cemele -> klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (29 Mayıs 2008; 21:42:05)

Merhabalar

Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.

Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.




D e n i z -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (29 Mayıs 2008; 22:09:11)


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

Merhabalar

Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.

Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.

klimayı aldıgınız yere bunları sorsaydınız keşke,onlardaki teknik kataloglardan size bunların hakkında bilgi verirlerdir,her ne kadar yeterli gibi gözüksede yarın onları arayarak daha dogrusu kurulumu yapack servisi arayarak bilgi alın,bunu size söylüyorlar




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (29 Mayıs 2008; 22:25:03)

Az once servisten eleman evdeydi 16 Amper sigorta yeter dedi ama pek emin degil gibiydi. Elektrik onlarda olmadigi icin konuya cok hakim olacaklarini sanmiyorum.
quote:

Orjinalden alıntı: D e n i z


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

Merhabalar

Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.

Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.

klimayı aldıgınız yere bunları sorsaydınız keşke,onlardaki teknik kataloglardan size bunların hakkında bilgi verirlerdir,her ne kadar yeterli gibi gözüksede yarın onları arayarak daha dogrusu kurulumu yapack servisi arayarak bilgi alın,bunu size söylüyorlar





D e n i z -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (30 Mayıs 2008; 17:31:23)


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

Az once servisten eleman evdeydi 16 Amper sigorta yeter dedi ama pek emin degil gibiydi. Elektrik onlarda olmadigi icin konuya cok hakim olacaklarini sanmiyorum.
quote:

Orjinalden alıntı: D e n i z


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

Merhabalar

Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.

Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.

klimayı aldıgınız yere bunları sorsaydınız keşke,onlardaki teknik kataloglardan size bunların hakkında bilgi verirlerdir,her ne kadar yeterli gibi gözüksede yarın onları arayarak daha dogrusu kurulumu yapack servisi arayarak bilgi alın,bunu size söylüyorlar



Kusura bakmasınlar ama konuya hakim olmak zorundalar çünkü elelrindeki teknik kataloglarda ne kadar sigorta takılması gerektigi yazıyor ama sallama servislerin dünyadan haberleri yok o servisi merkeze şikayet edin,sonuçta onlar hazır tesisata takacaklar ya yanlış tesisata takarak size zarar verirlerse ne olacak bence ya servisi degiştirin yada şikayet edin eve adam gibi birini göndersinler.




dominic -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (30 Mayıs 2008; 18:36:40)


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

Az once servisten eleman evdeydi 16 Amper sigorta yeter dedi ama pek emin degil gibiydi. Elektrik onlarda olmadigi icin konuya cok hakim olacaklarini sanmiyorum.
quote:

Orjinalden alıntı: D e n i z


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

Merhabalar

Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.

Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.

klimayı aldıgınız yere bunları sorsaydınız keşke,onlardaki teknik kataloglardan size bunların hakkında bilgi verirlerdir,her ne kadar yeterli gibi gözüksede yarın onları arayarak daha dogrusu kurulumu yapack servisi arayarak bilgi alın,bunu size söylüyorlar





BİR ARKADAŞIN DA DEDİĞİ GİBİ ELEKTRİK KABLO KESİTİNİ VE SİGORTA DEĞERLERİNİ SADECE SERVİS DEĞİL SATICININ BİLE ÇOK İYİ BİLMESİ GEREKİR, HA BİLMEYİP SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYORSA www.klimaplus.com.tr ADRESİNDEN TÜRKİYE DİSTİRİBÜTÖRÜNE YADA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GEREKENİ YAPMALARINI SÖYLEYEBİLİRSİNİZ.

BU ARADA DA GC 35 KLİMANIZ İÇİN 10 A SİGORTA, GA 20 MODEL KLİMANIZ İÇİN İSE 10 A GECİKMELİ SİGORTA KOYMANIZ GEREKİR, AYRICA HER BİRİNE BAĞIMSIZ 3X2,5 KABLO ÇEKMELİSİNİZ PANODAN

SAYGILAR...




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (30 Mayıs 2008; 21:54:43)

Istanbulda yasiyor olmama ragmen mitsibushi servis ve bayilerine ulasmakta zorluk cekiyorum yani sagda solda ne bileyim soyle 10 km lik bir alan icinde bayiler olurda bizde biri olmaz ise digeri olur deriz. Aslinda mitsibushi electrikte en cekindigim nokta buydu. Bakalim hele bir montaji yaptiralimda ben 16A iki sigorta almistim onlarida 10A ile degistiririm.
DOMINIC kardes gecikmeli sigortayi nasil sececegiz ben bunlari bauhaus tan aliyorum gecikmeli ve normal sigortayi nasil ayirt edebiliriz.



quote:

Orjinalden alıntı: dominic


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

Az once servisten eleman evdeydi 16 Amper sigorta yeter dedi ama pek emin degil gibiydi. Elektrik onlarda olmadigi icin konuya cok hakim olacaklarini sanmiyorum.
quote:

Orjinalden alıntı: D e n i z


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

Merhabalar

Cmts gunu Insallah Mitsibushi MSZ GC 35 VA ve MSH GA 20 VA modelleri kurulacak. Elektrik kismini frimalar yapmiyor ben kendim yapacagim burdaki sigorta kac Amper olmali kullanilacak kablo kesiti ne olmalidir.

Ben 16 A lik sigortalar ve 3*2,5 kablo cekmeyi dusunuyorum.

klimayı aldıgınız yere bunları sorsaydınız keşke,onlardaki teknik kataloglardan size bunların hakkında bilgi verirlerdir,her ne kadar yeterli gibi gözüksede yarın onları arayarak daha dogrusu kurulumu yapack servisi arayarak bilgi alın,bunu size söylüyorlar





BİR ARKADAŞIN DA DEDİĞİ GİBİ ELEKTRİK KABLO KESİTİNİ VE SİGORTA DEĞERLERİNİ SADECE SERVİS DEĞİL SATICININ BİLE ÇOK İYİ BİLMESİ GEREKİR, HA BİLMEYİP SİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYORSA www.klimaplus.com.tr ADRESİNDEN TÜRKİYE DİSTİRİBÜTÖRÜNE YADA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GEREKENİ YAPMALARINI SÖYLEYEBİLİRSİNİZ.

BU ARADA DA GC 35 KLİMANIZ İÇİN 10 A SİGORTA, GA 20 MODEL KLİMANIZ İÇİN İSE 10 A GECİKMELİ SİGORTA KOYMANIZ GEREKİR, AYRICA HER BİRİNE BAĞIMSIZ 3X2,5 KABLO ÇEKMELİSİNİZ PANODAN

SAYGILAR...





kontrolsuz_guc -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (30 Mayıs 2008; 22:50:12)

10 amper yetiyordu, 16lık buldum, 16lık taktım. zaten maksimum 6A kadar çekiyor. kısa devre filan olursa 10amperde 16amperde atacaktır.
inverterli olan dış üniteden alıyor elektriği, düz olan içeriden diye biliyorum.
inverterli olanın iç ile dış ünite arasında 4 telli kablo gerekiyor. diğerini bilmiyorum ama dökümanlarında yazıyordur.
alçı işini de unutmayın derim [:)]
gecikmeli olanda C 10 A yazacak, gecikmesiz olanda B 10 A yazacak. C harfi gecikmeli olduğunu gösterir. normal tip klimaların kalkış akımları yüksek olduğundan gecikmeli takmanda fayda var. inverterlü klimaların kalkışı daha yumuşak olduğundan ona gecikmesiz taksan daha iyi.




