın ve çıkışları ilk petekten itibaren kısık olacak şekilde açınız.(tesisat hattını bilmeniz gerekli) ısıl değerleri elinizle veya derece yardımıyla yapacaksınız bu da zamanınızı alacak tabiiki acele etmeyin ve geniş bir zaman ayırın.Ben de ilk kullanırken şoke olmuştum üst sıcak altlar buz gibiydi.tek doğru ısınan havlupandı ilk önce onu çok kısık bir ayara getirdim.Reglaj ayarı mecburidir.her evde aynı sorun olmayabilir ama yatay ısınma sorunlarında reglaj ayarı çok önemlidir.benim yatay ısınma sorunu tüm peteklerde aynı olduğundan peteklerde sorun olma ihtimali çok azdı ve bu doğruydu reglaj ayarı sorunumu çözdü.ısıl değer farkı var tabi giriş ve çıkışlarda bu da evi ısıtıyor demek oluyo zaten :)


_____________________________



 
2 Mesaj
29 Aralık 2012; 1:12:38 

Yararlı açıklamalar yapılmış,ısınmayan peteklerde bu sorun önceden yoksa petek bağlantıları terste olabilir yada peteklerin temizlenmeside gerekebilir.



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi umut34500 -- 29 Aralık 2012; 1:18:32 >


_____________________________

Umut


 
3 Mesaj
29 Aralık 2012; 19:28:57 

proterm lynx marka kombi kullanıyorum peteklerin alt kısımları eco veya comfor modunda düşük sıcaklıklarda (40-45) ISINMIYOR .sırkulasyon pompası 2. kademede ve çapraz bağlantı yapılmış sadece 1 petek var (1.80 mt) diğerleri (, 2si 1.50 mt ,diğer 2si 1mt ve 5o cm) alt üst bağlanmış .havasınıda aldım comforda ve eco modunda 45 50 arasında sıcaklık sağlanıyor düşükte neden bu kalıtteyı alamıyorum :)yalıtım da var.



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi engineerçağlar -- 29 Aralık 2012; 19:33:36 >


_____________________________



 
3 Mesaj
29 Aralık 2012; 19:32:41 

arkadaşımın evınde peteklere su basıcaz falke 24 hcy marka kombı var kombı çalışmadan peteklere su basılır mı.çünkü musluğun sıcak su kısmından soğuk su gelıyor makına çalışmadığı halde.


_____________________________



169 Mesaj
30 Aralık 2012; 12:14:33 

2 yıl önce tesisatı yapan mühendis, reglajın uzak peteklere yönlendirmede tek başına yetersiz olabileceğini söyledi.
Alttan reglaj yapılarak ve üst tarafa termostatik vana konulursa daha sağlıklı olur dedi. Çünkü termostatik vana gerekli sıcaklığa geldiğinde radyatörü kapatarak daha fazla sıcak suyu diğerlerine paylaştırır.
Bir de reglajı sordum. Kombinin hemen dibinde 2 petek vardı. Bunların alt vanalarını tam kapatıp sadece çeyrek tur döndürdü.
Siz reglaj yaparken 7-8 tur atıp kapanan bir vanayı 2 tur açarsanız reglaj olmaz.

Ayrıca yukarda ehil kişiler durumu gayet özetlemiş.
-İlk adım tesisat 5 yıldan eskiyse bir ilaçlı su uygulaması yaptırın. Buna harcayağınız 200 tl civarındaki para kendini amorte edecektir.
-İkinci adım üstte yazdığım gibi kombiye yakın olan peteklere termostatlı vana taktırın. Ayrıca termostatlı vana sayesinde oda sıcaklığını da kontrol altına alırsınız.Ayrıca reglaj yapın mutlaka
-Üçüncü adım kombideki filtre ve su basıncını ayarlamak ideali 1.5 bardır.

Ayrıca üstte yazılanlardan tesisatın çapraz bağlanmaması, kombi çıkışlarının ince boru ile yapılması ve çok dirsek kullanmak uzak petekler için bu sorunların temel kaynağıdır.

Kombin de yetersiz. Belki de bu kışı idare edip havalar ısınınca igdaş onaylı mühendislik firmasına kombinizi değiştirtip tüm sorunlarınızdan tamamiyle kurtulabilirsiniz. Sakın igdaş onaylı olmayan, su tesaitçısı olup da doğalgaz firmasyım diyene iş vermeyin.


