Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.
Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.
Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.
Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.
klimayı aldıgınız yere bunları sorsaydınız keşke,onlardaki teknik kataloglardan size bunların hakkında bilgi verirlerdir,her ne kadar yeterli gibi gözüksede yarın onları arayarak daha dogrusu kurulumu yapack servisi arayarak bilgi alın,bunu size söylüyorlar
Az once servisten eleman evdeydi 16 Amper sigorta yeter dedi ama pek emin degil gibiydi. Elektrik onlarda olmadigi icin konuya cok hakim olacaklarini sanmiyorum.
quote:
Orjinalden alıntı: D e n i z
quote:
Orjinalden alıntı: cemele
Merhabalar
Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.
Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.
klimayı aldıgınız yere bunları sorsaydınız keşke,onlardaki teknik kataloglardan size bunların hakkında bilgi verirlerdir,her ne kadar yeterli gibi gözüksede yarın onları arayarak daha dogrusu kurulumu yapack servisi arayarak bilgi alın,bunu size söylüyorlar
Az once servisten eleman evdeydi 16 Amper sigorta yeter dedi ama pek emin degil gibiydi. Elektrik onlarda olmadigi icin konuya cok hakim olacaklarini sanmiyorum.
quote:
Orjinalden alıntı: D e n i z
quote:
Orjinalden alıntı: cemele
Merhabalar
Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.
Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.
klimayı aldıgınız yere bunları sorsaydınız keşke,onlardaki teknik kataloglardan size bunların hakkında bilgi verirlerdir,her ne kadar yeterli gibi gözüksede yarın onları arayarak daha dogrusu kurulumu yapack servisi arayarak bilgi alın,bunu size söylüyorlar
Kusura bakmasınlar ama konuya hakim olmak zorundalar çünkü elelrindeki teknik kataloglarda ne kadar sigorta takılması gerektigi yazıyor ama sallama servislerin dünyadan haberleri yok o servisi merkeze şikayet edin,sonuçta onlar hazır tesisata takacaklar ya yanlış tesisata takarak size zarar verirlerse ne olacak bence ya servisi degiştirin yada şikayet edin eve adam gibi birini göndersinler.
Az once servisten eleman evdeydi 16 Amper sigorta yeter dedi ama pek emin degil gibiydi. Elektrik onlarda olmadigi icin konuya cok hakim olacaklarini sanmiyorum.
quote:
Orjinalden alıntı: D e n i z
quote:
Orjinalden alıntı: cemele
Merhabalar
Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.
Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.
klimayı aldıgınız yere bunları sorsaydınız keşke,onlardaki teknik kataloglardan size bunların hakkında bilgi verirlerdir,her ne kadar yeterli gibi gözüksede yarın onları arayarak daha dogrusu kurulumu yapack servisi arayarak bilgi alın,bunu size söylüyorlar
BİR ARKADAŞIN DA DEDİĞİ GİBİ ELEKTRİK KABLO KESİTİNİ VE SİGORTA DEĞERLERİNİ SADECE SERVİS DEĞİL SATICININ BİLE ÇOK İYİ BİLMESİ GEREKİR, HA BİLMEYİP SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYORSA www.klimaplus.com.tr ADRESİNDEN TÜRKİYE DİSTİRİBÜTÖRÜNE YADA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GEREKENİ YAPMALARINI SÖYLEYEBİLİRSİNİZ.
BU ARADA DA GC 35 KLİMANIZ İÇİN 10 A SİGORTA, GA 20 MODEL KLİMANIZ İÇİN İSE 10 A GECİKMELİ SİGORTA KOYMANIZ GEREKİR, AYRICA HER BİRİNE BAĞIMSIZ 3X2,5 KABLO ÇEKMELİSİNİZ PANODAN
Istanbulda yasiyor olmama ragmen mitsibushi servis ve bayilerine ulasmakta zorluk cekiyorum yani sagda solda ne bileyim soyle 10 km lik bir alan icinde bayiler olurda bizde biri olmaz ise digeri olur deriz. Aslinda mitsibushi electrikte en cekindigim nokta buydu. Bakalim hele bir montaji yaptiralimda ben 16A iki sigorta almistim onlarida 10A ile degistiririm. DOMINIC kardes gecikmeli sigortayi nasil sececegiz ben bunlari bauhaus tan aliyorum gecikmeli ve normal sigortayi nasil ayirt edebiliriz.
quote:
Orjinalden alıntı: dominic
quote:
Orjinalden alıntı: cemele
Az once servisten eleman evdeydi 16 Amper sigorta yeter dedi ama pek emin degil gibiydi. Elektrik onlarda olmadigi icin konuya cok hakim olacaklarini sanmiyorum.
quote:
Orjinalden alıntı: D e n i z
quote:
Orjinalden alıntı: cemele
Merhabalar
Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.
Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.
klimayı aldıgınız yere bunları sorsaydınız keşke,onlardaki teknik kataloglardan size bunların hakkında bilgi verirlerdir,her ne kadar yeterli gibi gözüksede yarın onları arayarak daha dogrusu kurulumu yapack servisi arayarak bilgi alın,bunu size söylüyorlar
BİR ARKADAŞIN DA DEDİĞİ GİBİ ELEKTRİK KABLO KESİTİNİ VE SİGORTA DEĞERLERİNİ SADECE SERVİS DEĞİL SATICININ BİLE ÇOK İYİ BİLMESİ GEREKİR, HA BİLMEYİP SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYORSA www.klimaplus.com.tr ADRESİNDEN TÜRKİYE DİSTİRİBÜTÖRÜNE YADA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GEREKENİ YAPMALARINI SÖYLEYEBİLİRSİNİZ.
BU ARADA DA GC 35 KLİMANIZ İÇİN 10 A SİGORTA, GA 20 MODEL KLİMANIZ İÇİN İSE 10 A GECİKMELİ SİGORTA KOYMANIZ GEREKİR, AYRICA HER BİRİNE BAĞIMSIZ 3X2,5 KABLO ÇEKMELİSİNİZ PANODAN
10 amper yetiyordu, 16lık buldum, 16lık taktım. zaten maksimum 6A kadar çekiyor. kısa devre filan olursa 10amperde 16amperde atacaktır. inverterli olan dış üniteden alıyor elektriği, düz olan içeriden diye biliyorum. inverterli olanın iç ile dış ünite arasında 4 telli kablo gerekiyor. diğerini bilmiyorum ama dökümanlarında yazıyordur. alçı işini de unutmayın derim gecikmeli olanda C 10 A yazacak, gecikmesiz olanda B 10 A yazacak. C harfi gecikmeli olduğunu gösterir. normal tip klimaların kalkış akımları yüksek olduğundan gecikmeli takmanda fayda var. inverterlü klimaların kalkışı daha yumuşak olduğundan ona gecikmesiz taksan daha iyi.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kontrolsuz_guc -- 30 Mayıs 2008; 22:52:01 >
Eywallah cok aciklayici olmus dostum yarin takacaklar bakalim. Alci filan pek olacagini sanmiyorum eleman geldi ben temizlik filan icin ne gibi hazirlik yapayim diye sordum oda elektrik supurgesi yeter dedi bakalim ne olacak gerci pek umutlu degilim yaa hayirlisi. Kurulduktan sonra artik canimizi sikacak alci elektrik v.b seyleri yapacagiz. Inverterli olan dis uniteden aliyor diyorsunuz biz elektrigi dis uniteye mi goturecegiz. Birde elektrigin panodan allinmasi gibi bisey yazilmis panodan almak icin en az bi 30 m kablo lazim. Bana gore herhangi cok yuklu olmayan bir buvattaki linye hattindan enerji alinabilir.
quote:
Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc
10 amper yetiyordu, 16lık buldum, 16lık taktım. zaten maksimum 6A kadar çekiyor. kısa devre filan olursa 10amperde 16amperde atacaktır. inverterli olan dış üniteden alıyor elektriği, düz olan içeriden diye biliyorum. inverterli olanın iç ile dış ünite arasında 4 telli kablo gerekiyor. diğerini bilmiyorum ama dökümanlarında yazıyordur. alçı işini de unutmayın derim gecikmeli olanda C 10 A yazacak, gecikmesiz olanda B 10 A yazacak. C harfi gecikmeli olduğunu gösterir. normal tip klimaların kalkış akımları yüksek olduğundan gecikmeli takmanda fayda var. inverterlü klimaların kalkışı daha yumuşak olduğundan ona gecikmesiz taksan daha iyi.