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (30 Mayıs 2008; 23:43:19)

Eywallah cok aciklayici olmus dostum yarin takacaklar bakalim. Alci filan pek olacagini sanmiyorum eleman geldi ben temizlik filan icin ne gibi hazirlik yapayim diye sordum oda elektrik supurgesi yeter dedi bakalim ne olacak gerci pek umutlu degilim yaa hayirlisi.
Kurulduktan sonra artik canimizi sikacak alci elektrik v.b seyleri yapacagiz. Inverterli olan dis uniteden aliyor diyorsunuz biz elektrigi dis uniteye mi goturecegiz. Birde elektrigin panodan allinmasi gibi bisey yazilmis panodan almak icin en az bi 30 m kablo lazim. Bana gore herhangi cok yuklu olmayan bir buvattaki linye hattindan enerji alinabilir.

quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc

10 amper yetiyordu, 16lık buldum, 16lık taktım. zaten maksimum 6A kadar çekiyor. kısa devre filan olursa 10amperde 16amperde atacaktır.
inverterli olan dış üniteden alıyor elektriği, düz olan içeriden diye biliyorum.
inverterli olanın iç ile dış ünite arasında 4 telli kablo gerekiyor. diğerini bilmiyorum ama dökümanlarında yazıyordur.
alçı işini de unutmayın derim [:)]
gecikmeli olanda C 10 A yazacak, gecikmesiz olanda B 10 A yazacak. C harfi gecikmeli olduğunu gösterir. normal tip klimaların kalkış akımları yüksek olduğundan gecikmeli takmanda fayda var. inverterlü klimaların kalkışı daha yumuşak olduğundan ona gecikmesiz taksan daha iyi.





kontrolsuz_guc -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (30 Mayıs 2008; 23:58:37)

panodan istediler illa buradaki serviste, sanırım öyle söylüyor merkezleri.
inverterlünün dış ünitesine çekeceksin enerjiyi, normal klimanın (sanırım) iç ünitesine çekeceksin.
buattaki hattan yapmadı gelen elektrikçi, mecburen çekildi panodan benim montajda da.
boruların geçtiği duvarda da alçı işi gerekti ama sanırım senin borular çekiliydi, yanlış hatırlamıyorsam?
eğer klima boruları çekili değildiyse kesin alçı gerekecek [8D]




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (31 Mayıs 2008; 0:43:27)

Eywah desene hapi yuttuk. Yok dostum bende cekili degil. Walla hic ucuza kurtulamiyacagim bu isten. Herhalde pano denen yerde evdeki sigortalarin bulundu yerden cunki bizde pano yok sigortalarin bulundugu bir kutu var. Ordan kablo cekmeye kalksam guzelim evin goruntusu bozulur ve nerden baksan dis uniteye ulasincaya kadar minimum 30 m kablo gider.
quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc

panodan istediler illa buradaki serviste, sanırım öyle söylüyor merkezleri.
inverterlünün dış ünitesine çekeceksin enerjiyi, normal klimanın (sanırım) iç ünitesine çekeceksin.
buattaki hattan yapmadı gelen elektrikçi, mecburen çekildi panodan benim montajda da.
boruların geçtiği duvarda da alçı işi gerekti ama sanırım senin borular çekiliydi, yanlış hatırlamıyorsam?
eğer klima boruları çekili değildiyse kesin alçı gerekecek [8D]





kontrolsuz_guc -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (31 Mayıs 2008; 0:48:36)

30 metre kablo ve kanal, baya zahmetli iş.
sen ne yap et buattan çektirmeye çalış bence (tabi elektrik tesisatın sağlam ise).
bakır borularda duvarları delerek geçecek, baya toz duman oluyor ortalık, naylon folyolar oluyor boya badana işlerinde kullanılan, onlardan alıp koltuklara geçirmeni öneririm.
bu klima taktırma, alçı işi ve boya rötüşü derken inşaatı öğretiyor nerdeyse insana [8D]




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (31 Mayıs 2008; 1:00:48)

alci badana islerinde bayag tecrube kazandim o tur kucuk isleri yapacagima inaniyorum malzemede var. Ben kesinlikle buat tan alacagim cunki tesisatlarda prizler icin linye hatti 2.5 mm2 kesitli , sorti hatiti aydinlatma icin 1.5 mm2 kesitli var. Neticede priz hatlari paralel bagli ve gerlim dusumu her aliciya esit dagilir pano danda ceksem ayni gerlim elde edilecek normal buattan da alsam ayni gerlim soz konusu kirma isi kucuk klima icin sozkonusu degil direk duvarin arkasindan gelecek bende kirma isi 1.5 metreyi gecmez oda salonda ki ikinci klima icin. Ama enerjinin GC35 de dis uniteye gitmesi hosuma gitmedi ic unite olsaydi 10 cm uzaklikta buat vardi.

quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc

30 metre kablo ve kanal, baya zahmetli iş.
sen ne yap et buattan çektirmeye çalış bence (tabi elektrik tesisatın sağlam ise).
bakır borularda duvarları delerek geçecek, baya toz duman oluyor ortalık, naylon folyolar oluyor boya badana işlerinde kullanılan, onlardan alıp koltuklara geçirmeni öneririm.
bu klima taktırma, alçı işi ve boya rötüşü derken inşaatı öğretiyor nerdeyse insana [8D]





D e n i z -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (31 Mayıs 2008; 1:58:53)

baya işi büyütüyorsunuz arkadaşlar işini bilen klimacılar ne toz kaldırırlar nede duman evide terkederkende asla ortalıgı ne dagıtırlar nede bnatırırlar 2 saat kadar ya sürer yada sürmez,elektrigin buattan alınması sallama montaja girer hem iş iyi olsun istiyorsunuz ama size düşen yerde siz kıvırmaya çalışıyorsunuz[;)]herşeyin bedeli var,elektrik tesisatı saatın yada sigortaların oldugu merkezden çekilir ayrı bir sigortadan öyle prizden buattan olmaz ama ben yaptım oldu derseniz siz bilirsiniz işiniz saglam olmaz




facesubken -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (31 Mayıs 2008; 12:32:36)

arkadaslar 24 bınlık klima aldık ama elektrık konusunda cok problem yasıyoruz..kablolar degıstı sıgorta degıstı ama dıs unıte calısmaya basladıgı an televızyon kapanacak gıbı oluyor ve kapanmadan dıs unıte calıstıgı surece karıncalı ve soluk gostermeye devam edıyor..evdekı ısıklar sanıyelık sonup yanıyor..elektrıkle ılgılı herseyı yapmamıza ragmen( ancak elektrıkcıye soylemeyı unuttugum ıcın c tıpı yerıne L tıpı takmıs) baska herseyımız tamam. yanı voltaj dusuklugu yok topraklama tamam duvardakı tum tesısatı degıstırıp yenı tesısat yanı elektrık kabloları dosendı sıgortadan klımaya kadar.ayrıca televızyon lambalar aynı hat uzerındede degıl.. bırıne sormustum sıgorta c tıpı dıye olurmu olabılır ama pek sanmam dedı ne yapmalıyım..ya tv ya klima calısacak evde..yada son care tv ye yuksek kapasıtelı ups almak ki bu da cok pahalı...[sm=s20.gif]




mbirol -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (31 Mayıs 2008; 14:24:49)


quote:

