DOĞLAZGAZDA KOMBİ SU BASINCI DÜŞMESİ
312 Cevap218481 Görüntüleme18 Favori
Bu konudaki kullanıcılar: hiç
  Seçkin Yorumlar Sistem Belirtin Yazdır
Sayfa: [1] 3 4 5 6      >>
Arama Terimi: Yazarı:
Konu içi arama ayarları
Sadece Arananın bulduğu yerler
Arama terimleri En önemli Üst minimum sıralama: /1000

Arama tercihlerinizi belirlediyseniz yukarıdaki kutuya arama terimini yazıp "Konu içi ara" butonuna tıklayınız.
Giriş
Mesaj


 
43 Mesaj
7 Aralık 2007; 21:34:48 

arkadaşlar doğalgaz çektirdik. kombi normal çalışıyor ama 3-4 günde su basıncını gösteren gösterge 1'in altına düşTÜ. bu normal mi. yani su kaybı oluyor.3 gün çok normaldi hafifi 1,5'un altındaydı ama bugün eve geldim nerdeyse sıfıra gelmişti.ben de altındaki vanadan su ilave ettim.ama bu normal mi



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BROTHER55 -- 7 Aralık 2007; 22:12:12 >


_____________________________



 
2559 Mesaj
8 Aralık 2007; 2:20:32 

tesisatın bir yerinden su kaçıyordur.


_____________________________



 
936 Mesaj
8 Aralık 2007; 2:28:43 

teknik servisini çağırıp yıllık bakımını yaptırırsanız büyük ihtimalle düzelecektir.. bazı kombilerde belli bir süre kullanımdan sonra yıllık bakım yapılmazsa hiçbir kaçak olmasa da basınç düşmeye başlıyor..


_____________________________

E5200 (2500Mhz@3600Mhz), Gigabyte P35-DS3R, Ocz Gold Edition Dual Kit 512Mb x 2 + 1Gb x 2 (800Mhz@900Mhz), Sapphire HD4850 (@700/2000Mhz) + Akasa Vortexx Neo, 2 x Seagate 500 Gb (Raid 0)

Fotoğraflarım - trenlegeziyorum.com


 
799 Mesaj
8 Aralık 2007; 9:30:42 


quote:

Orjinalden alıntı: >sCoRPion<

teknik servisini çağırıp yıllık bakımını yaptırırsanız büyük ihtimalle düzelecektir.. bazı kombilerde belli bir süre kullanımdan sonra yıllık bakım yapılmazsa hiçbir kaçak olmasa da basınç düşmeye başlıyor..

3-4 gün olmuş kombiyi taktıralı anladığım kadarıyla.

Kaçak vardır muhakkak su eksiltmemesi lazım tesisatçınızı çağırmanızı tavsiye ederim.


 
16 Mesaj
8 Aralık 2007; 19:05:40 

muhtemelen tesisatınızda yada radyatör bağlantılarınızda kaçak vardır.


_____________________________



 
799 Mesaj
9 Aralık 2007; 13:30:21 

3-4 günlük bir tesisat ise kombilerde otomatik hava tahliye vanası vardır tesisata su basarken hava kaldı ise bu havayı attığında su eksilmiş gibi basınç düşebilir

tesisatta kaçak olabilir

kombi içerisinde suyu daha rahat bi şekilde basabilmesi için kullanılan genleşme tankı olur o tankın havası olmayabilir veya tankın içindeki manbıran fabrikadan çıkışta yapışmış olup tankın içine su girmesini engelliyo olabilir.

yapılması gereken peteklerin bağlantı noktalarını elle kontrol etmek sızdıran biyer varmı diye yoksa su basıp tekrar denemek ve olmassa servisi aramaktır.


_____________________________

HeRKeS OyuNcu OLaBiLiR
Ama YöNeTMeN BeNiM.
İsTeDiĞiMe RoL VeRiRim,
İsTeDiĞiMe YoL VeRiRim..!!!



143 Mesaj
9 Aralık 2007; 15:53:41 

dostum yeni kombi sisteminde ilk başlarda böyle sorunlar olabilir en son peteğe otomatik hava alma vanası gibi bişi takılır sistemin içindeki hava döner döner o vanaya gelince otomatik olarak atılır basınç bu yüzden düşmüş olabilir düşük ısıdaki basınçla yüksek ısıdaki basınç bir olmuyor yani bizde öyle 40 derecede felan çalıştırdığımızda 1.5 oluyo yüksek ısıda 55 derecede çalıştırdığımızda 1.5 geçiyor ikiye biraz yaklaşıyor sisteme 1.5 oluncaya kadar su verin tekrar düşerse mutlaka kaçak vardır boruların kaynak yerleri açıktaysa eğer bi bakın derim petek vanaları dirsekleri ek yerleri kontrol edin derim saygılar


_____________________________



 
15 Mesaj
2 Eylül 2009; 11:25:48 

kombim 1 aylık ariston genus modeli sürekli basınç düşüyor kaçak yok tesisattaa sıcak su soğuk suya karışıyor gibi geliyor bana bu sorunu nasıl cözebiliriz yada nasıl test edebiliriz.evin ana su vanasını kapatıyorum bataryanın soğuk suyu açtığım zaman çeşmeden su geliyor ve kombi basınçı düşüyor soğuk su kombinin sıcak suyunumu çekiyor anlamadım.


_____________________________



 
2 Mesaj
3 Eylül 2009; 14:22:24 

benimde ayni model kombim vardi ve ayni sorunlari veriyodu!!... bir arkadasim immergas kombileri tavsiye etti ve cidden inanilmaz bir servis sagliyolar.. web sitelerine girip basvuru formu dolduruyosunuz( www.immergas.com.tr ) ve aninda eve gelip bana en uygun kombiyi onerdiler ve eski kombimi iade edip immergas a gectim ve cok mutluyum ve hic bi sekilde sorun cikarmadi...


_____________________________



 
15 Mesaj
3 Eylül 2009; 17:50:59 

kombide ana vanayı kapattığım halde bataryanın soğuk su çeşmesinde neden su gelirki ve basınçda tabiki düşüyor tesisatta hatalı döşeme olabilirmi ?