panodan istediler illa buradaki serviste, sanırım öyle söylüyor merkezleri. inverterlünün dış ünitesine çekeceksin enerjiyi, normal klimanın (sanırım) iç ünitesine çekeceksin. buattaki hattan yapmadı gelen elektrikçi, mecburen çekildi panodan benim montajda da. boruların geçtiği duvarda da alçı işi gerekti ama sanırım senin borular çekiliydi, yanlış hatırlamıyorsam? eğer klima boruları çekili değildiyse kesin alçı gerekecek
Eywah desene hapi yuttuk. Yok dostum bende cekili degil. Walla hic ucuza kurtulamiyacagim bu isten. Herhalde pano denen yerde evdeki sigortalarin bulundu yerden cunki bizde pano yok sigortalarin bulundugu bir kutu var. Ordan kablo cekmeye kalksam guzelim evin goruntusu bozulur ve nerden baksan dis uniteye ulasincaya kadar minimum 30 m kablo gider.
quote:
Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc
panodan istediler illa buradaki serviste, sanırım öyle söylüyor merkezleri. inverterlünün dış ünitesine çekeceksin enerjiyi, normal klimanın (sanırım) iç ünitesine çekeceksin. buattaki hattan yapmadı gelen elektrikçi, mecburen çekildi panodan benim montajda da. boruların geçtiği duvarda da alçı işi gerekti ama sanırım senin borular çekiliydi, yanlış hatırlamıyorsam? eğer klima boruları çekili değildiyse kesin alçı gerekecek
30 metre kablo ve kanal, baya zahmetli iş. sen ne yap et buattan çektirmeye çalış bence (tabi elektrik tesisatın sağlam ise). bakır borularda duvarları delerek geçecek, baya toz duman oluyor ortalık, naylon folyolar oluyor boya badana işlerinde kullanılan, onlardan alıp koltuklara geçirmeni öneririm. bu klima taktırma, alçı işi ve boya rötüşü derken inşaatı öğretiyor nerdeyse insana
alci badana islerinde bayag tecrube kazandim o tur kucuk isleri yapacagima inaniyorum malzemede var. Ben kesinlikle buat tan alacagim cunki tesisatlarda prizler icin linye hatti 2.5 mm2 kesitli , sorti hatiti aydinlatma icin 1.5 mm2 kesitli var. Neticede priz hatlari paralel bagli ve gerlim dusumu her aliciya esit dagilir pano danda ceksem ayni gerlim elde edilecek normal buattan da alsam ayni gerlim soz konusu kirma isi kucuk klima icin sozkonusu degil direk duvarin arkasindan gelecek bende kirma isi 1.5 metreyi gecmez oda salonda ki ikinci klima icin. Ama enerjinin GC35 de dis uniteye gitmesi hosuma gitmedi ic unite olsaydi 10 cm uzaklikta buat vardi.
quote:
Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc
30 metre kablo ve kanal, baya zahmetli iş. sen ne yap et buattan çektirmeye çalış bence (tabi elektrik tesisatın sağlam ise). bakır borularda duvarları delerek geçecek, baya toz duman oluyor ortalık, naylon folyolar oluyor boya badana işlerinde kullanılan, onlardan alıp koltuklara geçirmeni öneririm. bu klima taktırma, alçı işi ve boya rötüşü derken inşaatı öğretiyor nerdeyse insana
baya işi büyütüyorsunuz arkadaşlar işini bilen klimacılar ne toz kaldırırlar nede duman evide terkederkende asla ortalıgı ne dagıtırlar nede bnatırırlar 2 saat kadar ya sürer yada sürmez,elektrigin buattan alınması sallama montaja girer hem iş iyi olsun istiyorsunuz ama size düşen yerde siz kıvırmaya çalışıyorsunuz herşeyin bedeli var,elektrik tesisatı saatın yada sigortaların oldugu merkezden çekilir ayrı bir sigortadan öyle prizden buattan olmaz ama ben yaptım oldu derseniz siz bilirsiniz işiniz saglam olmaz
arkadaslar 24 bınlık klima aldık ama elektrık konusunda cok problem yasıyoruz..kablolar degıstı sıgorta degıstı ama dıs unıte calısmaya basladıgı an televızyon kapanacak gıbı oluyor ve kapanmadan dıs unıte calıstıgı surece karıncalı ve soluk gostermeye devam edıyor..evdekı ısıklar sanıyelık sonup yanıyor..elektrıkle ılgılı herseyı yapmamıza ragmen( ancak elektrıkcıye soylemeyı unuttugum ıcın c tıpı yerıne L tıpı takmıs) baska herseyımız tamam. yanı voltaj dusuklugu yok topraklama tamam duvardakı tum tesısatı degıstırıp yenı tesısat yanı elektrık kabloları dosendı sıgortadan klımaya kadar.ayrıca televızyon lambalar aynı hat uzerındede degıl.. bırıne sormustum sıgorta c tıpı dıye olurmu olabılır ama pek sanmam dedı ne yapmalıyım..ya tv ya klima calısacak evde..yada son care tv ye yuksek kapasıtelı ups almak ki bu da cok pahalı...