Orjinalden alıntı: facesubken

arkadaslar 24 bınlık klima aldık ama elektrık konusunda cok problem yasıyoruz..kablolar degıstı sıgorta degıstı ama dıs unıte calısmaya basladıgı an televızyon kapanacak gıbı oluyor ve kapanmadan dıs unıte calıstıgı surece karıncalı ve soluk gostermeye devam edıyor..evdekı ısıklar sanıyelık sonup yanıyor..elektrıkle ılgılı herseyı yapmamıza ragmen( ancak elektrıkcıye soylemeyı unuttugum ıcın c tıpı yerıne L tıpı takmıs) baska herseyımız tamam. yanı voltaj dusuklugu yok topraklama tamam duvardakı tum tesısatı degıstırıp yenı tesısat yanı elektrık kabloları dosendı sıgortadan klımaya kadar.ayrıca televızyon lambalar aynı hat uzerındede degıl.. bırıne sormustum sıgorta c tıpı dıye olurmu olabılır ama pek sanmam dedı ne yapmalıyım..ya tv ya klima calısacak evde..yada son care tv ye yuksek kapasıtelı ups almak ki bu da cok pahalı...[sm=s20.gif]

Sizin klimanız ne marka.Birde hala dediğniz gibi lambalara kadar etkiliyorsa saatten siğorta panosuna kadar her yeri kontrol edin ,bir gevşeklikte olabilir.Sorun hala devam ederse elektrik direği ile bina arasındada gevşek bağlantı olabilir.Yok yine olmadı demekki Tedaşın hattı zayıf.Şimdi olay böyle olursa yapacak iki şey var ya evi değiştin ,yada klimayı.İnverter seri bir ürün alın kalkışta Demeraj akımı dediğimiz sorun inverterde yok.Zaten yapacak başka bir şeyde yok.Sigortanın C yada L_B olmasını bu konuyla hiç alakası yok.




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (31 Mayıs 2008; 23:26:13)

D e n i z arkadasim tavsiyelerin icin tesekkur ederim ama bir konuda anlasamiyoruz.

Her yerde elektrik kablo kesiti hesaba gore yapilir bu TEDAS hattindan eve girisine kadar olan kisim ki hatirladigim kadari ile KOFRE hatti diye gecer bunun ayri bir hesabi vardir. Ikincisi SORTI hatti buda evdeki butun lamlarin cekecegi akima ve dusecek gerileme gore hesapalanir ki bu evlerde %99 1.5 m2 olur. Prizler ise Linya hatti diye gecer hesaplama yapilirken Prizlerde hangi cihazlarin kullanilacagi tahmin edilemiyecegi icin ozel durumlar haricinde Linye hatlari 2.5 m2 olur. Tabii bide toprak hatti olur. Butun bu hatlar digerlerinden kablo olarak da sigorta olarakta bagimsizdir.

Simdi

Benim buatta 2.5 m2 lik hazir kablo varken toprak kablosuda varken benim taa binanin diger ucundan 30 metre kablo cekmem buna kanal almam kanal olsa bile olusacak goruntu bozuklugu mantiklimi? Her iki kablodanda gececek gerilim ayni olacaktir. Sorun nerde cikabilir. Benim klima hattini bagladigm linye hattinda yuklenme cok olursa dairenin giristeki sigorta atar.




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (31 Mayıs 2008; 23:34:02)

Dostum L tipi sigortalarin neyi ifade etmiyorum ama yukarda kontrosuz guc rumuzlu arkadasin yazdigi gibi C tipleri gecikmeli B tipleri gecikmesiz olarak geciyormus. Nasil bir hat var bilmiyorum ama dairenin kablolari yeni cekildigine gore burda bir sorun yok o zaman Mbirol bey in bahsettigi gibi TEDAS hatti ile senin daireye giristeki baglantida oksitlenme olabilir. Bunu kontrol et. Bu sorunu ben baska yerlerde gordum. Ikincisi olarak Saate giren Faz kablosunda da oksitlenme ve buna bagli olarak komurlesme meydana gelebilir. Ayni sorunu ben elektrik supurgesinde yasamistim. Philips Maraton supurgesini maxsium seviyede calistirdigim zaman elektrikler gidip geliyor ve tamamen kesiliyordu evdeki sigortalar atmamis asagidaki saatin yanindaki sigorta atmamis gorunuyordu en sonunda saatin yanindaki panoyu sokunce saate giristeki kablonun komurlestigi ve oksitlendigini gordum ucunun az bisey kesip tekrar bagladim ve sorun cozuldu

Saygilar


quote:

Orjinalden alıntı: facesubken

arkadaslar 24 bınlık klima aldık ama elektrık konusunda cok problem yasıyoruz..kablolar degıstı sıgorta degıstı ama dıs unıte calısmaya basladıgı an televızyon kapanacak gıbı oluyor ve kapanmadan dıs unıte calıstıgı surece karıncalı ve soluk gostermeye devam edıyor..evdekı ısıklar sanıyelık sonup yanıyor..elektrıkle ılgılı herseyı yapmamıza ragmen( ancak elektrıkcıye soylemeyı unuttugum ıcın c tıpı yerıne L tıpı takmıs) baska herseyımız tamam. yanı voltaj dusuklugu yok topraklama tamam duvardakı tum tesısatı degıstırıp yenı tesısat yanı elektrık kabloları dosendı sıgortadan klımaya kadar.ayrıca televızyon lambalar aynı hat uzerındede degıl.. bırıne sormustum sıgorta c tıpı dıye olurmu olabılır ama pek sanmam dedı ne yapmalıyım..ya tv ya klima calısacak evde..yada son care tv ye yuksek kapasıtelı ups almak ki bu da cok pahalı...[sm=s20.gif]





D e n i z -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (31 Mayıs 2008; 23:34:26)


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

D e n i z arkadasim tavsiyelerin icin tesekkur ederim ama bir konuda anlasamiyoruz.

Her yerde elektrik kablo kesiti hesaba gore yapilir bu TEDAS hattindan eve girisine kadar olan kisim ki hatirladigim kadari ile KOFRE hatti diye gecer bunun ayri bir hesabi vardir. Ikincisi SORTI hatti buda evdeki butun lamlarin cekecegi akima ve dusecek gerileme gore hesapalanir ki bu evlerde %99 1.5 m2 olur. Prizler ise Linya hatti diye gecer hesaplama yapilirken Prizlerde hangi cihazlarin kullanilacagi tahmin edilemiyecegi icin ozel durumlar haricinde Linye hatlari 2.5 m2 olur. Tabii bide toprak hatti olur. Butun bu hatlar digerlerinden kablo olarak da sigorta olarakta bagimsizdir.

