(((((bende bi 41000 lik baymak var salonu buzluga ceviriyo )))9bide yatak odasında var arcelik 18000lik oda süper bişey
onun ısıtması daha ii daha onceki konularda resimleri felan koymustum modeli de artcool serisi baymak da modelini bilmiyom ama sunu biliyorum o kadar buyuk ki benim boyumdan daha fazla acayip bişey alalı fazla olmadı ama baya bi pahalı modelinden tam olarak fiyatı hatırlamıyom hatırlarsam yazarım
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi janer798 -- 28 Nisan 2008; 18:53:13 >
_____________________________
Intel Core2 Duo E6600 @ 3005.84 Mhz = Asus P5K-E Wifi-Ap = Kingston Valueram 2x1GB 800 Mhz 5.5.5.15 1.8v = Msı N9600GT OC v127 @800/1009/2005mhz Coolermaster Real Power M520 520W = Asus TA-951 = Seagate 320GB NCQ 16MB = Lg GSA-H44N = Samsung Syncmaster 732N+ = Microsoft Lazer Desktop 6000
montajda olamsı gereken de odur servis fazla olan boruyu rula şeklinde yağ kapanı yapmakla yükümlüdür kesip alamazlar min 3metre olmalıdır iç ve dış arasındaki bağlantı.
quote:
Orjinalden alıntı: JackDaniels
arkadaşlar sizin klimalrın montajı yapılırkende arkasında boruyu 1-2 tur doladımılar acaba
_____________________________
herkez herşeyden anlar ama herkez herşeyi bilemez... saygılarımla...
montajda olamsı gereken de odur servis fazla olan boruyu rula şeklinde yağ kapanı yapmakla yükümlüdür kesip alamazlar min 3metre olmalıdır iç ve dış arasındaki bağlantı.
quote:
Orjinalden alıntı: JackDaniels
arkadaşlar sizin klimalrın montajı yapılırkende arkasında boruyu 1-2 tur doladımılar acaba
geçen servis öyle dedi inanaamadım
bugün ödemeyi yaparken ordaki adamda söyledi ama
bana hala mantıklı gelmiyor
madem böyle bişey var neden her klimada yok bu bağlantı
montajda olamsı gereken de odur servis fazla olan boruyu rula şeklinde yağ kapanı yapmakla yükümlüdür kesip alamazlar min 3metre olmalıdır iç ve dış arasındaki bağlantı.
quote:
Orjinalden alıntı: JackDaniels
arkadaşlar sizin klimalrın montajı yapılırkende arkasında boruyu 1-2 tur doladımılar acaba
Arkasına dolamaktamı doğru,ayrıca şu dolamak işinin sadece Arçeliğe özel olduğunu söylemenizi beklerim.3 metre boru olsun anladıkta neden arkaya dolanıyor.Arkaya doluyorlar sonrada toz pislkde doluyr oraya ,yazın cihazın hava emişi tıkanıyor sonrada şişiyor.Ben size nedenini söyleyeyim adamlar 5 metre çeksede 2 metreyi kesmiyorlar çünkü Havşa açmaya korkuyorlar ya gaz kaçarsa,yada sık boroları git zaman zan kim uyraşacak şimdi kes boruyu tekrar havşa.Boru seti hazır gelmesin bakalım 3-5 metreyi çekerlermi ozaman .Birde arkaya rulo yapmak en kolyı bu işin kıvırmasıda basit oluyor tabi.Bu yağ cebi işi sadece kot farkın da geçerlidir zaten.Adamlar yaptığı montaj önlü-arkalı yine doluyor boruyu yakında resimlerinide koymayı düşünüyorum.Arşiv çalışmasına başladım örnek montajların.
Cihazın gazı R22 ise ben yüzlerce bağladım,10 cm boruyla,ve ayrıca bunca sene nerdeyse tüm Japon markalarıyla çalıştım seminere katıldım hiç kimse minımum boru mesafesinden bahsetmedi bu güne kadar.Maxsimum mesafe cihazın kapasite ve teknik özelliğine göre değişir ama minimum diye bir şey yoktur hiç bir servis manuel kitabında,varsa bir japonda böyle bir uyarı iletsin isyeyen arkadaş.Ben görmedim.