_____________________________



3070 Mesaj
30 Aralık 2012; 15:12:31 

quote:

Orijinalden alıntı: engineerçağlar

arkadaşımın evınde peteklere su basıcaz falke 24 hcy marka kombı var kombı çalışmadan peteklere su basılır mı.çünkü musluğun sıcak su kısmından soğuk su gelıyor makına çalışmadığı halde.

bizimde su basılı halde 10 gunden beri duruyor.izmir gaz da açma işlemleri devam ediyor.ancak kombnin altındaki 2 vananın kapalı olması lazım mış,çünki açıkkaken şofbendnden sıcak su gelmıyor.gaz açılınca şofbenı söküp boru ağızlarına kör tapa konacakmış..


_____________________________



 
783 Mesaj
7 Ocak 2013; 17:11:58 

Reglaj ayarı peteğe su giriş vanasından mı yapılacak yoksa su çıkış vanasından mı?Bazı yerlerde su girişi diyorlar,burda da arkadaşlar su çıkış vanası diye anlatmıişlar.


3478 Mesaj
7 Ocak 2013; 17:48:59 

quote:

Orijinalden alıntı: pikalos

Reglaj ayarı peteğe su giriş vanasından mı yapılacak yoksa su çıkış vanasından mı?Bazı yerlerde su girişi diyorlar,burda da arkadaşlar su çıkış vanası diye anlatmıişlar.

Reglaj Su çıkış (Dönüş) vanasından yapılır.


_____________________________

"Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

    Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî


 
783 Mesaj
7 Ocak 2013; 22:00:50 

Teşekkür ederim


 
19 Mesaj
13 Ocak 2013; 22:14:04 

quote:

Orijinalden alıntı: maxfocus


quote:

Orijinalden alıntı: cem_hakan

3+1 evimizde holde, mutfakta, banyoda ve 3 oda da 1 er tane, salon da 3 tane petek bulunuyor. 2 oda ve banyo peteklerinin alt kısmı çok ısınmıyor. Resmen ılık kalıyor üstü sıcakken. Bir tesisatçıya sordum. Çoğu kişi eski merkezi sistem gibi kuruyor bu yanlış dedi. Kombinin devri daim sistemleri çok güçlü olmaz. Alt - üst vana takılınca bu sorun olabiliyor. Uzak odalara devri daim yaparken zorlanıyormuş. En iyisi sıcağı üstten değil alttan vemek ve vanaları alt üst değil çapraz giriş çıkış bağlamak lazım. Bir de yakın peteklerin vanaları kısılıp balans yapılması lazım dedi. Petekler de hava var mı diye baktım yoktu. Bu usta doğru mu söylüyor. Bu 3 peteğin alt kısmının ısınmamasının başka sebebi olabilir mi?


Selamlar,

Yanlış anlamadıysam, toplamda 9 adet ad. peteğiniz var ve 2 tane odanın ile banyonun peteklerinin alt kısmında ısınmama sorunu var.
Sorun temelde sirkilasyon sorunudur. Sirküle motorunun yetersizliği, tesisat sorunları, sistemdeki düşük su miktarı ve kirlilik gibi nedenlerden olabilir.
Bu peteklerin kombinize olan uzaklığı ne kadar, diğer peteklere göre daha mı uzaklar. Sistem kaç senelik yani mi eski mi. Toplamda kaç metre ve hangi profilde petek var. Kombi marka ve modeli. Bu sorun ne kadardır var yeni mi oldu, baştan var mıydı. Bir değişiklikden sonra mı oldu.

Peteklerin üstünün sıcak olması , bu peteklere sıcak suyun geldiğini ama yeterli olmadığının göstergesi, Peteklerde hava olursa hava suyun üstünde olacağından (su iteceğinden), ilk ısıtmada bu peteklerin üst kısımları soğuk olurdu . Sorunun havadan olma ihtimali bence yok.

Bu durumda ilk yapılacak bir kaç basit uygulama var.
Kombinin dönüş suyu hattındaki flitrenin temizlenmesi, (size gelen ustaya bir sorun), reglaj ve sirkülasyon pompası kademe yükseltmesi .