Simdi

Benim buatta 2.5 m2 lik hazir kablo varken toprak kablosuda varken benim taa binanin diger ucundan 30 metre kablo cekmem buna kanal almam kanal olsa bile olusacak goruntu bozuklugu mantiklimi? Her iki kablodanda gececek gerilim ayni olacaktir. Sorun nerde cikabilir. Benim klima hattini bagladigm linye hattinda yuklenme cok olursa dairenin giristeki sigorta atar.



size şu konuda katılabilirim,ben 30 metre kabloya para vermem beni üzer derseniz haklısınız,ama görüntü kirliligi asla olmaz işini bilen elektirikçi o kabloları hazır tesisatın içinde ta klimanın takılacagı yerdeki balkon lambasına kadar götürür hiç bir yerdende kablo gözükmez,
ama siz ben buattan alacagım diyorsanız alın ama buattaki kablo klimaya uygun olsun ve buatla arasında sigorta olsun ve aynı buata gelen hatta başka bir şey takmazsanız iyi olur




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 0:02:07)

D e n i z Tesekkur ederim birde elektirkci ile konusacagim 30 m kablonun maliyeti gozumde degil amaca 30 m lik kablo yolu. Buattaki kablolar uygun 2.5 mm2 lik kontrol ettim buat ve klima arasina 10 a lik sigorta koyacagim. Ama klimaya giden hat uzerinde tv - modem-telefon - receiver -dvd - bilgisayar v.b urunler baglana bilir. Isini bilen birini bulursam fiayat olarak cok para istemez ise yaptira bilirim.




facesubken -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 0:15:33)

herkese cok tesekkur ederim.. sanırım bır ups almam gerekecek..bugun topladıgım baska bılgılere gore bınanın eskı olmasında dolayı sorun apartmandakı tesısatda..bırde mahallemızde bulunan trafonun gecen yıl patlayıp buyuk yangın cıkarmasınıda hesaba katarsak nasıl bır tesısat oldugu bu cevrede belli...ups umarım tv dekı voltaj dusmesıne care olur..bunuda ogrendıgım kadarıyla fazla abartılı bır ups almama gerek yokmus.cunku sadece voltaj dusuklugu ıcın kullanılacagı ıcın..yanı elektrıkler kesılınce tv seyretmeye devam etemk gıbı bır amacım yok..60 mılyonluk işimi gorurmus[:'(]




ozenclerotogaz -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 1:03:24)

[:'(]




koko69 -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 1:10:15)


quote:

Orjinalden alıntı: facesubken

herkese cok tesekkur ederim.. sanırım bır ups almam gerekecek..bugun topladıgım baska bılgılere gore bınanın eskı olmasında dolayı sorun apartmandakı tesısatda..bırde mahallemızde bulunan trafonun gecen yıl patlayıp buyuk yangın cıkarmasınıda hesaba katarsak nasıl bır tesısat oldugu bu cevrede belli...ups umarım tv dekı voltaj dusmesıne care olur..bunuda ogrendıgım kadarıyla fazla abartılı bır ups almama gerek yokmus.cunku sadece voltaj dusuklugu ıcın kullanılacagı ıcın..yanı elektrıkler kesılınce tv seyretmeye devam etemk gıbı bır amacım yok..60 mılyonluk işimi gorurmus[:'(]



Arkadaşım zaten şebeken bu kadar kötü olmasa da elektrikli ve elektronik aletlerini korumak adına ups gerekli. Bunun için Powercom IMD 625 öneririm sana. F/p oranı çok iyi.

Bu arada klima servisliği yapan arkadaşların bu elektrik konularından anlıyor olması lazım. Aksi halde çok sıkıntı olur. Sayın Cemele bu konularda epey bir bilgiye sahip olmasına rağmen yine de bocalamış haliyle.

Bu istanbul ankara gibi yerlerde klima servisleri montajın elektrik kısmına hiç girmiyor mu ? Bu antalya da böyle değil. Onu bir kenara koydum alçısını da yapıp gidiyor adamlar. Açıkcası biraz standartlar konusunda ülkemiz özürlü. Yani bir çok şeyde olduğu gibi bu işin de bir standardı olmalı.

Servisler bu elektrik işini yapmakla yükümlü mü değil mi bilen biri açıklarsa sevinirim.

Ben 8 yıl evvel taktırdığım klimam için de elektrikçi çağırmamıştım. Daha geçen ay yer değiştirdim. Yine servis yaptı herşeyi. Alçısı , elektrik işi dahil. Gerçi bazı arkadaşlar illa panodan çekilmesi lazım demiş. Bendekiler prizden . Şeytan kulağına kurşun bir sorunum olmadı şimdiye kadar. Klimalar ise 18 000 ve 9 000 lik düz seriden.( Kalkış akımı yüksek yani ) Bizim tesisat mı çok iyi ya da eksik birşeyler mi var merak ettim doğrusu.

Bu arada özellikle 24 000 ve üstünde bu tesisat konusu çok önem kazanmakta diye biliyorum. Tabii cihazların markası , kalitesi konuyu ne derece etkiliyor onu da bilenler yazarsa sevinirim.




D e n i z -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 1:56:43)

klimaların pirize fiş ile takılarak çalıştırılması ilerde fişin ark yapmasına buda klimanın kartının yanmasına,ev tesisatına vede yangına kadar gider dogrusu panodan ayrı tesisattır ,servisler yada ülkemizdeki bu konuların özürlü olmasının nedeni azda osa bizimde bu ülkenin içinde aynı umursamazlıkla yaşıyor olmamızda saklı,
klima servisleri elektrik tesisatına karışmazlar ama aman gönülleri kalmasın aman malı almaktan vazgeçmesinler,aman üzülmesinler gibi geçerli olmayan sebeblerle aslında iyi olmayan işleride yapmaktalar yani iiniz Allaha kalmış oluyor,saldım çayıra Allah kayıra,bütün klima servisleri eiviniz temizleyerek giderler açtıkları delikleri sıvarlar bunların görevidir bunlar ama elektrik işi onların görevi degildir.




kontrolsuz_guc -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 2:04:52)

bir elektronik mühendisi olarak hiç ama hiç bir anlam çıkaramıyorum halen 1kw enerji çeken bir cihazın neden ayrı hatta ihtiyaç duyduğunu.
çok saçma bence.
bulaşık makinesine ayrı su hattı çekmek gibi birşey.
tamam elektronik devreleri hassas, fırın gibi değil sonuçta ama ayrı hat bile çekseniz etkilenecektir.




cool82 -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 12:06:14)

arkadaşlar evinizin elektrik tesisatı yeni ve 3x2,5 kablo ile donatılmış ise klimaya en yakın buattan enerji beslemesini yapabilirsiniz..Sadece 24000 btu klasik klima taktıracaksanız evin sigorta kutusundan çekilmesinde fayda var.Böylelikle tesisata fazla yükleme yapmamış olursunuz.




D e n i z -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 12:35:21)

cool82 arkadaşın dedigi gibi bende şunu diyorum buattan sadece 9000-12000 btu olabilir ama sadece buatta iyi tesisat olması sebebi ile ama prizden asla yapmayın,benim 2 kere başıma geldi,prizden 1 hafta sonra sesler gelmeye başladı daha sonrada kıvılcımlar çıkmaya başladı(evin tesisatı iyi ve yeni idi hatta 24000 çalıştıracak kadar sadece ark yapmıştı) ve bunu arçelik servisi yapmıştı sonra tekrar kendilerini aradım gelip hatalarını düzelttiler,
ama ben dahalen en iyisinin ayrı hat olması taraftarıyım,çünkü 12000 bt bile olsa çalışırken aynı hatta bilgisayar,gibi hassas şeyşerde varsa sorun oluyor




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 12:39:58)

Ben 3-4 klima servisinde de gordum ozellikle buyuk rakamlarla '' elektrik tesisatina karismadiklarini belirtiyorlar'' aslinda bu sorumluluk almama ve ugrasmama adina yapiliyor. Cunki elektrigin dis unitiye cekilmesi gerekiyor binan,n bir ucundan diger ucuna cekse kablo masrafi, sigorta ve dekarasyon amacli kanal v.b seylerde masrafi artiracaktir. Bunun yerine biz elektirge karismayiz demek bence daha zahmetsiz.

