UPS Neden Kapanıyor??

İlgili konuları bak: (bu forumda | tüm forumlarda)

Bu isimle girdiniz: Guest
Bu konudaki kullanıcılar: hiç
  Basılabilir versiyon
Tüm forumlar >> [Donanım / Hardware] >> Teknik Yardım >> UPS Neden Kapanıyor?? Sayfa: [1]
Giriş
Mesaj << Daha eski konu   Daha yeni konu >>
InTerCeptor

Mesaj: 2291


Sisteme Gözat

 7 Ekim 2008; 11:22:37 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

arkadaşlar merhaba...

powercom ups var...sistemi sattım ups şu an sadece dect ve modem için besleme yapıyor ki bu sayede laptopla nette kesintisiz devam..

ancak sarjı dou olduğu halde 15dk sonra ups kendini kapatıyor ve dolayısıyla iletişim off...ups i tekrar açıyorum 15 dk daha devam.

ups in kendi yazılımı var orada zaman ayarları vs. var hepsini 500/1000 min falan yaptığım halde yine de bu sorunu çözemedim.reset tuşu var arkasında ama o da çözüm olmadı..

önerilerinizi bekliyorum..

teşekkürler...

_____________________________

Eski Nick: xl_ocean

InTerCeptor

Mesaj: 2291


Sisteme Gözat

 7 Ekim 2008; 11:27:00 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.



ayarları bu seviyede yapıp ok dediğim halde 15 dakikada cuf

_____________________________

Eski Nick: xl_ocean

utopiautopia

 

Mesaj: 414


 7 Ekim 2008; 13:13:43 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

aküler sağlammı

belirrtilen voltaj değerinin üzerine çıkarsa kendini korumaya alıyodur.....


_____________________________

krm-iks

Mesaj: 5126


 7 Ekim 2008; 14:16:05 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

hocam tam olarak şöyle upslerin yeşil mod adında bir bekleme modu vardır. genelde 50 watt altında güçlerde ups kendini beklemeye alır.

Nedeni ise pc kapalı durumdayken ups çalışmaya devam edip aküyü bitirmesin diye.

Sizin modeminizde 15-20 watt arasında bir güç harcar buda ups bekleme konumuna geçmesi için yeterlidir

Yapacağınız şey basit ups e laptobu da takmak

_____________________________

UPS kesintisiz güç kaynağı İle ilgili herşey...
Uydu net ile ilgili herşey...


InTerCeptor

Mesaj: 2291


Sisteme Gözat

 7 Ekim 2008; 19:37:52 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

teşekkürler...

verdiğiniz bilgi çok güzel..peki o yeşil modu devre dışı bıraksam olmaz mı??nasıl yapılır???

_____________________________

Eski Nick: xl_ocean

krm-iks

Mesaj: 5126


 7 Ekim 2008; 20:15:30 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

Ricaederim

Bildiğim kadarı ile yeşil modun kapatma yolu yok fakat duydum ama denemedim, ups i açarken uzun süreli düğmeye basıldığınızda devre dışı kalıyormuş.

Denemekte fayda var



_____________________________

UPS kesintisiz güç kaynağı İle ilgili herşey...
Uydu net ile ilgili herşey...


ata326

Mesaj: 1016


 7 Ekim 2008; 23:07:41 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

bende akvarymum bağladım bende de 5 dkde kapanıyor.
akvaryuma 1saat 15 dk yetebilrken.

_____________________________

krm-iks

Mesaj: 5126


 8 Ekim 2008; 1:21:23 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.


quote:

Orjinalden alıntı: ata326

bende akvarymum bağladım bende de 5 dkde kapanıyor.
akvaryuma 1saat 15 dk yetebilrken.


aynı sorun hocam akvaryum motoru 15-25 watt arasında enerji harcar

hem zaten motor sesli çalışır ups ler kare dalga verir normal şebeke sinüs dalgadır

_____________________________

UPS kesintisiz güç kaynağı İle ilgili herşey...
Uydu net ile ilgili herşey...


ata326

Mesaj: 1016


 8 Ekim 2008; 23:09:42 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.


quote:

Orjinalden alıntı: krm-iks


quote:

Orjinalden alıntı: ata326

bende akvarymum bağladım bende de 5 dkde kapanıyor.
akvaryuma 1saat 15 dk yetebilrken.


aynı sorun hocam akvaryum motoru 15-25 watt arasında enerji harcar

hem zaten motor sesli çalışır ups ler kare dalga verir normal şebeke sinüs dalgadır


pek sesi değişmiyor :D

toplam enerji tüketimi akvaryumun 50-100 watt arası değişiyor.