_____________________________



70 Mesaj
4 Eylül 2009; 20:06:55 


quote:

Orijinalden alıntı: mystery1404

kombim 1 aylık ariston genus modeli sürekli basınç düşüyor kaçak yok tesisattaa sıcak su soğuk suya karışıyor gibi geliyor bana bu sorunu nasıl cözebiliriz yada nasıl test edebiliriz.evin ana su vanasını kapatıyorum bataryanın soğuk suyu açtığım zaman çeşmeden su geliyor ve kombi basınçı düşüyor soğuk su kombinin sıcak suyunumu çekiyor anlamadım.



sıcaksu soguksuya karışıyor derken .kalerufer suyu (peteklerdeki su) kullanım suyuna karışıyor(mutfakta banyoda kullandımız )demek istiyorsunuz sanırım.
evde kullandıgımız su basıncı 4- 6-8 bar.civarı eyer şebeke suyu kalerüfere karışır ise kombide basınç yukselir 3 barı geçer ve üç bar emniyet ventilinden su atar.
kombinin basıncı düşüyorsa genelde kalerüfer tesisatından kaçırıyordu.diyorsanız gözle gözüken biryer yok diyorsanız.olmayabilir üzeri kapalı yerin altından gecen tesisattan olabilir.az-az kaçırıyordur betonda suyu cekiyor ve kuruyordur,ihtimal.
eyer kombi eski ise 5-6 senelik ise kombinin arkasında genleşme tankı var onun havası bitmiş veye bitmek üzeredir.


_____________________________



21251 Mesaj
24 Eylül 2009; 22:36:54 


quote:

Orijinalden alıntı: gökhan2007

dostum yeni kombi sisteminde ilk başlarda böyle sorunlar olabilir en son peteğe otomatik hava alma vanası gibi bişi takılır sistemin içindeki hava döner döner o vanaya gelince otomatik olarak atılır basınç bu yüzden düşmüş olabilir düşük ısıdaki basınçla yüksek ısıdaki basınç bir olmuyor yani bizde öyle 40 derecede felan çalıştırdığımızda 1.5 oluyo yüksek ısıda 55 derecede çalıştırdığımızda 1.5 geçiyor ikiye biraz yaklaşıyor sisteme 1.5 oluncaya kadar su verin tekrar düşerse mutlaka kaçak vardır boruların kaynak yerleri açıktaysa eğer bi bakın derim petek vanaları dirsekleri ek yerleri kontrol edin derim saygılar

Benim ev 0 ve kombiyi (BOSCH) taktıralı 1 ay oldu. 2 haftada bir basınç göstergesi 1 e yaklaşıyor. En son 2 hafta önce su aldırıp yeniden 1.5 bara çıkardım. Şu an 1 olmasa da 1 e yaklaştı. Sanırım yeni tesisat olmasından dolayı. Görünen herhangi bir kaçak yok umarım beton altında da yoktur.


_____________________________

Bazıları hayatı dolu dolu yaşar. Bazıları ise yavaşça akıp geçmesini bekler. Ama hayatı biryerde yakaladın mı, işte O zaman muhteşem birşey olur...


 
1477 Mesaj
25 Eylül 2009; 9:26:19 

bazen beton altında oluyor o sakat işte duvarlar kırılıyor uzun iş


_____________________________

DH FOSİL GRUBU:2001-2005 ÜYELERİ


 
6688 Mesaj
26 Eylül 2009; 16:32:49 

1404 arkadaşım....Bataryanın soguk su muslugu kombiye baglı değil....Normal tesisata bağlı....Kombinin ana vanasını kesmen kombinin içerisinde ısınıp sıcak suya dönüşecek soguk su girişini keser....Bataryanın soguk su muslugundan akan su girişini dairenin su girişinden alıyor....saygılarımla..


_____________________________

HİLE İLE İŞ GÖREN MİHNET İLE CAN VERİR,

NAMUSA HÜRMET EDEN NESLİNE ŞEREF VERİR....


21251 Mesaj
27 Eylül 2009; 14:45:01 

Dün arkadaşım geldi ona da anlattım. Onun kombisinde de böyle eksilme oluyormuş. Tesisat ısıtma konumunda olmadığından normal dedi. Eğer kışın ısıtma konumunda eksiltme yapıyorsa sızdırma olabileceğini söyledi.


_____________________________

Bazıları hayatı dolu dolu yaşar. Bazıları ise yavaşça akıp geçmesini bekler. Ama hayatı biryerde yakaladın mı, işte O zaman muhteşem birşey olur...


 
700 Mesaj
27 Eylül 2009; 17:11:31 

Arkadaşlar su basıncı birkaç günde bir düşüyorsa servisi çağırın genleşme tankına hava bassınlar..

Tanktaki hava azalınca su basıncı düşüyor, tanka hava basılınca düzeliyor..


_____________________________



21251 Mesaj
5 Ekim 2009; 21:08:27 

Ben gözlemliyorum düzenli olarak.
2 haftadır 1.5 ile 1 arasında tam ortada sabit kaldı.


_____________________________

Bazıları hayatı dolu dolu yaşar. Bazıları ise yavaşça akıp geçmesini bekler. Ama hayatı biryerde yakaladın mı, işte O zaman muhteşem birşey olur...

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
6 Ekim 2009; 0:41:35 


quote:

Orijinalden alıntı: mystery1404

kombim 1 aylık ariston genus modeli sürekli basınç düşüyor kaçak yok tesisattaa sıcak su soğuk suya karışıyor gibi geliyor bana bu sorunu nasıl cözebiliriz yada nasıl test edebiliriz.evin ana su vanasını kapatıyorum bataryanın soğuk suyu açtığım zaman çeşmeden su geliyor ve kombi basınçı düşüyor soğuk su kombinin sıcak suyunumu çekiyor anlamadım.

üç yollu vana ya da diyaframa baktırın lütfen

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
6 Ekim 2009; 0:49:23 

Su basıncının düşme hızına göre arıza tesbiti:

1- Çok hızlı düşüyor: Kesin kaçak var
2- Zaman içinde düşüyor kombi eski
Genleşme tankına hava basılmalı
Eşanjör gözden geçirilmeli bazen eşanjörde oluşacak kılcal çatlaklardan ısındıkça sızma ve buharlaşma soğuyunca büzülme olur ki
feriştahı gelse kombinin altında bir damla suya rastlayamaz ve olay kronik bir şekilde devam eder.