Burda sorun gercekten kombi-klima v.b urunlerde belirtilen panodan elektirk alma olayi ne kadar gerekli? Ben priz hattinda alinabilecegini israrla savunuyorum biseyde olmaz eger ki tesisat normlara uygun ise.


quote:

Orjinalden alıntı: koko69


Arkadaşım zaten şebeken bu kadar kötü olmasa da elektrikli ve elektronik aletlerini korumak adına ups gerekli. Bunun için Powercom IMD 625 öneririm sana. F/p oranı çok iyi.

Bu arada klima servisliği yapan arkadaşların bu elektrik konularından anlıyor olması lazım. Aksi halde çok sıkıntı olur. Sayın Cemele bu konularda epey bir bilgiye sahip olmasına rağmen yine de bocalamış haliyle.

Bu istanbul ankara gibi yerlerde klima servisleri montajın elektrik kısmına hiç girmiyor mu ? Bu antalya da böyle değil. Onu bir kenara koydum alçısını da yapıp gidiyor adamlar. Açıkcası biraz standartlar konusunda ülkemiz özürlü. Yani bir çok şeyde olduğu gibi bu işin de bir standardı olmalı.

Servisler bu elektrik işini yapmakla yükümlü mü değil mi bilen biri açıklarsa sevinirim.

Ben 8 yıl evvel taktırdığım klimam için de elektrikçi çağırmamıştım. Daha geçen ay yer değiştirdim. Yine servis yaptı herşeyi. Alçısı , elektrik işi dahil. Gerçi bazı arkadaşlar illa panodan çekilmesi lazım demiş. Bendekiler prizden . Şeytan kulağına kurşun bir sorunum olmadı şimdiye kadar. Klimalar ise 18 000 ve 9 000 lik düz seriden.( Kalkış akımı yüksek yani ) Bizim tesisat mı çok iyi ya da eksik birşeyler mi var merak ettim doğrusu.

Bu arada özellikle 24 000 ve üstünde bu tesisat konusu çok önem kazanmakta diye biliyorum. Tabii cihazların markası , kalitesi konuyu ne derece etkiliyor onu da bilenler yazarsa sevinirim.





cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 12:44:47)

Zaten prizi bir switch gibi kullanmak hata ve prizlerde yuksek akim cekme durumunda ark-kablo komurlesmesi gibi durumlar her zaman olur. Prizden ziyade buattan linye hattini bulup toprak-notr ve faz i burdan alarak cekmektir.


quote:

Orjinalden alıntı: D e n i z

cool82 arkadaşın dedigi gibi bende şunu diyorum buattan sadece 9000-12000 btu olabilir ama sadece buatta iyi tesisat olması sebebi ile ama prizden asla yapmayın,benim 2 kere başıma geldi,prizden 1 hafta sonra sesler gelmeye başladı daha sonrada kıvılcımlar çıkmaya başladı(evin tesisatı iyi ve yeni idi hatta 24000 çalıştıracak kadar sadece ark yapmıştı) ve bunu arçelik servisi yapmıştı sonra tekrar kendilerini aradım gelip hatalarını düzelttiler,
ama ben dahalen en iyisinin ayrı hat olması taraftarıyım,çünkü 12000 bt bile olsa çalışırken aynı hatta bilgisayar,gibi hassas şeyşerde varsa sorun oluyor





D e n i z -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 12:48:36)

prize direk fiş takarak çalışıtıracaklarsa inanın sorun olur ama prizin içine monte ederek ve aynı hatta başka ütü gibi bir şeyler takılmayacaksa bence geçiçi çözüm olur,dedigimi gibi bence ben sıfır toleranlı çalışmayı severim başkaları macerayı,

yukardada yazdıgım gibi pano klimaya uzaksa sadece masraf artar ama görünüm bozulmaz çünkü eve dört turda attorsam asla kablo ortada gözükmez çünkü kablo hazır tesatın gittigi yolu izleyerek gidecegi yere gidecek ve masrafın dışındada asla başka pis görüntü oluşmayacak ama buattan(uygun yerde degilse),prizden almak ortada bence 50 cm de olsa pis kablo görüntüsüne sebeb verecek




rhh -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 13:25:34)

Deniz aslında görevleri olmamakla elketrikçinin başında durmaları yada kendileri elektrikçi getirseler daha iyi olmazmı geçen yıl benim daikin klimamı takan firma rezil bir şekilde çalışmıştı az buçuk ben anlamasam daha çok rezillik çıkaracaklardı geri çevirip bi çok eksik malzemelerini getirttim eski evimde takılan mitsubishi elektric servisiyse elektrikçinin açıklarını yakalayıp panodan direkt kablo çektirdi aynen dediğiniz gibi bence bu iş te aynen elektrikçiyle birlikte gelinmeli iş bittikten sonra elektrikçinin yaptığı işide kayda alıp öyle teslim edilmeli şunu şunu elektrikçiye yaptır deyip bırakınca elektrikçide dert serviste koca daikin bile işini takipte zorlanıyorsa düşünmek gerekir. onların eksikliğini servise yamamalarıda hoş olmasa gerek sonuçta millet daikin alıyorsa tüm klimalardan 150-200 pahalıdır aynı segment olarak. bir şekilde servislerinin devamlı eğitimli eleman çalışmalarını sağlamak ana firmanın görevi olmalı . bizlerde bu forumlarda bu konuyu sık sık işlesek her yazının altına eklesek ufak ufak dediğiniz gibi millet birazda olsa bilinçlenir ..

quote:

Orjinalden alıntı: D e n i z

klimaların pirize fiş ile takılarak çalıştırılması ilerde fişin ark yapmasına buda klimanın kartının yanmasına,ev tesisatına vede yangına kadar gider dogrusu panodan ayrı tesisattır ,servisler yada ülkemizdeki bu konuların özürlü olmasının nedeni azda osa bizimde bu ülkenin içinde aynı umursamazlıkla yaşıyor olmamızda saklı,
klima servisleri elektrik tesisatına karışmazlar ama aman gönülleri kalmasın aman malı almaktan vazgeçmesinler,aman üzülmesinler gibi geçerli olmayan sebeblerle aslında iyi olmayan işleride yapmaktalar yani iiniz Allaha kalmış oluyor,saldım çayıra Allah kayıra,bütün klima servisleri eiviniz temizleyerek giderler açtıkları delikleri sıvarlar bunların görevidir bunlar ama elektrik işi onların görevi degildir.