arkadaslar 24 bınlık klima aldık ama elektrık konusunda cok problem yasıyoruz..kablolar degıstı sıgorta degıstı ama dıs unıte calısmaya basladıgı an televızyon kapanacak gıbı oluyor ve kapanmadan dıs unıte calıstıgı surece karıncalı ve soluk gostermeye devam edıyor..evdekı ısıklar sanıyelık sonup yanıyor..elektrıkle ılgılı herseyı yapmamıza ragmen( ancak elektrıkcıye soylemeyı unuttugum ıcın c tıpı yerıne L tıpı takmıs) baska herseyımız tamam. yanı voltaj dusuklugu yok topraklama tamam duvardakı tum tesısatı degıstırıp yenı tesısat yanı elektrık kabloları dosendı sıgortadan klımaya kadar.ayrıca televızyon lambalar aynı hat uzerındede degıl.. bırıne sormustum sıgorta c tıpı dıye olurmu olabılır ama pek sanmam dedı ne yapmalıyım..ya tv ya klima calısacak evde..yada son care tv ye yuksek kapasıtelı ups almak ki bu da cok pahalı...
Sizin klimanız ne marka.Birde hala dediğniz gibi lambalara kadar etkiliyorsa saatten siğorta panosuna kadar her yeri kontrol edin ,bir gevşeklikte olabilir.Sorun hala devam ederse elektrik direği ile bina arasındada gevşek bağlantı olabilir.Yok yine olmadı demekki Tedaşın hattı zayıf.Şimdi olay böyle olursa yapacak iki şey var ya evi değiştin ,yada klimayı.İnverter seri bir ürün alın kalkışta Demeraj akımı dediğimiz sorun inverterde yok.Zaten yapacak başka bir şeyde yok.Sigortanın C yada L_B olmasını bu konuyla hiç alakası yok.
D e n i z arkadasim tavsiyelerin icin tesekkur ederim ama bir konuda anlasamiyoruz.
Her yerde elektrik kablo kesiti hesaba gore yapilir bu TEDAS hattindan eve girisine kadar olan kisim ki hatirladigim kadari ile KOFRE hatti diye gecer bunun ayri bir hesabi vardir. Ikincisi SORTI hatti buda evdeki butun lamlarin cekecegi akima ve dusecek gerileme gore hesapalanir ki bu evlerde %99 1.5 m2 olur. Prizler ise Linya hatti diye gecer hesaplama yapilirken Prizlerde hangi cihazlarin kullanilacagi tahmin edilemiyecegi icin ozel durumlar haricinde Linye hatlari 2.5 m2 olur. Tabii bide toprak hatti olur. Butun bu hatlar digerlerinden kablo olarak da sigorta olarakta bagimsizdir.
Simdi
Benim buatta 2.5 m2 lik hazir kablo varken toprak kablosuda varken benim taa binanin diger ucundan 30 metre kablo cekmem buna kanal almam kanal olsa bile olusacak goruntu bozuklugu mantiklimi? Her iki kablodanda gececek gerilim ayni olacaktir. Sorun nerde cikabilir. Benim klima hattini bagladigm linye hattinda yuklenme cok olursa dairenin giristeki sigorta atar.