şimdi şöyle bir sorun var. evde hem salon hem de mutfak aynı balkona açılıyor. iki tarafta da aydınlatmanın anahtarı var, aynı duvarda sırt sırtalar. ama sorun şu ki elektrikçi bağlantıyı yaparken tam istediğim gibi konumlandıramadı. istediğim şu idi. salondan yaktık diyelim, mutfaktan sönebilmeli, mutfaktan yanınca da salondan sönebilmeli. önceki evde durum buydu.

ama şu an olan şu. salondaki anahtar "1" konumundayken mutfak anahtarı açıp kapıyor, salon "0" konumunda ise mutfak anahtarı çalışmıyor. yine aynı şekilde mutfaktan yanan da salondan sönüyor ama bu sefer mutfaktan yakabilmek mümkün olmuyor.

istediğim şey hangisi olursa olsun bir taraftan yanan ampulün diğer taraftan sönebilmesi.

bunu nasıl yapacağım. dumur oluyorum her seferinde koca yolu gerisin geri dolanıp kapatmaktan.

teşekkür ederim.


972 Mesaj
4 Nisan 2008; 7:42:34 

Öncelikle kullanacağınız anahtarlar 1 değil 2 kutuplu olmalı, Piyasada vaviyen anahtar olarak bulabilirsiniz. Klasik anahtarlar ile bunu yapamazsınız.

Her iki anahtarda da 2 kutuba faz ve nötr verin. ORTAK UCA DEĞİL. 2 ayrı kutuba !!!! Ortak uçlara da lambayı bağlayın.

Diğer bir yolda lambaya direkt nötr verip, fazı 1. anahtarın ortak ucuna, lambanın 2. bacağını da diğer anahtarın ortak ucuna bağlayıp anahtarların kutuplarını da karşılıklı bağlamaktır ( 1. anahtarın 1. kutubu 2. anahtarın 1. kutubuna, 1. anahtarın 2. kutubu 2. anahtarın 2. kutubuna şeklinde.)

kolay gelsin.


_____________________________



262 Mesaj
4 Nisan 2008; 10:34:35 

şekildeki vaviyen tesisatıdır
0


_____________________________



94 Mesaj
7 Nisan 2008; 12:59:32 

peki ya uzun bi balkon düşünün 5 kapıdan balkona giriş var

1. yatak odası balkon giriş

2. oturma odası balkon giriş

3. mutfak balkon giriş

4. (olmazya) banyodan balkona giriş

5. (münkün değil ya) tuvaletten balkona giriş

(ne balkonmuş ama )

ama hiç bir elektronik malzeme kullanmadan tamamen kolon tesisatı malzemesiyle?

bulamazsanız 08.04.2008 de cevabını yayınlıyacağım


_____________________________



 
2834 Mesaj
7 Nisan 2008; 14:14:09 

1 gün bekleyemem deviyatör anahtar ile yapılır.
dört ucu vardır.anahtara giren iki kablo anahtara her basışta yer değiştirip çıkar.
yani soldaki hat sağa,sağdaki hat sola geçer.iki vavien arasına bağlanır.




_____________________________

"Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar."


 
198 Mesaj
7 Nisan 2008; 15:15:34 

quote:

Orjinalden alıntı: Korsanlar15

şekildeki vaviyen tesisatıdır
0




verdiginiz vaviyen baglanti ama

arkadasin isini bu gorur sanirim




2


local://upfiles/146693/AD2BC9AFA74947AC827A31EC7CCC9964.gif


Ekteki dosya (1)


< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi savsat2000 -- 7 Nisan 2008; 15:16:55 >


_____________________________



 
198 Mesaj
7 Nisan 2008; 15:18:32 


quote:

Orjinalden alıntı: savsat2000




verdiginiz vaviyen baglanti ama

arkadasin isini bu gorur sanirim




2


local://upfiles/146693/AD2BC9AFA74947AC827A31EC7CCC9964.gif



burdan alintidir

http://www.kontrolkalem...ien+sistemi+yardim.html


_____________________________



 
410 Mesaj
8 Nisan 2008; 0:21:58 

Juniorx arkadaşım !

Yapılan tesisat zaten vaviyen tesisat. Buradaki sorun anahtarı bağlayan elektrikçi arkadaşın küçük bir dikkatsizliği sanıyorum. Öncelikle anahtarların 3 klemensli olduğunu teyit etmek. Şayet anahtarlar 3 klemensli ise sorunu çözmek daha kolay olur.