D e n i z -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 13:41:51)


quote:

Orjinalden alıntı: rhh

Deniz aslında görevleri olmamakla elketrikçinin başında durmaları yada kendileri elektrikçi getirseler daha iyi olmazmı geçen yıl benim daikin klimamı takan firma rezil bir şekilde çalışmıştı az buçuk ben anlamasam daha çok rezillik çıkaracaklardı geri çevirip bi çok eksik malzemelerini getirttim eski evimde takılan mitsubishi elektric servisiyse elektrikçinin açıklarını yakalayıp panodan direkt kablo çektirdi aynen dediğiniz gibi bence bu iş te aynen elektrikçiyle birlikte gelinmeli iş bittikten sonra elektrikçinin yaptığı işide kayda alıp öyle teslim edilmeli şunu şunu elektrikçiye yaptır deyip bırakınca elektrikçide dert serviste koca daikin bile işini takipte zorlanıyorsa düşünmek gerekir. onların eksikliğini servise yamamalarıda hoş olmasa gerek sonuçta millet daikin alıyorsa tüm klimalardan 150-200 pahalıdır aynı segment olarak. bir şekilde servislerinin devamlı eğitimli eleman çalışmalarını sağlamak ana firmanın görevi olmalı . bizlerde bu forumlarda bu konuyu sık sık işlesek her yazının altına eklesek ufak ufak dediğiniz gibi millet birazda olsa bilinçlenir ..

quote:

Orjinalden alıntı: D e n i z

klimaların pirize fiş ile takılarak çalıştırılması ilerde fişin ark yapmasına buda klimanın kartının yanmasına,ev tesisatına vede yangına kadar gider dogrusu panodan ayrı tesisattır ,servisler yada ülkemizdeki bu konuların özürlü olmasının nedeni azda osa bizimde bu ülkenin içinde aynı umursamazlıkla yaşıyor olmamızda saklı,
klima servisleri elektrik tesisatına karışmazlar ama aman gönülleri kalmasın aman malı almaktan vazgeçmesinler,aman üzülmesinler gibi geçerli olmayan sebeblerle aslında iyi olmayan işleride yapmaktalar yani iiniz Allaha kalmış oluyor,saldım çayıra Allah kayıra,bütün klima servisleri eiviniz temizleyerek giderler açtıkları delikleri sıvarlar bunların görevidir bunlar ama elektrik işi onların görevi degildir.





Burada hem haklsınız hemde haksız gibisiniz,mesela daıkın iyi klimadır ama yerli getirtici firmada sorun vardır,daıkın dünyadaki en iyi klima ama ısısan,teba,arçelik bu firmanın kalitesini düşürenlerdir,

yanlarında elektrikçi bulundurmamalarının nedeni ise maliyetle ilgilidir burada mbirol beyde anlattı(kendisi klimacıdır)klimacıya şu para elektrikçiye şu para sonrada sizler ucuz mal istiyorsunuz ama en iyi klimayıda istiyorsunuz demişti oda haklı




rhh -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 16:08:10)


Zaten haksız yok gibide eninde sonunda elektrikçi için cebten para çıkmıycakmı çıkacak mbirolun yazısını buldum çok güzel yazmış iyi usta elektrikten anlamalı diye bende klimayı 1 numara seçerek alıyorsam şahsım adına elektrik parasını öderim ama 1 numaralı malın temsilcisi elektriğe el atmaması bi yana kendi servislerine sahip çıkmaktan acizse ne yapalım şimdi herkezin haklı olmasıda önüne ne konursa onu ye oluyor.. [8|] mbirolda güzel yazıyor ama onunda daikin fiyatlarındaki yazısına kdv eklemeside bi başka sorun değilmi[:D] görünene göre haklı ama burada belirtilen fiyatlarda var uzatmamak gerekirse galiba gemisini kurtaran kaptan çıkıyor bu iş herkeze iyi ustaanlayışlı firma denk gelmesi dileğiyle


quote:

Orjinalden alıntı: D e n i z


quote:

Orjinalden alıntı: rhh

Deniz aslında görevleri olmamakla elketrikçinin başında durmaları yada kendileri elektrikçi getirseler daha iyi olmazmı geçen yıl benim daikin klimamı takan firma rezil bir şekilde çalışmıştı az buçuk ben anlamasam daha çok rezillik çıkaracaklardı geri çevirip bi çok eksik malzemelerini getirttim eski evimde takılan mitsubishi elektric servisiyse elektrikçinin açıklarını yakalayıp panodan direkt kablo çektirdi aynen dediğiniz gibi bence bu iş te aynen elektrikçiyle birlikte gelinmeli iş bittikten sonra elektrikçinin yaptığı işide kayda alıp öyle teslim edilmeli şunu şunu elektrikçiye yaptır deyip bırakınca elektrikçide dert serviste koca daikin bile işini takipte zorlanıyorsa düşünmek gerekir. onların eksikliğini servise yamamalarıda hoş olmasa gerek sonuçta millet daikin alıyorsa tüm klimalardan 150-200 pahalıdır aynı segment olarak. bir şekilde servislerinin devamlı eğitimli eleman çalışmalarını sağlamak ana firmanın görevi olmalı . bizlerde bu forumlarda bu konuyu sık sık işlesek her yazının altına eklesek ufak ufak dediğiniz gibi millet birazda olsa bilinçlenir ..

quote:

Orjinalden alıntı: D e n i z

klimaların pirize fiş ile takılarak çalıştırılması ilerde fişin ark yapmasına buda klimanın kartının yanmasına,ev tesisatına vede yangına kadar gider dogrusu panodan ayrı tesisattır ,servisler yada ülkemizdeki bu konuların özürlü olmasının nedeni azda osa bizimde bu ülkenin içinde aynı umursamazlıkla yaşıyor olmamızda saklı,
klima servisleri elektrik tesisatına karışmazlar ama aman gönülleri kalmasın aman malı almaktan vazgeçmesinler,aman üzülmesinler gibi geçerli olmayan sebeblerle aslında iyi olmayan işleride yapmaktalar yani iiniz Allaha kalmış oluyor,saldım çayıra Allah kayıra,bütün klima servisleri eiviniz temizleyerek giderler açtıkları delikleri sıvarlar bunların görevidir bunlar ama elektrik işi onların görevi degildir.





Burada hem haklsınız hemde haksız gibisiniz,mesela daıkın iyi klimadır ama yerli getirtici firmada sorun vardır,daıkın dünyadaki en iyi klima ama ısısan,teba,arçelik bu firmanın kalitesini düşürenlerdir,

yanlarında elektrikçi bulundurmamalarının nedeni ise maliyetle ilgilidir burada mbirol beyde anlattı(kendisi klimacıdır)klimacıya şu para elektrikçiye şu para sonrada sizler ucuz mal istiyorsunuz ama en iyi klimayıda istiyorsunuz demişti oda haklı





koko69 -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (1 Haziran 2008; 18:41:18)


quote:

Orjinalden alıntı: cool82

arkadaşlar evinizin elektrik tesisatı yeni ve 3x2,5 kablo ile donatılmış ise klimaya en yakın buattan enerji beslemesini yapabilirsiniz..Sadece 24000 btu klasik klima taktıracaksanız evin sigorta kutusundan çekilmesinde fayda var.Böylelikle tesisata fazla yükleme yapmamış olursunuz.



Sayın Cool82 nin de belirttiği gibi genelde piyasadaki ustalar bu şekilde çalışıyor.Tabii panodan da alan vardır ama azınlıkta diye biliyorum. Bu 24 000 btu klasik klima modellerinden sonra iş değişiyor.




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (2 Haziran 2008; 9:33:14)

Arkadaslar bu konuda cozumlerinizi bekliyorum

Mevcut elektrik tesisatimin icerisine 2 adet daha 2*2.5 luk kablo sokmak isitiyorum. Bunu nasil yapabilirim. Benim cozum asagida ama ne kadar basarili olurum bilmiyorum mevcut kabloyuda kaybetmek var.

* Mevcut çekili kablolardan birine saglam sekilde 2 adet 2.5 luk kablo baglayarak baglanti yerini sabunla ile kayganlastirip diger uctan cekmek.