3- Zaman içinde düşüyor kombi yeni
Bu kez bir başka nokta gene can alıcı
Radyatör vanalarının kafalarından çok uzun periyotlarda damlayan su
bu suyuda kolay kolay farkedemeyiz ve zamanla su basıncı düşer.

4- Zemin katta olan ve kaçak olan tesisatlar
bunlarda da su sürekli toprağa akar ve kaçağı farkedemeyiz.


5722 Mesaj
6 Ekim 2009; 2:17:32 

Arkadaşlar bende ise su basınç'ı habire artıyor neden olabilir , Kombi ve tesisat yaptıralı 1 yıl oldu olmadı , haftada bir fazla suyu boşaltıyorum servis çağıdım adamlar ilgilenmedi tesisatçı çağırın dediler , saygılar...


_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
7 Ekim 2009; 0:22:23 

Kombiye su verilen vana bozuk.
Kapalı konumdayken dahi açık aslında.
Servis bu vanayı değiştirmeli.
Tesisatla alakası yok.


5722 Mesaj
7 Ekim 2009; 0:27:07 

Sağol dostum


_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
7 Ekim 2009; 23:09:46 

Önemli değil 18 sene mi verdim .
Bakmayın forumda yeniyim :)
Yoksa konuyla ilgili rütbem er değildir. :)


5722 Mesaj
8 Ekim 2009; 13:30:19 


quote:

Orijinalden alıntı: heykali

Önemli değil 18 sene mi verdim .
Bakmayın forumda yeniyim :)
Yoksa konuyla ilgili rütbem er değildir. :)



Rütbelerin bir önemi yok bilgi olsun yeter Birde sormak istediğim dün faturam geldi iki kişiyiz 8-9 kadar'da evde yokuz , iki aylık fatura bedeli 140 tl , karşı dairede oturan aile 5 kişi onlarında faturaları 110 tl ve bütün günde evdeler

Bu sorun faturamın artmasına neden olmuş olabilir'mi ?


_____________________________



21251 Mesaj
9 Ekim 2009; 19:59:51 


quote:

Orijinalden alıntı: Am@deus




Rütbelerin bir önemi yok bilgi olsun yeter Birde sormak istediğim dün faturam geldi iki kişiyiz 8-9 kadar'da evde yokuz , iki aylık fatura bedeli 140 tl , karşı dairede oturan aile 5 kişi onlarında faturaları 110 tl ve bütün günde evdeler

Bu sorun faturamın artmasına neden olmuş olabilir'mi ?


Biz de iki kişiyiz ama fatura sayaç bedeli hariç 20 TL geldi. Annemler 4 kişi onlara 8 TL geldi.
Yeni abonelere İGDAŞ böyle mi hoşgeldiniz diyor?


_____________________________

Bazıları hayatı dolu dolu yaşar. Bazıları ise yavaşça akıp geçmesini bekler. Ama hayatı biryerde yakaladın mı, işte O zaman muhteşem birşey olur...


 
507 Mesaj
9 Ekim 2009; 23:34:18 


Merhaba Arkadaşlar,

Bende evimin inşaatını bitirip ilk taşındığımda benzer su eksiltme problemleri nedeni ile epey bir uğraştım.
Ne ustalar geldi anlatamam, önce kombiciler, sonra tesisatçılar. Basınç ölçerler alıp ustalara 2 gün boyunca test yaptırdım. vanalardaki arızalar yüzünden testleri 2-3 kere yapmak zorunda kaldım. Sonunda:

BCG Special diye bir alman yapımı ilaç buldum. Su kaçağı olan tesisatın içine konuluyor, oksijenle karşılaştığı her yerde donup kristalize oluyor ve kaçak kuçak işleri 2 günde son buluyor. Ogün bu gün rahata erdim. Bu piyasada çok duyulmamış, büyük illerde bayiliği olan bir ürün. Internette arasanız çok kolay bulursunuz. Hatta ilkinde 2 gün kaloriferi çalıştırıp sonra tesisattaki suyu boşaltmış yerine yeni su koymuşlardı. Sonradan bir arkadaşımın evine de yaptırdım, artık boşaltmıyoruz dediler. Sadece kombinin devridaim inde bulunan filitresini söküp kullanıyorsunuz o kadar. kalorifer petek dibinden kaçıranıda, borudaki kaçağıda kapıyor. bende 23 m petek var alurad marka 2 lt koymam kafi geldi. Google da aramanızı "BCG 24" diye yaparsanız hem yerli hemde yabancı sitelerde ürünü inceleyebilirsiniz. ben sanırım 2 lt sine 200 TL vermiştim. Umarım işinize yarar.
Özelliği şöyle ;

BCG Special


BCG Special kalorifer sistemleri, kazanlar, boru tesisatları, radyatörler ve yet taban ısıtma sistemlerindeki günlük 400 litreye kadar su kayıplarını onarır.

self-sealing fluid ends the problem of water leaking in pumped hot water heating systems, boilers, pipings, radiators and underfloor heating systems up to a daily loss of water of 100 Gallons (400 liters). BCG Special self-sealing fluid seals all common known plastic- and metal materials. Mixing ratio (BCG Special/water) 1:100 to 1:50
1 Gallon container

Nato No. 8030.12.360.1776

Bu markanın birçok bu tipte ürünleri var, yıkıp değiştirmeye başlamadan önce bu ürünleri incelemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Selamlarımla



_____________________________

Peugeot 5008 Premium Pack Auto6R 2011
Samsung 46C750 LCD 3D
Lenovo G510 i5 U4200
Next 5035 VR+ 5.0'' Navigasyon Cihazı

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
10 Ekim 2009; 21:41:35 


quote:

Orijinalden alıntı: Am@deus




Rütbelerin bir önemi yok bilgi olsun yeter Birde sormak istediğim dün faturam geldi iki kişiyiz 8-9 kadar'da evde yokuz , iki aylık fatura bedeli 140 tl , karşı dairede oturan aile 5 kişi onlarında faturaları 110 tl ve bütün günde evdeler

Bu sorun faturamın artmasına neden olmuş olabilir'mi ?


dostum faturanı incelersem sana net cevap verebilirim

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
10 Ekim 2009; 21:43:57 


quote:

Orijinalden alıntı: TuVNeRa



Biz de iki kişiyiz ama fatura sayaç bedeli hariç 20 TL geldi. Annemler 4 kişi onlara 8 TL geldi.
Yeni abonelere İGDAŞ böyle mi hoşgeldiniz diyor?

