Arkadaşlar burada gaz tabanlı soğutma sistemlerini temel olarak inceleyelim.Fikir ve tecrübe paylaşımı yapalım.Soru cevap şeklindede ilerleyebiliriz.Ben yaptığım chillerin resimlerini yapılışından itibaren koymaya çalışacağım.
Temel olarak gazlı soğutma sistemi parçaları;
1-Komprasör(gazı sıkıştırır) 2-Kondanser(gazı yoğuşturur gazdan sıvıya dönüşüm burada olur) 3-Evaporatör(gazın kılcalda çıkıp patladığı nokta sıvıdan gaza dönüşüm burada gerçekleşir) 4-Kılcal (evaporatöre giden gazın basıncını kontrol eder...bunun yerine ısı kontrollü vaflerde kullanılıyor) 5-Ara bağlantı boruları
Buda gazlı sistemin temel şematik görünümü;
]
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi baha -- 30 Mayıs 2005, 18:24:39 >
Resimde komprasör soğutma gazını (refrigent) evapatörden çekip kondansere (radyatör) basar.Kondansere gelen gaz soğur...Çıkışında Oda sıcaklığına yaklaşan soğutma gazı sıvı hale dönüşür.Sıvı dryere girer filtre edilir.Ve kılcala geçiş yapar burada basınca maruz kalan sıvı soğur ve gaza dönüşür.Evap soğumaya başlar..Sonra gaz komprasör tarafından emilir ve bu döngü böle devam eder...
Öncelikle ne yapacağınıza karar verin ben chilleri techi ettim. 2 seçenek var chiller ve dod (direck on die)
Chillerde avaporatör su içinde olur ve avap. suyu soğutur.Soğuyan su bir pompa vasıtasıyla sisteme basılır.
Chillerin avantajları; Suya, bilgisayardan fazla yük binmez ise (örneğin idle durumunda) su geç ısınacak ve termostadlı bir sistem olduğu için termostad devreye geç girecek..Dolayısı ile daha kısa süre komprasör devrede kalacak ve daha az güç çekecek.Yani enerji sarfıyatı... Suyun ısısını termostad ile ayarlayarak manuel olarak ekonomi yapmak..komprasörün ısıl emilimi düşük sıcaklılara gidildikçe düşecektir örneğin -20 derecede 50w ısıl emilim sağlayan komprasör, -10 derecede 100w ısı emebilir..Böylece günlük kullanımda ısıyı yukarı çekerek yine ekonomi yapılabilir. Suyu isteniğiniz kadar su bloğuna basabilirsiniz.BUda daha fazla komponenti soğutmak anlamına gelir.(Dod sistemde tek komponent soğur) Dez avantajlar; maliyet artar hacim artar Isı kayıpları artar
Dod : Evap olarak soğutma bloğu kullanılır.Soğutma işlemi blokta gerçekleşer.Suyu soğutup basmassınız yani.
Avantajları; Isı kayıpları azdır dolayısı ile ısıl emilimi artar. daha az yer kaplar ve az parçadan oluşur Dez avantajları Çok elektrik tüketir.İdle de bile max gücü verir... Sürekli çalışan komprasörün sesi :-)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi baha -- 30 Mayıs 2005, 18:46:38 >
Avometremiz(gerçi o hep orada) Yalıtım bandı Kompresör(danfoss fr8.5g r134gazlı 215 w 1/3beygir bir komprasör) 1/4 servis borusu evaporatörü sarmak için 3/8 boru komprasör-kondanser bağlantısı ve kondanser-dryer bağlantısı Boru kıvırma pensi Dryer(kurusucu) Fan (resimde 12 lik fan var fakat daha güçlü hava akımı için blover şart ) Dixi marka -40 +50 luk termostad 3 metre kılcal
Evaporatörü yapıyoruz şimdide en az yer ile en fazla soğutmayı yapmak için evaporatörü kıvırmak gerekiyo.Evaporatör ne kadar uzun olursa o kadar iyi...Ben daha önceden elimdeki demir boruyu kullandım kıvırmak için
yanlis anlamayin kesinlikle saldirgan bir tavir icinde degillim ama evap ne kadar uzun olursa o kadar iyi ibaresi dogru degil.....sizin sardiginiz boru uzunlugunda(resim belki yaniltiyor olabilir) bir evap burda bir fabrikadaki chiller de bulunan shell& tube esanjoru ile nerdeyse ayni boyutta.....bu chiller de 2x 30 beygir gucunde motorlar var...asagida chiller ve esanjorun resmi var....sizin yaptiginiz da shell& tube mantigi...ama evap buyuklugu motora gore secilir...siz cok buyuk bir evap secerseniz evapa gelen sogutucu tamamen buharlastiktan sonra bile oldukca fazla bir