Reglaj uygulamasıi size ustanında bahsettiği gibi kombiye yakın olan peteklerin vanaları kısılarak daha fazla suyun uzakdaki peteklere gitmesi sağlanmasıdır. Bu uygulamada sıcak su giriş vanaları tam açın , sonra kombiye yakından uzağa doğru ilk petekden itibaren sırasıyla çıkış vanasını tam kapayıp sonrasında çeyrek tur, yarım tur ve 3/4r tur olarak ilk üç peteği ayarlayın , diğer ısınan peteklerinde çıkış vanalarını 2 tur olarka açın. Burda dikkat edilecek konu, bazı vanalar 8 turda bazıları 4 turda tam açılıp tam kapanabilir. 8 turda açılan peteklerde büyüklüğünede bağlı olarak misal 1 mt ise 1 tura yakın açılması gerekir.

Sirkülasyon pompaların genelde 2 veya 3 kademelidirler. Eğer sizin kombinin yarı 2 de ise 3 kademeye geçilerek deneme yapılabilir.
Ancak öncelikle reglaj denemesi yapılmalı , zira reglaj başarılı olursa (sizin uygulamada olma ihtimali çok yüksek) gereksiz yere daha yüksek devirde, sirküleyi çalıştırıp hem ömrünü hemde elektrik tüketimini artırmaya gerek yokdur.

Reglaj genelde bu tür sorunu olan bir çok tesisatta netice veren kolay, etkili ve de ucuz (hatta siz yaparsanız ücretsiz) bir çözümdür. Uygulamasıda kolaydır ama küçük ayarlarla yapıldığından zaman alır, biraz sabır gerektirir.

Bağlantı olarak çapraz veya alttan giriş karşı alttan çıkış daha doğrudur. Çapraz tercih edilir. Ben peteklerimde alttan giriş ve çıkış kullanıyorum.
Tesisatla ilgili diğer çap daralması, yanlış bağlantı, hatalı dağıtım vb. arkadaşlarda belirtmişler.

Birde 1 mt üstü pkkp22 h:60 vb gibi peteklerde orta alt kısımlar daima üst kısımlara göre daha soğuk olurlar. H:6 peteklerde bu noktalar ile üst kısım arasında 7-8 dereceyi bulan farklar olabilir. Bunu normalde kabul edebilirisiniz , zira ısınan suyun yoğunluğu değiştiğinden , daha yoğun soğuk su tarafından yukarı itilir, ayrıca soğuk hava daima zemindedir, peteklerin ilk olarak bu kısımları soğuk hava ile temas eder ve daha çabuk soğurlar. Bende petekler alttan giriş alttan çıkış olduğu halde (normalde suyun kısa yolu tercih edip alttan hızlı geçmesi düşünülür) yine bu noktalar, üst kısma göre daha ılıklar. 45 derecede üst kısıma göre bu noktalar 37-38 derecelerdeler. Bunuda kontrol edin. Kolay gelsin.

aynı sorun bende de var. ilgili bilgileri vereyim .

Evim 150 metrekare
3 oda bir salon bir mutfak
salon 30 metrekare
odalar ve mutfak 15 metrekare civarlarında (birkaç metrekare fazla olabilir)
sistem sıfır evi 3 ay önce aldım.
salonda 1 metrelik iki petek var ve yatak odasında 1metrelik petek var diğer petekler 90 lık ve 60 lık.toplam petek metresi 7.5 metre civarında.
peteklerin sıcak su girişi sağ üst taraftan çıkış yine sağ alt taraftan.
kombi bosh condense 2000 yoğuşmalı.
kombiden regülatöre gidiyor oradan peteklere dağılıyor ve dönüyor su.