Sevgili arkadaşım burda parametre insan sayısı değil.
Siz daha çok sıcaksu tüketirsiniz daha çok çay yaparsınız.
Fatura kabarık gelebilir.


21251 Mesaj
11 Ekim 2009; 11:48:58 


quote:

Orijinalden alıntı: heykali



Sevgili arkadaşım burda parametre insan sayısı değil.
Siz daha çok sıcaksu tüketirsiniz daha çok çay yaparsınız.
Fatura kabarık gelebilir.


Olabilir ama benim aklıma başka bir ihtimal geliyor.
Su tüketiminde hep uyarırlar; suyu fazla açma çünkü tazyikten dolayı sayaç daha hızlı döner. Halbu ki aynı suyu daha az tazyikli kullanırsan faturan daha az gelir.
Aynı durum gaz için de geçerli mi?
Sonuçta bu gaz sayaçları da tıpkı su sayaçları gibi mekanik.


_____________________________

Bazıları hayatı dolu dolu yaşar. Bazıları ise yavaşça akıp geçmesini bekler. Ama hayatı biryerde yakaladın mı, işte O zaman muhteşem birşey olur...


7 Mesaj
11 Ekim 2009; 22:26:43 

benim kombi demirdöküm
kombimin su basıncı 6 saatte 1.5 dan 0.5 e düşüyor
kom bi 3 senelik
servisi çağırdım bana genleşme tankı ve 3 yollu vana değişicek dedi
ve size maliyeti 710 TL dedi kafayı yiyecem
basıncı düşme süresince sıcak su çalışıyor kalorifer çalışıyor
kombi gayet düzgün çalışıyor ama basınç düşüyor diye 710 masraf
acaba servis bize kazıklamayamı çalışıyor bilmiyorum. bi yardım edin ne yapacam bilmiyorum
710 a da peşin istiyor...


_____________________________

Daha önce alışveriş yaptıklarım; koko69(dürüst),fırsatkampanya(dürüst),27fatih(dürüst),TGzgnr(dürüst),kyTuran1(dürüst),quarisma2005(dürüst), rebelmummy(dürüst), ehliask (dürüst),,,,HASAN1436 (KAÇIN DOLANDIRICI)


5722 Mesaj
12 Ekim 2009; 1:29:57 

Arkadaşlar kusura bakmayın burayı unutmuşum Faturamın hangi bölümünü yazayım heykali

Sayaçtan ölçülen hacim : 17 m3
Düzeltme Katsayısı : 0 99347
Ort.Fiili Üst Isıl Değer (kwh/m3) 10.796483
Tüketilen Enerji miktarı (kwh) 182 30







_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
12 Ekim 2009; 23:57:00 


quote:

Orijinalden alıntı: Am@deus

Arkadaşlar kusura bakmayın burayı unutmuşum Faturamın hangi bölümünü yazayım heykali

Sayaçtan ölçülen hacim : 17 m3
Düzeltme Katsayısı : 0 99347
Ort.Fiili Üst Isıl Değer (kwh/m3) 10.796483
Tüketilen Enerji miktarı (kwh) 182 30







dostum sanırım senden taksitler halinde güvence bedeli alınıyor.
Bu kadar fatura gelmez 17m3 e

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
12 Ekim 2009; 23:59:59 

quote:

Orijinalden alıntı: hasan888

benim kombi demirdöküm
kombimin su basıncı 6 saatte 1.5 dan 0.5 e düşüyor
kom bi 3 senelik
servisi çağırdım bana genleşme tankı ve 3 yollu vana değişicek dedi
ve size maliyeti 710 TL dedi kafayı yiyecem
basıncı düşme süresince sıcak su çalışıyor kalorifer çalışıyor
kombi gayet düzgün çalışıyor ama basınç düşüyor diye 710 masraf
acaba servis bize kazıklamayamı çalışıyor bilmiyorum. bi yardım edin ne yapacam bilmiyorum
710 a da peşin istiyor...

hasan kombin kaç senelik
akıllı ol dostum
yenisi 950-1050 olan bir ürün 710 a tamir ettirilmez
aşağıdaki linke bir göz at
Demirdöküm Kombiler

Sıcak fırsatlarda da var özellikle nitron süper ve fiyatta çok uygun



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi heykali -- 12 Ekim 2009; 23:59:21 >

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
13 Ekim 2009; 0:03:44 


quote:

Orijinalden alıntı: TuVNeRa



Olabilir ama benim aklıma başka bir ihtimal geliyor.
Su tüketiminde hep uyarırlar; suyu fazla açma çünkü tazyikten dolayı sayaç daha hızlı döner. Halbu ki aynı suyu daha az tazyikli kullanırsan faturan daha az gelir.
Aynı durum gaz için de geçerli mi?
Sonuçta bu gaz sayaçları da tıpkı su sayaçları gibi mekanik.

Olmaz öyle birşey

Debi birim kesitten birim zamanda geçen akışkan miktarıdır.
Bunun basınçla ilgisi yok
Verdiğiniz örnekte hız değişir.
Zaten öyle olsaydı millet neler yapardı neler


5722 Mesaj
13 Ekim 2009; 0:46:24 


quote:

Orijinalden alıntı: heykali



dostum sanırım senden taksitler halinde güvence bedeli alınıyor.
Bu kadar fatura gelmez 17m3 e


Peki dostum güvence bedeli alınıp alınmadığını nerden öğrenebilirim yada öğreniliyormu


_____________________________


Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
13 Ekim 2009; 10:23:54 


quote:

Orijinalden alıntı: Am@deus




Peki dostum güvence bedeli alınıp alınmadığını nerden öğrenebilirim yada öğreniliyormu

Dostum 444 36 36 numaralı telefondan öğrenebilirsin.

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
13 Ekim 2009; 11:16:50 

Faturada da yazar güvence bedeli..2 taksit halinde alınıyor sanırım sizden..Tesisat numaranı verirsen igdaş uzerinden faturanı görüp söyleyebiliriz..


