Arkadaslar,

Size danismak istedigim konu aslinda elektronikten cok elektrikle ilgili ama sormak icin daha uygun bir yer bulamadim kusura bakmayin.

Bir tanidigimin tarlasinda 60 metredeki sondaj kuyusundaki dalgic pompayi calistirmak icin jenerator almasi lazim.

pompa 2,2 KW istiyor. jeneratorculer 8-10 beygir civarinda jenerator tavsiye ediyor, yoksa kalkista problem olur diyorlar. Bende sadece kalkistaki bir kac saniye icin ihtiyactan 3 kat buyuk bir jenerator almayi gereksiz buluyorum. Asenkron motorlarin kalkistaki demaraj akimi olayindan tamamen haberdarim yani sorum bu degil.

Biz 2,2 KW'lik pompaya tavsiye edilenden daha kucuk mesela 3KW civarinda bir jenerator alsak ve kalkisi araya konacak bir soft starter cinsi bir eleman yardimiyla halletsek olmazmi ? piyasada diger uygulamalarda bu yapiliyor bu iste neden olmasin.

Fikirlerinizi bekliyorum, simdiden tesekkurler.

_____________________________

cengizumur nick'imdir, adim degildir, bana boyle veya istediginiz sekilde hitabedebilirsiniz.
mbbilici

Mesaj: 805


 1 Aralık 2007; 0:50:33 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

cengizumur bey, ben demeraj akımları konusunda ayrıntılı bilgiye sahip değilim. ama bildiğim kadarıyla manyetik dalgıç pompaların start anında elektrik motorları kadar akım çekmediğini tahmin ediyorum. 3 kw'lık bir jeneratör ile, soft starter kullanmadan bile sorun yaşanacağını sanmıyorum. görüşmek üzere!

_____________________________

mbbilici
dergul

 

Mesaj: 952


 1 Aralık 2007; 22:09:32 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

yolverme akımını normal akımın 1,5 katıdır. o yüzden 8-10 beygirlik bir jeneratör banada fazla gelmektedir. ama 3 kw'ta tam sınırda bir değerde, 4-5 kw daha garantili olur.(tabi jeneratöre başkabir yük bağlanmayacaksa. ama yapabileceğin başka bir şeyse ilk kalkış anında gerilimi yarıyaruya düşürmektir. bunu oto trafosuyla veya bir ön dirençle yapabilirsin. ilk birkaç saniya sonra bu elemanları devre dışı bırakırsın.

_____________________________

sberkil

 

Mesaj: 111


 2 Aralık 2007; 1:12:41 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

yıldız üçgenle dalgıca yol verirsiniz , jeneratörde taş çatlasn 4kw yeterli olması gerekli

_____________________________

imza yok tuğra var.
cengizumur

 

Mesaj: 249


 3 Aralık 2007; 19:21:28 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

Sagolun arkadaslar,

Benim aklima gelen 8 KW denen dizel jeneratorun, 8 KW gucu maximumda ve dolayisiyla verimsiz oldugu bir durumda urettigi ve verimli oldugu durumun aslinda bizim pompanin ihtiyacina yakin bir deger oldugu seklinde, bu sadece benim tahminim.

Bu isin icinde olanlarin niye boyle bir tavsiyede bulundugunu ogrendikten sonra ve bizim ulastigimiz cozumede karar verdikten sonra sonucu burada yazacagim.

_____________________________

cengizumur nick'imdir, adim degildir, bana boyle veya istediginiz sekilde hitabedebilirsiniz.
ottocu

Mesaj: 954


 3 Aralık 2007; 23:40:31 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

yumuşak kalkış ile jeneratör ihtiyacı 4-5,5 kw tutulabilir

_____________________________

Kılıçla herşeyi yaparsın ama üstüne oturamazsın
NAPOLYON
cengizumur

 

Mesaj: 249


 4 Aralık 2007; 21:13:52 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.


quote:

Orjinalden alıntı: ottocu

yumuşak kalkış ile jeneratör ihtiyacı 4-5,5 kw tutulabilir


Yumusak kalkis dediginiz yuksuz kalkis ise, yuku yani pompayi motordan ayirmak imkansiz. Ikisi 60 metre asagida ve birbirine devamli bagli.

_____________________________

cengizumur nick'imdir, adim degildir, bana boyle veya istediginiz sekilde hitabedebilirsiniz.
emokar

Mesaj: 344


 5 Aralık 2007; 19:49:59 
Bu mesajla ilgili şikayetinizi bu icon a tıklayarak yapabilirsiniz.

yumuşak kalkış ile söylemek istediği softstarter sanırım. bence de mantıklı olan bu. kuyu açısından da iyi olur, dalgıç pompaları hızlı kaldırınca kuyuya zarar verebiliyor. bizim kuyumuzda çökmeler oluyordu ani kalkışlar yüzünden...

_____________________________

"Bankacılar paranın sahte olup olmadığını anlamak için, parayı ışığa doğru tutup içerisinde ATATÜRK filigrani var mı yok mu diye bakarlar. Siz
de bir adamın ne mal olduğunu anlamak için, onu ışığa tutun; bakın bakalım içerisinde ATATÜRK var mı, yok mu! İçerisinde ATATÜRK olmayan adamlara iltifat etmeyiniz. Cumhuriyet'e sahip çıkınız."
Ali Poyrazoğlu
Sayfa:   [1]
Tüm forumlar >> [Donanım / Hardware] >> Elektronik >> Pompa jenerator uyumu. Sayfa: [1]
Buraya git:



Donanım Haber Video İnceleme
Zotac 9600GT AMP SLI
Nvidianın orta seviyedeki fiyat/performans kartını bir de hız aşırtılmış olarak görün
Zotac Türkiye
Compex 2007 : Zotac Türkiye Standı Röportajı
 


Yeni mesajlar Yeni mesajlar yok
Popüler konu, yeni mesajlar ile Popüler konu, yeni mesajlarsız
Kilitli yeni mesajlar ile Yeni mesajlar olmadan kilitli
 Yeni mesaj at
 Mesaja cevap at
 Yeni anket aç
 Oy kullan
 Kendi mesajımı sil
 Kendi konumu sil
 Mesaja değerlendir
 Mesajımı DH blog sayfama ekle
 
Reklamlar




















Videolarımız
 
Bionic Commando Rearmed

MSI GT735 Gaming Notebook


Forum Software powered by ASP Playground Advanced Edition 2.3
Copyright © 2000 - 2006 ASPPlayground.NET


0.313