Sorun şu : peteklerin alt tarafı ısınmamakla birlikte dönüş su borusunda bi titreme var.
antre mutfak ve banyonun ısınmasında problem yok peteklerin altı ve üzeri aynı sıcaklıkta. diğerleri değil. bu ısınan petekler kombiye uzak diğerleri kadar en aazından. çünkü kombiden regülatöre oradan peteklere gidiyor.hava kontrolü yaptım.
servis o sesin ve ısınmamanın tesisattan kaynaklandığını söylüyor. ses uğultu şeklinde. kombi ile regülatör arasındaki bağlantıyı kırdırıp kontrol ettirdim. bir yerde daralma kaynak yumması dediler orayı yenilediler. yaptılar. düzeldi. bikaç gün sonra tekrar başladı.
servis çağırdım kombiden değil sirkülasyon sesi bu tesisat hatası dediler. yine aynı yerleri kırdırmam mı lazım. ne olacak bu durum.
aynı zamanda ses ve titreme hemen kombiye giriş (dönüş borusunda) te oluyor elimi biraz bastırırsam ses kısılıyor. gayet güzel çalışıyor. ama ısınmada bir değişiklik oluyor mu denemedim. bu sorun 50 derecenin altında oluyor üstüne çıkarsak haliyle üst tarafın sıcaklığı arttığı için alt taraf ile aradakı sıcaklık farkı azalıyor. sirkülasyon pompası 2 de 3 e çıkardığımm zaman ıslık sesi gibi bir ıslık geliyor. sıcaklıkta ise aşırı bir değişme olmuyor.
kendim şöyle bir deneme de yaptım. kombiden regülatöre giden sıcak gidiş borusunun ucunu regülatörden çıkardım ve bi kova koydum ağzına kombinin suyunu bastığımda hiç de basınçlı bir su gelmedi suyun çok basınçlı gelmesi gerekmez mi bir tıkanıklık mı var. ses bu sıcak su borusundan gelmiyor peteklerden dönen borudan geliyor.

sistemi 8 aralık 2012 de kullanmaya başladım. iki hafta sorun yoktu ya da biz algılamıyorduk bir aydır bu sorun var.


bir de reglaj ayarını tam anlamadım tesisat için yapabileceğim şekilde anlatır mısınız.


tesisat : kombi mutfakta
regülatör : kombiye on metre
sırasıyla:
antre peteği : regülatöre 1 metre ısınıyor.
banyo peteği : regülatöre on metre ısınıyor (havlupan)
yatak odası peteği : 1 metre regülatöre 12-13 metre ısınmıyor
çocuk odası peteği :90 cm regülatöre 12 metre ısınmıyor
salon petekleri : 1 er metre iki tane : ısınmıyor regülatöre 13-14 metre
mutfak peteği : 1 metre regülatöre 7-8 metre ısınmayanlara göre daha iyi
oturma odası : 1 metre ısınıyor regülatöre 9 metre

petek boylarını ve uzaklıkları tahmini yazdım

yardımcı olursanız sevinirim.


_____________________________



 
10 Mesaj
23 Ocak 2013; 13:19:55 

normal ısınan peteklerde dirsek az olduğundan sıcak su ve soğuk su dönüşleri tam olur.dieğer peteklerin dönüş suyu yavaşlar ve bunu kombi algılayamaz.ii çalışan peteklerin dönüş suyu ısınınca diğerlerini de ısındı görür ve ısıtmayı keser.böylece diğer petekler ısınmaz.tam ısınan peteklere reglaj yapılırsa diğer peteklerin su dönüş hızları ve ısısı ayarlanabilir.bu zamannınızı alacaktır tabiiki.ben bir hafta deneme yanılma yöntemiyle durumu normale dödürdüm sayılır.birde dönüş suyu vanasının altında süzgeçli vana var.sökülmesi kolay.fakat delikleri o kadar ince ki nerdeyse elktrik süpürgesifiltresi gibi.bu bana çok saçma geldi,deliklerin o kadar ince olması.ısınan su zaten suyun içindeki organizmaları katı hale dönüştürür peteklerin iç çürümeleri de buna katılınca içinde bir hayli katı cisim oluşuyor.serçe parmağı büyüklüğündeki filtre ve de ince delikli ne kadar akıllıca olur bilemiyorum o kadar masraf ediyoruz ısınmaya yetkililer lütfen bu konuyu düşünüp görünen saydam filtre (birazda büyük olursa hiç olmazsa el kadar olabilir) üretir ve geliştirirlerse milli gelire büyük katkısı olur ve kullanıcıyı madur etmemiş olur.Ben filtreyi çıkardım ama temizdi çünkü su devir daim etmiyor çöp ve tozlar dibe çöküyordu.parmağımla kombiye giden deliği kapadım.birelimle tesisata su pompaladım.vananın tesisat suyu dönüş kısmındaki delik açık olacağından tozlu ve çöplü suyu 15-20 sürahi boşalttım.toz ve siyah çöpler bittiğinde (siyah demiyorum çünkü tesisat suyu petek yağından dolayı kirli gözükebilir) tesisata su basmayı bıraktım.filtrenin deliklerini ince bir çeviyle biraz genişlettim.Şimdi su devirdaimi daha ii çalışıyor ve su zorlanmadan filtreden geçiyor.