5722 Mesaj
14 Ekim 2009; 0:46:37 

Teşekkürler dostlar


_____________________________



7 Mesaj
14 Ekim 2009; 12:38:30 

bende öyle düşünüyorum
fakat servis öyle diyor
yeni kombi ile değiştireyim diyorum
bu seferde yeni proje olur diyor diğer marka kombiciler
1500 dan başlayan fiyatlar çıkarıyorlar
ne projesi ya eski kombi bağlantılarından sökülüp
yenisi takılmıyormu bu kombilerin
heykali sen bu işlerden anlıyor gibisin bi yardım et lütfen


_____________________________

Daha önce alışveriş yaptıklarım; koko69(dürüst),fırsatkampanya(dürüst),27fatih(dürüst),TGzgnr(dürüst),kyTuran1(dürüst),quarisma2005(dürüst), rebelmummy(dürüst), ehliask (dürüst),,,,HASAN1436 (KAÇIN DOLANDIRICI)


2320 Mesaj
28 Ekim 2009; 19:52:20 

Kombi kış konumunda değil iken yani sadece ihtiyaç duyulduğunda sıcak su temin eder konumdayken basınç düşmesi sorunu yaşıyorum. kışın herhangi bir sorun yoktu. bunun sebebi de saydıklarınızdan biri midir yoksa normal mi bu durum?

kombim demirdöküm.


_____________________________

E8200@4.00Ghz(8x500) - MSI P35 Neo2-FR - 2x1Gb Kingston HyperX 900 - Saphire HD2600XT GDDR3 - 320Gb WD Sata2

Pentax K10D - Pentax SMC-DA 18-55 mm f/3.5-5.6 AL II - Pentax SMC-DA 50-200 mm f/4-5.6 ED - Pentax SMC M 50mm f/1.4



444 Mesaj
7 Kasım 2009; 13:30:02 


quote:

Orijinalden alıntı: hasan888

bende öyle düşünüyorum
fakat servis öyle diyor
yeni kombi ile değiştireyim diyorum
bu seferde yeni proje olur diyor diğer marka kombiciler
1500 dan başlayan fiyatlar çıkarıyorlar
ne projesi ya eski kombi bağlantılarından sökülüp
yenisi takılmıyormu bu kombilerin
heykali sen bu işlerden anlıyor gibisin bi yardım et lütfen


Sen kombini al taktır bir tesisatcıya sonrada çağır servisini acsınlar kombini babalar gibi kullan.Onlar seni yakalamış bırakmak istemiyorlar, hem 710 tl neymiş ya neredeyse kombi parası. 1000tl ye kombi var 2 yılda garantili yenisini al kafan ağrımasın.


_____________________________

Samsung Galaxy S4 Kullanıcıları Kulübü
PANASONIC TX-P42V20E
TOSHİBA L650-11F
LOGITECH Z-5500
PES2013 ID: woody_wood
PES2014 ID: woody_wood


444 Mesaj
7 Kasım 2009; 13:56:04 


quote:

Orijinalden alıntı: TT

Kombi kış konumunda değil iken yani sadece ihtiyaç duyulduğunda sıcak su temin eder konumdayken basınç düşmesi sorunu yaşıyorum. kışın herhangi bir sorun yoktu. bunun sebebi de saydıklarınızdan biri midir yoksa normal mi bu durum?

kombim demirdöküm.

Yukarıda "heykali "nin bahsetmişolduğu gibi, ya kombinin genleşme tankında problem var yada esanjöründe bir sıkıntı var. Kimi zaman g.tankındaki hava yetersiz oluyor (bu işi servis tespit edip havasını basması lazım) fakat bu düşük bir ihtimal, genelde içindeki diyafram patlıyor. Esanjörde bir olasılık ama bu olasılık kombilerde çok sık meydana gelen bir arza değil. Siz en iyisi bir servis çağırıp kombinize bir baktırın.


_____________________________

Samsung Galaxy S4 Kullanıcıları Kulübü
PANASONIC TX-P42V20E
TOSHİBA L650-11F
LOGITECH Z-5500
PES2013 ID: woody_wood
PES2014 ID: woody_wood


 
197 Mesaj
7 Kasım 2009; 23:18:25 


quote:

Orijinalden alıntı: hasan888

benim kombi demirdöküm
kombimin su basıncı 6 saatte 1.5 dan 0.5 e düşüyor
kom bi 3 senelik
servisi çağırdım bana genleşme tankı ve 3 yollu vana değişicek dedi
ve size maliyeti 710 TL dedi kafayı yiyecem
basıncı düşme süresince sıcak su çalışıyor kalorifer çalışıyor
kombi gayet düzgün çalışıyor ama basınç düşüyor diye 710 masraf
acaba servis bize kazıklamayamı çalışıyor bilmiyorum. bi yardım edin ne yapacam bilmiyorum
710 a da peşin istiyor...



3 yollunun görevi kombideki suyu peteklere veya kullanım suyuna (musluk) göndermektir.Basıncın düşmesiyle 3 yollu vananın alakası yoktur.Sizin probleminiz genleşme tankının arızalanması kaynaklıdır.Arıza kendini şöyle gösterir.Kalorifer devresine çalışırken sıcaklık arttıkça basınçta yükselme olur.3 bar a kadar yükselir farketmesinizde emniyet ventilinden bir kaç damla su damlatabilir.Su soğuduğu vakitte siz basıncı düşmüş gibi görürsünüz. Masrafı max 150 TL dir...


_____________________________



 
5 Mesaj
13 Aralık 2009; 13:37:44 

arkadaslar benım kombi viessman vıtopend 100..1 yıldır kullanıyorum sorunsuz ama
ıkı uc gundur 8-9 saatte 1.5 bar dan 0.5 bara dusuyor bende devamlı yukseltıyorum
tesısat yerden oldugu ıcın kacak olup goremıyorum acaba kacak var mıdır durup dururken kacak olur mu ?
belkı dedıgıız gıbı genlesme tankındandır....
ne yapmamı tavsıye edersenız servısı cagırmadan once...
simdiden tesekkurler..


_____________________________



 
222 Mesaj
13 Aralık 2009; 15:02:55 


quote:

Orijinalden alıntı: Am@deus
Arkadaşlar bende ise su basınç'ı habire artıyor neden olabilir , Kombi ve tesisat yaptıralı 1 yıl oldu olmadı , haftada bir fazla suyu boşaltıyorum servis çağıdım adamlar ilgilenmedi tesisatçı çağırın dediler , saygılar...

kombiye su veren vana tam olarak kapanmıyordur kanımca.



< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


 
222 Mesaj
13 Aralık 2009; 15:08:05 

quote:

Orijinalden alıntı: BROTHER55
arkadaşlar doğalgaz çektirdik. kombi normal çalışıyor ama 3-4 günde su basıncını gösteren gösterge 1'in altına düşTÜ. bu normal mi. yani su kaybı oluyor.3 gün çok normaldi hafifi 1,5'un altındaydı ama bugün eve geldim nerdeyse sıfıra gelmişti.ben de altındaki vanadan su ilave ettim.ama bu normal mi

1.su basıncının düştügü zaman kombinin çalışma ısısı ne idi?
2.su basıncı düşmeden önce kapalı olan petek varmıydı,
3.su basıncı düştügünde kapalı olan petek varsa açolmışmıydı.

şu an fark ettim 2 yıl olmuş konu açılalı :)



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi medline -- 13 Aralık 2009; 15:12:32 >


21251 Mesaj
13 Aralık 2009; 23:48:12 

Havalar soğuyup, kombiyi ısıtmada çalıştırdığımdan beri hiç basınç azalması olmadı.


_____________________________

Bazıları hayatı dolu dolu yaşar. Bazıları ise yavaşça akıp geçmesini bekler. Ama hayatı biryerde yakaladın mı, işte O zaman muhteşem birşey olur...

Uzaklaştırılmış
Süresiz olarak uzaklaştırıldı.
14 Aralık 2009; 9:49:33 


quote:

Orijinalden alıntı: TuVNeRa

Havalar soğuyup, kombiyi ısıtmada çalıştırdığımdan beri hiç basınç azalması olmadı.


Aynen hocam.Yeni tesisat benimki de ve hiç sapma yok.Varsa da gözle görülür seviyede değil.


 
2590 Mesaj
14 Aralık 2009; 12:56:38 

quote:

Orijinalden alıntı: heykali
Kombiye su verilen vana bozuk. Kapalı konumdayken dahi açık aslında. Servis bu vanayı değiştirmeli. Tesisatla alakası yok.


tam isabet, bu konuda bu forumda, daha öncede problem bildirildi.
Ariston genus serisinde bulunan yarı otomatik su doldurma işlevi bu problemi çıkarabiliyor. Bu ürünü alacakların dikkatine.



0


Ekteki dosya (1)

_____________________________

i7 4820 + CORSAIR İ100 (4.6GHz stabil, Günlük Kullanım 4.4ghz ) + ASUS P9X79 PRO + 2* XFX 7870 GDDR5 2GB CROSSFIRE + 480GB SAMSUNG PRO SSD SATA3 + 3*1 TB WD SATA3 64MB CACHE RAID 5 + 1,5 TB SEAGATE E-SATA+USB+FIREWARE HARİCİ DİSK + 4*4 16GB GSKILL DDR3 1600 MHZ DUAL + 27" ASUS HDMI + 23" AOC E2352PHZ 3D LED HDMI + 2* PIONEER DVD-RW + XIGMATEK ELYSIUM FULL TOWER + ENERMAX GALAXY XXX 1000 W PSU + TUNÇMATİK 2500 kVa (1,5 kW) + LOGITECH KABLOSUZ SET + LOGITECH 2+1 + HUAWEI B260 TURKCELL 3G VINN WIRELESS MULTIMODEM + WIN7 64 BIT TR ULTIMATE + PANASONIC TXP50G20 PLASMA TV + WD 3,5" 4TB MY BOOK LIVE GIGABIT ETHERNET HARİCİ DİSK DNLA + LG 50PH670S 3D PLASMA TV + DATRON N32W551T LCD TV + 2013 FOCUS SEDAN TDCI 115HP STYLE+2013 KIA SPORTAGE CONCEPT PLUS


 
2792 Mesaj
19 Aralık 2009; 15:47:26 

...



< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi coxackie -- 20 Aralık 2009; 0:18:04 >


_____________________________



444 Mesaj
23 Aralık 2009; 4:01:10 

quote:

Orijinalden alıntı: cesurerol

arkadaslar benım kombi viessman vıtopend 100..1 yıldır kullanıyorum sorunsuz ama
ıkı uc gundur 8-9 saatte 1.5 bar dan 0.5 bara dusuyor bende devamlı yukseltıyorum
tesısat yerden oldugu ıcın kacak olup goremıyorum acaba kacak var mıdır durup dururken kacak olur mu ?
belkı dedıgıız gıbı genlesme tankındandır....
ne yapmamı tavsıye edersenız servısı cagırmadan once...
simdiden tesekkurler..

Eğer tesisatının herhangi bir noktasında akıntı veya damlama yoksa (gizli tesisat ise kısa zaman sonra kendini belli eder zaten), bir ihtimal emniyet sübabı direk gidere bağlıysa su kaçırıyor ve siz bunu farketmiyor olabilirsiniz. Plakalı esanjörünüz delinmiş olabilir. Diğer ve genelde kaşılaşılan sorun ise genleşme tankınızın havasının bitmiş olması veya tank içersindeki diyaframın patlamış olması. Ayrıca genleşme tankınızda problem varsa kalorifer sisteminiz ısındıkca su basıncınız yükselip emniyet sübabından kendini tahliye edebilir. Genleşme tankınızda sorun olduğunu şu şekilde kontrol edebilirsiniz.
Kombinizin üstüne yükselip arkasını görmeye çalışın. (Resimlere bakınız) Kombi arkasında kırmızı veya turuncu renkte silindrik metal bir tank göreceksiniz. Bu tankın en üstünde bildiğimiz kapaklı bir lastik sibobu göreceksiniz (bağzı modellerde alt kısımda bulunmaktadır) . Eğer anlayabilirseniz tanka kapı çalar gibi tıklayın. Tankın içersinde boşluk ifade eden bir ses duymanız ve hissetmeniz gerekir. Eğer tanka vurduğunuz zaman doluluk ve serlik hissediyorsanız tankınızın içi su dolmuştur. Vurma şeklinden bir şey anlayamadıysanız veya içinin su dolu olduğunu varsayıyorsanız ve teyit etmek istiyorsanız tank üstündeki sibop kapağını açıp sibop içindeki pime yavaşca bastırın.