hiç bir firmada bu minimum montaj uzunluğunu görmediniz? Bugün airfell yetki seminerindeydim adamlar 4mt diyor. 2Hafta önce acson yani contek yetki seminerindeydim adamlar 3mt diyor Korede 1 numaralı 3S soğutma firması 3mt diyor ama siz görmedim diyorsunuz? Olabilir. Şu şekilde açıklayayım bir ürünün ür-ge sinde o klima için gerekli olan en uygun koşullar sağlanır öncelikle boru mesafesi 10 cm le deneyleri yapılıp koşullar sağlanmaz kimi 7m kimi5m kimi 3m de yapar deneylerini içindeki gaz miktarından kompresördeki yağ miktarına kadar bu standartlarda ayarlar ve standartı budur der. Ama siz hiç boru kullanmadanda yapabilirsiniz 5mt de kullanabilirsiniz ama bu işin satandartı budur. ben teknosa yetkili servisliğide yaptım orada hazır boru gelmiyordu kangal şeklinde geliyordu ama teknosanın verdiği standart 3mt idi ama böyle birşey yok diyorsunuz?
quote:
Orjinalden alıntı: mbirol
Cihazın gazı R22 ise ben yüzlerce bağladım,10 cm boruyla,ve ayrıca bunca sene nerdeyse tüm Japon markalarıyla çalıştım seminere katıldım hiç kimse minımum boru mesafesinden bahsetmedi bu güne kadar.Maxsimum mesafe cihazın kapasite ve teknik özelliğine göre değişir ama minimum diye bir şey yoktur hiç bir servis manuel kitabında,varsa bir japonda böyle bir uyarı iletsin isyeyen arkadaş.Ben görmedim.
_____________________________
herkez herşeyden anlar ama herkez herşeyi bilemez... saygılarımla...
hiç bir firmada bu minimum montaj uzunluğunu görmediniz? Bugün airfell yetki seminerindeydim adamlar 4mt diyor. 2Hafta önce acson yani contek yetki seminerindeydim adamlar 3mt diyor Korede 1 numaralı 3S soğutma firması 3mt diyor ama siz görmedim diyorsunuz? Olabilir. Şu şekilde açıklayayım bir ürünün ür-ge sinde o klima için gerekli olan en uygun koşullar sağlanır öncelikle boru mesafesi 10 cm le deneyleri yapılıp koşullar sağlanmaz kimi 7m kimi5m kimi 3m de yapar deneylerini içindeki gaz miktarından kompresördeki yağ miktarına kadar bu standartlarda ayarlar ve standartı budur der. Ama siz hiç boru kullanmadanda yapabilirsiniz 5mt de kullanabilirsiniz ama bu işin satandartı budur. ben teknosa yetkili servisliğide yaptım orada hazır boru gelmiyordu kangal şeklinde geliyordu ama teknosanın verdiği standart 3mt idi ama böyle birşey yok diyorsunuz?
quote:
Orjinalden alıntı: mbirol
Cihazın gazı R22 ise ben yüzlerce bağladım,10 cm boruyla,ve ayrıca bunca sene nerdeyse tüm Japon markalarıyla çalıştım seminere katıldım hiç kimse minımum boru mesafesinden bahsetmedi bu güne kadar.Maxsimum mesafe cihazın kapasite ve teknik özelliğine göre değişir ama minimum diye bir şey yoktur hiç bir servis manuel kitabında,varsa bir japonda böyle bir uyarı iletsin isyeyen arkadaş.Ben görmedim.
Siz söyleneni bırakın bir tane sevis manual de yazan min.değer gösterin.Birde elma ile armutu karıştırmayın yazının başında R22 diye özellikle yazdım.İyi bakın
Bu spin konusunda kullanılması gereken min boru 5mt diyor fabrika adamlar 5mt lik tesisatta spin yapamaıyor mümkün olduğunca rekorlara girmeden meğil veriyor ama montaj uzunluğu 5mt den kısa ise adam rulo yapıyor şimdi yazın emişe gelince klimanın dış ünitesi arkasında olması gereken min mesafe nekadardır? açık ortamda hava alamaması söz konusu olmamalı bence ama çatı arası deseniz dediğiniz doğru. orada cihaz şişebilir.
quote:
Orjinalden alıntı: JackDaniels
ben 1 mt kısalttım zaten
öyle dediğin gibi üşenme vslik bi durum yok yani
1mt kısaltan 2mtde kısaltırdı niye arkaya dolasın
spin atma olayını bu forumda ve aldığım arçelik bayisindeki konudan haberi bile olmayan biriside söyledi
ordan kafam karıştı zaten
_____________________________
herkez herşeyden anlar ama herkez herşeyi bilemez... saygılarımla...