Vaviyen tesisatta anahtarın bir tanesinin orta klemensine faz girişi yapılır. Diğer anahtarın orta klemensi de lambaya giden uçtur. Ne kaldı geriye, her anahtarın alt tarafında ve üst tarafında bulunan klemensler. Her iki anahtarın alt klemenslerini birbirine, üst klemenslerini de birbirine köprü yapıyoruz. ( alt klemens üste, üst klemens alta da bağlanabilir. Kafanız karışmasın diye yazdım.)

Benim tahminime göre montaj yapan elektrikçi elektrik girmesi gereken orta klemens yerine yandaki klemenslerin birine elektrik girişi yapmış olabilir. Ya da lamba çıkışı olan diğer anahtarın lamba çıkışını orta klemensden değilde diğer klemenslere bağlamış olabilir. Bu bağlantıları takip ederseniz sorunu çözebilirsiniz. Zaten anahtarlar arka arkaya imiş. Takip etmesi kolay olur.


_____________________________



 
14 Mesaj
9 Mayıs 2011; 4:43:36 

ustalar saygıdeğer arkadaşlar ararken bu sorunu gördüm benim de anahtarla ilgili bir sorunum var yardımcı olursanız çok memnun olurum.Bu arada çok fazla elektrik bilgim olmamasına rağmen bu konuda çok da cahil değilim sadece ufak tefek evdeki ve amatörce işleri yapacak kadar birşeyler biliyorum.Sorunuma gelince;dışarıdaki giriş kapımızın yanlarında 2 lamba var.elektrikçi bunları 2 li anahtara bağlamış.yanlış bilmiyorsam komitatör deniyor buna değil mi?ben de bu lambalara timer bağlamak istiyorum.dolayısıyla bu lambalardan kablo çekip lambaları prize takacak hale getirmem gerek.şunu da belirteyim elektrikçi kablolarda ekleme yaptığından renkleri takip edemiyorum ancak lamba kısmını kontrol ettim lamba kapalı konumdayken de kablonun birine elektrik geliyor kontrol kalemine yani sanırım bu faz oluyor diğeri de nötr kablo.yani lambalar tarafı faz-nötr / faz-nötr..anahtarı da nötr leri birleştirip anahtara ortak girmiş,anahtarın diğer yerlerine de yine birer faz (elektrik olduğunu gösteren kablo)girmiş.şimdi ben bu lambalardan kablo çekip ucuna da bir erkek fiş takıp timer a takmak istiyorum.acaba bunu nasıl yapabilirim?ikinci bir konu ise,bu kabloyu anahtarın yanından alıp da lambaları hem fişle,hem de anahtarla (orjinalinde oldugu gibi yani)kullanmak mümkün mü?
şimdiden çok teşekkür ederim herkese,saygılar...


_____________________________



92 Mesaj
31 Mayıs 2012; 9:00:24 

darbe akım şalteri


bunu bir araştırın bakalım.

Çok işinize yarayabilir


_____________________________

Elektrik Mühendisi
Ebru Sanatçısı


948 Mesaj
31 Mayıs 2012; 13:29:30 

quote:

Orijinalden alıntı: ibrahim.kut

peki ya uzun bi balkon düşünün 5 kapıdan balkona giriş var

1. yatak odası balkon giriş

2. oturma odası balkon giriş

3. mutfak balkon giriş

4. (olmazya) banyodan balkona giriş

5. (münkün değil ya) tuvaletten balkona giriş

(ne balkonmuş ama )

ama hiç bir elektronik malzeme kullanmadan tamamen kolon tesisatı malzemesiyle?

bulamazsanız 08.04.2008 de cevabını yayınlıyacağım


odaları bırak git balkonda otur


_____________________________

#Toshiba P855-12M (i5 3210 / Nvidia gt630m / Aluminum Case / Led Keyboard / 8gb DDR3 / Windows 7 Ulimate (64bit))
# Logitech z5500 # Toyota Corolla 2000 zze112 # Turkcell T21 MaxiPlus 5 # Beykent Üniversitesi

hayinkofte.blogspot.com


94 Mesaj
1 Haziran 2012; 23:50:30 

sana nerden yazıyorum sanıyorsun


_____________________________

Sayfa:   [1]
Tüm forumlar » [Donanım / Hardware] » Elektronik » balkon aydınlatmasına çift anahtar nasıl bağlanır
Sayfa: [1]
Foruma Git
Bölümde Ara
Başa Dön


 
Reklamlar


DH VİDEO

 



Forum Software powered by ASP Playground Advanced Edition 2.3
Copyright © 2000 - 2006 ASPPlayground.NET

Bu sayfanın mobil sürümü / tablet sürümü / mini sürümü.



0.375