_____________________________



 
5 Mesaj
19 Ekim 2013; 21:12:39 

Sevgili abilerim,
Bu forumdonanım sitesi sayesinde bir çok fayda gördüm. benimde fayda gördüğüm birşeyi yazıp insanlara faydalı olmak amacıyla yaşadığım bir tecrübeden bahsetmek istiyorum.
arkadaşlarla birlikte eve çıktımıştık geçen sene kışın kombiyi yaktığımızda kaloriferlerin alt kısımları ısınmıyor üst kısımları ısınıyordu bi odadaki petek ise çok zor ısınıyordu. o aralar benim bi arkadaşım evinin peteklerini temizleyen kimyasal temizleme sıvılarının olduğunu ve temizlettiğini söyledi ve baya faydalı olduğunu söyledi. bizde evdeki petekleri temizlettik ve gerçekten o yanmayan petekler cayır cayır yanmaya başlamasının yanında ayda 50 70 tl kar etmeye başladık. böyle bir sorununuz varsa tavsiye ederim gerçekten..


_____________________________



2527 Mesaj
20 Ekim 2013; 10:25:34 

quote:

Orijinalden alıntı: mtailor

Sevgili abilerim,
Bu forumdonanım sitesi sayesinde bir çok fayda gördüm. benimde fayda gördüğüm birşeyi yazıp insanlara faydalı olmak amacıyla yaşadığım bir tecrübeden bahsetmek istiyorum.
arkadaşlarla birlikte eve çıktımıştık geçen sene kışın kombiyi yaktığımızda kaloriferlerin alt kısımları ısınmıyor üst kısımları ısınıyordu bi odadaki petek ise çok zor ısınıyordu. o aralar benim bi arkadaşım evinin peteklerini temizleyen kimyasal temizleme sıvılarının olduğunu ve temizlettiğini söyledi ve baya faydalı olduğunu söyledi. bizde evdeki petekleri temizlettik ve gerçekten o yanmayan petekler cayır cayır yanmaya başlamasının yanında ayda 50 70 tl kar etmeye başladık. böyle bir sorununuz varsa tavsiye ederim gerçekten..

Nasıl temizliyorlar petekleri bu kimyasal ile. 3+1 ev kaça mal oluyor.


_____________________________


MacBook Pro 6.4 / Honda Silverwing 600- 2008 model/J.costa varyatör / BMW 5.20D 2011/ Canon 70D


 
5 Mesaj
20 Ekim 2013; 16:04:25 

peteklerdeki suyu boşaltıyolar. zaten simsiyah bi su çıkıo arkasından suyle birlikte o kimyasal maddeyi veriolar ( bizimki nano cleandı herhalde ) kırmızı bişi peteklerde bisüre dolaştırdıktan sonra klozete döküyorlar. dökerken görüyorsunuz birikmiş kireçleri tortuları arkasından duruluyorlar.bizden sonra bizim apartmandakilerin çoğu yaptırdı :) fiyat konusunda yanlış hatırlamıyorsam 175 tl ye anlaşmıştık. bizimkide 3 + 1 di. ama daha büyük daha küçük olursa fiyat ne kadar değişir bilmiyorum..

Bu mesajda bahsedilenler: cem_hakan


_____________________________



2527 Mesaj
21 Ekim 2013; 11:04:49 

Teşekkürler, adamlara ulaşacağımız bir telefon numarası var mı acaba?


_____________________________


MacBook Pro 6.4 / Honda Silverwing 600- 2008 model/J.costa varyatör / BMW 5.20D 2011/ Canon 70D


 
5 Mesaj
21 Ekim 2013; 23:57:34 

quote:

Orijinalden alıntı: cem_hakan

Teşekkürler, adamlara ulaşacağımız bir telefon numarası var mı acaba?

benimle ilgilenen arkadaşın hala numarası bende var isteyenler olrsa özelden verebilirim. bu sayfada vermek uygun olmaz diye düşünüyorum..