servis manuelinde yok öylemi? Bir merkez sevisi arayın lütfen bir sorun? Ayrıca R22 olunca 10 cm ile bağlanıyorda r410a oluncamı bağlan mıyor sebebi?
quote:
Orjinalden alıntı: mbirol
quote:
Orjinalden alıntı: EMRE_SAGANAK
hiç bir firmada bu minimum montaj uzunluğunu görmediniz? Bugün airfell yetki seminerindeydim adamlar 4mt diyor. 2Hafta önce acson yani contek yetki seminerindeydim adamlar 3mt diyor Korede 1 numaralı 3S soğutma firması 3mt diyor ama siz görmedim diyorsunuz? Olabilir. Şu şekilde açıklayayım bir ürünün ür-ge sinde o klima için gerekli olan en uygun koşullar sağlanır öncelikle boru mesafesi 10 cm le deneyleri yapılıp koşullar sağlanmaz kimi 7m kimi5m kimi 3m de yapar deneylerini içindeki gaz miktarından kompresördeki yağ miktarına kadar bu standartlarda ayarlar ve standartı budur der. Ama siz hiç boru kullanmadanda yapabilirsiniz 5mt de kullanabilirsiniz ama bu işin satandartı budur. ben teknosa yetkili servisliğide yaptım orada hazır boru gelmiyordu kangal şeklinde geliyordu ama teknosanın verdiği standart 3mt idi ama böyle birşey yok diyorsunuz?
quote:
Orjinalden alıntı: mbirol
Cihazın gazı R22 ise ben yüzlerce bağladım,10 cm boruyla,ve ayrıca bunca sene nerdeyse tüm Japon markalarıyla çalıştım seminere katıldım hiç kimse minımum boru mesafesinden bahsetmedi bu güne kadar.Maxsimum mesafe cihazın kapasite ve teknik özelliğine göre değişir ama minimum diye bir şey yoktur hiç bir servis manuel kitabında,varsa bir japonda böyle bir uyarı iletsin isyeyen arkadaş.Ben görmedim.
Siz söyleneni bırakın bir tane sevis manual de yazan min.değer gösterin.Birde elma ile armutu karıştırmayın yazının başında R22 diye özellikle yazdım.İyi bakın
_____________________________
herkez herşeyden anlar ama herkez herşeyi bilemez... saygılarımla...
servis manuelinde yok öylemi? Bir merkez sevisi arayın lütfen bir sorun? Ayrıca R22 olunca 10 cm ile bağlanıyorda r410a oluncamı bağlan mıyor sebebi?
quote:
Orjinalden alıntı: mbirol
quote:
Orjinalden alıntı: EMRE_SAGANAK
hiç bir firmada bu minimum montaj uzunluğunu görmediniz? Bugün airfell yetki seminerindeydim adamlar 4mt diyor. 2Hafta önce acson yani contek yetki seminerindeydim adamlar 3mt diyor Korede 1 numaralı 3S soğutma firması 3mt diyor ama siz görmedim diyorsunuz? Olabilir. Şu şekilde açıklayayım bir ürünün ür-ge sinde o klima için gerekli olan en uygun koşullar sağlanır öncelikle boru mesafesi 10 cm le deneyleri yapılıp koşullar sağlanmaz kimi 7m kimi5m kimi 3m de yapar deneylerini içindeki gaz miktarından kompresördeki yağ miktarına kadar bu standartlarda ayarlar ve standartı budur der. Ama siz hiç boru kullanmadanda yapabilirsiniz 5mt de kullanabilirsiniz ama bu işin satandartı budur. ben teknosa yetkili servisliğide yaptım orada hazır boru gelmiyordu kangal şeklinde geliyordu ama teknosanın verdiği standart 3mt idi ama böyle birşey yok diyorsunuz?
quote:
Orjinalden alıntı: mbirol
Cihazın gazı R22 ise ben yüzlerce bağladım,10 cm boruyla,ve ayrıca bunca sene nerdeyse tüm Japon markalarıyla çalıştım seminere katıldım hiç kimse minımum boru mesafesinden bahsetmedi bu güne kadar.M