1) Tanka tıkladım içi boş gibi Siboptan da basınçlı hava geliyor (Siboba uzun süre basmayın zira hava basmanız gerekebilir). Çözüm: Tankınız sağlam tesisatınızda kaça olabilir. Eniyet sübabınız kaçırıyor ve direk gidere bağlıysa siz bunu farketmiyor olabilirsiniz. Plakalı esanjörünüzde kaçırma olabilir.
2) Tanka tıkladım içi dolu gibi ve siboptan çok az hava çıktı ve durdu. Çözüm: Tankınızın havası bitmiş içersine tesisatınız boş iken ortalama 1 bar araba pompası ile hava basın düzelecektir. Hava bastıktan sonra sibobunuzun kaçırıp kaçırmadığını kontrol ediniz.
3) Tanka tıkladım içi dolu gibi siboba basınca da içersinden su çıktı. Çözüm: Tankınız patlamış geçmiş olsun, bir servis çağırın.


local://upfiles/632006/E8A09BF4EE8D4F188FA808BC121B5080.jpg

local://upfiles/632006/99B933499910431E8C69474CAAB2EE83.jpg


Ekteki dosya (2)


< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MrSwaH -- 25 Aralık 2009; 10:51:16 >


_____________________________

Samsung Galaxy S4 Kullanıcıları Kulübü
PANASONIC TX-P42V20E
TOSHİBA L650-11F
LOGITECH Z-5500
PES2013 ID: woody_wood
PES2014 ID: woody_wood


 
1 Mesaj
3 Şubat 2010; 11:27:21 

quote:

Orijinalden alıntı: MrSwaH
Eğer tesisatının herhangi bir noktasında akıntı veya damlama yoksa (gizli tesisat ise kısa zaman sonra kendini belli eder zaten), bir ihtimal emniyet sübabı direk gidere bağlıysa su kaçırıyor ve siz bunu farketmiyor olabilirsiniz. Plakalı esanjörünüz delinmiş olabilir. Diğer ve genelde kaşılaşılan sorun ise genleşme tankınızın havasının bitmiş olması veya tank içersindeki diyaframın patlamış olması. Ayrıca genleşme tankınızda problem varsa kalorifer sisteminiz ısındıkca su basıncınız yükselip emniyet sübabından kendini tahliye edebilir. Genleşme tankınızda sorun olduğunu şu şekilde kontrol edebilirsiniz.
Kombinizin üstüne yükselip arkasını görmeye çalışın. (Resimlere bakınız) Kombi arkasında kırmızı veya turuncu renkte silindrik metal bir tank göreceksiniz. Bu tankın en üstünde bildiğimiz kapaklı bir lastik sibobu göreceksiniz (bağzı modellerde alt kısımda bulunmaktadır) . Eğer anlayabilirseniz tanka kapı çalar gibi tıklayın. Tankın içersinde boşluk ifade eden bir ses duymanız ve hissetmeniz gerekir. Eğer tanka vurduğunuz zaman doluluk ve serlik hissediyorsanız tankınızın içi su dolmuştur. Vurma şeklinden bir şey anlayamadıysanız veya içinin su dolu olduğunu varsayıyorsanız ve teyit etmek istiyorsanız tank üstündeki sibop kapağını açıp sibop içindeki pime yavaşca bastırın.

1) Tanka tıkladım içi boş gibi Siboptan da basınçlı hava geliyor (Siboba uzun süre basmayın zira hava basmanız gerekebilir). Çözüm: Tankınız sağlam tesisatınızda kaça olabilir. Eniyet sübabınız kaçırıyor ve direk gidere bağlıysa siz bunu farketmiyor olabilirsiniz. Plakalı esanjörünüzde kaçırma olabilir.
2) Tanka tıkladım içi dolu gibi ve siboptan çok az hava çıktı ve durdu. Çözüm: Tankınızın havası bitmiş içersine tesisatınız boş iken ortalama 1 bar araba pompası ile hava basın düzelecektir. Hava bastıktan sonra sibobunuzun kaçırıp kaçırmadığını kontrol ediniz.
3) Tanka tıkladım içi dolu gibi siboba basınca da içersinden su çıktı. Çözüm: Tankınız patlamış geçmiş olsun, bir servis çağırın...

Mükemmel bir açıklama.
Aylardır DD servisini ikna edemediğim bir konu idi. Servis 3 kez geldi ve her seferinde "kombinizde problem yok, tesisatınızda kesin kaçak var" diyordu. Ben de inanıp evde ciddi bir tadilat başlatmıştım. Keşke önce burayı okusaydım. 2 hafta süren kırma dökme sonucunda ne radyatör bağlantılarında ne de tesisatta/borularda hiçbir kaçak bulunamadı. Akabinde servise güvenim kırıldı ve mesleğimle hiç alakası olmayan teknik konuları kendim araştırmaya başladım, kombinin şemasını çıkardım, kılavuzunu hatmettim ama en önemlisi bu konuyu buldum.

Son kez yine servisi aradım ve özellikle genleşme tankının havasını vb. herşeyini iyice kontrol etmesini rica ettim. Cevap yine aynı oldu; "tankta sorun yok, tesisatta kaçak var". Ben de sizin yazınızı aynen uyguladım ve genleşme tankının sübabından faşır faşır sular geldi. Herşeye rağmen, çektiğim bu kadar eziyete, maddi manevi kayıba rağmen tankın patlak olduğunu teşhis edebilmek beni çok mutlu etti.

Teşekkürler MrSwaH.


_____________________________



21251 Mesaj
3 Şubat 2010; 12:43:07 

Benim basınç azalmasının nedenini ancak oturma odasına su basınca anlayabildik. Sorun petek vanasındaymış. Kombi servisi bizim işimiz değil tesisatı döşeyene söyleyin dedi. Tesisatı döşeyen möhendislik biz boruları döşedik bizim işimiz olmaz peteklerle dedi. Ben de sinirlendim aldım elime babamın emektar ingiliz anahtarını sıkabildiğim kadar sıktım vananın somununu. Şimdi sızdırmıyor ama heran yeniden sızabilir diye panik atak halindeyim.


_____________________________

Bazıları hayatı dolu dolu yaşar. Bazıları ise yavaşça akıp geçmesini bekler. Ama hayatı biryerde yakaladın mı, işte O zaman muhteşem birşey olur...