_____________________________



 
1499 Mesaj
1 Ocak 2014; 22:39:59 

quote:

Orijinalden alıntı: etnaservis@hotmail.c

SON PETEK ISINMAMASI VEYA PETEKLERİN ALT KISIMLARININ DAHA AZ ISINMASI İLE İLGİLİ BİRKAÇ ÖRNEK:
Kombi tesissatında çok dirsek varsa ısınmada sorun yaşarsınız. Tesisiatı yaparken usta plastik poruyu cok ısıtıp yapıştırımış borunun veya fitings malzemenin içini daraltmıştır o hat ısınmaz veya az ısınır.usta tesisatı yaparken kafası dalmıştır gidiş dönüşü yanlış bağlamıştır (ale yi rötüre- rötürüde aleye)o hat veya o petek çok az ısınır.Kombinin filitresi tıkalıdır az ısınır genelde altlar daha az ısınır.Tesisisat tek bir hattan dolaşır son petekler az ısınır veya altlarda daha az ısı olur.Kombinin devirdaim motorunun deviri düşmüştür son petekler az ısınır. Ana hat borusu ince çekilmiştir tesisat ısınma sorunu olur genelde kombiye uzak peteklerde bu görülür.
Benim aklıma gelen , gözümle gördüğüm ve şahit olduğum konular bunlar.

_____________________________


üst kısımları genelde sıcak, bazıları çok sıcak olmasına rağmen altlar ılık bile değil, 9 metre 8 parça peteğin geneli böyle, çok yakın peteklerde bile altlar ısınmıyor, sorun ne olabilir, zemin altı geri dönüşlerde tıkanma olabilir mi?


1228 Mesaj
2 Ocak 2014; 1:51:07 

Peteklerde sıkıntı vardır hocam..


_____________________________

I love You Take Care Of Yourself..


3478 Mesaj
2 Ocak 2014; 9:28:27 

Tesisat kaç yıllık?


_____________________________

"Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

    Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî


 
1499 Mesaj
3 Ocak 2014; 8:58:52 

quote:

Orijinalden alıntı: Zebza

Tesisat kaç yıllık?

zemin altı tesisatı 2 yıllık, petek kombi bir iki haftalık


 
1499 Mesaj
3 Ocak 2014; 9:03:58 

quote:

Orijinalden alıntı: Te Amo Querido

Peteklerde sıkıntı vardır hocam..

petekler yeni olduğundan. zannetmiyorum.


3478 Mesaj
3 Ocak 2014; 10:56:25 

quote:

Orijinalden alıntı: yüksel75

quote:

Orijinalden alıntı: Zebza

Tesisat kaç yıllık?

zemin altı tesisatı 2 yıllık, petek kombi bir iki haftalık

Büyük petekler çapraz bağlantılıysa ve yüksek kazan sıcaklığında örneğin 60°C de fark azalıyorsa veya olmuyorsa sıkıntı yok, fark devam ediyorsa yer altındaki tesisatı ayrıca temizletmeniz gerekiyordur.


_____________________________

"Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

    Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî


 
1499 Mesaj
3 Ocak 2014; 11:06:55 

sadece 2 metrelik çapraz bağlı, diğer 1.5 metrelik 3 petek çapraz bağlı değil. Onlarıda çapraza çevirtecem. Ayrıca dün filtreye baktık temiz. Galiba 1.5 metrelikleri çapraza çevirirsem dolaşım tahminim hızlanır ve sorun çözülür diye düşünüyorum.


3478 Mesaj
3 Ocak 2014; 11:16:21 

Sadece 2 metrelik petek açık olursa sorun düzeliyor mu?


_____________________________

"Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

    Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî


 
1499 Mesaj
3 Ocak 2014; 13:45:06 

quote:

Orijinalden alıntı: Zebza

Sadece 2 metrelik petek açık olursa sorun düzeliyor mu?

hayır, özellikle kombiye en yakın peteğin alt kısmı soğuk. Termostatik vana da sorun olabilir mi acaba diyorum.