Not: Elektrikcilerin bu isi yapabilecegini biliyorum bunu onermeyin.




kontrolsuz_guc -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (2 Haziran 2008; 9:35:29)

kılavuz denen tellerle yapılabilir, elektrikçi de öyle yapacaktır zaten.
sabunlayarak olmaz gibime geliyor.




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (2 Haziran 2008; 9:50:37)

kilavuzu biliyorum bir elektrikciye sordum mevcut tesisatima extra 2 adet kablo cekebilrimisin diye o a adet den ziyade tek adet 2.5 luk kablo yerine kesiti buyuk 4 luk kablo cekmek istedi kilavuzun mevcut tesisat icerisindeki isleyisini bilmiyorum. Acaba zaten boru icerisinde kablolar var klavuz saglam ilerlermi?
quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc

kılavuz denen tellerle yapılabilir, elektrikçi de öyle yapacaktır zaten.
sabunlayarak olmaz gibime geliyor.





D e n i z -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (2 Haziran 2008; 9:53:03)


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

kilavuzu biliyorum bir elektrikciye sordum mevcut tesisatima extra 2 adet kablo cekebilrimisin diye o a adet den ziyade tek adet 2.5 luk kablo yerine kesiti buyuk 4 luk kablo cekmek istedi kilavuzun mevcut tesisat icerisindeki isleyisini bilmiyorum. Acaba zaten boru icerisinde kablolar var klavuz saglam ilerlermi?
quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc

kılavuz denen tellerle yapılabilir, elektrikçi de öyle yapacaktır zaten.
sabunlayarak olmaz gibime geliyor.



biz izmirde yaptık oldu.




kontrolsuz_guc -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (2 Haziran 2008; 9:59:52)


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

kilavuzu biliyorum bir elektrikciye sordum mevcut tesisatima extra 2 adet kablo cekebilrimisin diye o a adet den ziyade tek adet 2.5 luk kablo yerine kesiti buyuk 4 luk kablo cekmek istedi kilavuzun mevcut tesisat icerisindeki isleyisini bilmiyorum. Acaba zaten boru icerisinde kablolar var klavuz saglam ilerlermi?
quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc

kılavuz denen tellerle yapılabilir, elektrikçi de öyle yapacaktır zaten.
sabunlayarak olmaz gibime geliyor.



bence ya elektrikçiye bırakın kılavuz ile halletsin, ya da en yakın buattan kendiniz çekin.
mevcut borulardan geçirmek biraz zor iş, elektrikçinin yapması taraftarıyım.




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (2 Haziran 2008; 10:13:08)

Aslinda en yakin buattan aldim klima calisiyor ama almis oldugum buattan 2 adet 2*2.5 luk elekrtik uc var. Sorun surda ben bu buattan 2 klima besleyecegim her iki ucuda klimalara verince buatin bulundu salonda ki priz ve aydinlatmalara faz ucu kalmiyor. Klimalara bagladigim uclardan versem ki mevcut durum boyle bu seferde sorti hatti-linye hatti ve klimlar ayni hata baglaniyor bu da beni rahatsiz ediyor. Guvenli gelmiyor. Elektrikciyide tanidik filan yok disardan adam getiriyorsun adamlar temiz olmuyor genelde neticede bu insalar is elbiseleri ve ayakkabilari ile devamli disarda calisan insanlar bu yuzden kendim halletmeye calisiyorum baglantida filan sorun yasamam is kabloyu oraya cekmekte.
quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

kilavuzu biliyorum bir elektrikciye sordum mevcut tesisatima extra 2 adet kablo cekebilrimisin diye o a adet den ziyade tek adet 2.5 luk kablo yerine kesiti buyuk 4 luk kablo cekmek istedi kilavuzun mevcut tesisat icerisindeki isleyisini bilmiyorum. Acaba zaten boru icerisinde kablolar var klavuz saglam ilerlermi?
quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc

kılavuz denen tellerle yapılabilir, elektrikçi de öyle yapacaktır zaten.
sabunlayarak olmaz gibime geliyor.



bence ya elektrikçiye bırakın kılavuz ile halletsin, ya da en yakın buattan kendiniz çekin.
mevcut borulardan geçirmek biraz zor iş, elektrikçinin yapması taraftarıyım.





kontrolsuz_guc -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (2 Haziran 2008; 10:27:09)


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

Aslinda en yakin buattan aldim klima calisiyor ama almis oldugum buattan 2 adet 2*2.5 luk elekrtik uc var. Sorun surda ben bu buattan 2 klima besleyecegim her iki ucuda klimalara verince buatin bulundu salonda ki priz ve aydinlatmalara faz ucu kalmiyor. Klimalara bagladigim uclardan versem ki mevcut durum boyle bu seferde sorti hatti-linye hatti ve klimlar ayni hata baglaniyor bu da beni rahatsiz ediyor. Guvenli gelmiyor. Elektrikciyide tanidik filan yok disardan adam getiriyorsun adamlar temiz olmuyor genelde neticede bu insalar is elbiseleri ve ayakkabilari ile devamli disarda calisan insanlar bu yuzden kendim halletmeye calisiyorum baglantida filan sorun yasamam is kabloyu oraya cekmekte.
quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

kilavuzu biliyorum bir elektrikciye sordum mevcut tesisatima extra 2 adet kablo cekebilrimisin diye o a adet den ziyade tek adet 2.5 luk kablo yerine kesiti buyuk 4 luk kablo cekmek istedi kilavuzun mevcut tesisat icerisindeki isleyisini bilmiyorum. Acaba zaten boru icerisinde kablolar var klavuz saglam ilerlermi?
quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc

kılavuz denen tellerle yapılabilir, elektrikçi de öyle yapacaktır zaten.
sabunlayarak olmaz gibime geliyor.



bence ya elektrikçiye bırakın kılavuz ile halletsin, ya da en yakın buattan kendiniz çekin.
mevcut borulardan geçirmek biraz zor iş, elektrikçinin yapması taraftarıyım.



temiz çalışan iyi bir usta bulmak zaten önemli olan [:)]
Türkiyede hep aynı mantık, usta dağıtır sen toplarsın. [sm=s20.gif]




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (2 Haziran 2008; 11:07:58)

Evet oyle birini bulsam sorun olmuyacak verecegim parada gozumde degil. Allahtan montajcilar cok temiz calisti aletleri filan tamdi. Ben calisma alanlarindaki esyalari örtü ile kamufle etmeme ragmen hic gerek kalmadi. Klavuz alip bir hamlede bulunacagim neticede bu klavuzlar sadece sifir tesisatlar icin degildir baska amac icinde kullaniliyordur.


quote:

Orjinalden alıntı: kontrolsuz_guc


temiz çalışan iyi bir usta bulmak zaten önemli olan [:)]
Türkiyede hep aynı mantık, usta dağıtır sen toplarsın. [sm=s20.gif]





dominic -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (3 Haziran 2008; 11:14:40)