444 Mesaj
3 Şubat 2010; 22:52:54 

Rica ederim ne demek, sizlere bir parça yardımcı olmak benide sizler kadar mutlu etti.
quote:

Orijinalden alıntı: sceren


Mükemmel bir açıklama.
Aylardır DD servisini ikna edemediğim bir konu idi. Servis 3 kez geldi ve her seferinde "kombinizde problem yok, tesisatınızda kesin kaçak var" diyordu. Ben de inanıp evde ciddi bir tadilat başlatmıştım. Keşke önce burayı okusaydım. 2 hafta süren kırma dökme sonucunda ne radyatör bağlantılarında ne de tesisatta/borularda hiçbir kaçak bulunamadı. Akabinde servise güvenim kırıldı ve mesleğimle hiç alakası olmayan teknik konuları kendim araştırmaya başladım, kombinin şemasını çıkardım, kılavuzunu hatmettim ama en önemlisi bu konuyu buldum.

Son kez yine servisi aradım ve özellikle genleşme tankının havasını vb. herşeyini iyice kontrol etmesini rica ettim. Cevap yine aynı oldu; "tankta sorun yok, tesisatta kaçak var". Ben de sizin yazınızı aynen uyguladım ve genleşme tankının sübabından faşır faşır sular geldi. Herşeye rağmen, çektiğim bu kadar eziyete, maddi manevi kayıba rağmen tankın patlak olduğunu teşhis edebilmek beni çok mutlu etti.

Teşekkürler MrSwaH.



_____________________________

Samsung Galaxy S4 Kullanıcıları Kulübü
PANASONIC TX-P42V20E
TOSHİBA L650-11F
LOGITECH Z-5500
PES2013 ID: woody_wood
PES2014 ID: woody_wood


 
4 Mesaj
7 Şubat 2010; 1:09:39 

Merhaba Arkadaşlar,

4 yıllık Beko marka kombi var evde. Ara sıra basınç 1 e kadar düşerdi su alma vanasından doldururdum. Bu sabah baktığımda basınç sıfıra yakındı. Bir radyator vanasında damlama oluyordu biraz bir kaç aydır. Ama baktığımda su birikintisi filan görmedim. Kombiye vanasından su aldırıp açtım. 1-2 saat sonra basınç düşmüş ve kombi kendini kapatmış. Tekrar su doldurdum ve kombiyi açmadım. 15-20 dakka içinde basınç tekrar düştü. Evde hiçbir yerde su sızıntısı bulamadım. Servisi çağırdım tesisatınızda kaçak var dedi. Kombinin altında 1 kaç damla su vardı yalnız. O olur kesin tesisattan dediler. Alt kattanda ses çıkmadı su damlıyor diye. Bu kadar su nereye gidiyor anlamadım. Sorunun kombiden olma ihtimali var mıdır? Kaçak varsa radyator lerdeki bütün suyun boşalması gerekmez mi. Basınç su anda sıfırın biraz üstünde sabitenmiş durumda 5-6 saattir. Borularda zeminden gidiyor. Bütün zeminleri kırdırtmaktansa yeni bir tesisat döşetsem dahamı kolay olur acaba. Birde tesisata karıştırılıp havayla birleşince delikleri kapatan kimyasal maddelerle ilgili bir şeyler buldum nette. Bunları deneyen oldu mu?
Şimdiden teşekkürler.


 
53 Mesaj
7 Şubat 2010; 14:58:26 

sorunun kesine yakın çözümü:

genleşme tankının hava basıncı düşmüştür. Hava bastırın. Servisleri bu konuda ikna etmek zor oluyor. Hep cihaz normal dediler ama sorunumu ben çözdüm...


_____________________________



 
4 Mesaj
7 Şubat 2010; 15:48:30 

Merhabalar,

Yardımlarınız için teşekkürler. Bu sabah gene açtım kombiyi. Tekrar su aldırıp sadace sıcak su kısmını kullandım. Hiç sorun çıkmadı. Basınç sabit kaldı. Kapatıp evden çıktık. 2-3 saat sonra geldiğimde basınç hala sabitti? Şimdi ısıtma kısmını açtım. Radyatorler ısındı. Bu seferde basınç yükseliyor:) 1.8 den 2.3 e çıktı 10 dakika da. Birazdan yüksek basınçdan alarm verip kapanır herhalde. Bu durumda tesisatta bir sorun yoktur dimi? Tekrar servisi çağıracağım artık.
ismail


70 Mesaj
8 Şubat 2010; 8:59:07 


quote:

Orijinalden alıntı: ismail_555

Merhabalar,

Yardımlarınız için teşekkürler. Bu sabah gene açtım kombiyi. Tekrar su aldırıp sadace sıcak su kısmını kullandım. Hiç sorun çıkmadı. Basınç sabit kaldı. Kapatıp evden çıktık. 2-3 saat sonra geldiğimde basınç hala sabitti? Şimdi ısıtma kısmını açtım. Radyatorler ısındı. Bu seferde basınç yükseliyor:) 1.8 den 2.3 e çıktı 10 dakika da. Birazdan yüksek basınçdan alarm verip kapanır herhalde. Bu durumda tesisatta bir sorun yoktur dimi? Tekrar servisi çağıracağım artık.
ismail




Servis cagırıp. hava takviyesi yaptırın (Tank patlak Değilse).
servis ve kombi arasındaki bağlantı kalksın


_____________________________



444 Mesaj
8 Şubat 2010; 15:24:34 


quote:

Orijinalden alıntı: ismail_555

Merhabalar,

Yardımlarınız için teşekkürler. Bu sabah gene açtım kombiyi. Tekrar su aldırıp sadace sıcak su kısmını kullandım. Hiç sorun çıkmadı. Basınç sabit kaldı. Kapatıp evden çıktık. 2-3 saat sonra geldiğimde basınç hala sabitti? Şimdi ısıtma kısmını açtım. Radyatorler ısındı. Bu seferde basınç yükseliyor:) 1.8 den 2.3 e çıktı 10 dakika da. Birazdan yüksek basınçdan alarm verip kapanır herhalde. Bu durumda tesisatta bir sorun yoktur dimi? Tekrar servisi çağıracağım artık.
ismail

Kalorifersistemini çalıştırdığın zaman ısı yükseldikce baıncında da kendini tahliye deicek kadar yükselme oluşuyorsa genleşme tankında problem vardır. Denemediysen birde bu yöntemi dene yada yukarda açıkladıklarımı deneye bilirsin. Genleşme tankı problemi sık yaşanan bir problemdir.