3478 Mesaj
3 Ocak 2014; 13:55:33 

quote:

Orijinalden alıntı: yüksel75

quote:

Orijinalden alıntı: Zebza

Sadece 2 metrelik petek açık olursa sorun düzeliyor mu?

hayır, özellikle kombiye en yakın peteğin alt kısmı soğuk. Termostatik vana da sorun olabilir mi acaba diyorum.

Termostatik vana takılı tüm peteklerde o fark olabiliyor özellikle düşük kazan sıcaklıklarında, bende bile var.


_____________________________

"Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

    Mevlânâ Celâleddîn-î Belhî Rûmî


 
53 Mesaj
4 Ocak 2014; 0:00:32 

filitreyi temizleyin

Bu mesajda bahsedilenler: toxicpoet


_____________________________



 
53 Mesaj
4 Ocak 2014; 0:08:26 

iyi bir temizlik 250 tl ye yapılır 3+1 ev için bunu 100 liraya yapanlara inanmayın bunun ilacı sadece 40 lira gelirler yarım saatde yapıp giderler işi ehli kişilere yaptırın saygılar..

Bu mesajda bahsedilenler: cem_hakan


_____________________________



 
1499 Mesaj
4 Ocak 2014; 18:12:27 

quote:

Orijinalden alıntı: Zebza

quote:

Orijinalden alıntı: yüksel75

quote:

Orijinalden alıntı: Zebza

Sadece 2 metrelik petek açık olursa sorun düzeliyor mu?

hayır, özellikle kombiye en yakın peteğin alt kısmı soğuk. Termostatik vana da sorun olabilir mi acaba diyorum.

Termostatik vana takılı tüm peteklerde o fark olabiliyor özellikle düşük kazan sıcaklıklarında, bende bile var.

en yakın petek olmasına rağmen ısıtmayan altı soğuk kalan peteğin termostatik vanasını çıkarıp düz vana taktık nispeten daha iyi oldu. ama yeterli değil çok daha sıcak olmalıydı. Daha uzaklardaki petekler çok daha iyi ısınıyor.


 
34 Mesaj
13 Ocak 2014; 9:40:29 

merhaba arkadaşlar;
yukarda bır arkadasımız evınde mobıl sıstem oldugunu ve tum peteklerın vanalarının altta oldugunu soylemıs.
benım evımde mobıl sıstem yok fakat tesısatcım benı cok fena keklemıs tum peteklerın vanalarını alttan gırıs alltan cıkıs yapmıs.
evıme en uzak petek yatak odamda 60*130 bırde salonda 30*300 ve 90*110 luk petek var onları bıle alttan gırıs cıkıs yapmıs.
3 tane sorum olucak.
1-)bırıncısı bu peteklerımı capraz baglantıya cevırmek ıstıyorum fakat borularım sıva altı ve duvardan paralel cıkıyor alttan cıkma boru degıl.
2-)tum vanaları klasık vana takmıs termostatık degıl bunlarıda degıstırmek ıstıyorum bu mumkunmudur.
3-)mevcut halıyle peteklere reglaj ayarı dıye bır sey varmıs onu yapmak ıstıyorum fakat peteklerdekı vanaların hangısını kısıp kombıye yakınlıgına gore ceyrek tur yarım tur cevırcem bılemedım..kombım mutfakta balkonda kombının sag tarafında sırasıyla oturma odası sonra salon var.kombının sol tarafında ıse banyo,kucuk bır oda ve yatak odası var.reglajı yaparken sıcak su gırıs vanasınımı komple kapatıp bır tur acıcam yoksa soguk su donus vanasınımı kapatıp yavasca accam bılemedım.ayrıca hangısı sıcak su gırısı vanası hangısı soguk su donus nasıl ogrencem
lutfen yardımlarınızı beklıyorum.


_____________________________

Sayfa:   [1]
Sayfa: [1]
Foruma Git
Bölümde Ara
Başa Dön


 
Reklamlar


DH VİDEO

 



Forum Software powered by ASP Playground Advanced Edition 2.3
Copyright © 2000 - 2006 ASPPlayground.NET

Bu sayfanın mobil sürümü / tablet sürümü / mini sürümü.



0.236

DonanımHaber’i Takip Et X
Facebook Gözat
Twitter Gözat