_____________________________

krm-iks

Mesaj: 5126


 9 Ekim 2008; 0:26:57 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.


quote:

Orjinalden alıntı: ata326


quote:

Orjinalden alıntı: krm-iks


quote:

Orjinalden alıntı: ata326

bende akvarymum bağladım bende de 5 dkde kapanıyor.
akvaryuma 1saat 15 dk yetebilrken.


aynı sorun hocam akvaryum motoru 15-25 watt arasında enerji harcar

hem zaten motor sesli çalışır ups ler kare dalga verir normal şebeke sinüs dalgadır


pek sesi değişmiyor :D

toplam enerji tüketimi akvaryumun 50-100 watt arası değişiyor.



ısıtıcı çalıştıgında 125~150 bulur ama sadece akvaryum motoru max 25 watt

_____________________________

UPS kesintisiz güç kaynağı İle ilgili herşey...
Uydu net ile ilgili herşey...


m_runo

Mesaj: 1913


Sisteme Gözat

 9 Ekim 2008; 1:53:12 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

Arkadaşın da belirttiği gibi ups i yeşil modda çalışacak şekilde açtıysanız eğer
30 Watt ın altında bir tüketim varsa belli bir süre sonra kapatır kendini,
kullanım klavuzunda normal modda nasıl çalıştırılacağı anlatılmıştır.

Powercom IMD1000AP Ups incelemesinden bir alıntı;
quote:


Açılış için Türkçe kılavuza bakarsanız hata yapma olasılığınız yüksek. İki farklı açılış modu var. “Green Mode” ve “Disabled Green Mode”. Green Mode’da, çekilen akım olmadığında veya güç 30Watt’ın altına düştüğünde KGK kendisini kapatıyor. Kimi kullanıcılar için oldukça işlevsel. Benim tercihim ise “Disabled Green Mode” oldu çünkü kablosuz ADSL modemim de bu hatta bağlı. Masaüstü bilgisayarım kapalı olduğunda, modemimin de kapanmasını istemiyorum


Bu modların açılışları farklı. Green Mode için cihazın üzerindeki tek düğmeye kısaca basmanız yeterli. Bu özellik devreye girdiğinde eğer akım yoksa veya güç 30Watt’ın altındaysa KGK 4 dakika içinde kapanacaktır.

Bu özelliği kullanmak istemiyorsanız bu sefer düğmeye “bi...bi-biip” sinyal sesi durana kadar basmanız gerekiyor.

http://kesintisizguckaynagi.blogcu.com/KGK-Urun-Inceleme-1/


Sizdeki model hangisidir bilmiyorum ama benzerlik gösterebilir diye Powercom IMD1000AP modeline ait klavuz linki(ingilizce);
http://www.pcmups.com.tw/download/Download/Manual/661-IP82-500_IMP_IMD_1025-2000AP.pdf


< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi m_runo -- 9 Ekim 2008; 1:50:01 >
ata326

Mesaj: 1016


 10 Ekim 2008; 15:12:30 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.


quote:

Orjinalden alıntı: krm-iks


quote:

Orjinalden alıntı: ata326


quote:

Orjinalden alıntı: krm-iks


quote:

Orjinalden alıntı: ata326

bende akvarymum bağladım bende de 5 dkde kapanıyor.
akvaryuma 1saat 15 dk yetebilrken.


aynı sorun hocam akvaryum motoru 15-25 watt arasında enerji harcar

hem zaten motor sesli çalışır ups ler kare dalga verir normal şebeke sinüs dalgadır


pek sesi değişmiyor :D

toplam enerji tüketimi akvaryumun 50-100 watt arası değişiyor.



ısıtıcı çalıştıgında 125~150 bulur ama sadece akvaryum motoru max 25 watt




18 watt motor.
15 watt lamba
8 watt hava motoru1
8 watt hava motoru 2
ısıtıcı 50 watt.
50-100 arası olmak zorunda...

_____________________________

krm-iks

Mesaj: 5126


 10 Ekim 2008; 15:30:16 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.


quote:

Orjinalden alıntı: ata326

18 watt motor.
15 watt lamba
8 watt hava motoru1
8 watt hava motoru 2
ısıtıcı 50 watt.
50-100 arası olmak zorunda...


ne var ne yok hepsini bağlamışsın hocam

_____________________________

UPS kesintisiz güç kaynağı İle ilgili herşey...
Uydu net ile ilgili herşey...