KLİMANIZ İÇİN YADA BAŞKA BİR CİHAZ İÇİN GEREKLİ OLAN ELEKTRİKLE İLGİLİ İŞLERİNİZİ EHLİYETLİ BİR ELEKTRİKÇİYE YAPTIRMANIZDA FAYDA VARDIR, BİR KLİMA İÇİN BİLE EVDE ÇEKİLECEK BAĞIMSIZ HATTIN TUTARI KULLANILACAK KABLO VE SİGORTAYA GÖRE DEĞİŞMEKLE BİRLİKTE 45-70 YTL ARASINDA DEĞİŞECEKTİR. YARIN MEYDANA GELEBİLECEK PROBLEMLERİN ÇOĞUNU BAŞTAN ÖNLEMEKTE FAYDA VARDIR. HERKES UZMAN OLDUĞU İŞİ YAPMALIDIR, KLİMACI KLİMACILIĞINI ELEKTRİKÇİ İSE ELEKTRİKÇİLİĞİNİ BANA GÖRE A.B. UYUM YASALARINA GÖRE ŞOFÖRLERE BİLE SRC BELGELERİ ALMA ZORUNLULUĞU VAR YANİ YÜK YADA YOLCU TAŞIYACAKSAN BİLE BELGELERİN OLMASI GEREKİYOR.





cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (4 Haziran 2008; 22:09:49)

Dominic

Ben zaten ehliyetli bir elektrikciyim. Evdeki elektrik tesisatini inceledim ve karambola cekildigini gordum ve klima calismasina ragmen icim rahat etmedi. Bu yuzden 2 gundur 3 er saat ayirarak sonunda hallettim yontemde mevcut var olan kabloya 2 kablo baglayark cekmek seklinde oldu klavuz pek ise yaramadi yada ben yapamadim 2 klimaya 2 ayri enerji cektim tabi toptak ve notr ortak.


quote:

Orjinalden alıntı: dominic

KLİMANIZ İÇİN YADA BAŞKA BİR CİHAZ İÇİN GEREKLİ OLAN ELEKTRİKLE İLGİLİ İŞLERİNİZİ EHLİYETLİ BİR ELEKTRİKÇİYE YAPTIRMANIZDA FAYDA VARDIR, BİR KLİMA İÇİN BİLE EVDE ÇEKİLECEK BAĞIMSIZ HATTIN TUTARI KULLANILACAK KABLO VE SİGORTAYA GÖRE DEĞİŞMEKLE BİRLİKTE 45-70 YTL ARASINDA DEĞİŞECEKTİR. YARIN MEYDANA GELEBİLECEK PROBLEMLERİN ÇOĞUNU BAŞTAN ÖNLEMEKTE FAYDA VARDIR. HERKES UZMAN OLDUĞU İŞİ YAPMALIDIR, KLİMACI KLİMACILIĞINI ELEKTRİKÇİ İSE ELEKTRİKÇİLİĞİNİ BANA GÖRE A.B. UYUM YASALARINA GÖRE ŞOFÖRLERE BİLE SRC BELGELERİ ALMA ZORUNLULUĞU VAR YANİ YÜK YADA YOLCU TAŞIYACAKSAN BİLE BELGELERİN OLMASI GEREKİYOR.







dominic -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (10 Haziran 2008; 16:56:51)


quote:

Orjinalden alıntı: cemele

Dominic

Ben zaten ehliyetli bir elektrikciyim. Evdeki elektrik tesisatini inceledim ve karambola cekildigini gordum ve klima calismasina ragmen icim rahat etmedi. Bu yuzden 2 gundur 3 er saat ayirarak sonunda hallettim yontemde mevcut var olan kabloya 2 kablo baglayark cekmek seklinde oldu klavuz pek ise yaramadi yada ben yapamadim 2 klimaya 2 ayri enerji cektim tabi toptak ve notr ortak.


quote:

Orjinalden alıntı: dominic

KLİMANIZ İÇİN YADA BAŞKA BİR CİHAZ İÇİN GEREKLİ OLAN ELEKTRİKLE İLGİLİ İŞLERİNİZİ EHLİYETLİ BİR ELEKTRİKÇİYE YAPTIRMANIZDA FAYDA VARDIR, BİR KLİMA İÇİN BİLE EVDE ÇEKİLECEK BAĞIMSIZ HATTIN TUTARI KULLANILACAK KABLO VE SİGORTAYA GÖRE DEĞİŞMEKLE BİRLİKTE 45-70 YTL ARASINDA DEĞİŞECEKTİR. YARIN MEYDANA GELEBİLECEK PROBLEMLERİN ÇOĞUNU BAŞTAN ÖNLEMEKTE FAYDA VARDIR. HERKES UZMAN OLDUĞU İŞİ YAPMALIDIR, KLİMACI KLİMACILIĞINI ELEKTRİKÇİ İSE ELEKTRİKÇİLİĞİNİ BANA GÖRE A.B. UYUM YASALARINA GÖRE ŞOFÖRLERE BİLE SRC BELGELERİ ALMA ZORUNLULUĞU VAR YANİ YÜK YADA YOLCU TAŞIYACAKSAN BİLE BELGELERİN OLMASI GEREKİYOR.






SORUNSUZ Bİ ŞEKİLDE KULLANIRSINIZ İNŞALLAH, HATLARI AYIRMANIZ TABİİ İYİ OLMUŞ, ELEKTRİKÇİ OLAN SİZSİNİZ BİZDEN DAHA İYİ BİLİRSİNİZ KONUNUN ÖNEMİNİ SONUÇTA..

SAYGILAR..





cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (11 Haziran 2008; 20:39:54)

Dominic saol

Su anda sorunsuz calisiyor ayrilinca bende rahatladim en azindan bisey olsa tüh bunu yapsaydim demiyecegim. Herseyi kuralina gore yaptim. Bu arada tesisati cekerken Kacak Akim rolesi konusunda da epey bir tecrube sahibi oldum. Bu acidan ayarlida oldu diyebiliriz




mytwins -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (13 Haziran 2008; 13:00:43)

Selamlar.mutfak ve salona 2 adet klima aldım. 2 hafta önce 15000 btu olan salona kuruldu. Bu hafta da 9000 kurulmaya geldi. fakat montajcılar sigortanın değişmesi gerekebileceğini söylediler. sigorta da B16 yazmakta (pek bu işlerden anlamam) .Bu yeterli olurmu olmaz sa ne takmalıyım.




cemele -> Cevap: klimalarda Sigorta ve Kablo secimi nasil olmali? (13 Haziran 2008; 16:44:34)

Mitsibushi aldiysaniz ideali inverterli modellerde B10 A klasik klimalarda C10 A bu montaj klavuzunda yaziyor ve bunu burdaki tecrubeli arkadaslarda yukarda belirtti. Eger klasik mitsibushi klima aldiysaniz ve adamlar bu klimaya C10 A sigorta takmak icin degisecek dedilerse helal olsun isi biliyorlar derim.
Klasik klimalar ilk basta fazla akim cektikleri icin sigortanin fuzili yere atmamasi icin gecikmeli C tipi sigortalar kullaniliyor. Inverterli klimalarda ilk kalkis daha yumusak oldugu icin B tipi gecikmesiz sigortalar kullaniyorlar. Ama tabii ben sadece fikrimi soyluyorum benimki boyle cihaza gore cekildi.

quote:

Orjinalden alıntı: mytwins

Selamlar.mutfak ve salona 2 adet klima aldım. 2 hafta önce 15000 btu olan salona kuruldu. Bu hafta da 9000 kurulmaya geldi. fakat montajcılar sigortanın değişmesi gerekebileceğini söylediler. sigorta da B16 yazmakta (pek bu işlerden anlamam) .Bu yeterli olurmu olmaz sa ne takmalıyım.